ارسال شده: 04/12/18, 14:12
Bonjour در à توس،
من یک دیگ بخار پلت ایزیپل جدید (محصول اوکوفن ارزان قیمت) با یک سنسور در فضای باز و یک ترموستات اتاق دارم (سیستم Easyytronic ، من معتقدم که همان Okofen است: دستگیره سفید ، بزرگ و دو دکمه های "Esc" و "Enter") برای جایگزینی دیگ بخار سوخت.
خانه من شامل کفهای 2 از 100 متر مربع است که هر کدام با رادیاتورهای چدنی بزرگ در طبقه همکف (با شیرهای ترموستات کاملا باز است) و رادیاتورهای فولادی R + 1.
من تلاش می کنم تنظیمات را برای به دست آوردن دمای مناسب در اتاق نشیمن انجام دهم.
من باید از 21,5 ° C بخواهم 19,5 را دریافت کند (درجه حرارت توسط یک دماسنج الکترونیکی).
بنابراین من در مورد خواندن forum تنظیمات مختلف را انجام می دهم و به تنظیمات حمله می کنم: نقطه ثابت 35 ° C و شیب به 1,3.
همانطور که درجه حرارت پایین تر از درخواست شده است، نقطه ثابت من را به 40 ° C افزایش می دهم و شیب من را به 1,1 کاهش می دهد. منتظر 24h هستم بدون تغییر در دمای اتاق. دما در خروجی دیگ افزایش یافته است.
دوباره ثابت نقطه من را افزایش می دهم و به 42,5 ° C می روم (حداکثر در 45 ° C) و شیب من به 1.0 پایین است. هنوز تغییری نکرده.
من به دنبال کمی هستم و متوجه می شوم که دمای اتاق 21,5 ° C به طور کامل با دمای محیط اندازه گیری شده 21,5 ° C توسط TA مطابقت دارد. من دنبال یک دماسنج دیگری هستم که نشان می دهد تنها 19,5 درجه سانتی گراد در اتاق است.
من گم شده ام بنابراین دما توسط ترموستات اندازه گیری می شود اشتباه است بنابراین من مجبور هستم از 21,5 ° C درخواست کنم که 19,5 ° C باشد
آیا کسی می تواند مرا روشن کند؟
از Merci D'avance
توماس
من یک دیگ بخار پلت ایزیپل جدید (محصول اوکوفن ارزان قیمت) با یک سنسور در فضای باز و یک ترموستات اتاق دارم (سیستم Easyytronic ، من معتقدم که همان Okofen است: دستگیره سفید ، بزرگ و دو دکمه های "Esc" و "Enter") برای جایگزینی دیگ بخار سوخت.
خانه من شامل کفهای 2 از 100 متر مربع است که هر کدام با رادیاتورهای چدنی بزرگ در طبقه همکف (با شیرهای ترموستات کاملا باز است) و رادیاتورهای فولادی R + 1.
من تلاش می کنم تنظیمات را برای به دست آوردن دمای مناسب در اتاق نشیمن انجام دهم.
من باید از 21,5 ° C بخواهم 19,5 را دریافت کند (درجه حرارت توسط یک دماسنج الکترونیکی).
بنابراین من در مورد خواندن forum تنظیمات مختلف را انجام می دهم و به تنظیمات حمله می کنم: نقطه ثابت 35 ° C و شیب به 1,3.
همانطور که درجه حرارت پایین تر از درخواست شده است، نقطه ثابت من را به 40 ° C افزایش می دهم و شیب من را به 1,1 کاهش می دهد. منتظر 24h هستم بدون تغییر در دمای اتاق. دما در خروجی دیگ افزایش یافته است.
دوباره ثابت نقطه من را افزایش می دهم و به 42,5 ° C می روم (حداکثر در 45 ° C) و شیب من به 1.0 پایین است. هنوز تغییری نکرده.
من به دنبال کمی هستم و متوجه می شوم که دمای اتاق 21,5 ° C به طور کامل با دمای محیط اندازه گیری شده 21,5 ° C توسط TA مطابقت دارد. من دنبال یک دماسنج دیگری هستم که نشان می دهد تنها 19,5 درجه سانتی گراد در اتاق است.
من گم شده ام بنابراین دما توسط ترموستات اندازه گیری می شود اشتباه است بنابراین من مجبور هستم از 21,5 ° C درخواست کنم که 19,5 ° C باشد
آیا کسی می تواند مرا روشن کند؟
از Merci D'avance
توماس