صفحه 1 سور 4

یخچال - در هنگام راه اندازی، اوج را کاهش دهید

ارسال شده: 20/08/18, 09:32
تعادل از Valo
سلام،

سؤالات من مربوط به یک نصب خورشیدی 24 ولت است که توسط مبدلی که خانه را تأمین می کند به 220 ولت تبدیل شده است:

من مدت زمان زیادی طول کشیدم تا سرانجام یخچال 220 ولتی را پیدا کنم که زیاد مصرف نکند (75W) ، فقط ویلا ، اوج شروع کار باعث می شود مبدل 24 / 220V (4800W) بوق بزنم. "" در این زمان یخچال می تواند 10 برابر مقدار اسمی خود را مصرف کند ، در مورد من در مورد 750W ، باید فکر کنم در فضای ثانیه بیش از حد روی باتری ها مصرف کنند (4 باتری 12V 130Ah متصل به 2 سری / 2 موازی بنابراین 24 ولت / 260Ah) زیرا پس از پایان این مرحله ، همه چیز خوب کار می کند مشروط بر اینکه باتری ها پر باشند ...

چندین مورد را خوانده ام forum که بتوانم یک لامپ بزرگ در سری را با یخچال خود وصل کنم تا شدت آن در هنگام شروع کار محدود شود ، به طوری که کمپرسور کندتر شروع به کار کند و اوج هنگام شروع کار برای نصب من قابل قبول باشد.

امروز قصد داشتم در این کارهای کوچک شروع کنم که به چیزی فکر کردم:

اگر یک لامپ را به صورت سری وصل کنم ، هنگام راه اندازی ، شدت یخچال باید برابر با لامپ باشد (از آنجا که در سری ما کمترین شدت را نگه می داریم) ، اما یک بار کمپرسور یخچال من شروع شد. ، لامپ هایی که این کار را بین 100 و 150 وات (150/220 = 0.68A) انجام دهند ، بیشتر از یخچال من که 75W (75/220 = 0.35A) است ، مصرف می کنند ، از نظر منطقی ، شدت در منبع تغذیه من در این زمان باید باشد. یخچال من ضعیف تر است اما می ترسم که لامپ من در این زمان باعث مصرف اضافی شود.

سوالات من در اینجا آمده است:

آیا تاکنون کسی سعی کرده است این اتصال لامپ یا مقاومت را به صورت سری روی یخچال خود بسازد؟
آیا نمی توانم با افزودن این لامپ میزان مصرف یخچال خود را افزایش دهم؟

چیز دیگر:

من با نداشتن کابل های 6 میلی متر مربع ، هر بار که 3 سیم را کنار هم قرار می دهم تا سیم را در هر ترمینال قرار دهم ، پانل هایم را به MPPT و باتری های خود را به مبدل وصل می کنم ، می دانم که این "مطابق استاندارد" نیست اما آیا انجام این کار منفی هم دارد؟

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

ارسال شده: 20/08/18, 10:19
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus)
پس از شروع کمپرسور باید بتوانیم لامپ را بطور خودکار (به صورت اتوماتیک ...!) کنترل کنیم.

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

ارسال شده: 20/08/18, 10:57
تعادل از Valo
سلام دوستان!

چه چیزی را "به طور خودکار" می نامید؟ منظورتان این است که با شروع کمپرسور به خودی خود خاموش می شود؟
از آنجا که یخچال در روز چندین بار فعال می شود ، من نمی توانم هر بار کاری را انجام دهم که لامپ را مرتفع کند ...

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

ارسال شده: 20/08/18, 11:23
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus)
منظور من "به صورت خودکار" با یک رله الکترونیکی یا مدار ترایاک است. باید وجود داشته باشد.

شما باید با کلمه کلیدی "شروع نرم" جستجو کنید.

من شخصاً یک آزمایش با یک لامپ و یک سوئیچ به صورت موازی روی لامپ انجام می دهم ، فقط برای اینکه ببینم "شروع نرم" دستی چه چیزی را می دهد.

و می توان هنگام راه اندازی از مدار الکتریکی یخچال استفاده کرد. لامپ با گذشت 1 ثانیه از رله زمان دور می شود. این فقط یک ایده مثل آن است ... :)

هزار عذرخواهی ، باید برم ...

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

ارسال شده: 20/08/18, 11:51
تعادل از Valo
خوب ، آیا آنچه شما سعی کرده اید شبیه به دیاگرامی است که من در پیوست قرار داده ام؟

ابتدا سعی می کنم مبدل خود را در کنار باتری های خود متصل کنم تا فاصله کابل را کاهش داده و ببینم آیا هنوز بوق می زند ، بعد از آن سعی می کنم لامپ را منفجر کنم.

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

ارسال شده: 20/08/18, 13:16
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus)
این دقیقاً برای نمودار است.

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

ارسال شده: 20/08/18, 15:12
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus)
من چیزی اضافه می کنم: رشته لامپ تنگستن کلاسیک دارای ضریب درجه حرارت مثبت است. مقاومت آن در هنگام سرد بودن کم است اما با افزایش دما افزایش می یابد. این یک ترمیستور PTC است.

در مورد حاضر ، ممکن است معکوس لازم باشد ، یعنی یک ترمیستور با ضریب دمای منفی ، CTN (یا NTC).

هنگام شروع یخچال ، CTN مقاومت بالایی خواهد داشت اما با گرم شدن کاهش می یابد و به تدریج به 0 اهم ایده آل می شود. باقیمانده است که یک مورد مناسب را پیدا کنیم ... a priori یک ترمیستور CTN که مقاومت در برابر آن برابر با لامپ سرد تنگستن (با فرض اینکه با لامپ کار می کند) برابر است.

در RS مشاهده کنید: https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/ ... 4294138050

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

ارسال شده: 20/08/18, 15:25
تعادل izentrop
سلام،
غالباً برای کنترل بارهای القایی ، بزرگنمایی اینورتر ضروری است.

رله به موقع مثلا
در غیر این صورت ، چیزی برای امتحان یک ماژول تنظیم کننده خلاء تغییر سرعت است که از آسپی که موتورش مرده است ، بازیابی می شود.
حتی در صورت تنظیم حداکثر ، آنها باعث شروع تدریجی می شوند. من این را در مدل بزرگ هوور یا الکترولوکس متوجه شدم.
من هرگز آن را امتحان نکرده ام ، بنابراین هیچ تضمینی برای کار با موتور کوچک وجود ندارد. :)

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

ارسال شده: 20/08/18, 19:02
تعادل dede2002
سلام،

با هر آنچه که در بالا نوشته شد موافقم ، اما من به هر حال با یخچال دیگری (یا یک اینورتر دیگر) امتحان می کنم. در هنگام راه اندازی ممکن است فشار زیادی به کمپرسور وارد شود. و اگر مقاومت را به صورت سری قرار دهیم ، با ولتاژ کمتری حتی سخت تر نیز شروع می شود ...

قدرت موتور یخچال از اهمیت زیادی برخوردار نیست ، زیرا به صورت متناوب کار می کند.

در غیر این صورت ، برای سوال کابل ها هیچ مشکلی 3 2.5 7.5 = 2 mmXNUMX نیست.

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

ارسال شده: 20/08/18, 20:22
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus)
به همین دلیل من یک ترمیستور CTN را به جای لامپ که ترمیستور PTC است پیشنهاد کردم.

با داشتن NTC کافی ، 230V پس از مدت کوتاهی خواهیم داشت زیرا مقاومت به 0 اهم کاهش می یابد.

با لامپ ، ولتاژ شروع به هم می خورد زیرا هنگام شروع یخچال 2 سیم پیچ وجود دارد: سیم پیچ شروع و سیم پیچ کار و خطراتی وجود دارد که حتی شروع به کار نخواهد کرد.

در هر صورت ، باید در مبدل (سیگنال خروجی) و / یا باتری ها (مقاومت داخلی) مشکلی ایجاد شود.