ولتاژ باقیمانده در سوکت ها ، سوئیچ خاموش




تعادل کریستف » 15/06/09, 16:45

اوه من فکر می کنم با شبکه برقی خود مشکلی داریم !!

ولتاژ باقیمانده در سوکت های لامپ وجود دارد ، خاموش شوید.

در حال حاضر من فقط 2 را اندازه گیری کرده ام و نتایج را در اینجا آورده ام:

الف) فقط سوکت E27: 22 ولت AC خالی ، ولتاژ که اگر یک لامپ 0.003 ولت 12 ولت روی آن قرار گیرد ، به ولتاژ 20V می رسد.

b) لامپ با 3 نقطه GU10: 140 ولت AC خالی (!!) ، ولتاژ که با چراغ 60W به 3 ولت کاهش می یابد

چگونه متوجه این مشکل شدم؟ خوب در مورد نور b) در حین تست لامپ های LED ... چراغ خاموش هنگامی که سوئیچ خاموش بود (خاموش!) و این برای همیشه! یک شبح برقی است!

این واقعیت که ولتاژ به 0.003V AC کاهش می یابد نشان می دهد که در واقع هیچ نیرویی جریان ندارد اما هنوز هم یک مشکل است و کافی است یک لامپ LED 3W را "چشمک بزنید". اگر چنین باشد ، ما چند ده وات 24/24 ساعته داریم که توسط همه شاخه ها پمپ می شوند ... برای queudale!

نظر شما در مورد برقدانهای ساختمان چیست؟

آیا این یک مشکل زمینه ساز یا سوئیچ است؟

من قبلاً در کارهای مختلف سبک زمین فاز = 60 ولت جریان متناوب چیزهای "سایه" را اندازه گیری کرده بودم ...

Je suis perdu :? : قشنگ: چه کار کنیم؟ آیا واقعاً این یک مشکل است یا با برق ساکن (bigre) یا سایر اختلالات EM (bigre bis) ارتباط دارد؟

با تشکر از مشاوره شما ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
delnoram
مدیر
مدیر
پست ها: 1322
سنگ نوشته : 27/08/05, 22:14
محل سکونت: MACON-تورنوس
X 2




تعادل delnoram » 15/06/09, 17:06

حدود بیست سال پیش ، یک همکار کار به من زنگ زد زیرا او یکی از مراحل مرتب سازی را با جریان حدود 140 ولت داشت.

در حقیقت ، فقط جریان ناشی از 2 سیم فاز دیگر را اندازه می گرفت ، دیگری به سادگی از هم جدا می شد.
0 x
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
سردرگم کردن
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 413
سنگ نوشته : 11/06/07, 13:04
X 61




تعادل سردرگم کردن » 15/06/09, 17:34

من کمی همین مشکل را دارم : شوک:

در دو مکان بسیار دور در خانه ، بی ارتباط با یکدیگر
سوئیچ ها خاموش می شوند ، بعد از چند دقیقه فلش به سختی قابل توجه اما در حال حاضر دارم (فقط در شب قابل مشاهده است)
چرخه فلاش منظم نیست (گاهی اوقات بین ده دقیقه بین 2 فلاش ، لامپ روشن نمی شود ، ما به سادگی با روشی بیشتر می بینیم ، یک گذر کوتاه از جریان!)
من سوئیچ های نیکل را آزمایش کردم ،
هیچ توضیحی جدی ندارم

PS؛ لامپ های معمولی (60 وات ، به هر حال) ، این LED نیست! : Mrgreen:

A+
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79126
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10974




تعادل کریستف » 15/06/09, 17:40

delnoram نوشت:در حقیقت ، فقط جریان ناشی از 2 سیم فاز دیگر را اندازه می گرفت ، دیگری به سادگی از هم جدا می شد.


برای تکمیل این توضیحات تا حدی لاکونیک: اگر 2 کابل الکتریکی (بدون محافظ) در یک دستگاه افزایش دهنده (یا غلاف) و کاملاً "نزدیک" قرار داشته باشند (که معمولاً چنین است) ، یک کابل از 2 کابل به عنوان یک سلف عمل می کند " مولد "از طرف دیگر.

هرچه طول "کنار هم" بیشتر و شدت یک کابل بیشتر باشد ، اثر القایی بیشتر خواهد بود.

من فقط آن را بررسی کردم: من تنها "بار بزرگ" را در نزدیکی لامپ b قطع کردم (این کامپیوتر من بود) و ولتاژ "بدون بار" "به طور معجزه آسایی" به 0.4 ولت AC می رسد ...

دلنوام به همین خاطر راست می گویید: علت پیدا شده است ... براوو و از شما سپاسگزارم!

در مورد راه حل چشمک زن ... جدا از کشیدن کابل های محافظ جدید ، من هیچ چیزی نمی بینم! توجه داشته باشید که این لامپ فقط با 1 یا 2 لامپ LED روی لکه ها (چشمک می زند) (در صورت وجود تنها یک چشم سریع) چشمک می زند. وقتی یک لامپ فلورسنت می گذارید متوقف می شود.

در خانه هایی با بخاری برقی (یا حتی با یک بادکنک برقی) چگونه کار می شود؟ آیا کابل ها بصورت سیستماتیک محافظت می شوند یا از یکدیگر جدا می شوند؟ آیا استانداردهایی وجود دارد؟

من یک فیلم با چشمک زدن ساختم ، آن را در یوتیوب قرار خواهم داد. خواهید دید که خنده دار است :)
0 x
آواتار د l 'utilisateur
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7




تعادل فیل » 15/06/09, 18:30

شرط می بندم شما اندازه گیری خود را با ولت متر دیجیتال انجام داده اید.

امپدانس ورودی بسیار بالا باعث می شود دستگاه جریان های القایی را برداشت کند (سیم آنتن است)

این گفته ، مراقب باشید: به این دلیل نیست که شما یکی از سیمهای فاز را با سوئیچ قطع می کنید (که معمولاً در روشنایی داخلی وجود دارد) که اختلاف بالقوه بین دیگری وجود ندارد فاز و زمین ، که می تواند شما را شوکه کند.

سرانجام ، یک دایی از همسرم که در کابین های ولتاژ بالا کار می کرد برای من توضیح داد که وی سیم های جدا شده را با استفاده از قطب عایق متصل به زمین تخلیه می کند زیرا یک کابل بلند ظرفیت دارد. در زیر 11000 ولت ، انرژی ذخیره شده به این ترتیب از صفر دور نیست.

برق خوب همیشه یک ولت متر سوزن قدیمی خوب با خود دارد که خواب نمی بیند.
0 x
فیل عالی افتخاری éconologue PCQ ..... من بیش از حد محتاط، نه به اندازه کافی غنی و بیش از حد تنبل واقعا نجات CO2 هستم! http://www.caroloo.be
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79126
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10974




تعادل کریستف » 15/06/09, 18:35

خوب ... اندازه گیری من بالاتر از همه ... با چشم غیر مسلح :)

باشه ، من فیلم رو پردازش میکنم ، خواهید دید!

برای اندازه گیری های گالوانومتری ، من موافقم ...
0 x
MOA C
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 704
سنگ نوشته : 08/08/08, 09:49
محل سکونت: الجزایر
X 9




تعادل MOA C » 15/06/09, 18:48

کریستف نوشته است:
delnoram نوشت:در حقیقت ، فقط جریان ناشی از 2 سیم فاز دیگر را اندازه می گرفت ، دیگری به سادگی از هم جدا می شد.


برای تکمیل این توضیحات تا حدی لاکونیک: اگر 2 کابل الکتریکی (بدون محافظ) در یک دستگاه افزایش دهنده (یا غلاف) و کاملاً "نزدیک" قرار داشته باشند (که معمولاً چنین است) ، یک کابل از 2 کابل به عنوان یک سلف عمل می کند " مولد "از طرف دیگر.

هرچه طول "کنار هم" بیشتر و شدت یک کابل بیشتر باشد ، اثر القایی بیشتر خواهد بود.

من فقط آن را بررسی کردم: من تنها "بار بزرگ" را در نزدیکی لامپ b قطع کردم (این کامپیوتر من بود) و ولتاژ "بدون بار" "به طور معجزه آسایی" به 0.4 ولت AC می رسد ...
راستش من در مورد نتیجه گیری شما شک دارم.
در واقع ، اینکه بین دو مدار (2 فاز یا فاز / زمین) یک مشکل عایق وجود دارد ، چرا که حتی اگر نگران کننده باشد اما ولتاژ ناشی از القایی داشته باشد ، زیاد باور نمی کنم.
اول از همه به این دلیل که در واقع آقای آمپر و تسلا متوجه شده اند که می تواند پدیده ای از جذابیت بین دو هادی که با ولتاژ و شدت های مختلفی پیموده شده اند وجود داشته باشد ، اما آنها به ویژه متوجه شده اند که برای تولید یک جریان ، لازم است رشته (چه سیم پیچ) و چه عنصر مهیج (آهنربا یا الکترومغناطیس).
علاوه بر این ، شما به ما می گویید همیشه کامپیوتر متوقف شده و در حالی که کامپیوتر متوقف شده است ، با القایی زیاد نمی چسبد.

در مدار "عموم مردم" ، این بعید است.

من شخصاً ترجیح می دهم فقدان عایق را انتخاب کنم. چه زمانی نصب شما بود؟ اگر اینها هنوز هم کابل های نساجی هستند ، حتی ممکن است کمی بیشتر نگران شویم….

برای اینکه کاملاً مطمئن باشید ، می توانید آزمایش های زیر را انجام دهید:
- همه چیز را از پریز رایانه خود جدا کنید تا مطمئن شوید جریان برگشتی وجود ندارد (یا بهتر است سیم برق را قطع کنید یا فیوز را از مدار خارج کنید). اگر همیشه تنش را حفظ می کنید (هرچند که ضعیف باشد) این است که یک عایق وجود دارد.
- می توانید سوئیچ خود را امتحان کنید (یا حتی آن را جدا کنید) تا ببینید که آیا مشکل ناشی از آن نیست.
- اگر یک جعبه اتصالی دارید که از طریق آن همه این پسران جذاب می گذرند ، آن را باز کنید تا ببینید آیا کسی نیست که قطع شود یا شکسته شود و یک پسرعموی را بخورد.

در سمت گیرنده ، می توانید یک آزمایش را با یک سوکت پلاستیکی دو توپ انجام دهید تا ببینید چه اتفاقی می افتد. این عیب همچنین می تواند از عایق ضعیف لامپ دیواری شما ناشی شود.

در خانه هایی با بخاری برقی (یا حتی با یک بادکنک برقی) چگونه کار می شود؟ آیا کابل ها بصورت سیستماتیک محافظت می شوند یا از یکدیگر جدا می شوند؟ آیا استانداردهایی وجود دارد؟
کابل ها محافظت نمی شوند ، استانداردها (NFC 15100 در فرانسه اما فکر می کنم تقریباً در همه جای اروپا یکسان است به جز در ایتالیا : Mrgreen: با توجه به وضعیت نصب ها) بگویید که مدارهای نوری و پریزها باید از هم جدا شوند تا همه چیز خوب باشد.
هنوز باید بدانید که محافظ کابل چندان متداول نیست. حتی در صنعتی که نیروهای در حال بازی بسیار بیشتر هستند موارد بسیار کمی وجود دارد که کابل ها باید محافظت شوند و در عین حال مدار زیادی در کنار یکدیگر می گذرد بدون نگرانی زیاد .
0 x
آن را به تنها مشکل است.
آواتار د l 'utilisateur
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 11




تعادل citro » 15/06/09, 18:51

: arrow ارسال: من هم بخشی از "باشگاه" هستم. : LOL
من با نصب a متوجه این موضوع شدم روشنایی LED در WC. حتی هنگام خاموش بودن ، ولتاژ باقیمانده به اندازه کافی برای روشن کردن LED ها باقی مانده است.
وقتي دختر كوچك تر بود ، آنها درب را باز كردند و اين يك شب بود كه شبانه به توالت برود.
8) : LOL
0 x
MOA C
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 704
سنگ نوشته : 08/08/08, 09:49
محل سکونت: الجزایر
X 9




تعادل MOA C » 15/06/09, 18:52

فیل نوشت:سرانجام ، یک دایی از همسرم که در کابین های ولتاژ بالا کار می کرد برای من توضیح داد که وی سیم های جدا شده را با استفاده از قطب عایق متصل به زمین تخلیه می کند زیرا یک کابل بلند ظرفیت دارد. در زیر 11000 ولت ، انرژی ذخیره شده به این ترتیب از صفر دور نیست.
شما درست می گویید اما در اینجا ما در مورد 240 ولت و 11000 صحبت نمی کنیم. سپس در خطوط ولتاژ بالا ، انباشت زیادی از الکتریسیته ساکن نیز به دلیل آب و هوا ، پدیده شارژ / تخلیه وجود دارد ...
0 x
آن را به تنها مشکل است.
آواتار د l 'utilisateur
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7




تعادل فیل » 15/06/09, 18:52

به طور کلی ، پیچاندن طبیعی کابل ها در حال حاضر برای کاهش زیاد القاء کافی است.

در مورد کابل برق زرهی ، زره پوش (در بلژیک VFVB) استفاده از آن کاملاً متوقف شده ، حتی ممنوع است.