Condes Pellematic 25 kW: تنظیم؟

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
تولول63
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 10/02/23, 13:42
X 5

Condes Pellematic 25 kW: تنظیم؟




تعادل تولول63 » 10/02/23, 14:30

تیم Bonjour،
من به تازگی به یک خانه قدیمی 250 متر مربعی نقل مکان کرده ام که دارای یک OKOFEN pellematic 25KW با سنسور بیرونی و یک ترموستات محیطی (بدون DHW) است، مشکل من به شرح زیر است:
وقتی دماها منفی می‌شوند دیگ من تلاش می‌کند تا دمای تنظیم شده روی 19 را تنظیم کند و من این تصور را دارم که دائماً خاموش و روشن می‌شود.
در اینجا داده هایی است که من توانستم پیدا کنم:
فوت منحنی = 37
شیب = 1.4
حد ext t راحتی = 19
حد t ext کاهش =12
پیش بینی = 120 دقیقه
توقف هیسترزیس = 0.8
هیسترزیس در = 0.5
t max start =65
t شروع حداقل = 35
باز شدن وانت مل = 5 ثانیه
مکث ون مل = 5 ثانیه
ون مل بسته شدن: 3 ثانیه
محدوده تنظیم tc = 10
محدوده تنظیم td = 10
تکامل تی دیگ و غیره افزایش = 5
محدوده تنظیم بویلر تکامل تی و غیره = 5
من همچنین توانستم یک منحنی را بیرون بکشم
با تشکر از نظرات شما
فایل پیوست
curve.docx
(661.2 KB) دانلود بار 294
1 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟




تعادل Pilpoill » 10/02/23, 22:17

سلام،

برای شروع، من پیشنهاد می‌کنم دوباره بر اساس پایه‌های قابل اعتمادی که در اکثر موارد با مدل‌های متراکم سازگار شده است، شروع کنیم.

پیش بینی 180
توقف و شروع هیسترزیس در 1K
V3V باز 5 مکث 15 بستن 5
Evol T Hot ETC افزایش 0
محدوده تنظیم Evol T Hot ETC 0

منحنی در قالب تصویر واضح تر خواهد بود ;)
2 x
تولول63
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 10/02/23, 13:42
X 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟




تعادل تولول63 » 10/02/23, 23:32

Pilpoill نوشت:سلام،

برای شروع، من پیشنهاد می‌کنم دوباره بر اساس پایه‌های قابل اعتمادی که در اکثر موارد با مدل‌های متراکم سازگار شده است، شروع کنیم.

پیش بینی 180
توقف و شروع هیسترزیس در 1K
V3V باز 5 مکث 15 بستن 5
Evol T Hot ETC افزایش 0
محدوده تنظیم Evol T Hot ETC 0

منحنی در قالب تصویر واضح تر خواهد بود ;)


با تشکر از پاسخ شما، من به تازگی تنظیمات ذکر شده در بالا را قرار داده ام و می بینم که دیگ با این داده های جدید چگونه رفتار می کند
در مورد منحنی در اینجا تصویری وجود دارد که فکر می کنم بسیار خواناتر خواهد بود.
فایل پیوست
Screenshot_20230210-232542_Gallery[1].jpg
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟




تعادل Pilpoill » 11/02/23, 00:46

دمای جریان هرگز ثابت نیست، سیرکولاتور چندین بار در طول روز قطع می‌شود، بدون شک به دلیل منحنی گرمایش نامناسب و هیسترزیس قطع بسیار کم.

دو اندازه گیری EH برای این مشکل مفید نیستند، اما دمای دیگ باید به نمودار اضافه شود (PE1 TC mes)
0 x
تولول63
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 10/02/23, 13:42
X 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟




تعادل تولول63 » 11/02/23, 01:31

Pilpoill نوشت:دمای جریان هرگز ثابت نیست، سیرکولاتور چندین بار در طول روز قطع می‌شود، بدون شک به دلیل منحنی گرمایش نامناسب و هیسترزیس قطع بسیار کم.

دو اندازه گیری EH برای این مشکل مفید نیستند، اما دمای دیگ باید به نمودار اضافه شود (PE1 TC mes)


اینجا شروع منحنی این روز با دمای دیگ است
فایل پیوست
Screenshot_20230211-012736_Gallery[1].jpg
Screenshot_20230211-012736_Gallery[1].jpg (290.94 KiB) 1871 بار مشاهده شده
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟




تعادل Pilpoill » 11/02/23, 07:10

دمای دیگ که در دندانه اره در دامنه 25 درجه تغییر می کند : شوک:
یه چیزی اشکال داره...

قدرت نامناسب؟
سیرکولاتور به درستی تنظیم نشده است؟
…؟

اگر بتوانم به زمان برای بررسی درست بودن همه پارامترها دسترسی داشته باشم، درک آنچه در حال رخ دادن است را بسیار تسهیل می کند.
0 x
تولول63
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 10/02/23, 13:42
X 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟




تعادل تولول63 » 11/02/23, 09:21

Pilpoill نوشت:دمای دیگ که در دندانه اره در دامنه 25 درجه تغییر می کند : شوک:
یه چیزی اشکال داره...

قدرت نامناسب؟
سیرکولاتور به درستی تنظیم نشده است؟
…؟

اگر بتوانم به زمان برای بررسی درست بودن همه پارامترها دسترسی داشته باشم، درک آنچه در حال رخ دادن است را بسیار تسهیل می کند.


من می دانم که دیگ من وصل است زیرا تکنسینی که به من سرویس می دهد برنامه را روی تلفن هوشمند من نصب کرده است، اما نمی دانم چگونه به شما دسترسی داشته باشم؟ اگر دستورالعمل انجام آن را به من بدهید برای من مشکلی نیست
0 x
تولول63
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 10/02/23, 13:42
X 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟




تعادل تولول63 » 11/02/23, 09:31

tulul63 نوشت:
Pilpoill نوشت:دمای دیگ که در دندانه اره در دامنه 25 درجه تغییر می کند : شوک:
یه چیزی اشکال داره...

قدرت نامناسب؟
سیرکولاتور به درستی تنظیم نشده است؟
…؟

اگر بتوانم به زمان برای بررسی درست بودن همه پارامترها دسترسی داشته باشم، درک آنچه در حال رخ دادن است را بسیار تسهیل می کند.


من می دانم که دیگ من وصل است زیرا تکنسینی که به من سرویس می دهد برنامه را روی تلفن هوشمند من نصب کرده است، اما نمی دانم چگونه به شما دسترسی داشته باشم؟ اگر دستورالعمل انجام آن را به من بدهید برای من مشکلی نیست

اگر به من بگویید چه پارامترهایی را می خواهید، می توانم آنها را با گرفتن اسکرین شات در اختیار شما قرار دهم
0 x
تولول63
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 10/02/23, 13:42
X 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟




تعادل تولول63 » 11/02/23, 11:58

Pilpoill نوشت:دمای دیگ که در دندانه اره در دامنه 25 درجه تغییر می کند : شوک:
یه چیزی اشکال داره...

قدرت نامناسب؟
سیرکولاتور به درستی تنظیم نشده است؟
…؟

اگر بتوانم به زمان برای بررسی درست بودن همه پارامترها دسترسی داشته باشم، درک آنچه در حال رخ دادن است را بسیار تسهیل می کند.


در اینجا آخرین منحنی با پارامترهای وارد شده در شب گذشته است
و جدول تنظیم پلماتیک
فایل پیوست
Screenshot_20230211-115716_Gallery[1].jpg
Screenshot_20230211-112008_myPelletronic[1].jpg
Screenshot_20230211-112008_myPelletronic[1].jpg (230.29 KiB) 1805 بار مشاهده شده
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: تنظیم؟




تعادل Pilpoill » 11/02/23, 18:19

عصر بخیر، قانون آب خیلی قوی است، با وجود هیسترزیس قطعی در 1K، هنوز هم فعال است و احتمالاً چیزهای دیگری برای مطالعه وجود دارد.

یک عکس از سیرکولاتور (در حال کار اگر led باشد) تا نحوه پیکربندی آن را ببینید.
آیا سنسور دمای جریان به طور محکم به لوله جریان متصل است؟ (به طور معمول بالای سیرکولاتور قرار می گیرد)
چند رادیاتور و نوع آنها برای این سطح؟
آیا در صورت نصب دریچه ترموستاتیک، همه آنها حداکثر باز هستند؟