ÖkoFEN دیگ بخار - دنبال عمل

ارسال شده: 28/10/09, 00:26
تعادل Victor33
سلام،

ما از بهار سال 20 یک دیگ بخار Okofen PES 2009 کیلو وات خریداری کرده ایم و با اولین سرما ، آن را به بهره برداری می رسانیم. تنظیمات اصلی مربوط به نصب است.
در حال حاضر ، دیگ بخار زمان خود را صرف توقف و راه اندازی مجدد بلافاصله بعد از آن می کند.
من مشکوک به تنظیم نادرست شیر ​​3 طرفه هستم که توسط کاربران دیگر توصیف شده است.

من عملکرد کارت دیگ بخار را روی کارت Compact Flash ضبط کردم ، اما معنی دارترین پارامترها را بدست نیاوردم.
من به ویژه موقعیت شیر ​​3 طرفه و همچنین دمای زیر را از دست می دهم:
دمای جریان گرمایش
دمای پروب اتاق
T ° خارج از کاوشگر

آیا در بین کاربران فصلی این دستگاه ، کسی می داند چگونه این تنظیمات را بر روی فلش کارت جمع و جور دریافت کند؟
از قبل ممنونم

PS:
این آیین نامه Bmulus 1224 سفید است.
در صورت نیاز ، می توانم جزئیات بیشتری را ارائه دهم.

ارسال شده: 28/10/09, 06:44
تعادل پیت خنجر زدن
ما نمی توانیم موقعیت V3V را ذخیره کنیم
حتی قاضی نمی داند "کجا" است.
این یک تنظیم متناسب افزایشی است و یک امر مطلق نیست.
تنها راه حل: 1 جفت ساعت در مقابل دیگ بخار باشید و موقعیت V3V را همزمان با سایر پارامترها یادداشت کنید.
قطعاً تنظیمات اشتباه ادامه دارد
جای تأسف دارد که در بسیاری از موارد ، تغییر در تنظیمات برای آرام کردن این نوسانات کافی است

ارسال شده: 28/10/09, 20:21
تعادل Victor33
خوب،
خوب برای شیر 3 طرفه.
اما در مورد دما چه می توان گفت: جریان گرمایش T ° ، حسگر اتاق و بیرون؟
همه این داده های اندازه گیری شده برای این مقررات شناخته شده اند. بنابراین هیچ منعی برای انتقال این مقادیر به کارت CF وجود ندارد - و این هنوز تجزیه و تحلیل را ساده می کند ...
برای پیشنهاد به توسعه دهندگان Okofen؟
BIEN à VOUS.

ارسال شده: 29/10/09, 09:20
تعادل پیت خنجر زدن
نه ، اطلاعاتی که شما نقل می کنید اطلاعاتی است که به تنظیم مدار گرمایش و نه به دیگ بخار می رود.
باید درک کرد که دو قانون مستقل وجود دارد.
یکی که ما بین خود دیگ بخار اتوماتیک می نامیم ، مدار بزرگ عمودی در جلو است.
این شامل ضبط کارت است که شما در مورد آن صحبت می کنید.
این فقط با تنظیم احتراق دیگ بخار بدون مدیریت مدار گرمایش کار می کند.
سپس تنظیم مدار گرمایش جعبه کوچکی است که در بالای داشبورد قرار دارد. این مقررات با توجه به پارامترهای مختلف از جمله دمای داخلی / فضای باز و غیره ، V3V ، گردش خون ، DHW ، خورشیدی و غیره را مدیریت می کند.
ما هنوز راهی برای ثبت تکامل این مقادیر به غیر از کتابچه راهنما پیدا نکرده ایم

ارسال شده: 29/10/09, 14:25
تعادل Xian
تنظیمات اشتباه است یا یک بار دیگر بیش از حد بزرگ؟

چه اندازه خانه و چه عایق؟

ارسال شده: 29/10/09, 23:29
تعادل Victor33
بسیار خوب ، ممنون بابت جوابهای مفصل
می فهمم که قرار نیست چند ساعت جلوی این دستگاه بایستم ...
اگر به نتایج قانع کننده ای برسم ، زمانی که می تواند به دیگران کمک کند آنها را ارسال می کنم.

در ژیان:
قدمت این خانه از سال 1981 ، عایق بندی خوبی در آن زمان است ، یعنی فعلاً متوسط.
سطح تقریبی 250 مترمربع با حجم زیاد.
قدرت دیگ بخار 20 کیلو وات ، نصب کننده می خواست 25 کیلو وات قرار دهد.

bientôt

ارسال شده: 30/10/09, 08:55
تعادل Xian
شما در Yvelines هستید ، من در Marne. من دو خانه را گرم می کنم (در مجموع بیش از 500 مترمربع) با یک دیگ 24 کیلووات در حدود سی متر از هم جدا شده ... (دیگ بخار در ابتدا 32 بود ، اما ما مجبور شدیم آن را گیره کنیم و در آنجا حداقل است)

اگر حافظه من به درستی کار کند ، دو دیگ مازوت که Pellematic جایگزین آنها کرد ، حدود پنجاه کیلو وات جمع شدند.

بنابراین شانس زیادی برای بزرگ شدن دارید ...

ارسال شده: 12/01/10, 00:15
تعادل Victor33
Bonsoir،

پس از چند هفته تلاش برای تنظیم دستگاه ، برخی بازخورد ها را ارائه دهید.

شبکه گرمایشی ما از رادیاتورهای فولادی تشکیل شده است که بدیهی است برای گرم شدن کارآمد به دمای بالا نیاز دارد.
بنابراین قانون آب را تنظیم کردم تا دمای خروجی گرمایش به اندازه کافی بالا باشد: برای دمای کمی منفی فعلی (تا -5 درجه سانتیگراد) ، دمای خروجی نزدیک به 80 درجه سانتیگراد است.

با تنظیمات کارخانه دیگ ، دیگ بخار تقریباً به طور مداوم کار می کند و هرگز درجه حرارت اتاق حتی اگر نسبتاً متوسط ​​باشد (18,5 درجه سانتیگراد) به دمای اتاق نمی رسد.
بنابراین من درجه حرارت تعدیل کننده (P263 از 70 درجه سانتیگراد تا 75 درجه سانتیگراد) و همچنین دمای توقف دیگ بخار (P202 از 76 درجه سانتیگراد تا 80 درجه سانتیگراد) را یادداشت کردم.

سوالات من:
- آیا بالا رفتن دیگ تا این دما مشکلی دارد؟
- آیا می توان این پارامترها را بیشتر تقویت کرد؟

این وضعیت من را خیلی نگران نمی کند زیرا موقتی است: بهبود عایق اتاق های خاص در خانه بسیار آسان است ، که استفاده از دمای جریان حرارت پایین تری را امکان پذیر می کند.

بالاخره کمی آخر:
در اواسط فصل و در دمای خارج از محیط ملایم ، چنین دمای تعدیل بالا (75 درجه سانتیگراد) قطعاً باعث روشن و خاموش شدن بسیار مکرر و در نتیجه چرخه های بسیار کوتاه می شود.
در این دوره ها ، من قصد دارم با کاهش دمای مدولاسیون (حدود 70 درجه سانتیگراد یا حتی کمتر) به یک تنظیم دیگ بخار کلاسیک تر برگردم. این کمی محدود کننده است زیرا نیاز به مداخله دستی در دیگ بخار دارد اما چرخه های طولانی تری مانند آنچه قبل از افت دما به دست آوردیم تولید می کند.
آیا مداخله ای از این نوع در دیگ بخار واقع بینانه به نظر می رسد (مداخله منظم در اواسط فصل ، سپس در زمستان)؟

از بازخورد شما متشکرم و به زودی می بینیم

ارسال شده: 12/01/10, 08:20
تعادل پیت خنجر زدن
Victor33 نوشت: برای دمای کمی منفی کنونی (تا -5 درجه سانتیگراد) ، دمای جریان نزدیک است 80 ° C.


: شوک: : شوک:

جلویش را بگیرید ، شما یک مشکل دیگر دارید.
در دهه 70 تنها رادیاتورهایی که دیده ام در چنین دمای بالایی کار می کنند ، کانکتورهای پره ای هستند. من تعجب می کنم اگر این چیزی باشد که شما دارید.

من فکر می کنم قبل از دیگ بخار پلت ، دیگ بخار دیگری وجود داشت. آیا دمای شروع اینقدر بالا بود؟ شک دارم.

قطعاً باور نکردنی است که مهندسان گرمایشی وظیفه خود را انجام نمی دهند. دیگ بخار و بستا را عوض می کنیم. اگر همه رادیاتورها به طور یکنواخت گرم شوند ، هیچ چیز تنظیم نشده است ، اگر سرعت جریان درست باشد ، بررسی نمی شود.
لگدهایی در الاغ وجود دارد که گم می شوند.
کمی خوب شده ام.
دیروز ، کاریتان مشکلی مشابه با من روبرو شد.

به طور خلاصه ، به دنبال مشکل باشید (زیرا مسئله ای وجود دارد) اما اجازه ندهید که چنین آب گرم به گردش در بیاید. شیر مخلوط کردن شما در این مورد بی فایده است: دیگ بخار مستقیماً روی مدار است.

ارسال شده: 12/01/10, 09:05
تعادل Did67
Victor33 نوشت:
با تنظیمات کارخانه دیگ ، دیگ بخار تقریباً به طور مداوم کار می کند و هرگز درجه حرارت اتاق حتی اگر نسبتاً متوسط ​​باشد (18,5 درجه سانتیگراد) به دمای اتاق نمی رسد.
بنابراین من درجه حرارت تعدیل کننده (P263 از 70 درجه سانتیگراد تا 75 درجه سانتیگراد) و همچنین دمای توقف دیگ بخار (P202 از 76 درجه سانتیگراد تا 80 درجه سانتیگراد) را یادداشت کردم.

سوالات من:
- آیا بالا رفتن دیگ تا این دما مشکلی دارد؟
- آیا می توان این پارامترها را بیشتر تقویت کرد؟

.


هشدار !!!

حداکثر دما (P202) دمایی است که بویلر فرآیند خاموش شدن را آغاز می کند ، اما برای سوزاندن گلوله های تازه تزریق شده به کار خود ادامه می دهد.

بنابراین اگر پیکربندی را پیدا کنید که دریچه 3 طرفه تازه بسته شده باشد (به عنوان مثال در حالت آماده سازی آب گرم) ، دما هنوز هم می تواند ده درجه بالاتر از این حداکثر دما (P202) افزایش یابد!

بنابراین شما در حال نزدیک شدن به دمای محدودی هستید که ایمنی از آن ایجاد می شود ("قطع کننده مدار" کوچک در کنار "دکمه سبز"). فکر کنم 95 درجه سانتیگراد باشه ...

از طرف دیگر ، P263 با مدولاسیون کار می کند ، نه با حداکثر دما. بنابراین دیگ بخار شما بسیار بالاتر خواهد بود. به طور خلاصه ، تمایل به "همیشه در تمام قدرت" و کار با روشن / خاموش ...

به نظر من مربوط نیست ...

آخرین نکته: طول چرخه ها ارتباط مستقیمی با دمای شما ندارد. این "مصرف" آب گرم است. بنابراین در فصل "مخلوط": یا پارامترهای خود را حفظ می کنید و خانه شما خطر اجاق گاز بودن را دارد (و شاید دیگ بخار چرخه های طولانی را حفظ کند). یا پارامترهای خود را اصلاح کنید ، دمای اتاق شما دمای مطلوبی است (و گرمایش به آهستگی کالری تولید شده توسط دیگ را مصرف می کند ، که مجبور به متوقف شدن خواهد شد). این گریزناپذیر است.

بنابراین ، به عنوان اولین تقریب ، در این مرحله باید تشخیص دهیم:

- زمان شروع مدار شما ، که به دمای رادیاتورها و در نتیجه دمای خانه شما مرتبط است. این قانونی است که این را مدیریت می کند ...

برای لحظه ای ، شما حداکثر فشار می آورید تا کمتر سرد شوید. بسیار محتمل است که پارامترهای شما (پا و شیب) بیش از حد مهم باشند ، بنابراین در صورت کمبود سرمای هوا ، بسیار گرم خواهید شد زیرا تنظیم کننده زمان شروع کاملاً خیالی را محاسبه می کند.

و این همان چیزی است که باید تنظیم کنیم (یا پنجره ها را باز کنیم).

- از طرف دیگر ، دیگ بخار بسته های کالری تولید می کند ، که کم و بیش سریع استفاده می شود. هدف P263 و P202 حفاظت از دیگ بخار در برابر گرم شدن بیش از حد (P202) و بهینه سازی چرخه احتراق / بهینه سازی گلوله (P263) است. جدا از کمترین "شتاب" ممکن در دیگ بخار (توسط P263) ، در اواسط فصل نمی توانید از حالت روشن و خاموش فرار کنید (البته به جز گرم شدن بیش از حد خانه ، باز پنجره ها یا گرمایش استخر شنا ...)