صفحه 1 سور 9

گرمایش خورشیدی PELLAQUA 12 متر مربع در تلاش است تا DHW را در تابستان فراهم کند

ارسال شده: 18/08/20, 09:19
تعادل sylvain52220
سلام،

من به این موضوع جدید هستم forum. من برای یک نظر (فنی) فنی در مورد عملکرد متوسط ​​یک نصب حرارتی خورشیدی به شما رجوع می کنم. ده سال پیش ، والدین من برای تولید یک محلول گرمایش خورشیدی با تولید آنی DHW فوری از 12m2 کلکتور (60 درجه شیب) و یک مخزن 800 لیتری Okofen Pellaqua تصمیم گرفتند. تابستان امسال که خورشید می درخشد (Drôme Provençale) ، این سیستم در تلاش است تا DHW را تأمین کند و پیدا کردن یک مهندس گرمایش صالح به نظر چندان ساده نمی رسد.

در اینجا مشاهدات انجام شده است:
- پمپ مدار خورشیدی به خوبی در حال کار است ، جریان سنج 10 لیتر در دقیقه را نشان می دهد ، به نظر نمی رسد حبابی در مدار باشد ، در هر صورت ما در سطح جریان سنج هیچ چیزی را نمی بینیم
- سیال مدار خورشیدی در دما به خوبی بالا می رود ، دیروز ساعت 11:30 ، در دمای 100 درجه سانتیگراد بود
- فشار در بالون 1.5 بار است
- دمای مخزن بسیار آهسته بالا می رود ، به حدی که جمع کننده ها به دمای 120 درجه سانتیگراد برسند که باعث خاموش شدن پمپ مدار خورشیدی می شود و بنابراین تعویض بیشتر صورت نمی گیرد ، در حالی که مخزن دارد. فقط به 45 درجه سانتیگراد می رسد.
- پمپ هنگامی که خورشید فرو می رود ، دوباره شروع می شود ، بدیهی است که مدت طولانی نیست ...

چیزی که من عجیب می بینم:
- اختلاف دما سیال مدار خورشیدی در ورودی و خروجی مخزن (بنابراین مبدل خورشیدی) فقط 4 درجه سانتیگراد یا حتی 5 درجه سانتیگراد است در حالی که سیال در 100 درجه سانتیگراد و مخزن است. در دمای 30-40 درجه سانتیگراد (مایع در 100 درجه سانتیگراد وارد می شود و در دمای 95 درجه سانتی گراد بیرون می آید) - به نظر شما این طبیعی است؟
- دماسنجهای دریچه های مدار خورشیدی را مبادله کردم تا اختلاف دما را که در واقع 4 درجه سانتیگراد / 5 درجه سانتیگراد است تأیید کنم.
- ما فکر کردیم که اگر مثلا هر گل وجود داشته باشد ، ممکن است ته بالون تمیز شود ، اما آب روشن است ، بارگیری نمی شود ...
- به نظر نمی رسد مبدل مدار خورشیدی نقش خود را بازی کند ، آیا ممکن است "کثیف" باشد؟

مهندس جدید گرمای آنها (کسی که نصب را انجام داده است اکنون بازنشسته شده است) بدون اینکه خیلی سخت تلاش کند تا درک کند و نشان دهد که مواد را به خوبی نمی شناسد ، تصمیم به جایگزینی مایع در مدار خورشیدی گرفت. عملیاتی پر هزینه اما در رفع مشکل کاملاً ناکارآمد است ...

شما شاهد بررسی های بیشتری برای انجام ...

پیشاپیش ممنون از کمک شما

ساکن جنگل

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند

ارسال شده: 18/08/20, 09:29
تعادل درشت دستور
تبادل بین مایع خورشیدی شما و آب موجود در بالون (یا دیگر نیست) ... آیا این روز نصب به درستی کار کرده است؟ اگر چنین است ... به سادگی می تواند این باشد که مبدل داخلی بالون کاملاً و به سادگی مقیاس پذیر باشد ... آیا دریچه های بازرسی دارید؟

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند

ارسال شده: 18/08/20, 09:38
تعادل sylvain52220
ماکرو نوشته است:تبادل بین مایع خورشیدی شما و آب موجود در بالون (یا دیگر نیست) ... آیا این روز نصب به درستی کار کرده است؟ اگر چنین است ... به سادگی می تواند این باشد که مبدل داخلی بالون کاملاً و به سادگی مقیاس پذیر باشد ... آیا دریچه های بازرسی دارید؟


سلام ماکرو و از پیام شما متشکرم ،
اسناد موجود می گویند دریچه بازرسی ، دیسک 18 سانتی متر قطر وجود دارد که دقیقاً شامل ورود و خروج مدار خورشیدی است.
ما باید عایق بادکنک را برش دهیم تا بررسی کنیم که این دریچه در نسخه ما از بالون وجود دارد (PelleAqua 800l که 10 سال پیش فروخته شده است).

شاید ما بتوانیم مبدل حرارتی صفحه را بیرون بیاوریم ، درست است؟

صفحه 66 ، https://ardante.com/wp-content/uploads/ ... okofen.pdf

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند

ارسال شده: 18/08/20, 10:50
تعادل درشت دستور
این یک مبدل حرارتی صفحه نیست .... این کویل در بالون است ...

https://www.oekofen.com/assets/download ... ktuell.pdf

شما نمی توانید آن را از بالون خارج کنید .... اما ممکن است یک مبدل حرارتی بشقاب در کنار بادکنک (گرمایش آنی شگفت انگیز ...)

برای جدا کردن فضای داخلی آبگرمکن .... جدا از 800 لیتر اسید هیدروکلریک .... : اوه: : اوه: : اوه: : اوه: من راه حل خیلی دیگری نمی بینم ...

یا ... اگر به دیگ وصل نشده باشد .... از سیم پیچ دوم استفاده کنید ... آیا آب شما از شبکه بسیار پر از سنگ آهک است ؟؟؟ احتراق با موادی که سرمایه گذاری قابل توجهی را نشان می دهد .... نرم شدن آب برای من ضروری به نظر می رسد ...

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند

ارسال شده: 18/08/20, 11:03
تعادل sicetaitsimple
اگر اندازه گیری های شما نماینده واقعیت باشد (10 لیتر در دقیقه و 5 درجه دلتا در مدار خورشیدی) و این که من اشتباه نمی کنم ، ما هنوز به این نتیجه می رسیم:

4185 * 10 * 60 * 5 = 12.555.000J در ساعت ، یعنی قدرت تبادل 3,5 کیلو وات ، که به نظر پوچ نیست.
آیا راهی برای تغییر جریان دارید یا ثابت است؟

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند

ارسال شده: 18/08/20, 12:17
تعادل sylvain52220
sicetaitsimple نوشت:اگر اندازه گیری های شما نماینده واقعیت باشد (10 لیتر در دقیقه و 5 درجه دلتا در مدار خورشیدی) و این که من اشتباه نمی کنم ، ما هنوز به این نتیجه می رسیم:

4185 * 10 * 60 * 5 = 12.555.000J در ساعت ، یعنی قدرت تبادل 3,5 کیلو وات ، که به نظر پوچ نیست.
آیا راهی برای تغییر جریان دارید یا ثابت است؟


من به این ترتیب از درجه نیز 2800 W پوند برای 4 درجه رسیدم.
این دکمه می گوید که سطح مبدل خورشیدی 3m2 است (صفحه 13 از (1)) ، که یک K از 2800/3/4 = 233 W / m2 / K می دهد ، آیا این سازگار است؟ من در جای دیگر خوانده ام که ما برای تبادل گرما صفحه ای از جنس استنلس استیل به اندازه 1.5-2kW / m2 / K (صفحه 14 از (1)) واقعاً مانند مبدل حرارتی صفحه به نظر می رسد ، اما من نیستم. همین مورد در صفحات 16 و 17)

من می توانم سرعت پمپ خورشیدی را تغییر دهم (Grundfos UPM3 SOLAR). بالا و پایین رفتن ، پس از بیش از 5 دقیقه ، تأثیر بر اختلاف دما تقریباً غیرقابل تصور است.

آیا شما در حال فکر کردن برای مقیاس بندی در طرف سیال خورشیدی هستید یا از طرف بادکنک؟ آنچه من درک آن دشوار است این است که آب موجود در بالون در یک مدار بسته است. تأمین مداوم سنگ آهک وجود ندارد ، فقط می توان در اولین پر کردن سنگ آهک معرفی کرد.

(1) https://manualzz.com/doc/14270726/instr ... 0-a-1500-l

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند

ارسال شده: 18/08/20, 12:39
تعادل sicetaitsimple
sylvain52220 نوشت:
من می توانم سرعت پمپ خورشیدی را تغییر دهم (Grundfos UPM3 SOLAR). بالا و پایین رفتن ، پس از بیش از 5 دقیقه ، تأثیر بر اختلاف دما تقریباً غیرقابل تصور است.


طبیعی است که شما چیزی را که واقعاً قابل توجه در دلتای مایعات خورشیدی است ، تشخیص ندهید ، از طرف دیگر اگر به عنوان مثال با همان deltaT از 10l / mn به 15l / mn رفتید ، قدرت تبادل شده شما با 1,5 ضرب می شود. شما باید یک روز کامل را امتحان کنید و جریان را رها کنید ، برای مثال ، این افزایش 50٪ (یا 20 یا 30 ... بسته به آنچه ممکن است)

sylvain52220 نوشت:آیا شما در حال فکر کردن برای مقیاس بندی در طرف سیال خورشیدی هستید یا از طرف بادکنک؟ آنچه من درک آن دشوار است این است که آب موجود در بالون در یک مدار بسته است. تأمین مداوم سنگ آهک وجود ندارد ، فقط می توان در اولین پر کردن سنگ آهک معرفی کرد.


من واقعاً به فکر مقیاس گذاری نیستم ، زیرا در واقع دو مدار که تبادل می شوند مدارهای بسته هستند ، با احتمالاً حداقل سهم.

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند

ارسال شده: 18/08/20, 12:46
تعادل کریستف
همان: مدار مایع خورشیدی اولیه نمی تواند مسدود شود زیرا در یک مدار بسته قرار دارد!

الکترود منیزیم خود را بررسی کنید ... اگر خورده شود نشانه خوبی نیست ...

اگر کوئل واقعاً با سنگ آهک در طرف DHW گیر کرده است (برای بررسی در صورت امکان از نظر بصری) می توانید سنگ آهک را با چند لیتر اسید هیدروکلریک یا سرکه سفید تمیز کنید ... من می گویم 10٪ ظرفیت مخزن (یعنی در حال حاضر 80L اسید!)

سرکه سفید دوام بیشتری خواهد داشت اما از آنجایی که DHW است ترجیح داده می شود.

این سایت کاملاً بزرگ است و حداقل 48 ساعت بدون DHW ... زمان لازم است تا اقدامات شیمیایی صورت گیرد.

یکی دیگر از دلایل احتمالی: گردش خون که خسته است ... به این دلیل است که جریان دارد که شما جریان مورد نیاز خود را داشته باشید.

در جای شما ، من با آزمایش با یک گردش خون دیگر شروع می کنم.

تصاویر نصب را برای ما ارسال کنید.

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند

ارسال شده: 18/08/20, 12:58
تعادل کریستف
sicetaitsimple نوشت:من واقعاً به فکر مقیاس گذاری نیستم ، زیرا در واقع دو مدار که تبادل می شوند مدارهای بسته هستند ، با احتمالاً حداقل سهم.


بله ، اما در طرف DHW هنوز یک مدار باز است ... از طرف باز هم رسوب رخ می دهد ...

این مخزن مبدل DHW ندارد ، این یک طراحی کلاسیک است ... 2 مبدل حجم کل مخزن را گرم می کنند.

پاسخ: گرمایش خورشیدی 12m2 برای تهیه DHW در تابستان تلاش می کند

ارسال شده: 18/08/20, 13:02
تعادل sicetaitsimple
کریستف نوشته است:اگر کوئل واقعاً با سنگ آهک در طرف DHW گیر کرده است (برای بررسی در صورت امکان از نظر بصری) می توانید سنگ آهک را با چند لیتر اسید هیدروکلریک یا سرکه سفید تمیز کنید ... من می گویم 10٪ ظرفیت مخزن (یعنی در حال حاضر 80L اسید!)


فکر نمی کنم ، چون اگر من درست فهمیدم یک مبدل بین مایع خورشیدی و مایع "گرم کننده" (800 لیتر) وجود دارد و سپس یک مبادله بین مایع "گرم کننده" و "آب DHW" از طریق یک سیم پیچ تعبیه شده در مخزن مایع گرم کننده ، که در آن آب DHW در گردش است.
اما در اینجا مسئله پیشینی در سطح مبادله اول است ، دمای پایین DHW تنها نتیجه این است که "مایع گرم کننده" به اندازه کافی در دما افزایش نمی یابد ، تا زمانی که مدار شروع شود. "مایع خورشیدی" با گرم شدن بیش از حد در وسط روز.