تنظیم دیگ بخار Okofen Easypell

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
Sianure
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 03/11/19, 14:29

تنظیم دیگ بخار Okofen Easypell




تعادل Sianure » 03/11/19, 14:38

Bonjour در à توس،

بگذارید مشکل من را توضیح دهم ...
بنابراین من یک دیگ بخار پلت Okofen Easypell دارم. من سعی کردم آن را تنظیم کنم تا دمای مطلوبی در اتاقهای خانه 20 درجه باشد بدون اینکه به دریچه ترموستاتیک رادیاتورها دست بزنید.
متأسفانه ، هر تنظیم که من تغییر دهم ، در حالی که 24 ساعت بعد از هر تغییر منتظر هستم ، همیشه همان مشاهده است ... در خانه خیلی گرم است (بین 24 تا 26 درجه با دریچه های ترموستاتیک کاملاً باز است).

برای اطلاعات ، مقادیر کاوشگر در زمانی که با شما صحبت می کنم:

    دمای بیرون: 13.8 درجه سانتی گراد
    دمای دیگ بخار: 71.8 درجه
    درجه حرارت DHW: 58.2 درجه سانتی گراد
    دمای رادیاتور: 63.8 درجه سانتیگراد

تنظیمات فعلی من:

    دمای هوا راحتی: 20 درجه
    کاهش دمای محیط: 15 درجه
    شیب: 0.1
    پای منحنی: 20 درجه


با این مقادیر ، آب گرم ارسال شده به رادیاتورها به طور ناگهانی از 64 درجه دور نیست ، این کوره در خانه است ... حتی اگر دما را در راحتی به 10 درجه کاهش دهم.
من تصور می کنم که تنظیمات من مورد توجه قرار نمی گیرد. تنها چیزی که کار می کند ، محدودیت دمای خارج است.
حتی اگر از شیرهای ترموستاتیک برای پایین آمدن دما استفاده کنم ، نمی فهمم چرا علی رغم تنظیمات من ، آنقدر آب گرم می فرستد.

اگر هرکدام از شما راه حلی دارید ...
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9837
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2673

پاسخ: تنظیم دیگ بخار Okofen Easypell




تعادل sicetaitsimple » 03/11/19, 15:05

من راه حلی ندارم ، اما در اینجا شما برای مشکلی که به نظر می رسد مانند شما است توصیه می کنید:

گرمایش عایق / تنظیم منحنی به بخاری دیگ بخار OKOFEN، t14236.html
0 x
آواتار د l 'utilisateur
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
محل سکونت: 04
X 982

پاسخ: تنظیم دیگ بخار Okofen Easypell




تعادل GuyGadebois » 03/11/19, 16:05

سیانور نوشت:Bonjour در à توس،

بگذارید مشکل من را توضیح دهم ...

من بعد از نصب مشعل جدید روی دیگ بخار روغن در خانه قبلی ام همین مشکل را داشتم. "مهندسان گرمایشی" دو سیم را در سطح کاوشگرها معکوس کرده بودند. سیم کشی خود را بررسی کنید.
0 x
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
Sianure
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 03/11/19, 14:29

پاسخ: تنظیم دیگ بخار Okofen Easypell




تعادل Sianure » 03/11/19, 17:34

من همچنین فکر می کنم در سیم کشی مشکلی وجود دارد ... و به طور خاص v3v.

در مورد v3v ، دقیقاً چه اتفاقی می افتد که نشانگر شماره گیری روی "-" ، در وسط و "+" باشد؟

در مورد من:
اگر نقطه تنظیم من 20 درجه باشد (حداقل) ، هیچ چیز حرکت نمی کند ... و روی "-" باقی می ماند. دما به حدود 64 درجه سانتی گراد افزایش می یابد.
اگر نقطه تنظیم شده من 45 درجه باشد (حداکثر) ، مکان نما تقریباً به وسط حرکت می کند تا با رسیدن دما به "-" برگردد. با این حال ، حتی در "-" ، دما همچنان به حدود 64 درجه سانتیگراد افزایش می یابد.

فکر می کنید مشکل از آنجا می تواند رخ دهد؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
محل سکونت: 04
X 982

پاسخ: تنظیم دیگ بخار Okofen Easypell




تعادل GuyGadebois » 03/11/19, 17:35

سیانور نوشت:فکر می کنید مشکل از آنجا می تواند رخ دهد؟

ایده ای نیست ، من فقط سعی می کردم به شما پیشتاز شوم.
0 x
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
Sianure
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 03/11/19, 14:29

پاسخ: تنظیم دیگ بخار Okofen Easypell




تعادل Sianure » 03/11/19, 18:10

بدون نگرانی اما اگر شخص دیگری ایده داشته باشد ...
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9837
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2673

پاسخ: تنظیم دیگ بخار Okofen Easypell




تعادل sicetaitsimple » 03/11/19, 19:09

سیانور نوشت:بدون نگرانی اما اگر شخص دیگری ایده داشته باشد ...


من به اولین پست خود برگشتم زیرا کمی سریع خوانده بودم ... برای من ، "شیب" 0,1 کاملاً نامناسب به نظر می رسد ، حداقل اگر این همان چیزی باشد که به طور کلی به عنوان شیب منحنی تعریف می شود نقطه تنظیم دمای آب. مقادیر معمولاً حداقل به ترتیب اندازه 1 هستند ، البته مقدار "خوب" به ویژگی های محل اقامت بستگی دارد.

این موضوع دیگر را مشاهده کنید:
گرمایش عایق / نیاز به دیدگاه چه مجموعه به یک دیگ بخار یک گرانول-t15579-30.html

این فقط یک مسیر است .... بدون هیچ گونه تضمینی. متخصصان واقعی در مورد این سؤالات درباره اکونولوژی وجود دارند ، اما به نظر نمی رسد در حال حاضر آنها وجود داشته باشند.

اما شاید "0,1" فقط اشتباه تایپی باشد؟
0 x
Sianure
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 03/11/19, 14:29

پاسخ: تنظیم دیگ بخار Okofen Easypell




تعادل Sianure » 03/11/19, 19:39

در واقع ، خطا از طرف من ، 1 را به عنوان شیب دارم ...
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9837
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2673

پاسخ: تنظیم دیگ بخار Okofen Easypell




تعادل sicetaitsimple » 03/11/19, 20:35

سیانور نوشت:در واقع ، خطا از طرف من ، 1 را به عنوان شیب دارم ...


اگر به دنبال راهنمایی در مورد هستید forum برای یک مشکل فنی که توصیف نشده است ، ما پاسخ می دهیم:

در واقع ، خطا از طرف من ، 1 را به عنوان شیب دارم ...Désolé
ou
در واقع ، خطا از طرف من ، 1 را به عنوان شیب دارم ...با تشکر از شما برای اصلاح

این فقط ادب است با کسانی که سعی کرده اند مشکل را به جلو بکشند .....
0 x
Sianure
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 03/11/19, 14:29

پاسخ: تنظیم دیگ بخار Okofen Easypell




تعادل Sianure » 03/11/19, 21:09

با تشکر از شما برای تصحیح خطای من!
با عرض پوزش به خاطر ناهمواری هایم و از کمک شما سپاسگذارم.

با تشکر از شما ، در اولین پیوندی که ارسال کردید ، راه حل را پیدا کردم. آهنگ "Did67" مسیر درستی بود. با تشکر از او نیز
در مورد من ، این v3v بود که مشکل ساز بود زیرا به صورت معکوس کار می کرد.
راه حل این است که 2 سیم را برای کار در جهت درست وارون کنید.

از طرفی مهندس گرمای من که آن را وارونه می کند برای من عالی نیست!
0 x

 