من به تازگی عملکرد حرارتی واقعی تهویه مطبوع برگشت پذیر Airton را تخمین زده ام. با محاسبه COP واقعی.
باتری خارجی این پمپ حرارتی نصب شده است در گلخانه: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
نتایج کاملاً چشمگیر است زیرا یک اندازه گیری (بیشترین ثبات از 5 COP) ، برای بقیه با داده های سازنده چسبیده است !! بنابراین همه خوب است!
دیتاشیت:
شرایط اندازه گیری
خارج از T ° (در گلخانه): 36 ° C / 48٪ RH
دمای داخلی: 25.2 ° C
مقدار درجه حرارت هوا: 32 ° C (حداکثر برای جلوگیری از تنظیم)
تهویه تهویه مطبوع سطح: 0.0536 متر مربع
شاهزاده از اقدامات
اصل: ما با اندازه گیری جریان و دما ، قدرت هوای دمیده شده توسط تهویه هوا را تخمین می زنیم.
اندازه گیری های انجام شده به لطف این بادسنج که سرعت و دمای آنی جریان هوا را می دهد.
پروتکل: من نقطه 4 را در امتداد فن اندازه گیری می کنم، که عمدتا ممکن است در رابطه با جریان، من T ° و کیلومتر / ساعت را در هر نقطه ذکر کنم.
دما باید تثبیت شود بنابراین من 1 دقیقه بعد از حرکت آنمومتر اندازه گیری می کنم.
ما میانگین این 4 نقطه را می گیریم و اندازه گیری جریان حجم و T "گرم" را بدست می آوریم.
من جریان هوا را با چگالی هوا (که بسیار متفاوت از 25 تا 40 درجه سانتیگراد است) تصحیح می کنم تا جریان جمعی هوا بدست آید.
با T ° درونی، یک تراز حرارتی ایجاد می شود و یکی از قدرت های گرمی را بازسازی می کند.
قدرت الکتریکی مصرف شده را به لطف الف اندازه گیری می کنم وات متر بر روی سوکت
ما COP را با تقسیم 2 دریافت می کنیم!
اندازه گیری (انجام 10 دقیقه از هم جدا با شروع T = 10 دقیقه و به ترتیب زمانی)
اندازه گیری 1:
Pu = 1032W
در داخل t = 25.2 ° C
داغ t = 33.38 ° C
سرعت باد = 4.72 m / s
نرخ جریان = 0.2527 m3 / s
تراکم در 32.5 ° C = 1.155 کیلوگرم / m3
(از http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
جریان جریان جرم = 0.2919 کیلوگرم در ثانیه
هوا Cp = 1004 J / کیلوگرم.
قدرت بازگشت = 2396 W
COP = 2.32
اندازه گیری 2:
Pu = 950W
در داخل t = 25.2 ° C
داغ t = 36 ° C
سرعت باد = 4.35 m / s
جریان حجم = 0.2330 m3 / s
تراکم در 35 ° C = 1.146 کیلوگرم / m3
جریان جریان جرم = 0.2670 کیلوگرم در ثانیه
هوا Cp = 1004 J / کیلوگرم.
قدرت بازگشت = 2889 W
COP = 3.04
اندازه گیری 3:
Pu = 650W
در داخل t = 25.2 ° C
داغ t = 39.4 ° C
سرعت باد = 4.19 m / s
نرخ جریان = 0.2245 m3 / s
تراکم در 40 ° C = 1.127 کیلوگرم / m3
جریان جریان جرم = 0.2530 کیلوگرم در ثانیه
هوا Cp = 1004 J / کیلوگرم.
قدرت بازگشت = 3593 W
COP = 5.53
به طور خلاصه ، خوب است: بهترین COP در طی تثبیت شده ترین رژیم (پس از 30 دقیقه کار) حاصل می شود. بعد از 1 ساعت کار و تحت شرایط کمی متفاوت اندازه گیری می کردم.
من فکر می کنم که وجود باتری خارجی در گلخانه ای در دمای 36 درجه سانتیگراد بی ارتباط با این "تقویت" COP نیست !!
تهویه مطبوع کولر گازی واقعی برگشت پذیر Airton Inverter
تهویه مطبوع کولر گازی واقعی برگشت پذیر Airton Inverter
Dernière همتراز نسخه کریستف 19 / 07 / 13، 10: 16، 1 بار ویرایش شده است.
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
- chatelot16
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
پلیس 5 به نظر می رسد خوب است ... اما با دمای بیرون بالاتر از دمای داخل ، پلیس باید بی نهایت باشد!
گرما باید به خودی خود عبور کند بدون اینکه نیازی به پمپاژ آن باشد!
گرما باید به خودی خود عبور کند بدون اینکه نیازی به پمپاژ آن باشد!
Dernière همتراز نسخه chatelot16 12 / 07 / 13، 14: 21، 1 بار ویرایش شده است.
0 x
این اشتباه چاتلوت نیست! من دوباره لعنتی شدم یا چی؟
مشکل این است که دیوار بین گلخانه و اتاقی که در حال حاضر کلاه قرار دارد ... بسیار خوب عایق بندی شده است!
مشکل این است که دیوار بین گلخانه و اتاقی که در حال حاضر کلاه قرار دارد ... بسیار خوب عایق بندی شده است!
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
پاسخ: اندازه گیری تهویه مطبوع برگشت پذیر واقعی COP Airton Inverter
کریستف نوشته است:نتایج کاملاً چشمگیر است زیرا یک اندازه گیری (بیشترین ثبات از 5 COP) ، برای بقیه با داده های سازنده چسبیده است !! بنابراین همه خوب است!
(...)
من فکر می کنم که وجود باتری خارجی در گلخانه ای در دمای 36 درجه سانتیگراد بی ارتباط با این "تقویت" COP نیست !!
Salut
شما آن را نمی دانید
"سازنده پلیس" تا 7 درجه عادی شده است؟
(بخشی البته)
استاندارد: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***
هوای فشرده در 36 درجه ،
دستگاه شما برای آن ساخته نشده است
0 x
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
پس چه اشتباهی؟ چه چیزی تغییر می کند؟
نکته مهم این است که عملکرد واقعی مشاهده شده است ، درست است؟ برای تأیید یا نبود نصب واحد فضای باز در گلخانه!
اظهارات چاتلوت بسیار مهمتر از حرف شما بود!
و من مطمئناً هیچ درس حرارتی برای دریافت یک پسر که مخلوط کیلووات و کیلو وات ساعت را ندارد ... (این را می گویم زیرا در پیام قبلی او که حذف کردم هیک من را به چشم قرمز بیشتر نادان خوانده است). ..)
در واقع قرمز برای اعتدال است ، شما فکر می کنید مودو نیستید؟ اگر؟
هوائی نیست که تا 36 درجه سانتیگراد فشرده شود بلکه گاز یخچال ...
به هر حال ... این تایید می کند که ...
نکته مهم این است که عملکرد واقعی مشاهده شده است ، درست است؟ برای تأیید یا نبود نصب واحد فضای باز در گلخانه!
اظهارات چاتلوت بسیار مهمتر از حرف شما بود!
و من مطمئناً هیچ درس حرارتی برای دریافت یک پسر که مخلوط کیلووات و کیلو وات ساعت را ندارد ... (این را می گویم زیرا در پیام قبلی او که حذف کردم هیک من را به چشم قرمز بیشتر نادان خوانده است). ..)
در واقع قرمز برای اعتدال است ، شما فکر می کنید مودو نیستید؟ اگر؟
هوائی نیست که تا 36 درجه سانتیگراد فشرده شود بلکه گاز یخچال ...
به هر حال ... این تایید می کند که ...
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
- chatelot16
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
اگر پمپ حرارتی از نظر ترمودینامیکی قابل برگشت بود در این حالت برق تولید می کرد!
فشار موجود در اواپراتور در گلخانه بیشتر از فشار داخل کندانسور در خانه است ... بنابراین دیگر این کمپرسور نیست بلکه یک موتور بخار فروون است ، که انرژی مکانیکی تولید می کند
البته بقیه درپوش مناسب نیست: برای بازگشت مایعات از داخل به خارج ، تنظیم کننده یا مویرگی کار نمی کند! شما به پمپ احتیاج دارید! مثل پمپ تغذیه موتور بخار!
فشار موجود در اواپراتور در گلخانه بیشتر از فشار داخل کندانسور در خانه است ... بنابراین دیگر این کمپرسور نیست بلکه یک موتور بخار فروون است ، که انرژی مکانیکی تولید می کند
البته بقیه درپوش مناسب نیست: برای بازگشت مایعات از داخل به خارج ، تنظیم کننده یا مویرگی کار نمی کند! شما به پمپ احتیاج دارید! مثل پمپ تغذیه موتور بخار!
0 x
مینس چاتلوت ، من لول کردم!
بله ، او هنوز هم مصرف می کند (اما مصرف به سرعت کاهش یافت!)
من باید یک تست نظارت بر مصرف را دوباره امتحان کنم!
در هر صورت کار می کند در حالی که کتابچه راهنمای کاربر می گوید بالاتر از 25 درجه سانتیگراد خارج از عملکرد پمپ حرارتی (حالت گرمایش) دیگر نباید کار کند ...
بله ، او هنوز هم مصرف می کند (اما مصرف به سرعت کاهش یافت!)
من باید یک تست نظارت بر مصرف را دوباره امتحان کنم!
در هر صورت کار می کند در حالی که کتابچه راهنمای کاربر می گوید بالاتر از 25 درجه سانتیگراد خارج از عملکرد پمپ حرارتی (حالت گرمایش) دیگر نباید کار کند ...
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
پاسخ: اندازه گیری تهویه مطبوع برگشت پذیر واقعی COP Airton Inverter
HIC نوشت:کریستف نوشته است:نتایج کاملاً چشمگیر است زیرا یک اندازه گیری (بیشترین ثبات از 5 COP) ، برای بقیه با داده های سازنده چسبیده است !! بنابراین همه خوب است!
(...)
من فکر می کنم که وجود باتری خارجی در گلخانه ای در دمای 36 درجه سانتیگراد بی ارتباط با این "تقویت" COP نیست !!
Salut
شما آن را نمی دانید
"سازنده پلیس" تا 7 درجه عادی شده است؟
(بخشی البته)
استاندارد: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***
هوای فشرده در 36 درجه ،
دستگاه شما برای آن ساخته نشده است
اگر تهویه کندانسور به اندازه کافی مهم باشد ، اشکالی ندارد ، علاوه بر این اگر تهویه هوا از فشار بالایی برخوردار باشد ، به سادگی متوقف می شود تا از این که کمپرسور مایع را پمپاژ نکند ، جلوگیری شود.
0 x
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
کریستف نوشته است:مینس چاتلوت ، من لول کردم!
بله ، او هنوز هم مصرف می کند (اما مصرف به سرعت کاهش یافت!)
من باید یک تست نظارت بر مصرف را دوباره امتحان کنم!
در هر صورت کار می کند در حالی که کتابچه راهنمای کاربر می گوید بالاتر از 25 درجه سانتیگراد خارج از عملکرد پمپ حرارتی (حالت گرمایش) دیگر نباید کار کند ...
بنابراین از امنیت فشار بالایی برخوردار است!
همانطور که در بالا گفتم اگر تهویه کندانسور به اندازه کافی بزرگ باشد این مشکلی نیست اما مطمئناً اگر تهویه را کاهش دهید که احتمالاً دارای 2 یا XNUMX سرعت باشد ، متوقف می شود.
0 x
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 7 پاسخ ها
- 14072 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کریستف
نمایش آخرین ارسال
15/03/23, 07:23یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : 44 م, gegyx, sicetaitsimple و مهمانان 346