Mic74 نوشت:
با تنظیمات قبلی ، این مشکل در شب هنگام کاهش دما بود ، وقتی دیگ بخار شروع به کار کرد بدون اینکه حرارت داده شود بیش از حد تنظیم شده بود. (دمای داخلی در شب گذشته با 2 درجه افزایش از 20.5 به 22.5)
من این نکته را تکرار نکردم.
اگر شبانه روز در حالت "راحتی" هستید ، شروع به کار دیگ طبیعی است.
من نکته ای را برای شما توضیح ندادم: با تنظیم آب و هوا ، دمای خارج است که "کنترل" می کند.
اصل اساسی این است که خانه هرچه سردتر باشد کالری بیشتری از دست می دهد.
و علاوه بر این ، برای حفظ دمای مطلوب ، تأمین کالری به اندازه از دست دادن خانه کافی است.
بنابراین کنترل آب و هوا به هیچ وجه دیگ بخار را کنترل نمی کند ، بلکه دمای آب رادیاتورها را کنترل می کند.
هرچه بیرون سردتر باشد ، آب گرمتر می شود. بنابراین ، تلفات خانه = مشارکت مدار گرمایش ، و مقدار تنظیم شده حاصل می شود.
برای این ، مقررات شما باید "فرمول محاسبه صحیح" داشته باشد که توسط شیب و پایه منحنی تعیین می شود.
اصل: شروع دما = شیب * (20 یا 18 - دما خارجی) + پا
شیب و پا به فرستنده ها بستگی دارد: یک کف گرم با سطح بزرگ و در دمای پایین کار می کند: پا ضعیف خواهد بود (به عنوان مثال 25 درجه). شیب کم (به عنوان مثال 0,7). رادیاتورهای "قدیمی" به سبک قدیمی ، برعکس این است: شما به آب بسیار گرم نیاز دارید - آنها تقریباً سوزان هستند: بنابراین پا بلند (به عنوان مثال 40) و شیب نسبتاً تند (به عنوان مثال 1,7) .
و برای اینکه کار کند ، شما به یک V3V موتوری نیاز دارید که محاسبات مقررات را "اجرا" کند. و یک کاوشگر حرارتی قرار داده شده پس از آن ، که آن را در مورد درجه حرارت شروع مطلع می کند.
و این همه!
دیگ اوتیسم است و در صورت نیاز به گرمایش ، به تهیه آب گرم بسنده می کند! این کاملاً توسط مقررات کنترل نمی شود ، که کاملاً یک ترموستات داخلی نیست (که ممکن است در جای دیگری باشد ، این کمی پیچیده تر می شود ؛ بگذارید در این مرحله آن را بگذاریم آنجا).
بنابراین ، در زمان t ، بررسی کنید:
- دما خارجی شیب؛ پا
- زمان شروع را یادداشت کنید (واقعی ، نه همان چیزی که برای حذف خطای سیم کشی نمایش داده نشده است) و ببینید آیا با فرمول فوق مطابقت دارد (من بین 20 یا 18 شک دارم - هر دو فرمول را امتحان کنید)
- اگر مشکلی نیست ، یک آزمایش انجام دهید: پایه 10+ را تغییر دهید و ببینید آیا در چند دقیقه دمای شروع واقعا 10 برابر می شود؟
- اگر خوب است ، تنظیم را از سر بگیرید: پا در 20 / شیب در 0,5 (مقدار داوطلبانه شدید برای دیدن اینکه آیا سیستم "پاسخ" می دهد!)