ترمودینامیک آبگرمکن خود ساخته شده است




تعادل dede021385 » 12/03/13, 13:47

slt tlm ،
فکر کنم پست درست بفرستم forum ساخت خودم

من همیشه به سیستم تغییر فاز ، سیستم های تهویه مطبوع بسیار علاقه مند بوده ام!

در حال حاضر من تولید نفت خام نفتی دارم و می خواستم مصرف قابل توجهی را که در حال حاضر وجود دارد کاهش دهم. (300 پوند در سال)

بنابراین ، من به آبگرمکن ترمودینامیکی فکر کردم ، بعضی از شما می گویید ، اما چرا خورشیدی نیست؟
خورشیدی برای کمی دیرتر است (فکر می کنم 1 سال).

هدف من بیش از هر چیز این است که کالری متعادل شده توسط VMC را بازیابی کنم ، خارج از بحث این است که در یک VMCDF سرمایه گذاری بسیار گران قیمت و با سود کمتری انجام دهم.

با دیدن قیمت های دیوانه وار یک بالون ترمودینامیکی ، تصمیم گرفتم خودم با حداکثر ریکاوری آن را بسازم.

من با نصب 2 VMC در خانه شروع کردم (بزرگ است ، بنابراین 2 بلوک اجباری است) من لوله ها را کاملاً عایق بندی کردم تا هرچه بیشتر گرما بازیابی شود.

من همچنین دریچه های نفوذ را در اتاق ها نصب کرده ام تا با رسیدن دمای بالون ، گرما را برگردانم.

هزینه: 500 یورو


من نجات یافتم :
یک بادکنک اصلاح شده 200 لیتری با سیم پیچ.
1 سیرکولاتور دیگ بخار
1 کمپرسور danfoss 1.5cv + مبدل GAS / WATER هستند
تخته های چوبی


خریدم:
R134A
شیر انبساط ترموستاتیک
1 دستگاه خشک کن
1 لیوان دیدنی
برخی حلقه ها 40٪ نقره ای
1 دماسنج دیجیتال
1 کالری شمارنده (اما بعدا می فروشم)
مس + اتصالات
2 مبدل مس GAS / AIR (کندانسور اوپل کورسا + اواپراتور کوچک اتاق سرد)

هزینه 500 یورو


ادغام مبدل های هوا / گاز در یک جعبه چوبی عایق بندی شده ، 3 مجرای هوا برای حداکثر تبادل ، همچنین یک فیلتر برای نگهداری ذرات وجود دارد تا از گرفتگی مبدل ها جلوگیری شود.
من از فضای داخلی عکس نگرفتم ، فیلتر بعدی را انجام می دهم

تصویر

تصویر

اتصال هیدرولیکی به آبگرمکن
تصویر

کمپرسور و اجزای سازنده آن:
تصویر

شیر انبساط ترموستاتیک
تصویر

شیشه دید مایع + مبهم
تصویر
تصویر

مبدل گاز / آب
تصویر

گرمای بیش از حد:
تصویر

دمای داخلی و سیرکولاتور
تصویر

فشارهای کاری
تصویر

کل نیروگاه گاز !!!
تصویر
تصویر
تصویر


آزمون بسیار قاطع.
من آب را در مدت 14 ساعت از 55 درجه سانتیگراد به 4 درجه سانتیگراد می رسانم که نشان دهنده 12 کیلووات نیرو است ، به جز در کنتور انرژی من مصرف برق 6 کیلو وات دارم.
من COP متوسط ​​2 دارم ، فکر می کنم وقتی عایق بندی صحیح کل را انجام دهم آن را افزایش می دهم و لوله آزمایش برای آزمایش وجود ندارد.
هوای خارج شده از مبدلهای حرارتی در سمت سرما 1 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای تبخیر است ، بنابراین نتیجه می گیرم که حداکثر مقدار کالری را بازیابی می کنم.

بعد یک جعبه کاهش صدا برای کمپرسور با عبور هوای استخراج شده از VMC برای بازیابی گرمای داده شده توسط کمپرسور انجام دهید (هنوز هم کالری جمع شده است)

این در صورتی است که می تواند به کسی کمک کند تا این کار را راه اندازی کند : قشنگ:
0 x
dede021385
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 91
سنگ نوشته : 20/08/10, 18:14
X 3




تعادل dede021385 » 12/03/13, 14:31

من قصد دارم یک آزمایش جدید در نیمه بار حرارتی بالون انجام دهم.

دمای آب -> 32 درجه سانتیگراد
بعد از 2 ساعت شارژ -> 54 درجه سانتیگراد
خواندن شمارنده کالری -> 7 کیلو وات
قرائت کنتور انرژی -> 2.9 کیلووات
COP -> 2.4

اگر از فرمول 200L x 1000grs -> 200000grs آب استفاده کنیم
200000 گرم X 4.18J -> 836000J
836000J X 22 Δt ° C -> 18392000J
18392000J / (60 * 60 * 2) -> 2560w / h

بنابراین من 5.1 کیلو وات از 7 کیلو وات تولید شده را بازیابی کردم ، باید سریع همه اینها را جدا کنم.

من فکر می کنم محاسبات من خوب است ، اگر یک متخصص از این کار بگذرد ::
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264




تعادل chatelot16 » 12/03/13, 16:40

بسیار جالب

یک مهندس تبرید که تجربه خود را با ما در میان می گذارد!

هنوز کار داره! این نوع مواد کامل به طرز ناخوشایند بسیار گرانی فروخته می شود و خرید قطعات یدکی بسیار دشوار است و خریدن گاز تقریباً ممنوع است
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264




تعادل chatelot16 » 12/03/13, 16:52

حیف که واحدها را مخلوط کنید

انرژی شمارش شده توسط یک متر در KWh اندازه گیری می شود (نه در KW)

W / h وجود ندارد

قدرت به سادگی W یا kW است

این مخالف جریان است

m3 واحد مقدار آب و m3 / h واحد جریان است

در برق این انرژی نیست که نام ساده داشته باشد بلکه جریان انرژی است که شخص آن را قدرت می نامد

واحد انرژی کیلووات ساعت است
جریان انرژی کیلووات ساعت در ساعت است که به راحتی کیلووات است

متأسفانه به خصوص در محیط زیست تعداد زیادی نفرت انگیز از سایت ها وجود دارد که این اشتباهات وحدت را ایجاد می کنند و باعث می شود چیز خاصی قابل درک نباشد: این بسیار بدتر از خطاهای هورتوگرافی است!
1 x
dede021385
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 91
سنگ نوشته : 20/08/10, 18:14
X 3




تعادل dede021385 » 12/03/13, 16:57

سلام،
جالبترین چیز در همه اینها این است که من یک مهندس تبرید نیستم : Mrgreen:
من در حقه بازی هستم!

من با شما موافقم ، آبگرمکن های حرارتی شرم آور است قیمت فروش ، برای 1 کمپرسور یخچال ، 20 متر مس و اواپراتور ، گران است ...

اگر وقت داشته باشید این مواد به راحتی یافت می شوند و با قیمت "معقول" ارائه می شوند.
سخت ترین قسمت R134A است زیرا استفاده از گاز یخچال برای شخصی که گواهینامه ندارد ممنوع است.
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79114
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972




تعادل کریستف » 12/03/13, 17:07

dede021385 نوشت:من در حقه بازی هستم!


شما تنها فرد نیستید !! : Mrgreen: : Mrgreen:

dede021385 نوشت:اگر وقت داشته باشید این مواد به راحتی یافت می شوند و با قیمت "معقول" ارائه می شوند.
سخت ترین قسمت R134A است زیرا استفاده از گاز یخچال برای شخصی که گواهینامه ندارد ممنوع است.


تجارت تجارت است ... بنابراین اگر ما شما را دنبال کنیم grosso merdo در بخاری های آب ترمودینامیکی حاشیه صنعتی 5 تا 10 وجود دارد؟

من بخاطر قیمت بالای آنها (و پیچیدگی = قابلیت اطمینان؟) ، من همیشه بخاری آب ترمودینامیکی را به عنوان یک کلاهبرداری در نظر گرفته ام:
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... t9236.html
et
www.econologie.com/forums/ ترمودینامیک-آب-گرمایش-t11015.html

آه ، در اینجا من می دانستم که شما تنها کسی نیستید که فریب می خورید :)

ویرایش شما نشان می دهد که ما خیلی بهتر از آن می دانیم! آفرین!

هنوز به جزئیات فنی نگاه نکرده ام ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264




تعادل chatelot16 » 12/03/13, 17:19

dede021385 نوشت:سلام،
جالبترین چیز در همه اینها این است که من یک مهندس تبرید نیستم : Mrgreen:
من در حقه بازی هستم!


این خنده دار نیست: این ثابت می کند که هر بار مقرراتی سخت ظاهراً به دلیل ایمنی یا آلودگی وجود دارد ، این امتیازاتی را به وجود می آورد که برخی از آنها برای کلاهبرداری از همه سو advantage استفاده می کنند

یک راه حل خوب برای جلوگیری از مشکل خرید گاز تبرید وجود دارد: از R297 استفاده کنید که یک پروپان ساده است

و این غیر معمول نیست: فقط به برچسب های یخچال و فریزر اخیر نگاه کنید
R297 = پروپان
R600a = ایزوبوتان

علاوه بر این با این گازها دیگر لازم نیست همه کارها را در مس انجام دهیم ... در صورت رطوبت در گاز هیچ گونه خوردگی وجود ندارد

پروپان کمی در روغن حل می شود و ویسکوزیته آن را کاهش می دهد فقط روغن کمپرسور را تغییر دهید ، برای قرار دادن یک روغن معدنی ساده ، کمی ضخیم تر

در سایت Bitzer ، تولید کننده کمپرسور یخچال ، او اطلاعاتی در مورد انتخاب روغن برای استفاده از پروپان در کمپرسور استاندارد آنها ارائه می دهد
0 x
dede021385
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 91
سنگ نوشته : 20/08/10, 18:14
X 3




تعادل dede021385 » 12/03/13, 17:26

من می توانم از پروپان R290 استفاده کنم (قبلاً در چیلرهای خود استفاده می کردم) نگرانی این است که در تأسیساتی مانند من چندین صد لیتر بنزین دارید ، بنابراین در صورت نشت ، خانه به بمب ساعتی تبدیل می شود .
بیهوده نیست که این گاز فقط در یخچال و فریزر (بار کمتر از 100 گرم) استفاده می شود.
بحث پمپ های حرارتی بزرگ به دلیل خطرات مطرح نیست.
علاوه بر این ، در فشار برابر ، R134A 10 درجه سانتیگراد بالاتر متراکم می شود.
0 x
BobFuck
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 534
سنگ نوشته : 04/10/12, 16:12
X 2




تعادل BobFuck » 12/03/13, 17:40

کریستف نوشته است:تجارت تجارت است ... بنابراین اگر ما شما را دنبال کنیم grosso merdo در بخاری های آب ترمودینامیکی حاشیه صنعتی 5 تا 10 وجود دارد؟


باید با یک واحد ترمودینامیکی با همان قدرت ، تقریباً با تهویه مطبوع مقایسه شود ، که بسیار بسیار ارزان تر است ...

علاوه بر این گرما را در هوا می گیرد ، اما کجا؟ در خانه ؟ زمستان چطور؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264




تعادل chatelot16 » 12/03/13, 18:07

علاوه بر این ، من یک اشتباه کردم ... این R290 است!

برای بخاری آب نباید گاز بیشتری نسبت به فریزر داشته باشد

برای ماشین آلات بزرگتر نوع پمپ حرارتی ، پمپ باید در خارج یا در یک اتاق فنی با تهویه مناسب مانند یک دیگ بخار گاز قرار داده شود ، و فقط از ماسوره های آب / آب استفاده کنید تا گاز را از طریق لوله های طولانی عبور ندهید