جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!




تعادل vieuxclou » 06/11/19, 12:06

سلام،
من یک شرکت برق با آموزش (الکتروتکنیک Bac) و تکنسین برای یک شرکت بزرگ هستم.
با خرید یک خانه قدیمی (1940) این کار نصب دارد
برقی سه فاز (موتور کوچک sump در انبار ، که فقط بسیار بندرت مورد استفاده قرار می گیرد)

پانل های ثانویه در طبقه همکف ، اول و دوم حدود 1 سال دوباره ساخته شده اند. (بدون برش خنثی)
من قصد دارم نقاشی اصلی (چوب) موجود در انبار را به صورت انطباق بیاورم ، که واقعاً از ابتدا جمع کننده آن است.

همچنین وقتی از ماشین لباسشویی ، خشک کن و اجاق برقی استفاده می کنم ، شمارنده Limky من را قطع می کند.
بنابراین فهمیدم که باید نصب سه فاز خود را متعادل کنم. (متوجه عدم تعادل با پیشخوان سنگین شدم
که به من اجازه می دهد در زمان واقعی قدرت داشته باشم)
P.subscribed: 12 KW ، بنابراین 4000VA در هر فاز.

کمی گم شده است ، یعنی اگر مجبور شدم به EDF (هزینه اتصال 500 یورو) و تعویض تابلو به Single-faz برگردم.
یا حتی تعویض نصب سه فاز من با تعویض صفحه کلید اصلی به طور یکسان (هزینه بالاتر برای سوئیچ سه فاز)

پیشاپیش از مشاوره شما متشکرم :P
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9774
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2638

پاسخ: انطباق با هیئت مدیره برق سه فاز!




تعادل sicetaitsimple » 06/11/19, 12:24

vieuxclou نوشت:کمی گم شده است ، یعنی اگر مجبور شدم به EDF (هزینه اتصال 500 یورو) و تعویض تابلو به Single-faz برگردم.
یا حتی تعویض نصب سه فاز من با تعویض صفحه کلید اصلی به طور یکسان (هزینه بالاتر برای سوئیچ سه فاز)


شخصاً من یک ثانیه دریغ نمی کنم ، حتی اگر باید 500 یورو هزینه کند! تعادل ، علاوه بر خیلی قدیمی ، می تواند به سرعت دردسر ایجاد کند ، حتی ثابت شود که غیرممکن است (به جز شکستن همه چیز).
و با کمی شانس و کمی "نظم و انضباط" شخصی در استفاده همزمان از مصرف کنندگان بزرگ ، شاید بتوانید به جای 9 ، به 12kVA که حدود 20 دلار پس انداز در سال است ، ارتقا دهید. تسلیت کوچک ، مطمئناً ، اما تسلیت همه همان!
موفق باشید.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79126
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10974

پاسخ: انطباق با هیئت مدیره برق سه فاز!




تعادل کریستف » 06/11/19, 12:48

sicetaitsimple نوشت:شخصاً من یک ثانیه دریغ نمی کنم ، حتی اگر باید 500 یورو هزینه کند! تعادل ، علاوه بر خیلی قدیمی ، می تواند به سرعت دردسر ایجاد کند ، حتی ثابت شود که غیرممکن است (به جز شکستن همه چیز).


اگر کابل ها از یک متر (یا حتی چند) خارج شوند ، این همان جایی است که ما باید عمل کنیم به شرط آنکه بخش کافی داشته باشند ، چیزی برای شکستن وجود نخواهد داشت ...

در غیر این صورت ما می توانیم در صورت امکان برخی از دستگاه های مصرف کننده انرژی را بر روی مدار دیگر حرکت کنیم ... که برای ایجاد یک گذرگاه بین 2 سوکت ... باید کمی شکسته شود اما نه همه چیز!

vieuxclou نوشت:همچنین وقتی از ماشین لباسشویی ، خشک کن و اجاق برقی استفاده می کنم ، شمارنده Limky من را قطع می کند.


تقریباً این 7-8 کیلو وات از قدرت تجمعی است که اگر در یک فاز قرار گیرد 30-35 A ... آن را بسیار زیاد از 4000 VA در هر فاز ...

شما باید تحمل عدم تعادل را که توسط Linky تحمل می شود ، ببینید ، من استنباط می کنم که شما یک پیوند سه فاز دارید؟

قیمت اشتراک های سه فاز احتمالاً بالاتر از مونو است ...

رفتن از سه فاز به تک فاز فقط حذف 2 فاز و تغییر متر است (اگرچه یک سه فاز فقط ممکن است یکی از 3 مرحله را داشته باشد ...)!
برعکس بسیار پیچیده تر است (مطمئناً در این مورد به جای 5000 یورو EDF 500 یورو درخواست خواهد کرد).

شما با رژیم خنثی مرتب می شوید ، بنابراین 3 مرحله از 230 V + N؟ آیا این است؟

من این را می پرسم زیرا به عنوان مثال در بلژیک 3 مرحله از 127 ولت بدون N وجود دارد ... بنابراین 230 V بین فازها وجود دارد.

به طور خلاصه ، مزیت تغییر دادن به mono صرفاً پرهیز از این خواهد بود که پیوندی پرش نکند تا ببیند عدم تعادل توسط نرم افزار قابل تنظیم است و با اشتراک ها و هزینه های مختلف شبیه سازی می کند ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
محل سکونت: 04
X 982

پاسخ: جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!




تعادل GuyGadebois » 06/11/19, 13:07

در خانه مرتب سازی و مونو داشتم. قطع کننده مدار بسیار حساس بود. یک برقکار به من گفت که این سه فاز نیاز به نصب و راه اندازی الکتریکی بی عیب و نقص و زمین دارد ، که به وضوح اینگونه نبود. من سه مرحله را حذف کردم و از آن زمان ، دیگر مشکلی نیست.
0 x
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79126
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10974

پاسخ: جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!




تعادل کریستف » 06/11/19, 13:08

آیا پیوند سه فاز هم داشتید؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
محل سکونت: 04
X 982

پاسخ: جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!




تعادل GuyGadebois » 06/11/19, 13:40

کریستف نوشته است:آیا پیوند سه فاز هم داشتید؟

نه نه اما Linky به زودی ، من متوجه شدم. راهی برای فرار از آن نیست.
0 x
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
vieuxclou
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 3
سنگ نوشته : 06/11/19, 11:19

پاسخ: جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!




تعادل vieuxclou » 06/11/19, 13:45

با تشکر از همه شما برای مشاوره.

بله ، من در مرتب سازی با رژیم خنثی خوب هستم بنابراین 3 مرحله از 230 V + Neutral.
(230 ولت بین یک فاز و خنثی و 400 ولت بین فازها)
در طول قرارداد جدید من با EDF ، اشتراک مرتب سازی بر اساس قیمت تک قیمت همان قیمت را دارد.

من همچنین فکر کردم P. متر را با هزینه ماهانه 18 یورو در ماه به 12KVA افزایش دهیم؟
من در هر مرحله به 6000VA می روم در برابر 4000 VA در حال حاضر ، بنابراین راحتی بیشتر
برای تعادل نصب سه فاز من؟

کی فکر میکنی؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
محل سکونت: 04
X 982

پاسخ: جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!




تعادل GuyGadebois » 06/11/19, 13:48

vieuxclou نوشت:کی فکر میکنی؟

هرگز به من میگرن نمی دهد. : قشنگ:
0 x
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9774
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2638

پاسخ: انطباق با هیئت مدیره برق سه فاز!




تعادل sicetaitsimple » 06/11/19, 13:51

کریستف نوشته است:به طور خلاصه ، مزیت تغییر مونو فقط جلوگیری از پرش پیوند است.


به نظر من هدف اول ، درست است؟

PS: علاوه بر این ، و از تجربه خودم در حدود بیست سال پیش در خانه ای در همان سن ، تغییر به mono ، مربوط به تعمیر کامل سیستم برقی در خیابان توسط EDF (عبور هوایی در زیر زمین) ، اجازه دادم بدون هیچ گونه نگرانی از 12 تا 9 کیلو ولت بروم.
0 x
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13644
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1502
تماس با ما:

پاسخ: جدول رعایت سه فاز برق تعادل نیست! پیوند پرش!




تعادل izentrop » 06/11/19, 13:55

سلام،
وقتی از ماشین لباسشویی ، خشک کن و اجاق برقی استفاده می کنم ، کانتر Limky من را قطع می کند.
ظاهراً این اجاق گاز است که در همان فاز هیچ کاری ندارد. باید روی مدار 32 A از هم جدا باشد؟
من تعجب می کنم که یک نقاشی مجددا 8 سال پیش شکافی خنثی ندارد ... نه توسط یک حرفه ای که فکر می کنم؟

اگر جداول به خوبی مشخص شود ، توزیع مصرف کنندگان بزرگ لزوماً دشوار نیست. : چشمک:

گرمایش برقی؟ زمین قدرت؟
0 x

 