شروع کار با دیگ Okofen و نصب

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
David74
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 6
سنگ نوشته : 14/12/23, 08:54

شروع کار با دیگ Okofen و نصب




تعادل David74 » 14/12/23, 11:02

Bonjour در à توس،
من آن را از طریق تحقیق پیدا نکردم، بنابراین از این فرصت استفاده می‌کنم و خودم را معرفی می‌کنم: در سال 2021 کلبه‌ای را خریدم که در سال 2014 در Haute Savoie در ارتفاع 900 متری ساخته شد، عایق حرارتی بسیار خوب و اینرسی. دیگ Okofen Pellematic 12-32kW با تنظیم Pelletronic Touch2 استخراج اتوماتیک گلوله در سیلو 6 مترمکعب. همه چیز خانه 3 متر مربعی را با 200 سطح گرمایش از کف، سطح 2 رادیاتور و مخزن آب گرم 2 لیتر گرم می کند. به نظر می رسد همه چیز از زمان ورود من کاملاً درست کار می کند، مصرف +/- 3 تن در سال.

سوالات من اگر پاسخی دارید خیلی ممنون میشم:
>> نصب کننده اولیه (2014) فعالیت خود را متوقف کرده است، باید جانشینی برای نگهداری پیدا کنم. من فکر می کنم یک کد برای تنظیمات فنی وجود دارد که باید در دکمه قفل در منو وارد شود، من نمی توانم این کد را در اسناد خود پیدا کنم. آیا می دانید که آیا یک تکنسین آینده به آن دسترسی خواهد داشت یا می تواند آن را تنظیم مجدد کند؟
>> من یک مهندس گرمایش معتبر را در نزدیکی خود پیدا کردم که قبل از راه اندازی کسب و کار خود به مدت 15 سال برای Okofen کار می کرد، اما او را گران می دانم: 350 یورو برای نگهداری سالانه / چک / دودکش روشویی، نظر شما چیست؟ آیا واقعاً هر سال لازم است؟ من دیگ را در ابتدای سال 2023 جارو کردم، چندین سال بود که این کار انجام نشده بود و بیش از حد پر از خاکستر نبود.
>> مالک قبلی تنظیمات منحنی گرمایش را اشتباه گرفت تا در نهایت به سطوح گرمایش از کف در شیب 3 و یک فوت منحنی در 23 رسید (دمای حداکثر راحتی 18، دمای حداکثری کاهش یافته 10). در بحث های شما من هرگز چنین شیب بلندی را نخوانده ام، آیا شما را شوکه می کند یا لزوماً نامنسجم نیست؟

جزئیات:
- کاوشگر خارجی نزدیک به خانه، دمای 3 تا 4 درجه بالاتر از واقعیت را اندازه گیری می کند
- دمای اتاق درخواست شده در سطوح کف گرم: 21 در روز و 20 در شب، 120 دقیقه قبل
- باید اندازه بگیرم اما اول صبح ساعت 19-20 و آخر بعد از ظهر ساعت 22 در خانه هستم.
- 2 طبقه گرم من (طبقه 0 و طبقه 1) تنظیمات مستقلی در منو ندارند. سطح 0 5 برابر کوچکتر از سطح 1 است، گرمتر است. من 4 بخش کف گرم در سطح 0 و 4 بخش دیگر در سطح 1 دارم که در هر بخش دارای شیر مکانیکی است. شیرها همه کاملاً باز هستند، آیا با تنظیم سطح باز شدن این شیرها بر دمای محیط تأثیر می گذارد و آیا این ایده خوبی است یا خیر (کیفیت گردش آب در بخش ها ...)؟
- گرمایش (رادیاتور) در سطح 2 خاموش است، اینها 2 اتاق خواب و حمام هستند که گاهی اوقات استفاده می شود و اگر درها را باز بگذارم گرمای طبقات گرم آنجا افزایش می یابد. به نظر شما از نظر مصرف و نصب بهتر است رادیاتورها را در این سطح کمی گرم کنیم تا اینکه گرما را از طبقات گرم در سطوح پایین پمپاژ کنیم؟
- مناطق کف گرم من هرگز پاکسازی نشده است، من حتی نمی دانستم که این کار انجام می شود، اما اخیراً همسایه ام روبروی خیابان را دیدم که این کار را انجام می دهد. آیا به من توصیه می کنید که پاکسازی کنم؟ لطفا هر چند سال یکبار؟

بنابراین من سوالات زیادی پرسیدم و امیدوارم در این مورد خارج از موضوع یا مزاحم نباشم forum. اگر پاسخی دارید خیلی ممنون از وقتی که می گذارید! و زمستان خوبی برای همه داشته باشید.
داود
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: جابجایی و نصب دیگ اوکوفن




تعادل Pilpoill » 14/12/23, 12:37

سلام در سال 2014 مقرراتی با صفحه نمایش اینگونه بود؟

IMG_1624.png
IMG_1624.png (266.96 KIO) بار به 1562 رسید


برای شیب 3، حداکثری که قبلاً باید دنبال می کردم 1,6 با پای 44 درجه است.
3 بیشتر من را به یاد محیط گرمایش می‌اندازد... استخری که به حداکثر کالری نیاز دارد.
0 x
David74
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 6
سنگ نوشته : 14/12/23, 08:54

پاسخ: جابجایی و نصب دیگ اوکوفن




تعادل David74 » 14/12/23, 14:44

با تشکر از شما برای کمک شما Pilpoill،

اینجا صفحه اصلی من و سپس صفحه 1 منوی اصلی است.
من تعجب می کنم که چرا مالک قبلی در 3 شیب برای طبقه گرم متوقف شد. لطفا معایب یا خطرات آن چیست؟ نمی دانم که آیا این شیب ناسازگار مشکل ناشناخته احتمالی دیگری را در نصب تصحیح می کند. برای رادیاتورهای سطح 2 شیب 0,6 و 25,5 فوت قرار داده است و نتیجه نیز در این طبقه نسبتاً خوب است.
تشکر از شما دوباره
IMG_0203.JPG
IMG_0203.JPG (264.15 KB) بار مشاهده 1539

IMG_0202.JPG
IMG_0202.JPG (262.07 KB) بار مشاهده 1539
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: شروع کار با دیگ Okofen و نصب




تعادل Pilpoill » 14/12/23, 19:08

بنشینید، بنابراین منحنی گرمایش تنظیم شده، دمای خروجی 72 درجه سانتیگراد را برای نقطه تنظیم 21 درجه سانتیگراد می دهد، اگر دمای بیرون 0 درجه سانتیگراد باشد.

می‌دانید که مشکل بزرگی در این تنظیم وجود دارد و اگر کار طبق قوانین هنری برای رایانه شخصی انجام شده باشد، محدودیتی وجود دارد که نباید از آن تجاوز کرد. باید دستگاهی وجود داشته باشد که از این امنیت مراقبت کند و من تعجب می کنم که چگونه همه چیز تنظیم می شود ...

آیا راهی برای اتصال دیگ بخار دارید؟
0 x
David74
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 6
سنگ نوشته : 14/12/23, 08:54

پاسخ: شروع کار با دیگ Okofen و نصب




تعادل David74 » 14/12/23, 19:26

در حال حاضر، با دمای بیرونی 5 درجه:

- طبقه گرم من دارای تنظیمات محیطی 20، شیب 3 و فوت 23 => دمای خروج 25,5 است و جو خانه حدود 20 است.

- رادیاتورهای من در طبقه بالا دارای تنظیمات محیطی 20، شیب 0,6 و فوت 25,5 => دمای خروج 28 هستند.

بنابراین منحنی گرمایش کف گرم من این شیب 3 را در نظر نمی گیرد به نظر می رسد ...
یا با آزمایش مقادیر مختلف از صفر شروع می کنم یا منتظر می مانم تا تکنسین در پایان زمستان بیاید تا همه چیز را با او بررسی کند (از آنجایی که در کل دمای محیط و مصرف من خوب است).

Pffff ....
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: شروع کار با دیگ Okofen و نصب




تعادل Pilpoill » 14/12/23, 19:39

David74 نوشت:در حال حاضر، با دمای بیرونی 5 درجه:

- طبقه گرم من دارای تنظیمات محیطی 20، شیب 3 و فوت 23 => دمای خروج 25,5 است و جو خانه حدود 20 است.

- رادیاتورهای من در طبقه بالا دارای تنظیمات محیطی 20، شیب 0,6 و فوت 25,5 => دمای خروج 28 هستند.

بنابراین منحنی گرمایش کف گرم من این شیب 3 را در نظر نمی گیرد به نظر می رسد ...
یا با آزمایش مقادیر مختلف از صفر شروع می کنم یا منتظر می مانم تا تکنسین در پایان زمستان بیاید تا همه چیز را با او بررسی کند (از آنجایی که در کل دمای محیط و مصرف من خوب است).

Pffff ....


چیزی که شما با شیب 3 و فوت 23 می نویسید اشتباه است، شما باید از 53 شروع کنید، به جز اگر حداکثر کمتری در مقررات ایمنی نیز تعیین شده باشد. در اصل 45 درجه

در حالی که برای منحنی 0,6/25,5 باید شروعی از 31,5 باشد.
اگر به مقدار شروع لحظه ای نگاه کنید، احتمالاً می تواند با این مدار مطابقت داشته باشد.

اگر می‌خواهید این کار را خیلی سریع‌تر انجام دهید و متصل است، همه ما در زمان صرفه‌جویی می‌کنیم...
0 x
David74
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 6
سنگ نوشته : 14/12/23, 08:54

پاسخ: شروع کار با دیگ Okofen و نصب




تعادل David74 » 14/12/23, 21:22

من فقط نگاه کردم، نه وصل است، نه اتصال اترنت.
اما اتفاق عجیبی افتاد... وقتی تنظیمات "اینترنت" را به جای خاموش کردن روشن کردم تا ببینم وصل شده است (قبل از برنامه mypelletronic دانلود شده است)، صفحه منوی اصلی من کمی تغییر کرد. سپس متوجه شدم که متصل نیست، "اینترنت" را دوباره "خاموش" کردم و صفحه منوی معمولی خود را پیدا کردم. ولی وقتی رفتم منحنی گرمایش از کف رو بررسی کنم شیب 3 به 0.3 رسیده بود!! تمام مقادیر دیگر بدون تغییر است. و قول میدم این من نیستم که روزهای قبل به جای 3 0.3 رو خوندم...
خلاصه دیگه به ​​هیچی دست نمیزنم ببینم ظرف 24/48 ساعت آب و هوای قبلی رو تو خونه دارم یا نه. اما شیب 0,3 و 23 فوت این بار خیلی کم به نظر می رسد... ادامه دارد
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: شروع کار با دیگ Okofen و نصب




تعادل Pilpoill » 15/12/23, 05:16

بسیار خوب، پس این یک خطای نمایشگر ساده بود زیرا با دمای 5 درجه سانتیگراد در خارج، درخواست 20 درجه سانتیگراد در نقطه تنظیم و با منحنی 0,3/23، دمای جریان 26 درجه سانتیگراد را بدست می آوریم که با مشاهده شما از 25,5 درجه سانتیگراد بسیار سازگارتر است. 8)

کانکتور اترنت دقیقاً در پشت کارت قرار دارد.
درست مانند پورت USB0 که به شما امکان بازیابی اطلاعات را می دهد.

برای منحنی گرمایش، سعی کنید نمودارهای عملیاتی را تنظیم کنید تا تکامل دمای داخلی خود را به عنوان تابعی از دمای بیرون ببینید، اما با توجه به آنچه به ما گفتید، دستورالعمل ها به دست آمده است.
0 x
David74
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 6
سنگ نوشته : 14/12/23, 08:54

پاسخ: شروع کار با دیگ Okofen و نصب




تعادل David74 » 15/12/23, 07:13

من انتظار نداشتم که خطاهای صفحه نمایش بزرگی از این نوع وجود داشته باشد، اما هیچ تعمیر و نگهداری سالانه ای برای اصلاح آنها وجود نداشته است.
با تشکر فراوان از کمک شما، من قصد دارم یک دماسنج بخرم تا نمودارها را درست کنم و آنها را اصلاح کنم.
باز هم از شما متشکرم و سال نو بسیار مبارکی داشته باشید!!
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: شروع کار با دیگ Okofen و نصب




تعادل Pilpoill » 15/12/23, 07:35

اگر واقعاً می خواهید روی یک دماسنج سرمایه گذاری کنید، بدون اینکه بخواهید تبلیغ کنید، ThermoPro TP358 را توصیه می کنم.

در غیر این صورت از دیگ خود به اندازه گیری/گراف می روید و منحنی ها را به این صورت بررسی می کنید:

IMG_20231215_073420.jpg
IMG_20231215_073420.jpg (44.88 KB) بار مشاهده 1464
0 x

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست

برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."

چه کسی آنلاین است؟

کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 152