سلام،
من از سال 20 به دیگ بخار پلت چوبی HERZ PELLETSTAR 2005 Biocontrol مجهز شده ام
خانه 150 متر مربع برای مساحت تقریبی 2 متر مکعب و 420/3 مترمربع سطح لعاب دار با کرکره های چوبی است. کف اتاق زیر شیروانی در حال حاضر با 27,5 + 2 میلی متر پشم سنگ پوشیده شده است. خانه مستطیل شکل در ضلع غربی و 20/10 در ضلع جنوبی به ساختمانهای دیگر با همان ارتفاع مجاور است
آب گرم در زمستان توسط دیگ بخار تولید می شود.
سرانجام ما 4 هستیم.
برای زمستان 2005/2006 ، دیگ بخار در اواخر ماه نوامبر به کار افتاد و ما 4,5 تن گندله مصرف کردیم. در آن زمان ، اتاق زیر شیروانی عایق بندی نشده بود (پشم سنگ در کف اتاق زیر شیروانی نبود).
برای زمستان 2006/2007 ، من 20 + 10 میلی متر پشم سنگ را در اتاق زیر شیروانی قرار دادم. ما 4 تن گندله مصرف می کنیم.
در مارس 2007 ، دستگاه استخراج را تغییر دادیم. ظاهراً این یک نقص شناخته شده در این مدل از دیگهای بخار بود ، در واقع دستگاه استخراج به راحتی با گرد و غبار مسدود شد ، که باعث ارتعاشات شدید دومی شد. دستگاه جداساز جدید دو برابر قویتر است از دستگاه قدیمی به من گفت شخصی که مداخله می کند ، اکنون دیگ بخار را در "دمای بالا" کار می کند. اطلاعات وارد شده بر روی دستگاه استخراج: 190 متر مکعب در ساعت.
رفتار دیگ بخار کاملاً تغییر می کند. با استخراج قدیمی قبل از استراحت با دمای کوره با 50٪ قدرت از 110 تا 33 درجه بین 300 تا 400 دقیقه کار می کرد (از جمله زمان احتراق و خاموش شدن).
با استخراج جدید ، حدود 12 تا 15 دقیقه کار می کند (از جمله زمان روشن و خاموش) و بین 1 تا 1,3 بار در ساعت روشن می شود. با 33 درصد قدرت ، دمای شومینه در حدود 600 درجه تا 630 درجه است
این ارقام از مجموعه داده های عملیاتی ارائه شده توسط دیگ بخار حاصل می شود.
زمستان امسال دوباره 4 تن گلوله مصرف می کنم.
من در این سایت خواندم که برای عملکرد بویلر چوب پلت باید حداقل 40 دقیقه و به مدت 10 دقیقه تخلیه کار کند. با من برعکس است.
با عایق ارائه شده ، انتظار کاهش مصرف گرانول را داشتم ، اما همچنان پایدار است.
آیا تغییر موتور استخراج و زمان کوتاه کارکرد دیگ بخار من ربطی به آن دارد؟
توجه داشته باشید که یک مخزن بافر تقریبا 40 لیتری وجود دارد. خیلی کوچک نیست؟
نصب کننده من مشترکان غایب است. آیا کسی می تواند من را در مورد وضعیت من روشن کند. آیا من قربانی یک مشکل بزرگ شدن هستم یا برای در نظر گرفتن استخراج کننده جدید ، باید نصب من اصلاح شود (مخزن بافر بزرگتر)؟
با تشکر از شما برای کمک به شما
سوال: مشکل بزرگ شدن دیگ بخار پلت؟
سوال: مشکل بزرگ شدن دیگ بخار پلت؟
Dernière همتراز نسخه بلاگفیل 20 / 02 / 08، 20: 52، 1 بار ویرایش شده است.
0 x
من به دیگ بخار پلت مجهز نیستم ، اما قبلاً در مورد این موضوع با افراد ذی صلاح بحث شده است.
فرد دیگری وجود دارد که همان مشکل مصرف بیش از حد را دارد.
شما باید با موتور جستجو جستجو کنید و شاید با پیام خصوصی (PM) با افراد مربوطه تماس بگیرید.
موفق باشید.
PS: آیا واقعاً آن 4 تن بزرگ است؟ این 4 X 250 یورو / T = 1000 یورو در سال است ....... با ECS درست است !!
فرد دیگری وجود دارد که همان مشکل مصرف بیش از حد را دارد.
شما باید با موتور جستجو جستجو کنید و شاید با پیام خصوصی (PM) با افراد مربوطه تماس بگیرید.
موفق باشید.
PS: آیا واقعاً آن 4 تن بزرگ است؟ این 4 X 250 یورو / T = 1000 یورو در سال است ....... با ECS درست است !!
0 x
تنها زمانی که او به ارمغان آورده است پایین درخت گذشته، آخرین رودخانه آلوده، آخرین ماهی گرفتار آن مرد که پول متوجه است خوراکی نیست (MOHAWK هند).
jean63 نوشت:PS: آیا واقعاً آن 4 تن بزرگ است؟ این 4 X 250 یورو / T = 1000 یورو در سال است ....... با ECS درست است !!
من واقعاً می توانم از این پاسخ راضی باشم. این یک بودجه قابل قبول برای یک خانه فردی است.
اما از آنجا که عملکرد دیگ بخار من با آنچه در سمت راست و چپ می توانم بخوانم در تضاد است ، من تعجب می کنم که آیا کاری برای انجام بهتر وجود ندارد ، به خصوص با توجه به عایق کاری که دارم ساخته شده
و سپس دوست دارم که بفهمم و مطمئن باشم که همه کارها طبق قوانین هنر "به خوبی انجام شده اند". اگر اصلاحاتی که توسط سازنده انجام می شد ، تأثیری در نصب من داشت ، مطلوب بود که به من اطلاع داده می شد. روی کاغذ بین 6,4-21,9 کیلووات تنظیم می شود. من تصور می کنم که موتور جدید این داده های فنی را تغییر داده است و این تنظیم حدود 15-25 کیلو وات است. در 800٪ تقریباً به 100 درجه می رسد ، که من هرگز با دستگاه استخراج قدیمی ندیده بودم.
با استخراج قدیمی ، آن را بی سر و صدا با 33/50٪ یا 6,5-10kW کار می کرد.
0 x
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
من فکر می کنم شما در باله های دستگاه استخراج مقدار زیادی بیستر جمع کرده اید و سپس همه چیز به آنجا می چسبد و به نظر می رسد عدم تعادل است.
با یک استخراج قوی تر ، دمای گاز دودکش بالاتر است ، بیشتر بیستره ، مشکلی وجود ندارد ، اما عملکرد کمی پایین تر است.
کنجکاو خواهم شد ببینم T ° بخارهای موجود در خروجی دیگ بخار چیست؟
به نظر من ، 120 درجه برای ساکت بودن لازم است.
با یک استخراج قوی تر ، دمای گاز دودکش بالاتر است ، بیشتر بیستره ، مشکلی وجود ندارد ، اما عملکرد کمی پایین تر است.
کنجکاو خواهم شد ببینم T ° بخارهای موجود در خروجی دیگ بخار چیست؟
به نظر من ، 120 درجه برای ساکت بودن لازم است.
0 x
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
آنچه جالب است بدانید این است که میزان جریان استخراج قبلی در مقایسه با این مورد چقدر بوده و در صورت تنظیم تنظیمات پارامترها.
در واقع ، تنظیم کننده یک دستورالعمل سرعت به دستگاه استخراج می فرستد ، اما از آنجا که دیگر یکسان نیست ، سرعت جریان آن با همان نسبت جریان هوا بین قدیم و جدید افزایش می یابد.
به نظر می رسد که این دیگ بخار فقط دارای تنظیم کننده دود برای تنظیم منبع هوا است (بدون فن تقویت کننده مانند okofen) ، بنابراین با افزایش جریان استخراج ، میزان جریان را نیز افزایش می دهیم ورود هوا و پیش نویس. واقعیت ساخت احتراق در دمای بالاتر برای داشتن بیستر کمتر مطلوب است. نکته اصلی این است که بدانیم در چه نسبتی این کار را انجام می دهیم. شاید جریان استخراج قدیمی کمبود جریان داشته باشد و با این یکی مقدار زیادی وجود دارد.
من کاملاً مطمئن هستم که باید تنظیمات سرعت استخراج را دستکاری کنیم و این کار انجام نشده است. فقط چند دقیقه کار بویلر پلت طبیعی نیست. مصرف یک اندیکاتور است اما دقیقاً دقیق نیست که بدانید بویلر در بهترین شرایط کار می کند یا خیر. در واقع ، ما اغلب فقط می توانیم مصرف سالانه را مقایسه کنیم که بسته به شدت زمستان به راحتی 20٪ از یک سال به سال دیگر متفاوت است. علاوه بر این ، شما عایق را اصلاح کرده اید ، بنابراین نمی توانید دقیقاً از میزان مصرف مورد نظر اطلاع داشته باشید.
جالب است بدانید تنظیم کننده چه واکنشی نشان می دهد زیرا با یک دستگاه استخراج که سرعت آن خوب تنظیم شده است (قبل از آن) باید آهسته تنظیم می شد ، به این معنا که: پس از یک مرحله توقف ، با 100 starts شروع می شود سپس دمای آب دیگ بخار شروع به بالا آمدن می کند ، در تلاش برای ایجاد ثبات در دمای آب ، به آرامی افت می کند. اگر دستگاه اندازه گیری بیش از اندازه باشد ، افت سرعت تنظیم شده واقعاً منجر به افت نیرو نمی شود ، بنابراین آب سریعتر گرم می شود ، بنابراین تنظیم کننده خیلی سریع از 100٪ به 10٪ قدرت می رسد.
مخزن بافر کمک کننده است اما برای دیگ بخار مدولاسیون با اندازه مناسب ضروری نیست
در واقع ، تنظیم کننده یک دستورالعمل سرعت به دستگاه استخراج می فرستد ، اما از آنجا که دیگر یکسان نیست ، سرعت جریان آن با همان نسبت جریان هوا بین قدیم و جدید افزایش می یابد.
به نظر می رسد که این دیگ بخار فقط دارای تنظیم کننده دود برای تنظیم منبع هوا است (بدون فن تقویت کننده مانند okofen) ، بنابراین با افزایش جریان استخراج ، میزان جریان را نیز افزایش می دهیم ورود هوا و پیش نویس. واقعیت ساخت احتراق در دمای بالاتر برای داشتن بیستر کمتر مطلوب است. نکته اصلی این است که بدانیم در چه نسبتی این کار را انجام می دهیم. شاید جریان استخراج قدیمی کمبود جریان داشته باشد و با این یکی مقدار زیادی وجود دارد.
من کاملاً مطمئن هستم که باید تنظیمات سرعت استخراج را دستکاری کنیم و این کار انجام نشده است. فقط چند دقیقه کار بویلر پلت طبیعی نیست. مصرف یک اندیکاتور است اما دقیقاً دقیق نیست که بدانید بویلر در بهترین شرایط کار می کند یا خیر. در واقع ، ما اغلب فقط می توانیم مصرف سالانه را مقایسه کنیم که بسته به شدت زمستان به راحتی 20٪ از یک سال به سال دیگر متفاوت است. علاوه بر این ، شما عایق را اصلاح کرده اید ، بنابراین نمی توانید دقیقاً از میزان مصرف مورد نظر اطلاع داشته باشید.
جالب است بدانید تنظیم کننده چه واکنشی نشان می دهد زیرا با یک دستگاه استخراج که سرعت آن خوب تنظیم شده است (قبل از آن) باید آهسته تنظیم می شد ، به این معنا که: پس از یک مرحله توقف ، با 100 starts شروع می شود سپس دمای آب دیگ بخار شروع به بالا آمدن می کند ، در تلاش برای ایجاد ثبات در دمای آب ، به آرامی افت می کند. اگر دستگاه اندازه گیری بیش از اندازه باشد ، افت سرعت تنظیم شده واقعاً منجر به افت نیرو نمی شود ، بنابراین آب سریعتر گرم می شود ، بنابراین تنظیم کننده خیلی سریع از 100٪ به 10٪ قدرت می رسد.
مخزن بافر کمک کننده است اما برای دیگ بخار مدولاسیون با اندازه مناسب ضروری نیست
0 x
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
پاسخ: سوال: مشکل بزرگ شدن دیگ بخار پلت
blogophil نوشت:توجه داشته باشید که یک مخزن بافر تقریبا 40 لیتری وجود دارد. خیلی کوچک نیست؟
اشتباه تایپی وجود نداره؟
برای بقیه: 4 تن کاملا منطقی است ... شما در کدام منطقه هستید؟
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
اطلاعات اضافی پس از نگاهی به اسناد فنی دیگ بخار: اگر بگویید چرخه های گرمایش 12 تا 15 دقیقه طول می کشد با احتساب مراحل شروع و توقف ، به این معنی است که واقعاً وجود دارد مشکلی زیرا این بدان معنی است که تقریباً هرگز به مرحله تنظیم نمی رود.
در واقع ، این سند حداکثر مرحله اشتعال 300 ثانیه (5 دقیقه) را نشان می دهد که اگر تشخیص جرقه قبل از آن انجام شود ، می تواند کوتاهتر باشد: بگویید 3 میلیون
سپس مرحله شروع به منظور ایجاد بستر صحیح از جگرهایی با توان بالا به طور معمول 5 دقیقه طول می کشد (مگر اینکه تنظیمات کارخانه اصلاح شده باشد).
بعد از 3 + 5 = تقریباً 8 دقیقه ، به حالت تنظیم احتراق می رود. اگر دمای آب از قبل خیلی زیاد باشد ، سعی در کاهش سرعت احتراق است ، اما با بزرگ شدن فن ، هنوز هم خیلی سریع بالا می رود و وقتی آب در حداکثر دما باشد ، مرحله انقراض را ایجاد می کند 3 دقیقه تنظیم کنید (مطابق سند). یعنی 3 + 5 + XX + 3 = 12 تا 15 دقیقه بنابراین فاز تنظیم دیگ از 1 تا 4 دقیقه طول می کشد !!!!!!
من تأیید می کنم که این طبیعی نیست. علاوه بر این ، از نظر زیست محیطی ، صفر است زیرا دیگ بخار در فازهای احتراق خوب بسیار کم و در فازهای گذرا (شروع و توقف) که انتشار مهم است ، بسیار کار می کند.
در واقع ، این سند حداکثر مرحله اشتعال 300 ثانیه (5 دقیقه) را نشان می دهد که اگر تشخیص جرقه قبل از آن انجام شود ، می تواند کوتاهتر باشد: بگویید 3 میلیون
سپس مرحله شروع به منظور ایجاد بستر صحیح از جگرهایی با توان بالا به طور معمول 5 دقیقه طول می کشد (مگر اینکه تنظیمات کارخانه اصلاح شده باشد).
بعد از 3 + 5 = تقریباً 8 دقیقه ، به حالت تنظیم احتراق می رود. اگر دمای آب از قبل خیلی زیاد باشد ، سعی در کاهش سرعت احتراق است ، اما با بزرگ شدن فن ، هنوز هم خیلی سریع بالا می رود و وقتی آب در حداکثر دما باشد ، مرحله انقراض را ایجاد می کند 3 دقیقه تنظیم کنید (مطابق سند). یعنی 3 + 5 + XX + 3 = 12 تا 15 دقیقه بنابراین فاز تنظیم دیگ از 1 تا 4 دقیقه طول می کشد !!!!!!
من تأیید می کنم که این طبیعی نیست. علاوه بر این ، از نظر زیست محیطی ، صفر است زیرا دیگ بخار در فازهای احتراق خوب بسیار کم و در فازهای گذرا (شروع و توقف) که انتشار مهم است ، بسیار کار می کند.
0 x
پاسخ: سوال: مشکل بزرگ شدن دیگ بخار پلت
کریستف نوشته است:blogophil نوشت:توجه داشته باشید که یک مخزن بافر تقریبا 40 لیتری وجود دارد. خیلی کوچک نیست؟
اشتباه تایپی وجود نداره؟
برای بقیه: 4 تن کاملا منطقی است ... شما در کدام منطقه هستید؟
برای حجم بادکنک ، چشم را 10 لیتر کم یا زیاد می کنم. بین دیگ و مبدل DHW و رادیاتورها قرار می گیرد
در غیر این صورت من در راین هستم