به جستجو در تنظیمات دیگ okofen PE 15 کمک کنید




تعادل logredudon » 08/11/08, 23:56

یک دیگ بخار okofen Pellmatic PE15 در غرفه ای که من تازه خریداری کردم نصب شده است (120 متر مربع (زیرزمین ، طبقه همکف ، اتاق زیر شیروانی)). توجه داشته باشید که در آجرهای تک جداره 2 سانتی متر + عایق سقف پشم شیشه 37,5 سانتی متر ساخته شده است.

گرمایش طبقه همکف در طبقه همکف ، رادیاتورها در اتاق زیر شیروانی نصب شده است.


سوال من مربوط به تنظیم منحنی گرم شدن 2 مدار است.

برای گرمایش از کف: منحنی گرمایش: 1 پایه گرمایش: 23 درجه سانتیگراد

برای رادیاتورها: منحنی گرمایش: 1,2 فوت حرارت: 35 درجه سانتیگراد



آیا این تنظیمات به نظر شما درست است؟
35 درجه سانتیگراد به عنوان دما برای رادیاتورها کافی است. به نظر من رسید که حداقل به 50 درجه سانتیگراد نیاز داریم

از آنجا که متوجه شدم دیگ بخار من اغلب در طول روز فعال است ، آیا این طبیعی است؟ و با این حال هنوز خیلی سرد نیست ...

سرانجام ، آیا ممکن است کسی برای من توضیح دهد که منحنی و پایه گرمایش مطابقت دارد ، لطفا؟





پیشاپیش از همه اطلاعاتی که می توانید به من بدهید سپاسگزارم.
0 x
marc91
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 30
سنگ نوشته : 09/11/08, 13:18
X 2

تنظیمات




تعادل marc91 » 09/11/08, 13:30

سلام
به عنوان یک مهندس گرمایش ، سعی می کنم برای شما توضیح دهم

منحنی مربوط به دمای آب ارسال شده به مدار است ، در مقایسه با دمای خارجی (اگر تنظیم کننده شما دارای یک پروب خارجی است)

با توضیح: برای 10 درجه سانتیگراد مدار آب را در 25 درجه می فرستد
برای 0 درجه مدار آب را در 45 درجه می فرستد

بنابراین پایه منحنی 25 است
شیب در مدار کف هموارتر است
که برای مدار رادیاتور بهتر است قرائت دما را انجام داده و تنظیم کنید


PS: با توجه به سکون (از 4 تا 8 ساعت) در طبقه های گرم نباید کاهش شب انجام شود

A + :D
0 x
خسته از محیط زیست گوگو
logredudon
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 42
سنگ نوشته : 08/11/08, 23:44




تعادل logredudon » 09/11/08, 14:11

تشکر از شما برای این اطلاعات !
اگر درست فهمیدم ، از نظر تئوری یک عنصر گرم کننده در هر فصلی تغییر نمی کند ...

و نظر شما در مورد تنظیمات منحنی گرمایش 2 مدار من چیست؟

برای گرمایش از کف: منحنی گرمایش: 1
پایه گرمایش: 25 ​​درجه سانتیگراد

برای رادیاتورها: منحنی گرمایش: 1,2
پایه گرمایش: 35 ​​درجه سانتیگراد

آیا باید آنها را اصلاح کنیم؟

علاوه بر این ، من متوجه می شوم که دیگ بخار من اغلب در طول روز روشن می شود ، آیا این طبیعی است؟ و با این حال هنوز خیلی سرد نیست ...
0 x
marc91
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 30
سنگ نوشته : 09/11/08, 13:18
X 2

تنظیمات




تعادل marc91 » 10/11/08, 20:00

شب خوب

مشکل اینجاست که شما چه دمایی در اتاقهای خود دارید؟

اگر سرد هستید می توانید منحنی را نیز افزایش دهید
پا و سر منحنی به همان نسبت!
اگر فقط پایه منحنی را افزایش دهید ، در هوای معتدل فقط افزایش خواهید یافت!
و برعکس پایین آوردن

هنگامی که مشکل از راه اندازی مجدد ، من نمی دانم که تنظیم شما اجازه می دهد تا کاهش دما ، اگر این مورد برای مدار رادیاتور است ، مشکلی نیست.

کاهش 2 یا 3 درجه مشکلی ایجاد نمی کند

از طرف دیگر برای کف!
اینرسی باعث می شود که 4 ساعت بعد خنک شود و 4 ساعت بعد گرم شود.
:D
0 x
خسته از محیط زیست گوگو
logredudon
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 42
سنگ نوشته : 08/11/08, 23:44




تعادل logredudon » 14/11/08, 20:01

Rebonjour،

یک چیز دیگر :

در حال حاضر برای گرمایش از کف ، من یک منحنی 23 درجه ، یک شیب 0.7 ، دیگ بخار تنظیم شده بر روی 19 درجه و من 21-22 در اتاق نشیمن (من حتی 2 دماسنج برای اطمینان قرار داده). وقتی دیگ بخار را با دمای 2 درجه سانتیگراد بررسی می کنم ، در دمای 30 درجه سانتیگراد آب دارم که مربوط به 23 + 0,7 * (13-2) است.

بنابراین من به خودم می گویم که عایق کاری من (آجر مونومور 37.5 سانتی متر + عایق سقف پشم شیشه 24 سانتی متر) وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد.

از طرف دیگر ، دیگ بخار برای مدت کوتاهی بدون گرم شدن باقی می ماند (حدود 20 دقیقه بین خاموش شدن و احتراق جدید). به نظر شما طبیعی است که بدن گرم کننده خیلی زود از 76 درجه به 60 درجه کاهش یابد؟
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 14/11/08, 20:15

مقادیر پای منحنی و شیب شاید تنها کسانی نیستند که مسئول این توقف های مکرر هستند.
شاید دیگ بخار بزرگ باشد. یا این پارامترهای دیگ بخار است و نه پارامترهای تنظیم مدار که به درستی تنظیم نشده اند.
من دیگ بخار مشابهی دارم و قبل از داشتن مراحل طولانی کار ، تنظیمات زیادی انجام دادم که برای این نوع دیگ بخار بسیار بهتر است ، زیرا همانطور که مشاهده کردید ، شروع و خاموش شدن مدت زمان زیادی طول می کشد. طبیعی است.
نگاه این پست که کردم
این دیگ بخار در حال تعدیل است ، به این معنی که سعی می کند در صورت لزوم قدرت خود را تطبیق دهد. هنگام روشن شدن ، اگر صفحه را در سمت چپ روشن کنید ، تمام میله های بارگراف را مشاهده می کنید و هنگامی که به دمای 69 درجه سانتیگراد می رسد ، قدرت خود را کاهش می دهد و در صورت کمال باید در حدود 70-74 درجه سانتیگراد "راکد" شود اندازه خوبی دارد و به خوبی تنظیم شده است.
اگر به سرعت به 75 درجه سانتیگراد برسد و قطع شود ، بسیار قدرتمند است یا به دلیل بد تعدیل شدن.
مشاهده کنید که طی چند چرخه در سطح بارگراف چه اتفاقی می افتد و پاسخ ها را ارسال کنید.
CIAO

PS مقادیر منحنی ها نسبتاً استاندارد است و پیشینی صحیح به نظر می رسد اما همه چیز به ضرر و زیان خانه بستگی دارد.
0 x
تصویر
کلیک کنید امضای من
logredudon
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 42
سنگ نوشته : 08/11/08, 23:44




تعادل logredudon » 15/11/08, 09:36

بنابراین طبیعی است که تقریباً به طور مداوم اجرا می شود. می ترسیدم که این امر باعث مصرف زیاد گرانول شود ...

از طرف دیگر ، صفحه نمایشی که از آن صحبت می کنید همچنان روی "کنترل گلوله" گیر کرده است. آیا این مشکل نمایشگر است؟ چگونه آن را حل کنیم؟
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 15/11/08, 11:48

logredudon نوشت:بنابراین طبیعی است که تقریباً به طور مداوم اجرا می شود. می ترسیدم که این امر باعث مصرف زیاد گرانول شود ...


مراقب باشید ، مداوم و مستمر وجود دارد
اگر ، همانطور که فکر کردم من فهمیدم ، او 10 دقیقه راه رفت و سپس متوقف شد تا 10 دقیقه بعد دوباره شروع کند: این طبیعی نیست.

از طرف دیگر اگر شروع شود در حدود 70-72 درجه سانتیگراد تثبیت می شود و به مدت 1 ساعت کار می کند و سپس 20 تا 30 دقیقه متوقف می شود سپس دوباره راه اندازی می شود ، اشکالی ندارد

چرخه ها باید حداقل 30 دقیقه روشن باشند. در غیر این صورت مصرف بیش از حد گرانول و برق است

logredudon نوشت:با این حال ، صفحه نمایشی که از آن صحبت می کنید همچنان روی "کنترل گلوله" گیر کرده است. آیا این مشکل نمایشگر است؟ چگونه آن را حل کنیم

این صفحه نمایش بر روی کنترل پلت باقی مانده و یک بارگراف قدرت را نشان می دهد. طبیعی است.
آنچه من در پست دیگر نشان دادم یک عملکرد جانبی برای خواندن سایر پارامترها است
0 x
تصویر

کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685

پاسخ: تنظیم




تعادل Did67 » 15/11/08, 18:08

marc91 نوشت:
PS: با توجه به سکون (از 4 تا 8 ساعت) در طبقه های گرم نباید کاهش شب انجام شود

a +: D


به هر حال من یک کار را انجام می دهم ، محدود به 1,5 درجه سانتیگراد ، و دقیقاً با اینرسی بازی می کنم: ساعت 18 بعد از ظهر به حالت کاهش می یابد ، که تا حدودی 22/23 بعدازظهر احساس نمی شود. صبح ، ساعت 6 صبح در حالت "روز" حرکت می کنم ، می دانم که دیگ بخار Okofen تا 210 دقیقه سیستم پیش بینی دارد. من 210 را گذاشتم ، اما این با توجه به دمای مشاهده شده تعدیل می شود.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 15/11/08, 18:13

logredudon نوشت:تشکر از شما برای این اطلاعات !
اگر درست فهمیدم ، از نظر تئوری یک عنصر گرم کننده در هر فصلی تغییر نمی کند ...
...


هنگامی که پارامترهای منحنی شما "تنظیم" شدند ، دیگر هیچ تغییری (به جز احتمالاً دمای مورد نظر ، بسته به روحیه ، فعالیت ها و غیره) تغییر نمی کند. اگر منحنی تنظیم شود ، تنظیم با توجه به دمای خارج سازگار می شود. این دقیقاً هدف است!

برای "تماس" حداقل به دو نکته نیاز دارید: یکی وقتی که هوا ملایم است ، دیگری وقتی خیلی سرد است. ممکن است مجبور شویم چندین تکرار انجام دهیم قبل از اینکه کاملاً تماس بگیرید.
0 x

 