صفحه 1 سور 2

تنظیمات پلماتیک OKOFEN

ارسال شده: 07/12/23, 15:12
تعادل GG_6973
سلام،
من در مورد تنظیمات دیگ پلماتیک OKOFEN خود شک دارم. تصویر رگولاتور را در زیر ببینید.
مدار گرمایش تا ساعت 8 صبح امروز در حالت خاموش بود (خانه چند روزی خالی از سکنه)، حالت محافظت در برابر سرما.
من آن را دوباره راه اندازی کردم (فقط گرمایش، DHW خاموش است) - این تصور را دارم که آنطور که باید تنظیم نمی شود.
پیشاپیش از نظرات شما متشکرم!

نمودار 07122023.png

پاسخ: تنظیمات پلماتیک OKOFEN

ارسال شده: 08/12/23, 14:38
تعادل GG_6973
چند 24 ساعت بعد، اینجا یک منحنی جدید است. من این تصور را دارم که بویلر تنها پس از حدود ده سیکل در راه اندازی مجدد شروع به تنظیم صحیح می کند. آیا تا به حال با این نوع مشکل مواجه شده اید؟
نمودار زیر را به مدت 48 ساعت ببینید

پاسخ: تنظیمات پلماتیک OKOFEN

ارسال شده: 10/12/23, 13:08
تعادل Pilpoill
سلام،

شماره مرجع دیگ شما چیست؟

من با گرافیک Okofen کار می کنم که برای من بسیار واضح تر است…

پاسخ: تنظیمات پلماتیک OKOFEN

ارسال شده: 11/12/23, 10:00
تعادل GG_6973
سلام،
این یک OKOFEN Pellematic 25 کیلو وات - گرمایش اصلی برای یک خانه تقریبا. 200 متر مربع، قدیمی و عایق متوسط ​​(سقف عایق، شیشه دو جداره، اما دیوارهای بدون عایق، ضخامت 60 سانتی متر، بنابراین اینرسی زیاد). در اینجا نمودارهای OKOFEN هستند

پاسخ: تنظیمات پلماتیک OKOFEN

ارسال شده: 11/12/23, 10:04
تعادل GG_6973
خطای پیوست...
در اینجا نمودارهای OKOFEN هستند

پاسخ: تنظیمات پلماتیک OKOFEN

ارسال شده: 11/12/23, 12:56
تعادل Pilpoill
سلام، ممنون، برای من خیلی واضح تر است.

فکر می کنم هیچ ترموستات اتاقی وجود ندارد، آیا نقطه تنظیم خود را 21 درجه سانتیگراد دریافت می کنید؟
آیا روی رادیاتورها شیرهای ترموستاتیک وجود دارد؟

شیر سه طرفه زمان زیادی طول می کشد تا در 3/8 تثبیت شود که منجر به شروع هرج و مرج کل کار می شود (12 ساعت!)، شما باید با بررسی تنظیمات سیرکولاتور با یک عکس از آن به عنوان مثال شروع کنید. .
سپس مقادیر تنظیمات v3v را در رابط بررسی کنید.

از آنجایی که به نظر می رسد متصل است، اگر می خواهید نگاهی جهانی بیندازم...

پاسخ: تنظیمات پلماتیک OKOFEN

ارسال شده: 11/12/23, 17:02
تعادل GG_6973
سلام،

ممنون از پاسخ شما تایید می کنم، ترموستات اتاق وجود ندارد و قبل از 21 ساعت به 48 درجه سانتی گراد نمی رسیم (و باز هم بیشتر به 19 درجه سانتی گراد می رسد...). روی همه رادیاتورها سر ترموستاتیک وجود دارد، اما با خواندن چند پست روی forum، همه آنها را کاملا باز کردم تا منحنی گرمایش را تنظیم کنم. من در واقع به مشکل تنظیم v3v مشکوک هستم ... برای مشاهده عکس پیوست شده را ببینید. در سمت چپ شیر 3 طرفه و سیرکولاتور گرمایش، در سمت راست سیرکولاتور DHW.
دیگ در واقع متصل است

پاسخ: تنظیمات پلماتیک OKOFEN

ارسال شده: 11/12/23, 17:21
تعادل Pilpoill
اگر شبکه شما از رادیاتور تشکیل شده است، در هنگام کار، سیرکولاتور را به این ترتیب بچینید:

IMG_1586.jpeg
IMG_1586.jpeg (547.54 KIO) بار به 2169 رسید



برای ECS باید به این صورت باشد:

IMG_1588.jpeg


اگه میخوای بقیه رو ببینم پسوردتو پیام خصوصی بفرست.

پاسخ: تنظیمات پلماتیک OKOFEN

ارسال شده: 14/12/23, 12:31
تعادل Pilpoill
آیا تا حد مرگ یخ زده اید یا روی حرارت کم پخته شده اید؟

پاسخ: تنظیمات پلماتیک OKOFEN

ارسال شده: 14/12/23, 20:03
تعادل GG_6973
نه : LOL
من این هفته داشتم مسافرت می کردم... این آخر هفته برمی گردم، ممنون!