پس از نصب دیگ چوبی و مشکلات مرتبط با آن خطرات خوردگی مخزن بافر و برای آنکه بیشتر نمایان شود ، من یک موضوع جدید را با نصب آن ایجاد می کنمامید قطعی (این به عطرها بستگی دارد اما به نظر خوب است) مخفف دیگ بخار مینی اجاق گاز ما.

تصویر

برای کسانی که می خواهند ویرایش قبلی را ببینند برای درک بهتر اشتباهات من و اجتناب از آنها: تصاویر و قیمت از ما-نصب و راه اندازی دیگهای گاز و اجاق گاز یک چوب t4368.html

مشکلات 2 با این ویرایش جدید لغو شده است:
- خطرات خوردگی در داخل مبدل حرارتی
- تنوع بالای دمای آب گرم

نمودار جدید در اینجا آمده است:

تصویر

خلاصه خیلی مختصر از اصل عملیاتی:

- نصب چوب / خورشیدی (گزینه روغن سوخت) برای بالا بردن انرژی خورشیدی در زمستان به اندازه کافی گرم نیست.
- اولویت DHW ، T را در دمای 45 درجه سانتیگراد (قابل تنظیم) حداقل نگه دارید.
- کاهش بار در کف گرم و / یا بافر حرارتی خورشیدی در صورت DHW T °> 45 ° C

عکس ها در چند لحظه (اگرچه در مقایسه با سری 1ere چندان جالب نیستند تصاویر و قیمت از ما-نصب و راه اندازی دیگهای گاز و اجاق گاز یک چوب t4368.html ).

ارسال شده: 08/01/08, 12:50
تعادل کریستف
در اینجا عکس هایی برای مقایسه با مونتاژ قدیمی مشاهده شده است: https://www.econologie.com/presentation- ... -3553.html

تصویر
تصویر
تصویر

و به خصوص برای Jean63 عکسی اظهار داشت:
تصویر

عکس های 2 را از کیسه بزرگ ما در حال حاضر قرار می دهم (در پشت آن یک دیافراگم خاموش دیگ نفت قرار دارد):

تصویر
تصویر

ارسال شده: 08/01/08, 14:14
تعادل کریستف
من فراموش کردم که "موتور" شیر 18 را نشان دهم. این اصلاح می شود.

ارسال شده: 08/01/08, 19:12
تعادل fc89
سلام،

چه شغلی!
امیدوارم که برای همه این کارها رکوردی در همه زبانها داشته باشید! HIhihihiiii!
آیا بدون خندیدن کریستف ، آیا روز فکر کردید یا آنجا نخواهید بود.
یک سؤال کوچک که ظاهراً طبق نمودار شما وجود دارد ، نمی توانید همزمان DEOM و دیگ بخار روغن خود را کار کنید؟
A+

ارسال شده: 08/01/08, 19:22
تعادل کریستف
fc89 نوشت:سلام،

چه شغلی!
امیدوارم که برای همه این کارها رکوردی در همه زبانها داشته باشید! HIhihihiiii!
آیا بدون خندیدن کریستف ، آیا روز فکر کردید یا آنجا نخواهید بود.


در اینجا خنده دار است که کریستین همین سخنان را 1ere کرد وقتی او واقعاً چیزهایی را دید ... آیا فکر می کنید باید نگران شوم؟ نشانه است؟ :? : Mrgreen:

fc89 نوشت:یک سؤال کوچک که ظاهراً طبق نمودار شما وجود دارد ، نمی توانید همزمان DEOM و دیگ بخار روغن خود را کار کنید؟
A+


اگر ممكن باشد ممكن است ممكن است من هرگز آزمايش نكرده باشم (از زمان اواخر نوامبر جت HS است ، همان روز شروع شكست).

در حقیقت من دیگ بخار چوب را دقیقاً مانند دیگ بخار روغن وصل کردم (همان Go ، همان برگرداندن با قرار دادن 2 "Tees") بنابراین 2 سیرکولاتور در همان جهت تا شیر 4 طرفه فشار می آورند ، اما اگر یکی از متوقف کردن یک دیگ بخار باعث گرم شدن دیگ دیگر می شود ... خنک نیست ... اما 2 سوپاپ به راحتی این مشکل را حل می کند.

فقط مشکلی که من می بینم: ما روغن و چوب بیشتری را بافر خواهیم کرد ... خیلی زیاد مورد علاقه نیست ... منفی قصد دارم در مورد ایجاد میکرو CHP در 2008 مطالعه کنم ( به جای دیگ بخار روغنی) و آنجا بافر مورد توجه بسیاری قرار می گیرد!

ارسال شده: 08/01/08, 19:36
تعادل fc89
همیشه طبق نمودار شما ، جهت گردش بین دیگ بخار نفت و Deom در تضاد نیست؟

A+

ارسال شده: 08/01/08, 20:22
تعادل bpval
سلام کریستوف

کار خوب

تبریک

ارسال شده: 08/01/08, 20:24
تعادل کریستف
fc89 نوشت:همیشه طبق نمودار شما ، جهت گردش بین دیگ بخار نفت و Deom در تضاد نیست؟

A+


بن برای گرم کردن آن کار می کند ... آه می خواهید در مورد ECS صحبت کنید؟ با استفاده از این توپ ، گرم کردن روغن + چوب غیرممکن است.

اما یک بالون مخصوص روغن مخصوص 2ieme وجود دارد ، که در بالا در نقشه مشاهده می شود (که در آینده در آینده بسیار مفید نخواهد بود ...)

ارسال شده: 08/01/08, 21:15
تعادل fc89
Bonsoir،

ها ، شما من را می فهمید ، چرا چنین مخالفتی با چنین مونتاژ صورت گرفته است؟
کجا ، شما دوست دارید همه چیز را پیچیده کنید! : LOL
دمای کل ذخایر آب شما (بافر) چقدر است؟

A+

ارسال شده: 11/01/08, 00:22
تعادل jean63
کریستف =>

با چند روز عقب ماندن ، نصب جدید شما چگونه کار می کند؟ آیا اولویت DHW و گرم کردن کامپیوتر خوب است؟

دما در حال حاضر در بالون و بافر 70 m3 شما چیست؟