سلام،
من یک شرکت برق با آموزش (الکتروتکنیک Bac) و تکنسین برای یک شرکت بزرگ هستم.
با خرید یک خانه قدیمی (1940) این کار نصب دارد
برقی سه فاز (موتور کوچک sump در انبار ، که فقط بسیار بندرت مورد استفاده قرار می گیرد)
پانل های ثانویه در طبقه همکف ، اول و دوم حدود 1 سال دوباره ساخته شده اند. (بدون برش خنثی)
من قصد دارم نقاشی اصلی (چوب) موجود در انبار را به صورت انطباق بیاورم ، که واقعاً از ابتدا جمع کننده آن است.
همچنین وقتی از ماشین لباسشویی ، خشک کن و اجاق برقی استفاده می کنم ، شمارنده Limky من را قطع می کند.
بنابراین فهمیدم که باید نصب سه فاز خود را متعادل کنم. (متوجه عدم تعادل با پیشخوان سنگین شدم
که به من اجازه می دهد در زمان واقعی قدرت داشته باشم)
P.subscribed: 12 KW ، بنابراین 4000VA در هر فاز.
کمی گم شده است ، یعنی اگر مجبور شدم به EDF (هزینه اتصال 500 یورو) و تعویض تابلو به Single-faz برگردم.
یا حتی تعویض نصب سه فاز من با تعویض صفحه کلید اصلی به طور یکسان (هزینه بالاتر برای سوئیچ سه فاز)
پیشاپیش از مشاوره شما متشکرم
جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9774
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2638
پاسخ: انطباق با هیئت مدیره برق سه فاز!
vieuxclou نوشت:کمی گم شده است ، یعنی اگر مجبور شدم به EDF (هزینه اتصال 500 یورو) و تعویض تابلو به Single-faz برگردم.
یا حتی تعویض نصب سه فاز من با تعویض صفحه کلید اصلی به طور یکسان (هزینه بالاتر برای سوئیچ سه فاز)
شخصاً من یک ثانیه دریغ نمی کنم ، حتی اگر باید 500 یورو هزینه کند! تعادل ، علاوه بر خیلی قدیمی ، می تواند به سرعت دردسر ایجاد کند ، حتی ثابت شود که غیرممکن است (به جز شکستن همه چیز).
و با کمی شانس و کمی "نظم و انضباط" شخصی در استفاده همزمان از مصرف کنندگان بزرگ ، شاید بتوانید به جای 9 ، به 12kVA که حدود 20 دلار پس انداز در سال است ، ارتقا دهید. تسلیت کوچک ، مطمئناً ، اما تسلیت همه همان!
موفق باشید.
0 x
پاسخ: انطباق با هیئت مدیره برق سه فاز!
sicetaitsimple نوشت:شخصاً من یک ثانیه دریغ نمی کنم ، حتی اگر باید 500 یورو هزینه کند! تعادل ، علاوه بر خیلی قدیمی ، می تواند به سرعت دردسر ایجاد کند ، حتی ثابت شود که غیرممکن است (به جز شکستن همه چیز).
اگر کابل ها از یک متر (یا حتی چند) خارج شوند ، این همان جایی است که ما باید عمل کنیم به شرط آنکه بخش کافی داشته باشند ، چیزی برای شکستن وجود نخواهد داشت ...
در غیر این صورت ما می توانیم در صورت امکان برخی از دستگاه های مصرف کننده انرژی را بر روی مدار دیگر حرکت کنیم ... که برای ایجاد یک گذرگاه بین 2 سوکت ... باید کمی شکسته شود اما نه همه چیز!
vieuxclou نوشت:همچنین وقتی از ماشین لباسشویی ، خشک کن و اجاق برقی استفاده می کنم ، شمارنده Limky من را قطع می کند.
تقریباً این 7-8 کیلو وات از قدرت تجمعی است که اگر در یک فاز قرار گیرد 30-35 A ... آن را بسیار زیاد از 4000 VA در هر فاز ...
شما باید تحمل عدم تعادل را که توسط Linky تحمل می شود ، ببینید ، من استنباط می کنم که شما یک پیوند سه فاز دارید؟
قیمت اشتراک های سه فاز احتمالاً بالاتر از مونو است ...
رفتن از سه فاز به تک فاز فقط حذف 2 فاز و تغییر متر است (اگرچه یک سه فاز فقط ممکن است یکی از 3 مرحله را داشته باشد ...)!
برعکس بسیار پیچیده تر است (مطمئناً در این مورد به جای 5000 یورو EDF 500 یورو درخواست خواهد کرد).
شما با رژیم خنثی مرتب می شوید ، بنابراین 3 مرحله از 230 V + N؟ آیا این است؟
من این را می پرسم زیرا به عنوان مثال در بلژیک 3 مرحله از 127 ولت بدون N وجود دارد ... بنابراین 230 V بین فازها وجود دارد.
به طور خلاصه ، مزیت تغییر دادن به mono صرفاً پرهیز از این خواهد بود که پیوندی پرش نکند تا ببیند عدم تعادل توسط نرم افزار قابل تنظیم است و با اشتراک ها و هزینه های مختلف شبیه سازی می کند ...
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
- GuyGadebois
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6532
- سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
- محل سکونت: 04
- X 982
پاسخ: جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!
در خانه مرتب سازی و مونو داشتم. قطع کننده مدار بسیار حساس بود. یک برقکار به من گفت که این سه فاز نیاز به نصب و راه اندازی الکتریکی بی عیب و نقص و زمین دارد ، که به وضوح اینگونه نبود. من سه مرحله را حذف کردم و از آن زمان ، دیگر مشکلی نیست.
0 x
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
پاسخ: جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!
آیا پیوند سه فاز هم داشتید؟
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
- GuyGadebois
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6532
- سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
- محل سکونت: 04
- X 982
پاسخ: جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!
کریستف نوشته است:آیا پیوند سه فاز هم داشتید؟
نه نه اما Linky به زودی ، من متوجه شدم. راهی برای فرار از آن نیست.
0 x
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
پاسخ: جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!
با تشکر از همه شما برای مشاوره.
بله ، من در مرتب سازی با رژیم خنثی خوب هستم بنابراین 3 مرحله از 230 V + Neutral.
(230 ولت بین یک فاز و خنثی و 400 ولت بین فازها)
در طول قرارداد جدید من با EDF ، اشتراک مرتب سازی بر اساس قیمت تک قیمت همان قیمت را دارد.
من همچنین فکر کردم P. متر را با هزینه ماهانه 18 یورو در ماه به 12KVA افزایش دهیم؟
من در هر مرحله به 6000VA می روم در برابر 4000 VA در حال حاضر ، بنابراین راحتی بیشتر
برای تعادل نصب سه فاز من؟
کی فکر میکنی؟
بله ، من در مرتب سازی با رژیم خنثی خوب هستم بنابراین 3 مرحله از 230 V + Neutral.
(230 ولت بین یک فاز و خنثی و 400 ولت بین فازها)
در طول قرارداد جدید من با EDF ، اشتراک مرتب سازی بر اساس قیمت تک قیمت همان قیمت را دارد.
من همچنین فکر کردم P. متر را با هزینه ماهانه 18 یورو در ماه به 12KVA افزایش دهیم؟
من در هر مرحله به 6000VA می روم در برابر 4000 VA در حال حاضر ، بنابراین راحتی بیشتر
برای تعادل نصب سه فاز من؟
کی فکر میکنی؟
0 x
- GuyGadebois
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6532
- سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
- محل سکونت: 04
- X 982
پاسخ: جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!
vieuxclou نوشت:کی فکر میکنی؟
هرگز به من میگرن نمی دهد.
0 x
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9774
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2638
پاسخ: انطباق با هیئت مدیره برق سه فاز!
کریستف نوشته است:به طور خلاصه ، مزیت تغییر مونو فقط جلوگیری از پرش پیوند است.
به نظر من هدف اول ، درست است؟
PS: علاوه بر این ، و از تجربه خودم در حدود بیست سال پیش در خانه ای در همان سن ، تغییر به mono ، مربوط به تعمیر کامل سیستم برقی در خیابان توسط EDF (عبور هوایی در زیر زمین) ، اجازه دادم بدون هیچ گونه نگرانی از 12 تا 9 کیلو ولت بروم.
0 x
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13644
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1502
- تماس با ما:
پاسخ: جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!
سلام،
من تعجب می کنم که یک نقاشی مجددا 8 سال پیش شکافی خنثی ندارد ... نه توسط یک حرفه ای که فکر می کنم؟
اگر جداول به خوبی مشخص شود ، توزیع مصرف کنندگان بزرگ لزوماً دشوار نیست.
گرمایش برقی؟ زمین قدرت؟
ظاهراً این اجاق گاز است که در همان فاز هیچ کاری ندارد. باید روی مدار 32 A از هم جدا باشد؟وقتی از ماشین لباسشویی ، خشک کن و اجاق برقی استفاده می کنم ، کانتر Limky من را قطع می کند.
من تعجب می کنم که یک نقاشی مجددا 8 سال پیش شکافی خنثی ندارد ... نه توسط یک حرفه ای که فکر می کنم؟
اگر جداول به خوبی مشخص شود ، توزیع مصرف کنندگان بزرگ لزوماً دشوار نیست.
گرمایش برقی؟ زمین قدرت؟
0 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 10 پاسخ ها
- 676 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل phil59
نمایش آخرین ارسال
01/03/24, 18:15یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
-
- 16 پاسخ ها
- 2310 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل izentrop
نمایش آخرین ارسال
10/05/23, 09:09یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
-
- 83 پاسخ ها
- 55145 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل dede2002
نمایش آخرین ارسال
25/06/21, 21:05یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
-
- 1 پاسخ ها
- 3031 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل izentrop
نمایش آخرین ارسال
21/07/18, 23:58یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
-
- 8 پاسخ ها
- 4927 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل فیل
نمایش آخرین ارسال
20/01/16, 18:58یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 148