نیاز به مشاوره ... چه تنظیمات برای یک دیگ بخار پلت؟




تعادل Phil532140 » 02/03/18, 06:21

سلام به همه.
من فقط یک خانه خریداری کردم. دومی مجهز به دیگ بخار پلت Hapéro HP2 است. تا کنون خیلی خوب کار کرده است ... و این هفته دمای -8 درجه سانتیگراد باعث شد تا من به تنظیمات نگاه کنم. از آنجا که به جای نقطه تعیین شده 19 ° ، ما به 17 ° نزدیکتر بودیم ... انجام غیر ممکن است.
دیگ بخار روی v3v خاموش می شود که گردش دهنده و سپس مدار رادیاتور را تأمین می کند.
این گردش هوا هنگامی عمل می کند که دمای آب خارج شده از شیر 3v از 55 ° بیشتر باشد.
مشکل این است که اگر نیاز داشته باشم (بعدا می توانیم در مورد منحنی گرمایش صحبت کنیم ...) آب 65 ° را به دست آورم تا دمای 19 من بدست آید ، گردش آب از زمانی که آب شروع می شود شروع می شود. تا 55 ° و به جای ارسال آب به 65 ° ، آن را به 55 ° ارسال می کند ... گویا دیگ بخار وقت لازم برای گرم کردن ندارد ...
بنابراین پارامتر 55 ° را تغییر دادم (که باعث گردش گردش می شود) ، من 65 ° قرار داده ام. احساس می کنم کمی بهتر عمل می کند اما دوست دارم نظر شما را داشته باشم.
من هم به سرعت گردش گردش فکر می کنم؟
Qu'en pensez-VOUS؟

برای منحنی گرمایشی که دارم:
-10 ° => 80
20 درجه => 35
حداقل دما 35

این خانه قدیمی است که گرمای آن بسیار طولانی است و دارای یک قسمت بازسازی شده و ایزوله شده است. ترموستات ها رادیاتورها را مجهز می کنند (به جز قسمت قدیمی که بندرت به دمای معین می رسد)
برای شما ، این منحنی خوب است؟

با تشکر از نظرات شما
فیلیپ.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33

پاسخ: آیا به مشاوره نیاز دارید ... دیگ بخار پلت چه تنظیماتی دارد؟




تعادل فیلیپ Schutt » 02/03/18, 16:52

سلام،

آیا می توانید یک نمودار ارائه دهید؟ آیا در دیگ بخار با ترموستاتیک V3V گردش خون وجود ندارد؟
V3V موتوری شما با -8V در خارج باز است؟

و بالاخره:
DPE شما چه می گوید و دیگ شما چقدر قدرتمند است؟
1 x
Phil532140
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 39
سنگ نوشته : 01/03/18, 14:49

پاسخ: آیا به مشاوره نیاز دارید ... دیگ بخار پلت چه تنظیماتی دارد؟




تعادل Phil532140 » 02/03/18, 18:07

Bonjour در فیلیپ،
از Merci پور تا واکنش.
من دیاگرامی ندارم اما عکس:

تصویر

https://photos.google.com/share/AF1QipM ... o1NGFfRzl3

من نمی دانم درون دیگ چیست ...
بله ، وقتی تقاضا احساس می شود ، V3V کاملاً باز است
دیگ بخار قدرت 15 KW دارد

برای ECD کدام ارقام مهم هستند؟
متوسط ​​مصرف سالانه گرمایش: گرانول PCI 16500 kWh
مسکن دارای درجه C است (مانند آنچه DPE هر چیزی است ...)

امیدوارم که این به شما امکان تجزیه و تحلیل دهد.
فیلیپ.
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9772
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2638

پاسخ: آیا به مشاوره نیاز دارید ... دیگ بخار پلت چه تنظیماتی دارد؟




تعادل sicetaitsimple » 02/03/18, 18:47

Bonsoir،

به عنوان یک سؤال بسیار اساسی است و اگر این کار را انجام داده اید از من ببخشید ، اما آیا با باز کردن تمام شیرهای ترموستاتیک کاملاً آزمایش کرده اید؟
0 x
Phil532140
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 39
سنگ نوشته : 01/03/18, 14:49

پاسخ: آیا به مشاوره نیاز دارید ... دیگ بخار پلت چه تنظیماتی دارد؟




تعادل Phil532140 » 02/03/18, 19:25

Sic'etait ساده ... این بدتر است ... فکر می کردم اگر برق کافی نباشد بعضی از رادیاتورها را در اتاق های بلااستفاده قطع کنید ... من خوب هستم؟
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9772
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2638

پاسخ: آیا به مشاوره نیاز دارید ... دیگ بخار پلت چه تنظیماتی دارد؟




تعادل sicetaitsimple » 02/03/18, 19:35

Phil532140 نوشت:Sic'etait ساده ... این بدتر است ... فکر می کردم اگر برق کافی نباشد بعضی از رادیاتورها را در اتاق های بلااستفاده قطع کنید ... من خوب هستم؟


نه ، فکر نمی کنم!

داشتم در مورد یک تست صحبت می کردم تا ببینم. رادیاتورهای شما می توانند در سطح جهانی یا گهگاه کم اندازه باشند ، این اتفاق می افتد. و دریچه های ترموستاتیک شما در بهترین حالت در صورت سرما بیش از حد هیچ کاری انجام نمی دهند (کاملاً باز بمانند) ، اما اغلب جریان را کمی "محدود می کنند" ، زیرا اگر "درجه حرارت واقعی" در اتاق نیست سرد

هدف از آزمایش این است که جریان آب را به حداکثر برساند تا تأیید کند که دیگ بخار شما با کار بیشتر به عنوان مثال یک ساعت دنبال می شود.

چک کردن آسان با کمی زمان و یک تایمر.
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9772
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2638

پاسخ: آیا به مشاوره نیاز دارید ... دیگ بخار پلت چه تنظیماتی دارد؟




تعادل sicetaitsimple » 02/03/18, 20:53

مکمل: به عبارت دیگر ، بسته به اندازه رادیاتور و قسمت مربوطه (قرار گرفتن در معرض ، عایق) ، لزوماً تنظیم شیر ترموستاتیک در 23 ° (به عنوان مثال) برای بدست آوردن 20 درجه سانتیگراد در هنگام انجام غیر طبیعی نیست. بیرون خیلی سرد فقط آن را بدانید ، آنها هنوز هم دستگاه های بسیار روستایی هستند ، بسیار کاربردی به ویژه برای نگهداری قطعات غیرمترقبه در دماهای معتدل اما نسبتاً کم.

حالا دیگ باید دنبال شود. 15kW بسیار زیاد نیست. خانه شما چه سطح و چه سال ساخت را انجام می دهد؟
0 x
Phil532140
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 39
سنگ نوشته : 01/03/18, 14:49

پاسخ: آیا به مشاوره نیاز دارید ... دیگ بخار پلت چه تنظیماتی دارد؟




تعادل Phil532140 » 03/03/18, 06:19

خانه من 150 m2 است. قسمت قدیمی 1 (70m2) قبل از 1948 (همانطور که می گویند ...) و قسمت جدید دیگری (80m2) ، متناسب با پیش پرده 2000. یک پنجره واحد در سمت شمال ، بقیه دهانه ها به سمت جنوب و غرب.
می ترسم دیگ بخار به اندازه کافی قدرتمند نباشد. اما من باید برای لحظه ای با آن مقابله کنم. به نظر شما مینی قدرت چیست؟ و آیا مقادیر منحنی گرمایش من صحیح است؟
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9772
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2638

پاسخ: آیا به مشاوره نیاز دارید ... دیگ بخار پلت چه تنظیماتی دارد؟




تعادل sicetaitsimple » 03/03/18, 10:14

Phil532140 نوشت: به نظر شما مینی قدرت چیست؟ و آیا مقادیر منحنی گرمایش من صحیح است؟


با توجه به منحنی گرمایشی ، اگر می گویید در قسمت قدیمی در حالت عادی (هوای بسیار سرد) به طور کلی نیازی به درجه حرارت مطلوب ندارید ، این است که شما علاقه مند به کمی بالا رفتن هستید.

برای قدرت دیگ بخار ، واقعاً به خانه بستگی دارد. در اینجا پیوندی به یک شبیه ساز کوچک ، بدون هیچ گونه ضمانتی وجود دارد!

https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68

پاسخ: آیا به مشاوره نیاز دارید ... دیگ بخار پلت چه تنظیماتی دارد؟




تعادل پیت خنجر زدن » 03/03/18, 10:32

به دور از مشکل بی اهمیت است و مهمتر از همه ، شناسایی علت دشوار است. به هیچ وجه مطمئن نیستید که مشکل شما یک مشکل برق است. من نسبت به توان دیگهای گرانول هشدار می دهم زیرا اغلب از قدرت کافی بدتر نیست.

در وهله اول ، این واقعیت است که گردش خون شما در حال کاهش از مقدار مشخصی است ، فقط این است که دیگ بخار خود را از بازده سرما محافظت کنید.
برای افزایش این مقدار به 65 درجه ، بهتر از دیگ بخار محافظت می شود اما این همه چیز است.
اولین چیز این است که تجزیه و تحلیل کنید که آیا آنچه می بینید یک پدیده زودگذر یا تثبیت شده است.
در واقع ، توضیحات شما شبیه به یک پدیده گذرا نسبتاً کلاسیک است:
دیگ بخار زیر آستانه چرخنده است و دما افزایش می یابد
درجه حرارت از آستانه عبور می کند و گردش خون می چرخد
بیش از حد انرژی ناگهانی در شبکه رادیاتور
دمای دیگ بخار پایین می رود و به زیر آستانه عقب می رود
چرخنده خودش را قطع می کند ،
و غیره.
در نتیجه ، شبکه رادیاتور فقط "فلاش" های متناوب گرما را می بیند و دمای مورد نیاز هرگز به روشی پایدار برقرار نمی شود.
اگر اتفاقی بیفتد ، موارد 2 را پیشنهاد می کنم:
1: شما جریان گردش خون خود را به مینی کاهش می دهید
2: اگر در برگشت رادیاتور سوپاپ دستی دارید ، آن را تا حدودی می بندید ، که باعث ایجاد فشار پشتی می شود و جریان را کاهش می دهد.
در حال حاضر باید خیلی بهتر باشد
0 x