یک توربین بادی در خانه: باتری کنترل




تعادل roro04 » 08/02/14, 22:32

Bonsoir à توس!

من چند وقت یک سوال در مورد یک تنظیم کننده برای باد شده پیش. من برنامه ای برای ساخت یک توربین بادی با ژنراتور آهنربای دائم به یک کلبه (کابین) برق مستقل از طریق باتری بود. من یک توربین بادی که می تواند بیرون 15A انتظار بود، من به پایین به زمین برای هستم ~ 5A تحت 14V چه ما 70W ~ را می سازد!

در حال حاضر من 50W پانل های خورشیدی (بله آن را بسیار نمی) با کنترل ظاهرا یکپارچه ... به جز شارژ باتری بیش از 15V با نور شدید آفتاب! بنابراین من فکر کردم برای ایجاد یک سیستم است که کاهش باتری به طور خودکار زمانی که ولتاژ 14.4V رسیده است. در اینجا سیستم از من تصور و توضیحات:

تصویر

بنابراین پانل های خورشیدی بعد من OK با این ترتیب باشد. همانطور که در برابر سطح باد من نیز می تواند این سیستم استفاده کنید اما از آنجایی که ژنراتور من یک آهنربای دائم است، اگر باد تبدیل سریع من به راحتی می تواند به صعود 50V. باتری ها ممکن است درک نیست. من فکر می کنم یک تنظیم کننده سوئیچینگ (تغییر چرخه وظیفه؟) بد نیست. بله، اما چگونه؟ من اجتناب، در هر کجا، مدارهای مجتمع امکان پذیر است. پس از محدودیت دیگر، در حال حاضر: اگر بیش از حد خواسته شده است که از سیگنال ژنراتور گشتاور افزایش خواهد یافت و باد متوقف خواهد شد. این سیستم نیاز به فعلی محدود است.

آیا شما هر گونه منجر؟ هر گونه پیشنهاد؟ سیستم های دیگر باید ارائه دهد؟

از Merci د votre مشاور،
Bonne به شب نشینی،
با احترام.

رومن.
0 x
dede2002
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1111
سنگ نوشته : 10/10/13, 16:30
محل سکونت: حومه ژنو
X 189




تعادل dede2002 » 09/02/14, 18:02

سلام روم،

برای باد من یک مونتاژ معکوس به اسراف در هر چیزی مقاومت بیش از 14,4 V.

یک تنظیم کننده دینام خودرو را می توان منحرف، آن را پشتیبانی قدرت های کوچکتر به عنوان مال شما (معادل روتور، به آمپر 4 6)
0 x
roro04
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 23
سنگ نوشته : 15/10/12, 17:43




تعادل roro04 » 09/02/14, 18:51

سلام!

از Merci پور TA واکنش :)
من از چنین سیستم فکر کرده بود اما من می ترسم از قدرت بسیار ضعیف آن را تنها باقی می ماند برای من هیچ چیز برای شارژ باتری در هنگام ژنراتور من می دهد 50V ...

با توجه به قوانین و مقررات از یک دینام ماشین، من نمی بینم چگونه می تواند باشد چرا که یک مقدار مشخصی از جریان می فرستد در دینام برای تحریک بیشتر یا کمتر.

استفاده از PWM است که عملکرد بد نیست در تمام و تمام انرژی استفاده شده است.

تشکر از شما،
bientôt :)
0 x
dede2002
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1111
سنگ نوشته : 10/10/13, 16:30
محل سکونت: حومه ژنو
X 189




تعادل dede2002 » 09/02/14, 19:31

برای تمام انرژی استفاده می شود، باید از آن ...

در مورد خود شما بیش از حد، زمانی که باتری خود را شارژ می شوند، و این تنها چیزی است که شما بیش از حد شما مجبور به استفاده (و یا زباله) به طوری باد شما مسابقه است.

با پانل های ساده است، فقط باز کردن مدار است.
0 x
roro04
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 23
سنگ نوشته : 15/10/12, 17:43




تعادل roro04 » 09/02/14, 20:14

پاسخ،

کاملا با شما موافقم به استفاده از انرژی تولید شده در بیش زمانی که باتری های شارژ شده است.

اما هنگامی که او در حال شارژ و کالا 50V باد؟ چگونه؟ شما در حال رفتن به من بگویید، با باد مورد نیاز فعلی را کند خواهد کرد زیرا نسل زن و شوهر است.

اما دقیقا به من شدت که باد انتظار به محدود نمی کند.

با تشکر از شما ،؛)
++
0 x
dede2002
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1111
سنگ نوشته : 10/10/13, 16:30
محل سکونت: حومه ژنو
X 189




تعادل dede2002 » 09/02/14, 20:24

اگر باتری خود را در حال شارژ، باد می آمد تا با 50 V.
آن را 5 14 A در V ارائه، W 70 آن قدرت امتیاز.
این زمانی است که باتری شارژ خواهد شد به عنوان ولتاژ بالا می رود.
تنظیم خواهد شد مازاد در مقاومت در پایان شارژ باتری های ارسال، به عنوان مثال 1 A، و 4 A بدون بیش از 14.4 V. تلف
A+ :D
0 x
roro04
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 23
سنگ نوشته : 15/10/12, 17:43




تعادل roro04 » 09/02/14, 20:45

اوه خوب من آن را پس از آن خواهد بود کامل!

برای سیستم چرخش در چنین مقاومت شما یک اصل کار را به من ارائه می دهد؟

اگر محدود کننده جریان اتهام که باد (به آن را نگه دارید) یک لامپ چراغ جلو ساده و یا کد می توانید این تابع بازی نمی کند؟

از Merci؛)
شب نشینی Bonne به.

PS: علاوه بر این، اگر من می خواهم باتری من متهم او را مجبور به پیدا کردن سازش راست فعلی / ولتاژ ... اگر من قدرت است، اما من که 12v حمایت ...
0 x
dede2002
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1111
سنگ نوشته : 10/10/13, 16:30
محل سکونت: حومه ژنو
X 189




تعادل dede2002 » 09/02/14, 21:26

من یک غرفه آسیاب بادی دیده اند، هرگز ...؟ (مگر در مواردی قطره باد)

بله یک لامپ می تواند به جای 2 همان، حداکثر 70W را جذب کند.


برای طرح باید اصل سیستم شما معکوس:
هنگامی که دیود زنر به عمل (14.4 V) به جای برش مدار باید ارائه شود اشتقاق.
تعادل به طور خودکار بای پس را به ولتاژ، تنظیم کننده را کاهش دهد، ولتاژ را افزایش می دهد، و غیره (در مورد 200 هرتز در یک کنترل ماشین) را کاهش دهد.
0 x
roro04
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 23
سنگ نوشته : 15/10/12, 17:43




تعادل roro04 » 09/02/14, 21:48

در مورد من توربین بادی کم می کند، زیرا زمانی که ما از قدرت برای ژنراتور با آهنرباهای دائمی خواهیم خواست، به گشتاور بیشتر نیاز دارد؛ به طوری که قدرت بیشتری برای آموزش فراهم می کند. توربین بادی خاموش می شود اگر باد نمی تواند بر نیروی مورد نظر غلبه کند.

من آینده من به عقب طرح را ببینید :P

با منفی آن قطعا من به اضافه یک دیود بین باتری و تنظیم به دلیل غیر این صورت زمانی ماسفت من مقاومت تخلیه فعال شدن این است که باتری آن را تخلیه کنید.

فکر میکنی ویرایش من سریع خواهد شد وقتی که باتری شارژ می شود؟

به طور خلاصه:
• ولتاژ بالا نمی رود تا زمانی که باتری در حال شارژ.
• تنظیم کننده به محض اینکه ولتاژ 14.4 ولت منتظر بماند تا ولتاژ آن قطع شود ، یک مقاومت "مازاد" را در خروجی ژنراتور متصل می کند.
• هنگامی که ولتاژ مقاومت سقوط خواهد کرد تا زمانی که چرخه بعدی قطع؟

من هر خوب است؟

از Merci BIEN :)
++
0 x
dede2002
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1111
سنگ نوشته : 10/10/13, 16:30
محل سکونت: حومه ژنو
X 189




تعادل dede2002 » 09/02/14, 22:23

OK اما شما نمی خواهد مسئول قادر بیش از قدرت باد.
باد کمتر، آمپر کمتر، آن را آهسته تر بارگذاری.
بیشتر باد، آمپر بیشتر، آن را در معرض خطر نیست به تاخیر انداختن.
همچنین ایمنی طوفان فراهم خواهد کرد.

من نمی دانم که چگونه به سرعت خواهد مدار تن نوسان، آن را فاقد برخی از خازن شاید؟

رله بی فایده است، آن را گیر باقی خواهد ماند ...
بهتر است به یک دیود مسدود کردن برای جلوگیری از باتری از تخلیه به ژنراتور (اگر آن را در حال حاضر ثبت نشده است).

شب نشینی Bonne به.