سلام،
من می خواهم بدانم که آیا من می توانم یک فن 24 ولت (0.08A) را مستقیماً به مدار باتری خود وصل کنم ، در حال حاضر مبدل من را تأمین می کند (بنابراین بین 1A و 10A وجود دارد که در تمام طول روز در آن گردش می کند) بدون اینکه خطر سوختن فن را داشته باشم یا حتی کابلهای قدرت بسیار نازک آن ...
اتصال فن در 24V در باتری ها
پاسخ: اتصال فن 24 ولت در باتری ها
اگر باتری های شما 24 ولت هستند هیچ خطری ندارند. تركیبات كالیبر مناسب بسته به قطعه سیم های فن و یا قدرت آن كه نزدیكتر باتری قرار دارد ترجیح می دهند.
0 x
پاسخ: اتصال فن 24 ولت در باتری ها
خوب ، ناگهان فن 0.08A است بنابراین من یک فیوز 1A اضافه می کنم.
درک این مسئله دشوار است: اگر من روی تمام کابل های باتری خود 10A داشته باشم ، دو سیم را روی + و و - که فن من قرار می گیرند اضافه می کنم ، من نیز طبق گفته های من 10A را در این سیم ها قرار می دهم. فیوز 1A ، آیا آن ضربه؟
درک این مسئله دشوار است: اگر من روی تمام کابل های باتری خود 10A داشته باشم ، دو سیم را روی + و و - که فن من قرار می گیرند اضافه می کنم ، من نیز طبق گفته های من 10A را در این سیم ها قرار می دهم. فیوز 1A ، آیا آن ضربه؟
0 x
پاسخ: اتصال فن 24 ولت در باتری ها
هیچ شدت به گیرنده بستگی ندارد (در حد آنچه که ژنراتور می تواند البته تهیه کند)
سوکت ها در خانه می توانند 16A را تأمین کنند ، وقتی لامپ تختخواب LED خود را که 0.045A مصرف می کند ، وصل نکنید ، 16A نیست که در سیمها عبور کند ، اما اگرچه 0.045A
سوکت ها در خانه می توانند 16A را تأمین کنند ، وقتی لامپ تختخواب LED خود را که 0.045A مصرف می کند ، وصل نکنید ، 16A نیست که در سیمها عبور کند ، اما اگرچه 0.045A
0 x
پاسخ: اتصال فن 24 ولت در باتری ها
بله که فهمیدم ، اما در مورد من ، قبلاً گیرنده ای وجود دارد که به همان مدار وصل می شود که بعضی وقت ها 10A را مصرف می کند ، گاهی اوقات باتری ها 10A را در کابل ها می فرستند تا بتوانند آن را تغذیه کنند و من می خواهم بدانم که آیا امکان اتصال فن در این کابل ها وجود دارد ...
برای مثال خود از سوکت 16A ، مثل این است که من یک یخچال ، یک کامپیوتر و یک لامپ متصل به آن (تقریباً برای 10A) داشته باشم ، اما این بود که من قبل از سوکت خود (در بین میز و سوکت) می چرخیدم. برای اتصال یک فن 0.08A:
چه اتفاقی می افتد که فن وقتی تمام این دستگاه ها روشن هستند و جدول 10A مورد نیاز را تحویل می دهد؟ در سطح درایو ، 0.08A را به فن و 10A را به خروجی می فرستد یا 10.08A را به پریز و به فن می فرستد؟
برای مثال خود از سوکت 16A ، مثل این است که من یک یخچال ، یک کامپیوتر و یک لامپ متصل به آن (تقریباً برای 10A) داشته باشم ، اما این بود که من قبل از سوکت خود (در بین میز و سوکت) می چرخیدم. برای اتصال یک فن 0.08A:
چه اتفاقی می افتد که فن وقتی تمام این دستگاه ها روشن هستند و جدول 10A مورد نیاز را تحویل می دهد؟ در سطح درایو ، 0.08A را به فن و 10A را به خروجی می فرستد یا 10.08A را به پریز و به فن می فرستد؟
0 x
پاسخ: اتصال فن 24 ولت در باتری ها
توجه داشته باشید ، من تازه فهمیدم که اگر یک نوار برق را با دستگاههای مختلف با اختلاف زیاد در شدت آن وصل کنید ، برق از همان مدار می آید و هیچ وسیله ای نمی سوزاند ...
فکر کنم تازه فهمیدم!
ممنون
فکر کنم تازه فهمیدم!
ممنون
0 x
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13644
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1502
- تماس با ما:
پاسخ: اتصال فن 24 ولت در باتری ها
این تقاضا است که باعث عرضه می شود ، نه برعکس.
یخچال ، لپ تاپ و یک لامپ LED ، همه در کار هستند ، کمتر از یک آمپر در 230 ولت است.
یخچال ، لپ تاپ و یک لامپ LED ، همه در کار هستند ، کمتر از یک آمپر در 230 ولت است.
0 x
پاسخ: اتصال فن 24 ولت در باتری ها
بله به همین دلیل من نگران اتصال من در بالادست مبدل هستم ، این 24 ولت است بنابراین تقریباً 10 برابر آمپر در همان قدرت وجود دارد ، هنگامی که مبدل 1A را در خانه توزیع می کند ، باتری ها به او 10 عدد می دهند ، به همین دلیل ترجیح می دهم قبل از اتصال عنصر دیگر به این مدار مطمئن باشم!
با تشکر از شما به شما!
با تشکر از شما به شما!
0 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 0 پاسخ ها
- 8719 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل 650DEAU
نمایش آخرین ارسال
14/10/21, 11:48یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 1 پاسخ ها
- 8152 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل جو Flachy
نمایش آخرین ارسال
10/07/17, 21:58یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 12 پاسخ ها
- 10186 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل xxx74
نمایش آخرین ارسال
03/01/16, 15:41یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 2 پاسخ ها
- 9980 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل جرونیمو
نمایش آخرین ارسال
13/09/15, 15:30یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 0 پاسخ ها
- 2937 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کریستف
نمایش آخرین ارسال
18/11/10, 12:00یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : کارشناسی Bing [Bot] و مهمانان 275