پارامترهای تنظیم TEM Paradigma ofkofen

انرژی های تجدید پذیر به جز برق خورشیدی یا حرارتی (بهforums زیر): توربین های بادی ، انرژی دریایی ، هیدرولیکی و برق آبی ، زیست توده ، بیوگاز ، انرژی ژئوترمال عمیق ...
آواتار د l 'utilisateur
vanagaz1961
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 38
سنگ نوشته : 16/12/08, 15:21
محل سکونت: Namur بلژیک

پارامترهای تنظیم TEM Paradigma ofkofen




تعادل vanagaz1961 » 22/12/08, 21:33

سلام،
: arrow ارسال: با توجه به اظهارات و پست های مختلف در این مورد forum در مورد کنترل دیگ بخار Ökofen و Paradigma،
من پارامترهای اساسی سازنده را که توسط من تغییر یافته و تطبیق داده شده است، به شما ارائه می کنم تا تنظیم دیگ های گلوله/چوب شما را بهینه کنیم:
https://www.econologie.info/share/partag ... QEKE8H.xls
: arrow ارسال: در واقع، مقررات اساسی ökofen و Paradigma یک مقررات ساخت سوئیس است: TEM.
لازم به ذکر است که این آیین نامه بهترین چیزی است که در حال حاضر در مدیریت دیگ های بخار چوب/پلت می باشد.

:!: کد پایه برای انتقال به سطح 5/6 و 7 000 است.
:!: :!: لطفا با دقت به داده هایی که با * علامت گذاری شده اند احترام بگذارید.
: ایده: تغییرات در این پارامترها با مسئولیت کامل شما انجام می شود و ممکن است در صورت تنظیمات نادرست، گارانتی سازنده را باطل کند.

8) برای بقیه، ما بین افراد مورد اعتماد و با هدف بهبود راندمان و کیفیت گرمایش تاسیسات مربوطه خود هستیم.
کار خوب و تحقیق خوب
پیر
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 23/12/08, 08:47

خوب است که پارامترهای doc را در یک جدول اکسل قرار دهید. این من را از انجام آن نجات می دهد (تا به حال آنها را در سند یادداشت کرده بودم)
از طرفی من نمی بینم TES تنظیمات خود اما فقط پارامترهای کارخانه، که تعدادی از آنها معمولاً مناسب نیستند (از قبل در مورد forum) به ویژه 3.4 و 3.6

من اضافه می کنم که این مربوط به تنظیم کننده های TEM نوع PM2940 یا 2945 است.
تصویر
من نمی دانم آیا مقررات جدید نصب شده روی okofen (E1224) از توسعه okofen است یا از TEM یا شخص دیگری.
تصویر
من دیروز مدرک دریافت کردم هنوز وقت نکردم به تفاوت ها نگاه کنم. من آن را برای شما دانلود می کنم در هر صورت.
https://www.econologie.info/share/partag ... Cd4LYs.pdf
0 x
تصویر
کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 23/12/08, 10:40

درک پیت نوشت:خوب است که پارامترهای doc را در یک جدول اکسل قرار دهید. این من را از انجام آن نجات می دهد (تا به حال آنها را در سند یادداشت کرده بودم)

من دیروز مدرک دریافت کردم هنوز وقت نکردم به تفاوت ها نگاه کنم. من آن را برای شما دانلود می کنم در هر صورت.
https://www.econologie.info/share/partag ... Cd4LYs.pdf


1) بله خوبه...

2) من نمی گویم که "3-6" مناسب نیست. صفر کارخانه است زیرا سنسور اتاق یک گزینه است. چیزی که چشمگیر است این است که اکثر نصاب ها نمی دانند که باید روی 3 تا 5 تنظیم شود تا سنسور اتاق کار کند!

3) شخصی در forum (چابوم؟) آن را به صورت آنلاین (یا روی MP) قرار داده بود. از طریق آن نگاه کردم. پیش از این، کشف بزرگ تنظیم سرعت باز و بسته شدن شیر و ... امکان برنامه ریزی دوره های غیبت (گرمایش تا روز برنامه ریزی شده در حالت کاهش یافته باقی می ماند و ... . امکان کنترل از راه دور توسط GSM (برای کپی کردن هارگاسنر).

من در سند راه حل مشکل خود را پیدا نکردم: یک مثلث بین دمایی که در آن شیر بسته می شود و دمایی که دیگ شروع به کار می کند (در حالت ایده آل، حدود 3 یا 4 درجه سانتیگراد بیشتر برای در نظر گرفتن اینرسی).

این، بعد از یک مطالعه سریع ... رمان جذابی نیست، این نوع ادبیات!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
vanagaz1961
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 38
سنگ نوشته : 16/12/08, 15:21
محل سکونت: Namur بلژیک




تعادل vanagaz1961 » 23/12/08, 17:33

سلام، با اطلاعات خواسته شده به شما پاسخ می دهم:
: arrow ارسال: جزوه نصب کننده در نسخه کارخانه

https://www.econologie.info/share/partag ... TUfnGw.pdf

: arrow ارسال: برگه پیکربندی من با تغییراتی که من برای نصب هایم انجام داده ام.
https://www.econologie.info/share/partag ... rtscCm.xls

: اوه: برای عصرهای طولانی زمستان، عصرها در اعماق جنگل، ته دیگ بخار، منتظر پدر کویسماس که با کاپوتش در دودکش گیر کرده بود.

کار خوب و کریسمس مبارک
پیر : Mrgreen:
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 23/12/08, 18:06

vanagaz1961 نوشت: در حالی که منتظر پدر کویسماس بود که با کاپوتش در دودکش گیر کرده بود.

کار خوب و کریسمس مبارک
پیر :mrgreen:


خب بله، او نمی دانست که با PESK 15 من، فقط یک لوله 80 وجود دارد! بزرگ نیست هدیه!!!!

1) یک بار دیگر از شما متشکرم.

2) بنابراین این تأیید می کند که می توانیم پارامتر 5-8 را "فشار" کنیم. من هم 12 هستم

3) دستورالعمل های TEM برای تکرار Paradigma، کمی بهتر ارائه شده است، دستورالعمل های TEM برای Okofen. چیز جدیدی نیست. لمس های کوچک رنگ زیبا هستند و خواندن را آسان تر می کنند. اما برای مثال در صفحه 33، من هنوز متوجه نشده ام که چرا جدول مثال می گوید "فوت منحنی = 30 درجه سانتی گراد" در حالی که در نمودار، 25 است که خاکستری شده است و با D، با شیب 1,5 مواجه می شویم. . و نه 1,6. این موضوع مشخص نیست ...

و صفحه 39، همیشه همان مزخرفات: قانون محاسبه غرامت را می دهند، اما پاراگراف به پایان می رسد "(تنظیمات کارخانه = 0) این تنظیمات را تغییر ندهید" !!!! و تعجب می کنند که اکثر نصاب ها آن را تصحیح نمی کنند و مشتریان تعجب می کنند که بویلر آنها واکنشی نشان نمی دهد ... فکر کردم اشکال ترجمه در نسخه ای است که من داشتم اما می بینم که کلی است ... آیا کسی خواهد بود یک روز به آنها بگویید؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 23/12/08, 20:37

Did67 نوشت:
اما برای مثال در صفحه 33، من هنوز متوجه نشده ام که چرا جدول مثال می گوید "فوت منحنی = 30 درجه سانتی گراد" در حالی که در نمودار، 25 است که خاکستری شده است و با D، با شیب 1,5 مواجه می شویم. . و نه 1,6. این موضوع مشخص نیست ...

و صفحه 39، همیشه همان مزخرفات: قانون محاسبه غرامت را می دهند، اما پاراگراف به پایان می رسد "(تنظیمات کارخانه = 0) این تنظیمات را تغییر ندهید" !!!! و تعجب می کنند که اکثر نصاب ها آن را تصحیح نمی کنند و مشتریان تعجب می کنند که بویلر آنها واکنشی نشان نمی دهد ... فکر کردم اشکال ترجمه در نسخه ای است که من داشتم اما می بینم که کلی است ... آیا کسی خواهد بود یک روز به آنها بگویید؟


من فقط دستورالعمل ها را به زبان آلمانی خواندم:

1) همین نمودار وجود دارد، با همان خاکستری، با این تفاوت که در زیر، منطقه آب و هوایی در واقع منطقه E است (-8 درجه سانتیگراد) و پای منحنی در واقع 25 درجه سانتیگراد است!!!! بنابراین در آلمانی همه چیز سازگار است. من نمی‌دانم چه کسی می‌تواند اعداد را در کپی/پیست اشتباه گرفته باشد.

2) همینطور برای صفحه 39، موارد ضروری نادیده گرفته شده اند:

توصیه ها (برای پارامتر 3-6):

بدون غرامت: 0
طبقه گرم: 1 تا 4
رادیاتور / جبران کم: 1 تا 3
رادیاتور / جبران متوسط: 4 تا 6
رادیاتور / جبران قوی: 7 تا 9

و بدیهی است که در پایان پاراگراف، بحث عدم تغییر این پارامتر وجود ندارد (به نظر من کپی/پیست توهین آمیز در نسخه فرانسوی است)

3) در نهایت، کمی توضیح در مورد پارامتر 5-8:

بسته به دیگ دو نقش مختلف را ایفا می کند.

در بویلرهایی که به طور مداوم تعدیل می شوند (به معنای واقعی کلمه: "بدون مراحل")، نشان می دهد که برای چه تفاوتی در دمای مورد نظر - دمای اندازه گیری شده دیگ بخار در 100٪ کار می کند. (بنابراین اگر 9 باشد، این بدان معناست که اگر دمای مشاهده شده دمای مورد نظر باشد - 9، دیگ بخار در حالت انفجار کامل است؛ در بین، "متناسب" تعدیل می شود؟ این من هستم که به صورت مورب اضافه می کنم)

در دیگ های بخار که "در مراحل" تعدیل می شوند، نشان دهنده روشن/خاموش "دلتا" ("schaltdifferenz" = تفاوت سوئیچینگ، به معنای واقعی کلمه) است.

این دومین تابعی است که در Okofen ما اجرا می شود، اما با عنوان مبهم تابع اول. کمی واضح تر است!

4) آخرین نکته: ستاره در جدول صفحه 24 (نسخه فرانسوی) روی مقدار تنظیمات کارخانه نیست، بلکه روی خود پارامتر است. اصلاً معنی مشابهی ندارد. این نشان می دهد که در مورد آبشار، این پارامترها اعمال نمی شوند: مقادیر از Master گرفته شده است. کنجکاو!

برای بقیه، دستورالعمل های فرانسوی به نظر من سازگار است.
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 24/12/08, 10:07

Did67 نوشت:و صفحه 39، همیشه همان مزخرفات: قانون محاسبه غرامت را می دهند، اما پاراگراف به پایان می رسد "(تنظیمات کارخانه = 0) این تنظیمات را تغییر ندهید" !!!!


این کاملاً درست نیست زیرا این توصیه برای پارامتر 3.7 زیر اعمال می شود اما در قالب بندی متن مشکل وجود دارد زیرا عنوان: شماره و آدرس بردگان 3.7 به عنوان متن عادی ظاهر می شود نه به عنوان عنوان پاراگراف، از این رو سردرگمی است.
0 x
تصویر

کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 24/12/08, 11:05

درک پیت نوشت:
این کاملاً درست نیست زیرا این توصیه برای پارامتر 3.7 زیر اعمال می شود اما در قالب بندی متن مشکل وجود دارد زیرا عنوان: شماره و آدرس بردگان 3.7 به عنوان متن عادی ظاهر می شود نه به عنوان عنوان پاراگراف، از این رو سردرگمی است.


کاملا حق با شماست! با این حال، من شروع به شناختن کتابچه راهنمایم کرده ام، اما همیشه هنگام خواندن فریب خورده ام... (روانشناسان توضیح می دهند که ما فقط چیزی را می بینیم که می خواهیم ببینیم).

واقعیت این است که بحث‌های ما نشان می‌دهد که حتی حرفه‌ای‌ها هم دارند گول می‌خورند، اگر تعداد افرادی که اینجا خودشان را با سنسور اتاق و ضریب صفر باقی مانده‌اند را باور کنم...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 25/12/08, 12:04

vanagaz1961 نوشت: برای عصرهای طولانی زمستان، عصرها در اعماق جنگل، ته دیگ بخار، منتظر پدر کویسماس که با کاپوتش در دودکش گیر کرده بود.

کار خوب و کریسمس مبارک
پیر :mrgreen:


سوالی که در حال عبور است:

امروز صبح شاهد خاموشی در دمای 76 درجه سانتی گراد بودم. این کنترل دیگ بود که باعث خاموش شدن شد. تنظیم کننده همیشه مورد تقاضا بود. 30 ثانیه بعد، تنظیم کننده نیز درخواست خاموش شدن کرد (نماد «دیگ بخار» ناپدید شد).

من اختلاف دما بین دمای دیگ نشان داده شده در "کنترل گلوله" و دمای نشان داده شده توسط رگولاتور. دو پروب نباید در یک مکان قرار گیرند. به عنوان یک قاعده کلی، در مرحله افزایش دما، نشانگر دیگ تقریبا 1 درجه سانتیگراد بالاتر از تنظیم شده است. این رقم کمی متفاوت است.

بنابراین امروز صبح ابتدا دمای 76 درجه سانتی گراد اندازه گیری شده توسط دیگ به دست آمد. این حداکثر است. 30 ثانیه بعد، تنظیم کننده دمای 75 درجه سانتیگراد را اندازه گیری کرد و همچنین تقاضا را قطع کرد (63 درجه سانتیگراد = حداقل دما / پارامتر 4 - 7؛ 12 درجه سانتیگراد = پارامتر تغییر یافته من 5-8؛ 63 + 12 = 75، بنابراین تنظیم کننده تقاضا را در 75 درجه کاهش می دهد).

آیا دیگران این تفاوت را بین دو نشانگر دمای دیگ مشاهده کرده اند؟؟؟؟ یا خطای اسمبلی از طرف منه؟؟؟
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 26/12/08, 11:48

همان اما همانطور که من را اذیت کرد ، من به جستجوی پروب ها یا یافتم.
3 در یک تکیه گاه فلزی وجود دارد که به بیرون بدنه گرمایشی زیر عایق جوش داده شده است.
من از خمیر حرارتی استفاده کردم چون یکی کمتر به المنت حرارتی برخورد کرد. کاوشگر سوم یک ویژگی ایمنی است.
اکنون حدود 0,2 درجه تفاوت دارد.
0 x
تصویر

کلیک کنید امضای من

برگشت به بخش "هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ..."

چه کسی آنلاین است؟

کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 289