تیم Bonjour،
من به تازگی به یک خانه قدیمی 250 متر مربعی نقل مکان کرده ام که دارای یک OKOFEN pellematic 25KW با سنسور بیرونی و یک ترموستات محیطی (بدون DHW) است، مشکل من به شرح زیر است:
وقتی دماها منفی میشوند دیگ من تلاش میکند تا دمای تنظیم شده روی 19 را تنظیم کند و من این تصور را دارم که دائماً خاموش و روشن میشود.
در اینجا داده هایی است که من توانستم پیدا کنم:
فوت منحنی = 37
شیب = 1.4
حد ext t راحتی = 19
حد t ext کاهش =12
پیش بینی = 120 دقیقه
توقف هیسترزیس = 0.8
هیسترزیس در = 0.5
t max start =65
t شروع حداقل = 35
باز شدن وانت مل = 5 ثانیه
مکث ون مل = 5 ثانیه
ون مل بسته شدن: 3 ثانیه
محدوده تنظیم tc = 10
محدوده تنظیم td = 10
تکامل تی دیگ و غیره افزایش = 5
محدوده تنظیم بویلر تکامل تی و غیره = 5
من همچنین توانستم یک منحنی را بیرون بکشم
با تشکر از نظرات شما
Condes Pellematic 25 kW: تنظیم؟
Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟
سلام،
برای شروع، من پیشنهاد میکنم دوباره بر اساس پایههای قابل اعتمادی که در اکثر موارد با مدلهای متراکم سازگار شده است، شروع کنیم.
پیش بینی 180
توقف و شروع هیسترزیس در 1K
V3V باز 5 مکث 15 بستن 5
Evol T Hot ETC افزایش 0
محدوده تنظیم Evol T Hot ETC 0
منحنی در قالب تصویر واضح تر خواهد بود ;)
برای شروع، من پیشنهاد میکنم دوباره بر اساس پایههای قابل اعتمادی که در اکثر موارد با مدلهای متراکم سازگار شده است، شروع کنیم.
پیش بینی 180
توقف و شروع هیسترزیس در 1K
V3V باز 5 مکث 15 بستن 5
Evol T Hot ETC افزایش 0
محدوده تنظیم Evol T Hot ETC 0
منحنی در قالب تصویر واضح تر خواهد بود ;)
2 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟
Pilpoill نوشت:سلام،
برای شروع، من پیشنهاد میکنم دوباره بر اساس پایههای قابل اعتمادی که در اکثر موارد با مدلهای متراکم سازگار شده است، شروع کنیم.
پیش بینی 180
توقف و شروع هیسترزیس در 1K
V3V باز 5 مکث 15 بستن 5
Evol T Hot ETC افزایش 0
محدوده تنظیم Evol T Hot ETC 0
منحنی در قالب تصویر واضح تر خواهد بود ;)
با تشکر از پاسخ شما، من به تازگی تنظیمات ذکر شده در بالا را قرار داده ام و می بینم که دیگ با این داده های جدید چگونه رفتار می کند
در مورد منحنی در اینجا تصویری وجود دارد که فکر می کنم بسیار خواناتر خواهد بود.
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟
دمای جریان هرگز ثابت نیست، سیرکولاتور چندین بار در طول روز قطع میشود، بدون شک به دلیل منحنی گرمایش نامناسب و هیسترزیس قطع بسیار کم.
دو اندازه گیری EH برای این مشکل مفید نیستند، اما دمای دیگ باید به نمودار اضافه شود (PE1 TC mes)
دو اندازه گیری EH برای این مشکل مفید نیستند، اما دمای دیگ باید به نمودار اضافه شود (PE1 TC mes)
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟
Pilpoill نوشت:دمای جریان هرگز ثابت نیست، سیرکولاتور چندین بار در طول روز قطع میشود، بدون شک به دلیل منحنی گرمایش نامناسب و هیسترزیس قطع بسیار کم.
دو اندازه گیری EH برای این مشکل مفید نیستند، اما دمای دیگ باید به نمودار اضافه شود (PE1 TC mes)
اینجا شروع منحنی این روز با دمای دیگ است
- فایل پیوست
-
- Screenshot_20230211-012736_Gallery[1].jpg (290.94 KiB) 1871 بار مشاهده شده
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟
دمای دیگ که در دندانه اره در دامنه 25 درجه تغییر می کند
یه چیزی اشکال داره...
قدرت نامناسب؟
سیرکولاتور به درستی تنظیم نشده است؟
…؟
اگر بتوانم به زمان برای بررسی درست بودن همه پارامترها دسترسی داشته باشم، درک آنچه در حال رخ دادن است را بسیار تسهیل می کند.
یه چیزی اشکال داره...
قدرت نامناسب؟
سیرکولاتور به درستی تنظیم نشده است؟
…؟
اگر بتوانم به زمان برای بررسی درست بودن همه پارامترها دسترسی داشته باشم، درک آنچه در حال رخ دادن است را بسیار تسهیل می کند.
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟
Pilpoill نوشت:دمای دیگ که در دندانه اره در دامنه 25 درجه تغییر می کند
یه چیزی اشکال داره...
قدرت نامناسب؟
سیرکولاتور به درستی تنظیم نشده است؟
…؟
اگر بتوانم به زمان برای بررسی درست بودن همه پارامترها دسترسی داشته باشم، درک آنچه در حال رخ دادن است را بسیار تسهیل می کند.
من می دانم که دیگ من وصل است زیرا تکنسینی که به من سرویس می دهد برنامه را روی تلفن هوشمند من نصب کرده است، اما نمی دانم چگونه به شما دسترسی داشته باشم؟ اگر دستورالعمل انجام آن را به من بدهید برای من مشکلی نیست
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟
tulul63 نوشت:Pilpoill نوشت:دمای دیگ که در دندانه اره در دامنه 25 درجه تغییر می کند
یه چیزی اشکال داره...
قدرت نامناسب؟
سیرکولاتور به درستی تنظیم نشده است؟
…؟
اگر بتوانم به زمان برای بررسی درست بودن همه پارامترها دسترسی داشته باشم، درک آنچه در حال رخ دادن است را بسیار تسهیل می کند.
من می دانم که دیگ من وصل است زیرا تکنسینی که به من سرویس می دهد برنامه را روی تلفن هوشمند من نصب کرده است، اما نمی دانم چگونه به شما دسترسی داشته باشم؟ اگر دستورالعمل انجام آن را به من بدهید برای من مشکلی نیست
اگر به من بگویید چه پارامترهایی را می خواهید، می توانم آنها را با گرفتن اسکرین شات در اختیار شما قرار دهم
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟
Pilpoill نوشت:دمای دیگ که در دندانه اره در دامنه 25 درجه تغییر می کند
یه چیزی اشکال داره...
قدرت نامناسب؟
سیرکولاتور به درستی تنظیم نشده است؟
…؟
اگر بتوانم به زمان برای بررسی درست بودن همه پارامترها دسترسی داشته باشم، درک آنچه در حال رخ دادن است را بسیار تسهیل می کند.
در اینجا آخرین منحنی با پارامترهای وارد شده در شب گذشته است
و جدول تنظیم پلماتیک
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟
عصر بخیر، قانون آب خیلی قوی است، با وجود هیسترزیس قطعی در 1K، هنوز هم فعال است و احتمالاً چیزهای دیگری برای مطالعه وجود دارد.
یک عکس از سیرکولاتور (در حال کار اگر led باشد) تا نحوه پیکربندی آن را ببینید.
آیا سنسور دمای جریان به طور محکم به لوله جریان متصل است؟ (به طور معمول بالای سیرکولاتور قرار می گیرد)
چند رادیاتور و نوع آنها برای این سطح؟
آیا در صورت نصب دریچه ترموستاتیک، همه آنها حداکثر باز هستند؟
یک عکس از سیرکولاتور (در حال کار اگر led باشد) تا نحوه پیکربندی آن را ببینید.
آیا سنسور دمای جریان به طور محکم به لوله جریان متصل است؟ (به طور معمول بالای سیرکولاتور قرار می گیرد)
چند رادیاتور و نوع آنها برای این سطح؟
آیا در صورت نصب دریچه ترموستاتیک، همه آنها حداکثر باز هستند؟
0 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 1 پاسخ ها
- 1241 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Pilpoill
نمایش آخرین ارسال
12/02/24, 22:04یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 10 پاسخ ها
- 3345 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کلمکلم
نمایش آخرین ارسال
26/12/23, 11:05یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 14 پاسخ ها
- 3110 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل پزو
نمایش آخرین ارسال
25/11/23, 15:27یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 3 پاسخ ها
- 7452 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل GwenJ
نمایش آخرین ارسال
23/03/24, 14:40یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 2 پاسخ ها
- 1947 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل پزو
نمایش آخرین ارسال
26/02/23, 14:42یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 299