Okofen: دمای جریان بالاتر از نقطه تنظیم




تعادل اراذل و اوباش » 05/02/23, 19:48

Bonjour در à توس،

من یک دیگ Okofen دارم که از سال 2020 استفاده می کنیم. از آن زمان سعی کردم تنظیمات را با استفاده از این تنظیم دقیق کنم. forum که من با دقت مطالعه کردم تا سعی کنم بفهمم چگونه کار می کند. من از این فرصت استفاده می کنم و از چاه های دانش که اطلاعات بسیار مفیدی را ارائه می دهند تشکر می کنم و فکر می کنم بسیاری از ما بدون ثبت نام و بنابراین بدون اینکه بتوانیم از آنها تشکر کنیم آنها را می خوانیم (و این کار باید زمان بر باشد).

تنظیمات من به خوبی با نیازهای ما سازگار بود. با این حال، پس از بررسی 3 روز پیش، دمای جریان بسیار بالاتر از دمای شروع است. و بنابراین، در خانه بسیار گرم است (بیش از 23 درجه).
مهندس گرمایشی که تعمیرات اساسی انجام داد به ما گفت که دیگ بسیار گرفتگی دارد. بنابراین نمی‌دانم آیا تنظیمات من به تدریج افت عملکرد را جبران نمی‌کرد؟

سعی می کنم جزئیات نصب و عکس ها را به شما ارائه کنم تا واضح باشد.
من این تصور را دارم که ترجیح می دهم از مقررات ناشی شود زیرا همه چیز را روی دیگ پایین آوردم و دما هنوز تقریباً یکسان است.

نصب و راه اندازی:
-دیگ پلی اتیلن Okofen PES15 Pellmatic
- سنسور فضای باز
-رابط V3.00

خانه:
-سال 1900
- گرمایش طبقه همکف توسط دیگ بخار (حدود 80 متر مربع)، کف توسط رادیاتور برقی گرم می شود.
-عایق: از داخل توسط پشم شیشه: دیوارها، سقف و اتاق زیر شیروانی، شیشه دوجداره پی وی سی، دال جامد.
منطقه: sologne، Loir and cher 41

این اطلاعات دیگ بخار است، و چیزی از من فرار می کند:

آیا شما هم فکر می کنید که می تواند ناشی از مقررات باشد؟ به نظر شما چگونه می توانم دمای راه اندازی را کاهش دهم تا دوباره با تنظیمات دیگ شروع به کار کنم؟

با تشکر فراوان از خبره هایی که حرص به اشتراک گذاری ندارند و من واقعا خوشحالم که بالاخره از زمانی که شما را می خوانم ثبت نام کردم.
فایل پیوست
image00006.jpg
image00006.jpg (347.46 KB) بار 2359 را مشاهده کرد
image00007.jpg
image00007.jpg (127.06 KB) بار 2359 را مشاهده کرد
image00008.jpg
image00008.jpg (356.41 KB) بار 2359 را مشاهده کرد
image00001.jpg
image00001.jpg (344.46 KB) بار 2359 را مشاهده کرد
image00002.jpg
image00002.jpg (343.29 KB) بار 2359 را مشاهده کرد
image00003.jpg
image00003.jpg (356.87 KB) بار 2359 را مشاهده کرد
image00004.jpg
image00004.jpg (347.43 KB) بار 2359 را مشاهده کرد
image00005.jpg
image00005.jpg (356.94 KB) بار 2359 را مشاهده کرد
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: Okofen: دمای جریان بالاتر از نقطه تنظیم




تعادل Pilpoill » 07/02/23, 10:18

سلام،

اگر شخصی که تعمیر و نگهداری را انجام داده است تنظیمات را لمس نکرده باشد، شگفت انگیز است که چه اتفاقی می افتد!
گرفتگی می تواند بر کیفیت احتراق تأثیر بگذارد اما بر عملکرد مقررات تأثیر نمی گذارد.

آیا v3v همانطور که مقررات می گوید عمل می کند؟
اگر دمای جریان بالاتر از نقطه تنظیم باشد، باید به ترتیب بسته شود تا زمان به دمای محاسبه شده برسد.
اگر دما دقیقاً از نقطه تنظیم شده فاصله داشته باشد تا به آنجا برسد، پمپاژ v3v به سادگی می تواند آن را توضیح دهد.

PS:
دمای محدود بیرونی کاهش و راحتی غیر منطقی است
آیا همانطور که در تصویر 6 نشان داده شده است همچنان در حالت کاهش یافته هستید؟
1 x
اراذل و اوباش
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 05/02/23, 18:40

پاسخ: Okofen: دمای جریان بالاتر از نقطه تنظیم




تعادل اراذل و اوباش » 07/02/23, 16:37

Pilpoill نوشت:سلام،

اگر شخصی که تعمیر و نگهداری را انجام داده است تنظیمات را لمس نکرده باشد، شگفت انگیز است که چه اتفاقی می افتد!
گرفتگی می تواند بر کیفیت احتراق تأثیر بگذارد اما بر عملکرد مقررات تأثیر نمی گذارد.

آیا v3v همانطور که مقررات می گوید عمل می کند؟
اگر دمای جریان بالاتر از نقطه تنظیم باشد، باید به ترتیب بسته شود تا زمان به دمای محاسبه شده برسد.
اگر دما دقیقاً از نقطه تنظیم شده فاصله داشته باشد تا به آنجا برسد، پمپاژ v3v به سادگی می تواند آن را توضیح دهد.

PS:
دمای محدود بیرونی کاهش و راحتی غیر منطقی است
آیا همانطور که در تصویر 6 نشان داده شده است همچنان در حالت کاهش یافته هستید؟


سلام پیلپول و ممنون از بازخورد شما. نام مستعار شما با من صحبت می کند و شما فقط یکی از خبره هایی هستید که قبلاً از او تشکر می کنم.

در واقع، دمای آسایش بیشتر از حالت کاهش یافته بود. من از آن زمان این خطای ایجاد شده توسط خودم را اصلاح کردم. فکر می‌کنم اخیراً باشد، اما چند روزی منتظر می‌مانم و شک دارم که این ناهماهنگی از کجا می‌آید. (من 15 را برای حالت کاهش یافته و 5 را برای حالت راحتی بازیابی کردم.

به طور معمول وقتی از نقطه تنظیم فراتر رود، v3v قطع می شود. اما اعتراف می کنم که مانند کادر بالا به آن تسلط ندارم. در صورت تعدیل نادرست، بنابراین نمی توانم آن را تنظیم کنم.
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: Okofen: دمای جریان بالاتر از نقطه تنظیم




تعادل Pilpoill » 07/02/23, 16:59

اوباش نوشت:سلام پیلپول و ممنون از بازخورد شما. نام مستعار شما با من صحبت می کند و شما فقط یکی از خبره هایی هستید که قبلاً از او تشکر می کنم.

در واقع، دمای آسایش بیشتر از حالت کاهش یافته بود. من از آن زمان این خطای ایجاد شده توسط خودم را اصلاح کردم. فکر می‌کنم اخیراً باشد، اما چند روزی منتظر می‌مانم و شک دارم که این ناهماهنگی از کجا می‌آید. (من 15 را برای حالت کاهش یافته و 5 را برای حالت راحتی بازیابی کردم.

به طور معمول وقتی از نقطه تنظیم فراتر رود، v3v قطع می شود. اما اعتراف می کنم که مانند کادر بالا به آن تسلط ندارم. در صورت تعدیل نادرست، بنابراین نمی توانم آن را تنظیم کنم.


بنابراین من می خواهم در مورد اشتباه شما توضیح دهم زیرا دو چیز وجود دارد که گاهی اوقات ممکن است گیج کننده باشد، اما عدم آگاهی از سطح کنترل شما بر این مقررات که می خواهم روشن کنم، من را سرزنش نکنید. :)

دمای کاهش یافته و راحتی وجود دارد که مطابق با دمایی است که می خواهید در حالت کاهش یافته و در حالت راحتی به دست آورید. حالت راحت معمولاً یک زمان در طول روز است.
عکس شماره 6 شما نشان می دهد که حالت کاهش یافته اجباری است، گرمایش شما خودکار نیست و به طور مداوم در حالت کاهش یافته است، بنابراین با نقطه تنظیم 15 درجه در 24 ساعت / 24 ساعت.

دمای حد گرمایش بیرونی نیز وجود دارد. این یک دستور اولویت بیش از همه برای مقررات است. چه دمای داخلی رسیده یا نه!
در عکس شماره 7 شما (مقادیر که به نظر من غیر منطقی است)، وقتی در محدوده کاهش یافته هستید، گرمایش تا زمانی که 16 درجه در بیرون باشد مجاز است.
هنگامی که در محدوده راحتی هستید، گرمایش مجاز است تا دمای 15 درجه در بیرون باشد.
چرا 15 را در کاهش و 5 را در راحتی قرار دهید؟ بلکه برعکس است که باید انجام شود (و همچنین باید با عایق کاری خانه شما سازگار شود) : چشمک:
با این اوصاف، من نمی‌دانم که این موضوع چگونه بر آنچه تاکنون کار می‌کرده تأثیر می‌گذارد.

در مورد شیر سه طرفه شما، خاموش نمی شود، موقعیتی بین کاملا بسته و کاملا باز دارد.
خروج گرما از مخزن اصلی دیگ شما را تنظیم می کند تا آب جریان رادیاتور را در دمای محاسبه شده توسط تنظیم تامین کند.
از طرف دیگر، در صورتی که درجه حرارت از X بیشتر شود، عملکرد دستگاه سیرکولاتور شما را کاهش می دهد
0 x
اراذل و اوباش
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 05/02/23, 18:40

پاسخ: Okofen: دمای جریان بالاتر از نقطه تنظیم




تعادل اراذل و اوباش » 07/02/23, 17:09

Pilpoill نوشت:
اوباش نوشت:
بنابراین من می خواهم در مورد اشتباه شما توضیح دهم زیرا دو چیز وجود دارد که گاهی اوقات ممکن است گیج کننده باشد، اما عدم آگاهی از سطح کنترل شما بر این مقررات که می خواهم روشن کنم، من را سرزنش نکنید. :)

دمای کاهش یافته و راحتی وجود دارد که مطابق با دمایی است که می خواهید در حالت کاهش یافته و در حالت راحتی به دست آورید. حالت راحت معمولاً یک زمان در طول روز است.
عکس شماره 6 شما نشان می دهد که حالت کاهش یافته اجباری است، گرمایش شما خودکار نیست و به طور مداوم در حالت کاهش یافته است، بنابراین با نقطه تنظیم 15 درجه در 24 ساعت / 24 ساعت.

دمای حد گرمایش بیرونی نیز وجود دارد. این یک دستور اولویت بیش از همه برای مقررات است. چه دمای داخلی رسیده یا نه!
در عکس شماره 7 شما (مقادیر که به نظر من غیر منطقی است)، وقتی در محدوده کاهش یافته هستید، گرمایش تا زمانی که 16 درجه در بیرون باشد مجاز است.
هنگامی که در محدوده راحتی هستید، گرمایش مجاز است تا دمای 15 درجه در بیرون باشد.
چرا 15 را در کاهش و 5 را در راحتی قرار دهید؟ بلکه برعکس است که باید انجام شود (و همچنین باید با عایق کاری خانه شما سازگار شود) : چشمک:
با این اوصاف، من نمی‌دانم که این موضوع چگونه بر آنچه تاکنون کار می‌کرده تأثیر می‌گذارد.

در مورد شیر سه طرفه شما، خاموش نمی شود، موقعیتی بین کاملا بسته و کاملا باز دارد.
خروج گرما از مخزن اصلی دیگ شما را تنظیم می کند تا آب جریان رادیاتور را در دمای محاسبه شده توسط تنظیم تامین کند.
از طرف دیگر، در صورتی که درجه حرارت از X بیشتر شود، عملکرد دستگاه سیرکولاتور شما را کاهش می دهد


ازشما برای این اطلاعات متشکرم. با توجه به سطح تازه کارم، مطمئناً شما را به خاطر پاسخ هایتان سرزنش نمی کنم.

من هنوز به pv دسترسی ندارم. فکر می‌کنم مطمئناً عاقلانه است که تنظیماتم را با کسی که دانش دارد مرور کنم تا بر مبنای خوبی شروع کنم. فکر می‌کنم در مورد دامنه‌های کاهش‌یافته و راحت حق با شماست، فکر می‌کنم ممکن است تعصباتی داشته باشم، همه چیز همیشه خیلی واضح نیست.

از Merci beaucoup.
0 x
اراذل و اوباش
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 05/02/23, 18:40

پاسخ: Okofen: دمای جریان بالاتر از نقطه تنظیم




تعادل اراذل و اوباش » 07/02/23, 19:39

Pilpoill نوشت:سلام،

اگر شخصی که تعمیر و نگهداری را انجام داده است تنظیمات را لمس نکرده باشد، شگفت انگیز است که چه اتفاقی می افتد!
گرفتگی می تواند بر کیفیت احتراق تأثیر بگذارد اما بر عملکرد مقررات تأثیر نمی گذارد.

آیا v3v همانطور که مقررات می گوید عمل می کند؟
اگر دمای جریان بالاتر از نقطه تنظیم باشد، باید به ترتیب بسته شود تا زمان به دمای محاسبه شده برسد.
اگر دما دقیقاً از نقطه تنظیم شده فاصله داشته باشد تا به آنجا برسد، پمپاژ v3v به سادگی می تواند آن را توضیح دهد.

PS:
دمای محدود بیرونی کاهش و راحتی غیر منطقی است
آیا همانطور که در تصویر 6 نشان داده شده است همچنان در حالت کاهش یافته هستید؟


فکر می کنم بخشی از سردرگمی من به راحتی و کاهش دما بین منوی منحنی گرمایش و دمایی که در نتیجه دمای درخواستی در منوی گرمایش است، مربوط می شود.

اما به نظر من منطقی به نظر نمی رسد که دمای داخلی درخواست شود، زیرا به محض اینکه منحنی گرمایش را لمس کنیم، روی این دمای داخلی تأثیر می گذارد؟ تصویر
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: Okofen: دمای جریان بالاتر از نقطه تنظیم




تعادل Pilpoill » 07/02/23, 20:13

اوباش نوشت:فکر می کنم بخشی از سردرگمی من به راحتی و کاهش دما بین منوی منحنی گرمایش و دمایی که در نتیجه دمای درخواستی در منوی گرمایش است، مربوط می شود.

اما به نظر من منطقی به نظر نمی رسد که دمای داخلی درخواست شود، زیرا به محض اینکه منحنی گرمایش را لمس کنیم، روی این دمای داخلی تأثیر می گذارد؟ تصویر


در منوی گرمایش، این دماهایی هستند که می‌خواهید در محدوده‌های کاهش/آرامش مربوطه به دست آورید.
مهمترین چیز راحتی (17 درجه سانتیگراد در عکس شما) است که نیاز به گرم کردن دارد در حالی که کاهش احتمالاً به شما امکان می دهد بدون گرم کردن کار کنید تا زمانی که دما به مقدار 15 درجه سانتیگراد انتخاب شده برای حالت شما کاهش یابد.


دمای جریان آب در مدار گرمایش شما با تنظیم با 3 مقدار محاسبه می شود:
دمای بیرونی
دمای داخلی
منحنی گرمایش / قانون آب

اگر منحنی گرمایش خود را تغییر دهید، فقط دمای آب جاری را تغییر می دهد و مطلقاً نقطه تنظیم انتخاب شده را تغییر نمی دهد.
0 x
اراذل و اوباش
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 05/02/23, 18:40

پاسخ: Okofen: دمای جریان بالاتر از نقطه تنظیم




تعادل اراذل و اوباش » 07/02/23, 20:18

پیلپول از شما متشکرم اما فکر می کنم در درک مشکل دارم. اگر منحنی گرمایش من ایجاب کند که آب به 70 درجه برای 15 درجه به بیرون فرستاده شود (من داوطلبانه کمی برون یابی می کنم)، دمای داخلی لزوماً افزایش می یابد، درست است؟ من سنسور داخلی ندارم، دمای داخلی چگونه تعریف می شود؟

من سریع می فهمم اما توضیح دادن خودم زمان زیادی می برد : Mrgreen:
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: Okofen: دمای جریان بالاتر از نقطه تنظیم




تعادل Pilpoill » 07/02/23, 20:27

اوباش نوشت:پیلپول از شما متشکرم اما فکر می کنم در درک مشکل دارم. اگر منحنی گرمایش من ایجاب کند که آب به 70 درجه برای 15 درجه به بیرون فرستاده شود (من داوطلبانه کمی برون یابی می کنم)، دمای داخلی لزوماً افزایش می یابد، درست است؟ من سنسور داخلی ندارم، دمای داخلی چگونه تعریف می شود؟

من سریع می فهمم اما توضیح دادن خودم زمان زیادی می برد : Mrgreen:


بدون سنسور داخلی، چگونه ممکن است در زمان ما هنوز آن را نصب نکنیم؟ : شوک:

حق با شماست، اما اگر قبل از گذشت او کار می کرد، دلیلی نمی بینم که مثل قبل کار نکند.
چه چیزی را لمس کرد؟ سطح تنظیمات؟ سطح سخت افزار؟
من بر این عقیده هستم که در وهله اول با او تماس بگیرم زیرا به دنبال مداخله او بود که نقص ظاهر شد.
0 x
اراذل و اوباش
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 05/02/23, 18:40

پاسخ: Okofen: دمای جریان بالاتر از نقطه تنظیم




تعادل اراذل و اوباش » 07/02/23, 20:29

معمولاً تنظیمات را لمس نمی کرد. اما ممکن است این من باشم که با می‌خواهم یک صحنه دیگر بسازم، صحنه بدی را لمس کرده‌ام، من در مورد عکس‌ها شک دارم... : گریه:

باید گفت که با خواندن شما از قبل به دلیل سوء تفاهم من در تنظیمات من سردرگمی ایجاد شده است!