تهویه مطبوع کولر گازی واقعی برگشت پذیر Airton Inverter




تعادل کریستف » 12/07/13, 13:23

من به تازگی عملکرد حرارتی واقعی تهویه مطبوع برگشت پذیر Airton را تخمین زده ام. با محاسبه COP واقعی.

باتری خارجی این پمپ حرارتی نصب شده است
در گلخانه: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html

تصویر

نتایج کاملاً چشمگیر است زیرا یک اندازه گیری (بیشترین ثبات از 5 COP) ، برای بقیه با داده های سازنده چسبیده است !! بنابراین همه خوب است!

دیتاشیت:

تصویر

شرایط اندازه گیری

خارج از T ° (در گلخانه): 36 ° C / 48٪ RH

دمای داخلی: 25.2 ° C

مقدار درجه حرارت هوا: 32 ° C (حداکثر برای جلوگیری از تنظیم)

تهویه تهویه مطبوع سطح: 0.0536 متر مربع

شاهزاده از اقدامات

اصل: ما با اندازه گیری جریان و دما ، قدرت هوای دمیده شده توسط تهویه هوا را تخمین می زنیم.

اندازه گیری های انجام شده به لطف این بادسنج که سرعت و دمای آنی جریان هوا را می دهد.

تصویر

پروتکل: من نقطه 4 را در امتداد فن اندازه گیری می کنم، که عمدتا ممکن است در رابطه با جریان، من T ° و کیلومتر / ساعت را در هر نقطه ذکر کنم.

دما باید تثبیت شود بنابراین من 1 دقیقه بعد از حرکت آنمومتر اندازه گیری می کنم.

ما میانگین این 4 نقطه را می گیریم و اندازه گیری جریان حجم و T "گرم" را بدست می آوریم.

من جریان هوا را با چگالی هوا (که بسیار متفاوت از 25 تا 40 درجه سانتیگراد است) تصحیح می کنم تا جریان جمعی هوا بدست آید.

با T ° درونی، یک تراز حرارتی ایجاد می شود و یکی از قدرت های گرمی را بازسازی می کند.

قدرت الکتریکی مصرف شده را به لطف الف اندازه گیری می کنم وات متر بر روی سوکت

ما COP را با تقسیم 2 دریافت می کنیم!

اندازه گیری (انجام 10 دقیقه از هم جدا با شروع T = 10 دقیقه و به ترتیب زمانی)

اندازه گیری 1:

Pu = 1032W

تصویر

در داخل t = 25.2 ° C
داغ t = 33.38 ° C
سرعت باد = 4.72 m / s
نرخ جریان = 0.2527 m3 / s
تراکم در 32.5 ° C = 1.155 کیلوگرم / m3
(از http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
جریان جریان جرم = 0.2919 کیلوگرم در ثانیه
هوا Cp = 1004 J / کیلوگرم.

قدرت بازگشت = 2396 W

COP = 2.32


اندازه گیری 2:

Pu = 950W

تصویر

تصویر

در داخل t = 25.2 ° C
داغ t = 36 ° C
سرعت باد = 4.35 m / s
جریان حجم = 0.2330 m3 / s
تراکم در 35 ° C = 1.146 کیلوگرم / m3

جریان جریان جرم = 0.2670 کیلوگرم در ثانیه
هوا Cp = 1004 J / کیلوگرم.

قدرت بازگشت = 2889 W

COP = 3.04




اندازه گیری 3:

Pu = 650W

تصویر

در داخل t = 25.2 ° C
داغ t = 39.4 ° C
سرعت باد = 4.19 m / s
نرخ جریان = 0.2245 m3 / s
تراکم در 40 ° C = 1.127 کیلوگرم / m3
جریان جریان جرم = 0.2530 کیلوگرم در ثانیه
هوا Cp = 1004 J / کیلوگرم.

قدرت بازگشت = 3593 W

COP = 5.53
: شوک: : شوک:

به طور خلاصه ، خوب است: بهترین COP در طی تثبیت شده ترین رژیم (پس از 30 دقیقه کار) حاصل می شود. بعد از 1 ساعت کار و تحت شرایط کمی متفاوت اندازه گیری می کردم.

من فکر می کنم که وجود باتری خارجی در گلخانه ای در دمای 36 درجه سانتیگراد بی ارتباط با این "تقویت" COP نیست !!
Dernière همتراز نسخه کریستف 19 / 07 / 13، 10: 16، 1 بار ویرایش شده است.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264




تعادل chatelot16 » 12/07/13, 13:50

پلیس 5 به نظر می رسد خوب است ... اما با دمای بیرون بالاتر از دمای داخل ، پلیس باید بی نهایت باشد!

گرما باید به خودی خود عبور کند بدون اینکه نیازی به پمپاژ آن باشد!
Dernière همتراز نسخه chatelot16 12 / 07 / 13، 14: 21، 1 بار ویرایش شده است.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79360
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060




تعادل کریستف » 12/07/13, 14:09

این اشتباه چاتلوت نیست! من دوباره لعنتی شدم یا چی؟ : قشنگ:

مشکل این است که دیوار بین گلخانه و اتاقی که در حال حاضر کلاه قرار دارد ... بسیار خوب عایق بندی شده است! : قشنگ:
0 x
آواتار د l 'utilisateur
HIC
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 995
سنگ نوشته : 04/04/08, 19:50
X 5

پاسخ: اندازه گیری تهویه مطبوع برگشت پذیر واقعی COP Airton Inverter




تعادل HIC » 12/07/13, 14:57

کریستف نوشته است:نتایج کاملاً چشمگیر است زیرا یک اندازه گیری (بیشترین ثبات از 5 COP) ، برای بقیه با داده های سازنده چسبیده است !! بنابراین همه خوب است!

(...)

من فکر می کنم که وجود باتری خارجی در گلخانه ای در دمای 36 درجه سانتیگراد بی ارتباط با این "تقویت" COP نیست !!


Salut

شما آن را نمی دانید
"سازنده پلیس" تا 7 درجه عادی شده است؟
(بخشی البته)


استاندارد: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

هوای فشرده در 36 درجه ،
دستگاه شما برای آن ساخته نشده است
0 x
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79360
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060




تعادل کریستف » 12/07/13, 15:59

پس چه اشتباهی؟ چه چیزی تغییر می کند؟

نکته مهم این است که عملکرد واقعی مشاهده شده است ، درست است؟ برای تأیید یا نبود نصب واحد فضای باز در گلخانه!

اظهارات چاتلوت بسیار مهمتر از حرف شما بود!

و من مطمئناً هیچ درس حرارتی برای دریافت یک پسر که مخلوط کیلووات و کیلو وات ساعت را ندارد ... (این را می گویم زیرا در پیام قبلی او که حذف کردم هیک من را به چشم قرمز بیشتر نادان خوانده است). ..)

در واقع قرمز برای اعتدال است ، شما فکر می کنید مودو نیستید؟ اگر؟

هوائی نیست که تا 36 درجه سانتیگراد فشرده شود بلکه گاز یخچال ...

به هر حال ... این تایید می کند که ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264




تعادل chatelot16 » 12/07/13, 16:14

اگر پمپ حرارتی از نظر ترمودینامیکی قابل برگشت بود در این حالت برق تولید می کرد!

فشار موجود در اواپراتور در گلخانه بیشتر از فشار داخل کندانسور در خانه است ... بنابراین دیگر این کمپرسور نیست بلکه یک موتور بخار فروون است ، که انرژی مکانیکی تولید می کند

البته بقیه درپوش مناسب نیست: برای بازگشت مایعات از داخل به خارج ، تنظیم کننده یا مویرگی کار نمی کند! شما به پمپ احتیاج دارید! مثل پمپ تغذیه موتور بخار!
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79360
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11060




تعادل کریستف » 12/07/13, 16:18

مینس چاتلوت ، من لول کردم!

بله ، او هنوز هم مصرف می کند (اما مصرف به سرعت کاهش یافت!)

من باید یک تست نظارت بر مصرف را دوباره امتحان کنم!

در هر صورت کار می کند در حالی که کتابچه راهنمای کاربر می گوید بالاتر از 25 درجه سانتیگراد خارج از عملکرد پمپ حرارتی (حالت گرمایش) دیگر نباید کار کند ...
0 x
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
سنگ نوشته : 03/10/08, 04:24
X 3

پاسخ: اندازه گیری تهویه مطبوع برگشت پذیر واقعی COP Airton Inverter




تعادل آلن G » 12/07/13, 16:49

HIC نوشت:
کریستف نوشته است:نتایج کاملاً چشمگیر است زیرا یک اندازه گیری (بیشترین ثبات از 5 COP) ، برای بقیه با داده های سازنده چسبیده است !! بنابراین همه خوب است!

(...)

من فکر می کنم که وجود باتری خارجی در گلخانه ای در دمای 36 درجه سانتیگراد بی ارتباط با این "تقویت" COP نیست !!


Salut

شما آن را نمی دانید
"سازنده پلیس" تا 7 درجه عادی شده است؟
(بخشی البته)


استاندارد: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

هوای فشرده در 36 درجه ،
دستگاه شما برای آن ساخته نشده است



اگر تهویه کندانسور به اندازه کافی مهم باشد ، اشکالی ندارد ، علاوه بر این اگر تهویه هوا از فشار بالایی برخوردار باشد ، به سادگی متوقف می شود تا از این که کمپرسور مایع را پمپاژ نکند ، جلوگیری شود.
0 x
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
سنگ نوشته : 03/10/08, 04:24
X 3




تعادل آلن G » 12/07/13, 16:53

کریستف نوشته است:مینس چاتلوت ، من لول کردم!

بله ، او هنوز هم مصرف می کند (اما مصرف به سرعت کاهش یافت!)

من باید یک تست نظارت بر مصرف را دوباره امتحان کنم!

در هر صورت کار می کند در حالی که کتابچه راهنمای کاربر می گوید بالاتر از 25 درجه سانتیگراد خارج از عملکرد پمپ حرارتی (حالت گرمایش) دیگر نباید کار کند ...


بنابراین از امنیت فشار بالایی برخوردار است!


همانطور که در بالا گفتم اگر تهویه کندانسور به اندازه کافی بزرگ باشد این مشکلی نیست اما مطمئناً اگر تهویه را کاهش دهید که احتمالاً دارای 2 یا XNUMX سرعت باشد ، متوقف می شود.
0 x
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.

نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.

آلن
ریمون
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 901
سنگ نوشته : 03/12/07, 19:21
محل سکونت: ووکلوز
X 9




تعادل ریمون » 12/07/13, 17:05

در مورد تهویه مطبوع اینورتر با کمپرسور 2 مرحله ای مانند معدن ، آیا پلیس در قدرت کم بهتر نیست زیرا سطح سطح لوله ها در واحد فضای باز در مقایسه با انرژی مصرفی بسیار بزرگتر است؟

به عبارت دیگر ، آیا پلیس هنگام مصرف 300 و بیشتر از 800 وات بالاتر است؟
0 x

 