عایق حمام (پل حرارتی و میعان)

ارسال شده: 03/11/13, 13:01
تعادل ملکیور
سلام بر همه همه
سال گذشته به دنبال خرید آپارتمان (استودیو + حمام + آشپزخانه مجزا)
ما کارهایی را انجام دادیم که یک حرفه ای انجام داده است (ظاهراً وی ناپدید شد : بد: )
در کمال تعجب ، چند هفته گذشته اثری از رطوبت را در سقف کاذب حمام مشاهده کرده ام.
با پیوستن به طرح آپارتمان مورد نظر ، مشخص می كنم كه این آپارتمان در معرض نور دو نفره است ، آشپزخانه و اتاق نشیمن در معرض قرار گرفتن در جنوب و حمام در معرض شمال قرار دارد.
تصویر

3 هفته می گذرد ، لکه های قالب ظاهر می شود .... تصمیم می گیرم که بعد از آن با همسایه خود تماس بگیرم تا به او هشدار بدهم که نشت آب وجود دارد.
و با تعجب ، همسایه بیش از 1 ماه در آپارتمان او نبوده است ، من هنوز هم می توانم به آپارتمان او (همسایه فوق العاده خوب) دسترسی پیدا کنم و دوباره شگفت زده شدم .... هیچ گونه نشتی وجود ندارد که بتواند از او بیرون بیاید نقاط آب و زهکشی ها ، ایضا برای تمام لوله کشی های مسی (کاملاً قابل مشاهده)

تنها گزینه برای من یک مشکل تراکم است.
من سپس تحقیق خود را در اینترنت انجام می دهم (گوگل بهترین دوست شماست) سپس خودم را با PTD1 مجهز می کنم و در گوشه حمام شکاف 2,5 درجه ای بین وسط دیوار و بالای دیواره مشاهده می کنم .

تصویر

بنابراین من شروع به ایجاد باز در سقف کاذب فوق العاده مرطوب می کنم

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

و در آنجا جریان آب (زیاد نیست) و این امکان وجود دارد که چگالش به همان اندازه رطوبت ایجاد کند؟


من از بین بردن سقف کاذب ادامه می دهم ، هنوز کمی آب روی سرم می رود

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

متوجه می شوم که سازه های فلزی سقف کاذب رطوبت را متراکم می کند

راه حل برای جلوگیری از این مشکلات رطوبت چیست؟ عایق؟
توجه داشته باشید که یک هواساز هوگو قبلاً در این اتاق کار می کند.

ارسال شده: 03/11/13, 15:23
تعادل ملکیور
از آنجا که چگالش عمدتاً بر روی ساختار فلزی بومی سازی شده است ، من از هدایت حرارتی این سازه شک دارم زیرا اتاق بسیار کوچک است و مستقیم بر روی دیوارها ثابت شده است.


آیا پلی استایرن اکسترود شده (20 دقیقه) با اتصال دیوار و سقف راه حلی برای عبور از پل حرارتی که در گوشه اتاق قرار دارد ، است؟
آیا هنوز خطر تراکم بین پلی استایرن اکسترود شده روی سقف وجود دارد؟

پیشاپیش از نظرات شما متشکرم

ارسال شده: 04/11/13, 11:39
تعادل کریستف
خوش آمدید به econologie!

1) آیا اولین زمستان است که در این آپارتمان می گذرانید؟ (من فرض نمی کنم از آنجا که صحبت از کار انجام شده توسط یک طرفدار که دیگر وجود ندارد ، اما بهتر است مطمئن باشید)

2) با توجه به "مقدار" آب و میزان خسارت ، تصور می کنم (بدون اینکه 100٪ مطمئن باشم) در واقع خسارت کمی به آب وارد شده است! برای به دست آوردن این نتیجه فقط چند L در زمین همسایه طبقه بالا که کاملاً بهبود نیافته اند (یا خیلی دیر) طول می کشد ...

من فکر می کنم که میعان باید محدود به سطح سقف کاذب باشد ... از آن زمان پانل های پلی استایرن اجازه عبور رطوبت را نمی دهند! به خصوص اگر آپارتمان فوقانی اشغال شده باشد (اکنون که دیگر نباشد می تواند تراکم در سقف واقعی را ارتقا بخشد)

3) هنگامی که منبع آب با اطمینان پیدا شد. از بین بردن عایق سقف حمام شما لوکس نخواهد بود ، من به شما توصیه می کنم 6 یا 8 سانتی متر عایق پلی استایرن یا پلی اورتان اکسترود شده قرار دهید (2 سانتی متر برای حمام کاملاً کافی نیست !!)

همواره شناسایی منبع مشکل رطوبت بسیار دشوار است ...

ps: برنامه شما با کدام نرم افزار ساخته شده است؟ طراحی کنید؟

ارسال شده: 04/11/13, 14:25
تعادل Did67
برخلاف هیستوفی ، متأسفانه فکر می کنم بله ، میعان می تواند آب زیادی تولید کند!

در اصل ، در آپارتمان کوچک شما ، تعریق سرنشینان وجود دارد (نه اینکه شما عرق می کنید ، بلکه نفس می کشید - خودتان را چندین بار در شب قبل از رفتن به رختخواب و صبح هنگام بلند شدن قبل از peeing وزن کنید: تفاوت در وزن آبی است که ما از آن جدا شدیم).

ما طبخ می کنیم؛ ادامه دهید ، به سرعت از اسپا ساخته شده است که ما اجازه می دهیم جوش - چند dl بیشتر آب تبخیر ...

دوش و طبقه همکف ...

روز به روز ، آنها dl آب در هوا هستند.

و چه کسی به کجا می رود؟ در زمستان ، به طور مستقیم بر روی نواحی سرد متراکم ...

"هواده رطوبت" چیست: "آسیاب" کوچکی که قرار است به خودی خود بچرخد؟ استخراج کننده نیست؟ و حتی کمتر از یک VMC؟

[استخراج کننده: پنکه برقی کوچک که از بیرون می وزد. VCM: سیستمی که به طور مداوم اجرا می شود]

من فرض می کنم شما دارای دو جداره هستید؟ [اگر نه ، ممکن است در ویندوز تراکم وجود داشته باشد]

ضد آب ؟؟؟

اگر به همه این موارد بله پاسخ می دهید ، نگاه نکنید!

ارسال شده: 04/11/13, 15:25
تعادل کریستف
Did67 نوشت:برخلاف هیستوفی ، متأسفانه فکر می کنم بله ، میعان می تواند آب زیادی تولید کند!


مطمئناً اما چرا چنین شد؟ ناگهان؟ زیرا بدیهی است که زمستان اول نیست که آنها در آپارتمان خود و از نظر حرارتی می گذرانند ، حتماً قبل از کارهایی که انجام داده بودند بدتر شده اند ...

بنابراین ممکن است این واقعیت باقی بماند که آپارتمان فوقانی دیگر گرم نمی شود و بنابراین T (گوشه) سقف و در نتیجه میعان را کاهش می دهد؟

ارسال شده: 04/11/13, 17:19
تعادل Did67
1) گفتم "فکر می کنم ...". ضمنی: مطمئن نیستم.

2) اما در واقع:

الف) کار انجام شده = ضد آب! (بدون شک یک تهویه طبیعی "غیرارادی" وجود داشته است)

ب) وقتی "منزوی" می شویم ، "فشار" روی نقطه شبنم در سردترین نقطه را بیشتر می کند.

به عنوان مثال ، اگر قبلاً یک لعاب دارید ، ماکارونی خود را می پزید ، در امتداد کاشی ها "می چکد". بنابراین رطوبت "پراکنده" در هوا بلافاصله در سطح کاشی ها "تصرف" می شود ، جایی که آسیب کمی می زند ...

ج) و البته اگر آپارتمان فوقانی دیگر گرم نشود ، این "نقطه سرد" را بسیار برجسته می کند. مخصوصاً اگر عایق بین طبقات ضعیف باشد ...


بنابراین فکر می کنم ممکن است

اما مسلماً مسلم نیست.

ارسال شده: 04/11/13, 17:38
تعادل ملکیور
از استقبال و پاسخ شما متشکرم
این 2مین زمستان و همچنین تابستان 2 است که در این آپارتمان می گذرانیم.
2 آپارتمان عملاً یکسان هستند

این تاریخ است:
در طول 1 تابستان 2012 (آگوست): آسیب دیدگی آب در اثر نشت در آپارتمان فوقانی ، نشت در دیواره داخلی بین کابین دوش و میز کار آشپزخانه در آرنج قرار داشت. به محض ورود ، برای تعمیر لوله کشی داخلی مجبور شدیم کاشی کاری را از دوش خارج کنیم. علائم آن دیواره مرطوب و وجود آب در زیر سینی دوش (آپارتمان فوقانی)
در آپارتمان فوقانی خسارت دیده نشده است.
خسارت عمدتاً در سطح آشپزخانه طبقه پایین (افتادن پارچه شیشه ای) و همچنین حمام بود (اما سقف کاذب حرکت نکرد) ، منتظر ماندیم تا همه چیز خشک شود و بوم را دوباره قرمز کنیم. شیشه + رنگ در آشپزخانه و رنگ در حمام در حدود ژانویه 2013.

و از سپتامبر 2013 مشکلات دوباره از سر گرفته شد ، اما آشپزخانه دست نخورده است!

من همچنین می خواهم توضیح دهم که خوانش های ساخته شده با PTD1 از بوش ، به این نکته داده شده است که تمام دیواره های خارجی حمام در نقطه‌ای صورتی هستند به جز مساحت پل حرارتی که در آن دمای حتی 2,5 درجه پایین تر است. نقطه روز (من تصور می کنم که به طور کامل چگال می شود)
علاوه بر این یک سقف کاذب بسته شده با ba13 ، تهویه نشده .....

با این حال برای اطمینان به خودم ، من می توانم از کل نصب آپارتمان فوقانی با یک دوربین تلسکوپی مفصل بازرسی کنم ، امیدوارم که نشتی نداشته باشد.

عایق:
در مورد سقف ، کاملاً در مورد ضخامت پلی استایرن حق دارید.
با مخالفت روی دیوارها ، با محدودیت روبرو هستم:
کاشی تا ارتفاع 1,5M که ضخامت آن 2 سانتی متر است.
به خودم می گویم "بدون تراکم روی کاشی ها ، من پلی استایرن اکسترود شده را برای جدا کردن مناطق آسیب دیده قرار داده ام (پس از درمان) و سپس با یک دیوار صاف از پایین به بالا می چرخم."
آیا استدلال من در مواجهه با این وضعیت کافی است؟

قبل از کار ، این آپارتمان به مدت 30 سال کمترین کار را دریافت نکرده بود!
من حتی از نظرم ناسالم می گفتم!
اثری از پنجره تک لایه جریان آب در کف ، کف جامد کپک زده (باید انجام شود) و غیره ...

در حقیقت من قبلاً در زمستان گذشته همین آثار را داشتم ، اما از آنجا که نشتی رخ داده است ، همه چیز را در پشت نشت قرار می دهیم






PS: نمودار با floplanner (رابط وب) ساخته شده است

با تشکر از شما در پیشبرد برای مشاوره خود را.

ارسال شده: 04/11/13, 17:53
تعادل ملکیور
CI به هواکش که در بالای پنجره قرار داده ام می پیوندد

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... eur&xtcr=5

با جریان 90M3 / h تصور می کنم که حتی زیاد هم زیاده روی کردم

من به دلیل سر و صدا یک VMC قرار نداده ام ، زیرا آپارتمان واقعاً کوچک است.

ارسال شده: 04/11/13, 18:13
تعادل Did67
این شروع می شود که چگونه ، این استخراج کننده (خیلی جدی تر از آنچه که در بدترین حالت تصور می کردم) ...

- به سفارش؟
- تایمر؟
- hygrostat؟

ارسال شده: 04/11/13, 18:40
تعادل ملکیور
با استفاده از سنسور قابل تنظیم hygro فعال می شود