تنظیم منحنی گرمایش دیگ Okofen

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
Mic74
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 21
سنگ نوشته : 04/10/15, 10:22

تنظیم منحنی گرمایش دیگ Okofen




تعادل Mic74 » 04/10/15, 10:31

سلام،

من برای درخواست کمک در تنظیم منحنی گرمایش دیگ بخار Okofen خود به اینجا می آیم.

با وجود چندین تلاش برای تنظیم آن با پیروی از توصیه های مربوط به پست های مختلف ، هیچ کاری جواب نمی دهد ، دمای داخل هوا همیشه بالاتر از 23 درجه است و برای یک نقطه تعیین شده 25 درجه به 20 می رسد.

در حال حاضر پا 27 و شیب 1.6 است. بیش از 23 است و رادیاتورها حتی با دمای خارج از حد ملایم نیز کار می کنند.

با تشکر از کسانی که می توانند به من در تنظیم مناسب اشاره کنند.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 04/10/15, 22:30

برای دیدن اینکه آیا تنظیمات شما در جهت درست کار می کنند ، پایتان را روی 20 درجه قرار دهید و من را در پست خود نگه دارید ...

روش در همه جا توصیف شده است ، و او معصوم است :

a) دریچه ترموستاتیک نداشته باشید یا آنها را کاملاً باز کنید

ب) در هوای معتدل (مانند اکنون) ، روی پا و شیب عمل کنید:

b1 - این کار بیش از آنچه شما می خواهید انجام می دهد (که این مورد است): پا را با 5 درجه افزایش پایین بیاورید (سپس می توانید اصلاح کنید) و 0,2 درجه از شیب بالا بروید

b2 - او آنچه شما می خواهید انجام می دهد: چیزی را تغییر ندهید

b3 - از حد دلخواه سردتر است: پا را بالا آورده و شیب را پایین بیاورید.

ج) یک تنظیم در روز تا تعادل گرمایی برقرار شود

د) ترجیحاً در هوای خاکستری (زیرا در طول روز ، در غیاب سنسور اتاق ، کمک های خورشید می تواند مزاحمت ایجاد کند) [بدون گرم شدن ، اتاق نشیمن من در پایان بعد از ظهر به 21 یا 22 درجه افزایش می یابد. این گرما نیست ، خورشید است. اگر باشد ، حرارت شما فقط 20 درجه را تأمین می کند و آفتاب 3 درجه را اضافه می کند ؟؟؟)

برای بررسی اول: آیا شما یک سوپاپ 3 طرفه موتوری در بالای مدار گرمایش دارید ؟؟؟ اگر چنین است ، آیا بعد از این شیر ، یک لوله کاوشگر روی لوله خروجی وجود دارد ؟؟؟ [من چیزهای باورنکردنی را خوانده ام ، مانند V3V موتوری نیست! یا V3V وارونه سوار شده ... از این رو این سوالات "احمقانه" ، برای کنار گذاشتن بدترین موارد)

توجه 1: قبل از اصلاح پا و شیب ، به موقعیت V3V نگاه کنید ؛ سپس تغییر می کنید: در یک دقیقه بعدی ، V3V باید حرکت کند و دمای شروع شما باید حرکت کند - اگر پای خود را پایین بگذارید پایین تر ... در غیر این صورت ، یک "اشکال" در نصب وجود دارد!

توجه 2: روی مقادیر پیشینی تمرکز نکنید. هیچ خانه ای مانند خانه دیگر نیست. اگر از نظر ریاضی و بدون هیچ بحث احتمالی خیلی گرم باشد ، آب برای شروع خیلی گرم است. بنابراین پا را پایین بیاورید و ببینید آیا دمای شروع بلافاصله کاهش می یابد!

توجه 3: این مقررات اقلیمی پیچیده به نظر می رسد در حالی که احمقانه است به عنوان کلم! بنابراین "احمقانه" ، بدون هیچ گونه ناراحتی ، به آنجا بروید!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 06/10/15, 11:24

خوب چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 06/10/15, 11:25

خوب چی ؟؟؟؟؟
0 x
Mic74
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 21
سنگ نوشته : 04/10/15, 10:22




تعادل Mic74 » 09/10/15, 20:22

سلام،

از پاسخ دقیق شما متشکریم

دمای معتدل چند روز اخیر برای مشاهده عملیات مناسب نبود ، دیگ بخار شروع به کار نکرد. این در حال پیشرفت است.

من امروز پا به 20 سالگی گذاشتم و می فهمم که آیا این کار شرایط را بهبود می بخشد.

با تنظیمات قبلی ، این مشکل در شب هنگام کاهش دما بود ، وقتی دیگ بخار شروع به کار کرد بدون اینکه حرارت داده شود بیش از حد تنظیم شده بود. (دمای داخلی در شب گذشته با 2 درجه افزایش از 20.5 به 22.5)
در واقع کمک های خورشیدی باعث افزایش دما در طول روز می شوند.

در واقع یک v3v موتوری در جلوی سنسور دما قرار دارد.
0 x
Mic74
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 21
سنگ نوشته : 04/10/15, 10:22




تعادل Mic74 » 10/10/15, 08:20

با ارزیابی شب ، دمای داخلی از 21 به تقریبا 24 رسید.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 10/10/15, 12:30

بنابراین یک (یا بیشتر) schmilblics وجود دارد!

در حال حاضر به ما بگویید که شما چه مقررات دارید: یک Pelletronic سفید در دیگ بخار سبز شما تعبیه شده است ؟؟؟ تا همدیگر را درک کنیم.

زیرا به طور معمول ، با بیش از مقدار تعیین شده ، در طول شب نباید هیچ گرمایشی وجود داشته باشد.

شما باید تمام برنامه نویسی ها را ببینید:

- دوره های "راحتی" (روز): کدام روزها ، کدام ساعت ها؟
- دوره های "پایین" (شب): این مکمل است (وقتی کسی در "راحتی" نیست ، یکی در "پایین" است)

یکی دیگر از عناصر بسیار مهم: "محدودیت های گرمایش"

- محدودیت گرمایش در حالت راحتی:؟
- محدودیت chuaffe در حالت کاهش یافته:؟

"محدودیت های گرمایشی" دما هستند خارجی در بالای آن دیگ بخار و گرمایش قطع شده است.

مثال: حد حرارت در حالت کاهش یافته = + 5 درجه ؛ این بدان معنی است که اگر بیش از + 5 درجه شب باشد (دوره "کاهش") ، دیگ بخار و گرمایش قطع می شود می توانید آنچه را که می خواهید انجام دهید. در ابتدا ، این پارامتر در - 5 درجه است !!! این بدان معناست که اگر هر چیزی کمتر از 5 درجه نباشد ، همه چیز بریده می شود.

این واضح است که چنین نیست.

من استنباط می کنم که یا به هر حال دوره های "راحتی" برنامه ریزی شده اند ، یا ساعت به موقع نیست ، یا حالت "اجبار" درگیر است (تنظیم حالت "اجبار" "حالت مجبور" در حالت "راحتی" برای دوره های برنامه ریزی شده برای "کاهش" باقی بماند - به عنوان مثال ، اگر یک مهمانی سرگرم شود و ما نمی خواهیم آن را بلغزد) ، یا به هر حال محدودیت ها برنامه ریزی شده اند!

PS: ممکن است هنوز چیزهای دیگری وجود داشته باشد که از من فرار کنند! اما بیایید از همان جا شروع کنیم!


PS2: به دیگ بخار تمرکز نکنید ، بیشتر در مورد تنظیم و جریان آب در مدار : دیگ بخار تقریباً کاملاً "اوتیستیک" است. او آب گرم آماده می کند این آیین نامه ای است که با کنترل شروع ، از این آب "استفاده" می کند: بستگی به سیرکولاتور دارد درجه حرارت خارجی. وقتی آب گرم آماده شده تمام شد ، دیگ بخار مجدداً شروع می شود ... و در صورت عدم استفاده ، متوقف می شود! بنابراین درک کنید و بپذیرید که این مقررات کاملاً دیگ بخار را کنترل نمی کند ، کنترل کننده خود ("کنترل کننده" واقع در زیر پوشش گنبدی).

بنابراین من همیشه سعی می کنم "گرمایش" یا "تنظیم" را مشخص کنم (و نه "دیگ بخار" ، که اگر خیلی گرم یا خیلی سرد باشد مستقیماً کاری ندارد!)

بنابراین بیایید این کار را به صورت منظم انجام دهیم:

- آیین نامه شما چیست ؟؟؟
- آیا شما اطلاعیه ای دارید؟ (هدایت شما به پاراگراف برای من راحت تر خواهد بود ، نه نوشتن صفحات توضیح!)
- آیا شما به روز بودن ساعت (تاریخ و زمان) را بررسی کردید؟
- آیا می توانید دوره های برنامه ریزی شده را در "راحتی" ضبط کنید؟
- آیا می توانید دو حد حرارت را افزایش دهید؟
0 x
Mic74
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 21
سنگ نوشته : 04/10/15, 10:22




تعادل Mic74 » 10/10/15, 15:40

بنابراین برای تنظیم ، این یک لمس pelletronic است. من اخطار مربوط را دارم

ساعت به روز است

زمان انجام تنظیمات ، باید حالت راحت را به طور دائم برنامه ریزی می کردم. فکر کردم با داشتن دمای ثابت درخواستی راحت تر خواهد بود.

حد حرارت راحت 18 است و 10 کاهش می یابد.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 10/10/15, 16:41

OK را بزنید.

من بهتر می فهمم چرا نیمه شب گرم شد. دوره راحتی حد حرارت نرسیده است. منطق.

بنابراین شاید کمتر از آنچه فکر می کردم schmilblics باشد!

بنابراین شما یک "پا" را در 20 درجه تأیید می کنید و 24 درجه دارید داخل؟

"پا" و "شیب" و دمای خارج را به من برگردانید؟

یادم نیست: آیا "Touch" دمای شروع را نیز به شما می دهد؟ اگر چنین است ، آن را به من نیز بده ، در همان زمان ...

و ما با بررسی اینکه همزمان شروع می کنیم: دمای شروع در مدار شما است (دما réelle : آیا شما پروبی برای بررسی این موضوع دارید؟) آیا دما با لمس نشان داده می شود / محاسبه می شود ؟؟؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 10/10/15, 19:35

Mic74 نوشت:
با تنظیمات قبلی ، این مشکل در شب هنگام کاهش دما بود ، وقتی دیگ بخار شروع به کار کرد بدون اینکه حرارت داده شود بیش از حد تنظیم شده بود. (دمای داخلی در شب گذشته با 2 درجه افزایش از 20.5 به 22.5)


من این نکته را تکرار نکردم.

اگر شبانه روز در حالت "راحتی" هستید ، شروع به کار دیگ طبیعی است.

من نکته ای را برای شما توضیح ندادم: با تنظیم آب و هوا ، دمای خارج است که "کنترل" می کند.

اصل اساسی این است که خانه هرچه سردتر باشد کالری بیشتری از دست می دهد.

و علاوه بر این ، برای حفظ دمای مطلوب ، تأمین کالری به اندازه از دست دادن خانه کافی است.

بنابراین کنترل آب و هوا به هیچ وجه دیگ بخار را کنترل نمی کند ، بلکه دمای آب رادیاتورها را کنترل می کند.

هرچه بیرون سردتر باشد ، آب گرمتر می شود. بنابراین ، تلفات خانه = مشارکت مدار گرمایش ، و مقدار تنظیم شده حاصل می شود.

برای این ، مقررات شما باید "فرمول محاسبه صحیح" داشته باشد که توسط شیب و پایه منحنی تعیین می شود.

اصل: شروع دما = شیب * (20 یا 18 - دما خارجی) + پا

شیب و پا به فرستنده ها بستگی دارد: یک کف گرم با سطح بزرگ و در دمای پایین کار می کند: پا ضعیف خواهد بود (به عنوان مثال 25 درجه). شیب کم (به عنوان مثال 0,7). رادیاتورهای "قدیمی" به سبک قدیمی ، برعکس این است: شما به آب بسیار گرم نیاز دارید - آنها تقریباً سوزان هستند: بنابراین پا بلند (به عنوان مثال 40) و شیب نسبتاً تند (به عنوان مثال 1,7) .

و برای اینکه کار کند ، شما به یک V3V موتوری نیاز دارید که محاسبات مقررات را "اجرا" کند. و یک کاوشگر حرارتی قرار داده شده پس از آن ، که آن را در مورد درجه حرارت شروع مطلع می کند.

و این همه!

دیگ اوتیسم است و در صورت نیاز به گرمایش ، به تهیه آب گرم بسنده می کند! این کاملاً توسط مقررات کنترل نمی شود ، که کاملاً یک ترموستات داخلی نیست (که ممکن است در جای دیگری باشد ، این کمی پیچیده تر می شود ؛ بگذارید در این مرحله آن را بگذاریم آنجا).

بنابراین ، در زمان t ، بررسی کنید:

- دما خارجی شیب؛ پا
- زمان شروع را یادداشت کنید (واقعی ، نه همان چیزی که برای حذف خطای سیم کشی نمایش داده نشده است) و ببینید آیا با فرمول فوق مطابقت دارد (من بین 20 یا 18 شک دارم - هر دو فرمول را امتحان کنید)
- اگر مشکلی نیست ، یک آزمایش انجام دهید: پایه 10+ را تغییر دهید و ببینید آیا در چند دقیقه دمای شروع واقعا 10 برابر می شود؟
- اگر خوب است ، تنظیم را از سر بگیرید: پا در 20 / شیب در 0,5 (مقدار داوطلبانه شدید برای دیدن اینکه آیا سیستم "پاسخ" می دهد!)