سلام به همه ، من یک پروژه کوچک در مورد زیست توده دارم که به ما امکان می دهد ببینیم که یک خانواده متوسط فقط از طریق زیست توده باید گرم شود.
من ابعاد نصب 13 کیلووات را دادم (اجاق چوبی Cerval برای سیاهههای مربوط به 55 سانتی متر).
من راش را می گیرم ، که برق آن توسط متر مکعب 2000 کیلووات ساعت در متر مکعب است.
مشکل من این است که اگر بخواهم 5 ساعت در روز را به مدت 6 ماه یا 900 ساعت گرم کنم ، به چند متر مکعب (یا در صورت امکان چوب) نیاز خواهم داشت.
اعتراف می کنم که در رابطه با واحدهای متر مکعب ، قدرت گرمایی و غیره گم شده ام.
از Merci
مقدار چوب مورد نیاز برای مشعل چوب
-
- من یاد econologic
- پست ها: 11
- سنگ نوشته : 26/11/09, 13:28
اگر ابعاد مربوط به کرت 13 کیلووات را داشته باشید ، باید تصوری از ضرر و زیان محل اقامت داشته باشید ، درست است؟
و بنابراین سالانه کیلووات ساعت مفید برای گرمایش لازم است ، درست است؟ اندازه اجاق گاز را چگونه اندازه کردید؟
در غیر این صورت شما باید برای برآورد نیازها تعادل گرمایی ایجاد کنید (من در مورد DPE که یک طرف است اما یک مطالعه کوچک واقعی حرارتی نیستم) ... یا سپس مصرف فعلی خود را شروع کنید (1 لیتر مازوت = 10 کیلووات ساعت ، 1 متر مکعب گاز = 3 کیلووات ساعت) ...
و بنابراین سالانه کیلووات ساعت مفید برای گرمایش لازم است ، درست است؟ اندازه اجاق گاز را چگونه اندازه کردید؟
در غیر این صورت شما باید برای برآورد نیازها تعادل گرمایی ایجاد کنید (من در مورد DPE که یک طرف است اما یک مطالعه کوچک واقعی حرارتی نیستم) ... یا سپس مصرف فعلی خود را شروع کنید (1 لیتر مازوت = 10 کیلووات ساعت ، 1 متر مکعب گاز = 3 کیلووات ساعت) ...
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
به عنوان اولین تقریب ، برای گرم کردن یک غرفه نوع متوسط "عایق الکتریکی (sic!)" 13 تا 15 متر مکعب چوب سخت در سال لازم است.
این برای گرم شدن مداوم ، به استثنای آب گرم خانگی.
من درک می کنم که شما در واحدهای اندازه گیری کمی گم شده اید: شما باید از توان کالری / کیلوگرم به متوسط وزن در هر متر مکعب بروید ، که دومی فقط نمایانگر یک حجم ظاهری تقریباً تقریبی است!
این برای گرم شدن مداوم ، به استثنای آب گرم خانگی.
من درک می کنم که شما در واحدهای اندازه گیری کمی گم شده اید: شما باید از توان کالری / کیلوگرم به متوسط وزن در هر متر مکعب بروید ، که دومی فقط نمایانگر یک حجم ظاهری تقریباً تقریبی است!
0 x
"بیش از هر چیز ، آنچه را که به تو می گویم باور نکن."
من فقط پاسخ های Forhorse et کریستف.
محاسبه اولین مورد صحیح است ، با این تفاوت که نشانه اولیه ارائه شده نادرست است: این یک متر مکعب راش است که تقریباً 2000 کیلووات می دهد (یک متر مکعب راش = 0,60 M3).
البته این به معنای خوب بودن این خانه نیست! همانطور که می گوید باید برای آن بدانید کریستف، تلفات یا مصرف فعلی چقدر است.
محاسبه اولین مورد صحیح است ، با این تفاوت که نشانه اولیه ارائه شده نادرست است: این یک متر مکعب راش است که تقریباً 2000 کیلووات می دهد (یک متر مکعب راش = 0,60 M3).
البته این به معنای خوب بودن این خانه نیست! همانطور که می گوید باید برای آن بدانید کریستف، تلفات یا مصرف فعلی چقدر است.
Dernière همتراز نسخه احمد 26 / 11 / 09، 14: 32، 1 بار ویرایش شده است.
0 x
"بیش از هر چیز ، آنچه را که به تو می گویم باور نکن."
Forhorse نوشت:خوب این یک ریاضی ساده است.
13Kw x 900 ساعت = 11700kWh
2000 کیلووات ساعت در هر متر مکعب بنابراین 11700/2000 = 5.85 متر مکعب
اکنون به غیر از این من چیزی در مورد آن نمی دانم ، هیچ ایده ای ندارم که آیا نتایج متناقض است یا خیر.
آه ، من به این روش فکر نمی کردم اما نتیجه آن برای یک فصل گرم 6 ماهه به نظر من ضعیف است ... خوب ، همه چیز به نیاز بستگی دارد ...
من معتقدم (ما در مورد این سوال اطلاعات نداریم) که قدرت یک اجاق گاز ، قدرت اسمی (حداکثر) است ، شما فقط چند ساعت در روز انتظار دارید و با خوب بارگیری اجاق گاز ... واقعیت و به طور متوسط اگر بیش از 50 ساعت در 5٪ توان اسمی باشیم ، "بد نیست" و بنابراین کمتر از 3 متر مکعب پیدا خواهیم کرد.
پس از آن توسط کارایی اجاق گاز اصلاح می شود (75 with با یک اجاق گاز با کیفیت).
در غیر این صورت ، من فکر نمی کنم که در طول مدت گرم شدن بتوانیم 5 ساعت در روز از یک اجاق گاز استفاده کنیم اگر فقط آن را برای گرم کردن آن داشته باشیم: 10 تا 12 ساعت است که باید بچرخد ...
به همین دلیل است که مهم است بیشتر در مورد مسکن محل نصب این اجاق گاز و چگونگی اندازه اجاق گاز بدانید!
ps: uh من فکر می کنم ما 2000 کیلووات ساعت در هر متر مکعب داریم (بنابراین شمارش خلا ها در یک توده چوب 1 متر مکعب) و نه در هر متر مکعب ... اما سلام با چوب بسیار متغیر است (چیزی غیر از رطوبت)
من همیشه اعتقاد داشتم که این جدول m3 و stere را جذب می کند اما ممکن است حق با شما باشد: https://www.econologie.com/pouvoirs-calo ... bustibles/
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
اوه نه ، قطعاً در این جدول متر مکعب است زیرا تراکم راش با توجه به این 700 صفحه 750 تا 3 کیلوگرم در متر مکعب است:
http://pagesperso-orange.fr/contescourt/ld/hetre.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%AAtre_europ%C3%A9en
و ما 400-450 کیلوگرم بر متر مکعب را با استفاده از ضریب 0.6: 750 * 0.6 = 450 کیلوگرم بر متر مکعب پیدا می کنیم.
و بنابراین طبق جدول قبلی 1 متر مکعب راش داریم که از 1650 تا 1850 کیلووات ساعت در متر مکعب راش خشک متغیر است!
تا با کارایی اجاق گاز (75٪) یا در بهترین حالت 1400 کیلووات ساعت در متر مکعب اصلاح شود.
وویلا ، بنابراین من فکر می کنم که 1400 کیلووات ساعت در متر مکعب راش خشک داده شده است تا بخاطر بسپارید تعادل گرمایی را با چوب ایجاد کنید.
http://pagesperso-orange.fr/contescourt/ld/hetre.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%AAtre_europ%C3%A9en
و ما 400-450 کیلوگرم بر متر مکعب را با استفاده از ضریب 0.6: 750 * 0.6 = 450 کیلوگرم بر متر مکعب پیدا می کنیم.
و بنابراین طبق جدول قبلی 1 متر مکعب راش داریم که از 1650 تا 1850 کیلووات ساعت در متر مکعب راش خشک متغیر است!
تا با کارایی اجاق گاز (75٪) یا در بهترین حالت 1400 کیلووات ساعت در متر مکعب اصلاح شود.
وویلا ، بنابراین من فکر می کنم که 1400 کیلووات ساعت در متر مکعب راش خشک داده شده است تا بخاطر بسپارید تعادل گرمایی را با چوب ایجاد کنید.
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
من هم که به نظرم ضعیف می آید ، اما هی همانطور که گفتم ، من فقط محاسبه ها را با داده های ارائه شده انجام دادم.
برای گرم کردن فقط 5 ساعت در روز شما به یک خانه فوق العاده عایق بندی شده یا در جنوب فرانسه نیاز دارید ...
پدر و مادرم در کوهستان ، در غرفه ای از نوع "گرمایش الکتریکی" (طبق استانداردهای سال 1983) زندگی می کردند و در آنجا شومینه 24 ساعته کار می کرد و مصرف چوب بیشتر از 24 تا 20 متر مکعب در سال بود ...
برای گرم کردن فقط 5 ساعت در روز شما به یک خانه فوق العاده عایق بندی شده یا در جنوب فرانسه نیاز دارید ...
پدر و مادرم در کوهستان ، در غرفه ای از نوع "گرمایش الکتریکی" (طبق استانداردهای سال 1983) زندگی می کردند و در آنجا شومینه 24 ساعته کار می کرد و مصرف چوب بیشتر از 24 تا 20 متر مکعب در سال بود ...
0 x
-
- من یاد econologic
- پست ها: 11
- سنگ نوشته : 26/11/09, 13:28
در حقیقت ، من در مورد اندازه صحبت کردم ، اما به نظر من قدر قدرتی داشتم که یک گرمایش 1 کیلو وات برای 10 متر مکعب مورد نیاز است ، بنابراین برای 130 متر مربع 13 کیلو وات تخمین زده ام.
استاد به عنوان یک پروژه کوچک ، از ما می خواهد "تقریبا" تخمین مقدار چوب لازم را انجام دهیم.
روش Forhorse که من هم به آن فکر کردم بسیار ساده به نظر می رسد.
چون همانطور که می گویید ، کریستف ، اجاق گاز همیشه با سرعت کامل کار نمی کند بنابراین تخمین تعداد متر مکعب مورد نیاز حتی برای تعداد مشخصی ساعت کار دشواری است.
خیلی بد ، من فکر می کنم به محض روشن شدن اجاق گاز بلافاصله به قدرت اسمی اجاق گاز برسیم ، حتی اگر این کاملا نادرست باشد. این یک ارزیابی بیش از حد از تعداد استریهای مورد نیاز خواهد بود ، اما ما نیز فاقد اطلاعات هستیم.
موضوع ما کمی تکان دهنده است ، این کار باید برای یک خانواده متوسط که در حومه زندگی می کنند انجام شود ، اما خیلی مبهم است ، همه چیز به چیدمان خانه و غیره بستگی دارد ، به همین دلیل من فقط یک مرتبه اندازه گرفتم.
من فقط می خواهم تعداد ساعات کار را تغییر دهم تا کمی به واقعیت نزدیک شوم.
با تشکر از شما برای همه چیز.
استاد به عنوان یک پروژه کوچک ، از ما می خواهد "تقریبا" تخمین مقدار چوب لازم را انجام دهیم.
روش Forhorse که من هم به آن فکر کردم بسیار ساده به نظر می رسد.
چون همانطور که می گویید ، کریستف ، اجاق گاز همیشه با سرعت کامل کار نمی کند بنابراین تخمین تعداد متر مکعب مورد نیاز حتی برای تعداد مشخصی ساعت کار دشواری است.
خیلی بد ، من فکر می کنم به محض روشن شدن اجاق گاز بلافاصله به قدرت اسمی اجاق گاز برسیم ، حتی اگر این کاملا نادرست باشد. این یک ارزیابی بیش از حد از تعداد استریهای مورد نیاز خواهد بود ، اما ما نیز فاقد اطلاعات هستیم.
موضوع ما کمی تکان دهنده است ، این کار باید برای یک خانواده متوسط که در حومه زندگی می کنند انجام شود ، اما خیلی مبهم است ، همه چیز به چیدمان خانه و غیره بستگی دارد ، به همین دلیل من فقط یک مرتبه اندازه گرفتم.
من فقط می خواهم تعداد ساعات کار را تغییر دهم تا کمی به واقعیت نزدیک شوم.
با تشکر از شما برای همه چیز.
0 x
StephenKing نوشت:در حقیقت ، من در مورد اندازه صحبت کردم ، اما به نظر من قدر قدرتی داشتم که یک گرمایش 1 کیلو وات برای 10 متر مکعب مورد نیاز است ، بنابراین برای 130 متر مربع 13 کیلو وات تخمین زده ام.
آخ...
هرگز ، هرگز ، هرگز 130 m² را با یک اجاق گاز 13kW تنها گرم نمی کنید به جز موارد خاص مانند: یک اتاق بزرگ با هوا که به راحتی ارتباط برقرار می کند و اجاق گاز به خوبی در وسط قرار دارد ... و موارد دیگر!
این یک مورد ایده آل است که ما هرگز در بازسازی با آن روبرو نمی شویم ...
آه ، آیا این چیزی برای مدرسه است ، بنابراین یک تمرین است؟ بنابراین ترازنامه گرمایی را بتن بگذارید ... زیرا من فرض می کنم معلم شماست. به آن اشاره نکرد ...
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
برگشت به بخش "هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 153