برق انیگما




تعادل steph10100 » 22/07/13, 03:46

سلام ، من تازه وارد شده ام forum، بنابراین من نمی دانم که پست من در جای مناسب قرار خواهد گرفت یا خیر.

به هر حال ، در اینجا کنایه ای است که من در حال حاضر در خانه دارم: من در یک خانه شخصی زندگی می کنم و مدتی است که این پدیده رخ داده است اما پراکنده بود و ما با آن کار کردیم. اما 10 روز در آنجا واقعاً عجیب شده است. کنتور برقی همزمان در خانه من و همسایه روبروی آن قرار گرفت. آنچه عجیب تر است این است که در زمان های بسیار مشخصی می رسد: 11 صبح و 55 صبح (فاصله ای بین ساعت 1 صبح دقیقا بین این دو). و دقیقاً با همسایه هماهنگ است. ما 25 ماه پیش خانه را خریداری کردیم و همسایگان به ما می گویند که مشکلات از زمانی شروع شد که پیشینیان ما قبل از فروش برخی کارها را انجام دادند.

من با EDF تماس گرفتم تا مشکل را برای آنها توضیح دهم. آنها از نظر موضوعی مقدماتی هستند: این موضوع به آنها توجه نمی کند و ما را به تاسیسات برقی شخصی ما ارجاع می دهد. درست است که ما کاملاً مطابق با استانداردهای فعلی نیستیم (هیچ قسمت عایق دیفرانسیل مدار ، خنثی برای کل مدار نیست) ، اما در غیر این صورت نصب بسیار خوب است.

بنابراین در اینجا 2 معمایی وجود دارد:
- قطع کننده های مدار که به طور هم زمان بین 2 خانه قطع می شوند که به نظر نمی رسد چیزی از دیدگاه الکتریکی به آن پیوند بخورد
- هر روز در یک زمان مشخص و دو بار در روز به مدت 2 روز اتفاق می افتد.

کسی راه حلی داره؟

از Merci D'avance
0 x
ریمون
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 901
سنگ نوشته : 03/12/07, 19:21
محل سکونت: ووکلوز
X 9




تعادل ریمون » 22/07/13, 07:23

یک فرضیه به نظر می رسد کسی مشکل دزدی برق را داشته باشد که کسی با تایمر به خانه همسایه وصل کند تا برق او را بدزدد و سیستم در حال کار باشد.
0 x
steph10100
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 3
سنگ نوشته : 22/07/13, 03:24




تعادل steph10100 » 22/07/13, 07:54

ریمون نوشت:یک فرضیه به نظر می رسد کسی مشکل دزدی برق را داشته باشد که کسی با تایمر به خانه همسایه وصل کند تا برق او را بدزدد و سیستم در حال کار باشد.


کسی؟ صاحبان سابق من می توانستند چیزی را با همسایگان متصل کنند تا برق آنها را بدزدد یا کسی برق هر دوی ما را می دزد؟ من مشخص كردم كه همسايه آن طرف جاده است و هيچ سيمي خانه ها را بهم متصل نمي كند. برای آن لازم است که سیمها از زیر آسفالت عبور کنند! جایی که من موافق هستم این است که جایی مستقیماً بین 2 مدار وجود دارد ، در غیر این صورت همزمان نمی رود. اما همه تحقیقات من بی فایده است!
"آب میوه کوتاه" به چه معناست؟

از حسن توجه شما تشکر میکنم ! دیگر نمی خوابم!
0 x
ریمون
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 901
سنگ نوشته : 03/12/07, 19:21
محل سکونت: ووکلوز
X 9




تعادل ریمون » 22/07/13, 08:05

اجرا کنید تا به معنی مدار هزینه باشد. بله طبیعی بدون موضوع قابل مشاهده خوب من پارانوئید هستم.
0 x
roy1361
X 17




تعادل roy1361 » 22/07/13, 08:28

سلام،

در یکی دیگر forum، من یک مشکل مشابه را خوانده بودم. در پایان ، معلوم شد که این مشکل از روشنایی عمومی ناشی شده است ...

http://forums.futura-sciences.com/brico ... fixes.html

A+
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Remundo
مدیر
مدیر
پست ها: 16177
سنگ نوشته : 15/10/07, 16:05
محل سکونت: کلرمون فران
X 5263




تعادل Remundo » 22/07/13, 17:51

این واقعیت که در یک زمان ثابت است نشان می دهد که مکانیزم خودکاری وجود دارد که باعث از هم گسیختگی می شود.

در واقع ، روشنایی عمومی "مظنون" است.

اکنون حیرت آور است که چنین تاثیری در کنتور برداشتن 2 نفر دارد ...

قطع کننده های مدار در صورت اضافه جریان (یا گرم شدن بیش از حد ، یا گاهی اوقات نشت جریان برای RCD ها) حرکت می کنند. بدترین جریان اضافی در صورتی اتفاق می افتد که یک فاز مستقیماً با خنثی (اتصال کوتاه) تماس پیدا کند ، این همان آتش سوزی است که بدون قطع کننده مدار ارائه می شود.

اگر یک اتومات سوئیچ های عجیبی انجام دهد ، می تواند در نصب افراد خصوصی افزایش یابد ، چه در جریان دیفرانسیل باشد و چه در اتصال کوتاه ...

من هنوز از تعویض مستقیم فاز / خنثی شگفت زده می شوم. از طرف دیگر ، نمی توان جریان نشتی را هنگام تعویض روشنایی عمومی حذف کرد ، زیرا اکنون از لامپ های تخلیه طیفی تشکیل شده است.

با داشتن یک قطع کننده مدار دیفرانسیل با کالیبر بالا (به عنوان مثال 500 میلی آمپر) ، باید کمتر پرش کند ، از طرف دیگر استانداردها اکنون RCD های نسبتاً حساس 30 میلی آمپر را تحمیل می کنند. با این حال ، می تواند بدون کار کند. اما افرادی که در مسکن زندگی می کنند کمتر محافظت می شوند ...
0 x
تصویر
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 22/07/13, 18:01

غیر از آن :

الف) به نظر نمی رسد زمان مطابقت داشته باشد!

ب) روشنایی عمومی به طور کلی توسط کاوشگر کنترل می شود و در زمان های منظم روشن نمی شود بلکه در شدت نور مشخص می شود ...

آیا قطع کننده اصلی مدار قطع می شود؟ دیفرانسیل 30 میلی آمپر است؟

در این صورت ، آیا قطع کننده های مدار در فیدرهای اصلی (روشنایی ، پریزها ، ماشین لباسشویی و ...) وجود دارد؟ یا فقط فیوز؟ به طور معمول ، اینها کسانی هستند که در صورت بروز مشکلات "داخلی" می پرند ...

آیا جرم ها به درستی به یک ترمینال در زمین متصل هستند؟ (روی لوله های آب نیست؟) ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Remundo
مدیر
مدیر
پست ها: 16177
سنگ نوشته : 15/10/07, 16:05
محل سکونت: کلرمون فران
X 5263




تعادل Remundo » 22/07/13, 18:07

بله ، این می تواند یک مشکل نشت زمین باشد ...

عنوان این عنوان به درستی نامگذاری شده است. :P
0 x
تصویر
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264




تعادل chatelot16 » 22/07/13, 18:42

مشخص کنید چه جهشی؟ قطعاً متر نیست بلکه قطع کننده مدار است

و کدوم قطع کننده مدار؟ چه نوعی؟ دیفرانسیل چند میلی آمپر؟

با دیفرانسیل 40 میلی آمپر که با استانداردهای فعلی همه جا قرار می دهیم ، در کمترین تماس بین زمین و سیم خنثی یا فاز می پرد

با قطع کننده مدار 500mA دیفرانسیل edf ، یک عیب عایق بین خنثی و زمین تا زمانی که خنثی نسبت به زمین ولتاژ نداشته باشد ، تاثیری ندارد ، که این حالت عادی است

ممکن است همسایه چیزی داشته باشد که جریان زیادی را مصرف کند و باعث افت ولتاژ در سیم خنثی شود که در ترانسفورماتور قرار دارد و این افزایش ولتاژ روی خنثی باعث پرش می شود به طور همزمان قطع کننده های مدار کسانی که بین فاز و خنثی خطایی دارند که مورد توجه قرار نگرفت

انجام این کار آسان است: جریان را با قطع کننده مدار EDF قطع کرده و عایق بین زمین و خنثی را اندازه گیری کنید
0 x
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 12




تعادل آندره » 22/07/13, 19:37

Bonjour در

اتصال خنثی اصلی را بررسی کنید
این می تواند از طرف تامین کننده خارجی خانه بوجود آید ، خصوصاً اگر به دو خانه مختلف مربوط باشد.

با مقاومت در فاز و پریز جریان زمین یک آزمایش را انجام دهید تا ببینید که دیفرانسیل در بین مدار شکن چه مقدار است.

به طرز چشمگیری چرخه حلقه RCD را بطور موقت باز کنید تا ببینید آیا این مشکل همچنان ادامه دارد یا خیر.

با قطع کننده های اصلی مدار اصلی ناراحت نشوید ، بسیاری از کشورها این سیستم را ندارند (خنثی است.) و دیگر برق وجود ندارد.

آندره
0 x

 