مدیریت دما بین دیگ بخار پلت و مخزن بافر.




تعادل oldjo26 » 18/07/19, 10:58

سلام به همه.

من می خواهم که دیگ بخار پلت من هر چند وقت یکبار آتش نشود. در واقع ، دیفرانسیل 3 درجه است (به عنوان مثال: دیگ بخار در 70 درجه قرار دارد ، بنابراین در 70 درجه متوقف می شود و در 67 درجه دوباره شروع می شود).
من مشخص می کنم که دیفرانسیل در پارامترها از منوی محافظت شده کارت الکترونیکی دیگ قابل تنظیم نیست.
بنابراین این تنظیمات برای مدیریت مخزن بافر مناسب نیستند.
من بیهوده به دنبال یک ترموستات با یک دیفرانسیل بزرگ (سبک 40 درجه یا بیشتر) بودم که می توانست این ترفند را انجام دهد اما یافتن آن غیرممکن است.

بنابراین من کشف کردم که می توانم مونتاژ آردوینو با تمام نیازهای من انجام شود اما با توجه به پیچیدگی در نظر من از این شرکت ، احساس نمی کنم بتوانم چنین مونتاژهایی را انجام دهم.

به همین دلیل است که من با یک متخصص آردوینو تماس می گیرم که می تواند با کدنویسی این پروژه به من کمک کند.
البته ما با هم چیدمان آرایی پیدا خواهیم کرد.

من در زیر بهترین آرزوهایم برای این پروژه توضیح خواهم داد.

من می خواهم پروب T ° (از این پس کاوش شماره 1) را که مدیریت خاموش کردن دیگ را در دمای درجه یک برنامه ریزی شده روی کارت مدیریت دیگ را کنترل می کند ، نگه دارم.

ایده من نصب کاوشگر DS18B20 (به نام کاوشگر N ° 2) در همان مکانی است که کاوشگر شماره 1 در آن قرار گرفته است و باعث می شود که جریان مدار دیگ بخار قطع شود وقتی T درجه یک با پروب N ° 1 باشد. .

تأخیر زمانی قابل تنظیم (1 تا 10 دقیقه) برای این برش باید فراهم شود تا بتواند زمان دیگ بخار چرخه حذف گرما و خاکستر خود را کامل کند.

یک پروب DS18B20 N ° 3 بر روی مخزن بافر نصب می شود تا بتوانید با بستن مدار منبع تغذیه دیگ بخار هنگام بسته شدن مخزن T درجه به مقدار کم (باتری: 35 درجه) ، دوباره راه اندازی دیگ را کنترل کنید. .

یک صفحه LCD برای مشاهده کلیه مقادیر کاوشگرها ، سرعت و از طریق این صفحه از طریق دکمه های فرمان نیاز به تغییر این پارامترها بدون نیاز به مداخله در برنامه نویسی برنامه arduino ضروری خواهد بود. نمی دانم ممکن است


با تشکر از همه خوانندگان.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685

پاسخ: مدیریت دما بین دیگ بخار پلت و مخزن بافر.




تعادل Did67 » 18/07/19, 14:56

هشدار. به نظر می رسد شما مشکلی را از دست می دهید: تراکم در دیگ.

در واقع ، کنترل دیگهای بخار گندله (تابلوی الکترونیکی آنها) اطمینان حاصل می کند که دمای دیگهای بخار (مبدلهای حرارتی ، ذخیره آب داخلی) تقریباً به زیر 60 درجه نمی رسد. در زیر ، "بخارها" در دراز مدت ، با تشکیل بیستر و خطر خوردگی ، در مبدل ها متراکم می شوند. می تواند بدنه دیگ را سوراخ کند!

بنابراین بخشی که برای تکنسین ها اختصاص داده شده است ، تنظیم درجه حرارت خاموش را در حدود 70 درجه (که می توان آن را تا 75 درجه فشار داد ، اما با فشار زیاد نیست در غیر این صورت بازده کاهش می یابد!) ، و دوباره شروع به کار در حدود 65 درجه (دانستن که در مرحله درخواست ، زمان تجدید گلوله ها و غیره ... دما داخلی دیگ بخار عموماً کاهش می یابد زیرا برداشت ها ادامه می یابد) ... اما ما بسته به عکس العمل واکنش ، می توانیم از نظر میلی متر نیز مفید باشیم. نصب (که بستگی به میزان آب ، سرعت گردش و غیره دارد) این حداقل را تنظیم می کند. ما نباید قبل از بازگشت دوباره ، با 55 درجه در مبدل ها بیش از حد لاس بزنیم.

بنابراین چه دیگ بخار شما یویو را طبیعی کند یا نه ...

در هر صورت ، برداشتن یویوس بدون احتیاط های دیگر می تواند خطرناک باشد.

آنچه در اصل لازم دارید:

الف) بگذارید دیگ بخار شما بین دو افراط خود شناور شود ، به خطر بیفتد که هم عملکرد خوبی داشته باشد (دما خیلی زیاد نباشد) ، ذرات خشک که باقی می مانند ، هم جمع نمی شوند و هم با سیستم تمیز کردن مبدل ها تخلیه نمی شوند ، و عدم وجود تراکم خورنده (بنابراین هرگز دمای خیلی کم) ...

برای این کار ، دیگهای بخار پلت (ماکزیمم قدرت خود را با تقاضا) تعدیل می کنند و وقتی تقاضا خیلی قابل اعتماد است شناور می شوند و نمی توانند به همان اندازه کاهش پیدا کنند (ما در این صورت گلوله هایی را مصرف می کنیم که بدون اینکه واقعاً گرم شوند و آلوده شوند) مصرف می شوند. زیادی).

b) در این دو محدوده ، لازم است با کنترل پمپ ، انتقال را به بافر کنترل کنید. برخی از مدل های دیگ بخار دارای پورت های اختصاصی هستند (که معمولاً در UW مشخص می شوند - آلمانی برای پمپ های انتقال) ، با تنظیمات کافی (هتروزیس ، تایمر و ...) ...

ج) در صورت عدم وجود سیستم ارائه شده توسط صفحه مدار الکترونیکی دیگ بخار (که جای تعجب آور خواهد بود یا بعداً یک مدل بسیار کم مصرف؟) ، برای کنترل این پمپ انتقال با یک پروب بالا و پایین در بافر کافی است. هنگامی که در بالا هستید از حداقل دمای لازم برای گرم کردن (به عنوان مثال 50 درجه) می روید ، پمپ انتقال روشن می شود. در اثر بازگشت سرما و برداشت آب داغ از دیگ ، دمای داخلی دیگ بخار افت می کند. خودکارسازی این امر باعث می شود که آن شروع شود. اگر زیر 60 درجه بروید ، پروب دیگ بخار داخلی باید پمپ شما را خاموش کند تا از دیگ محافظت کند. در غیر این صورت ، گرما به بافر منتقل می شود ، تا زمانی که در انتهای بافر ، کاوشگر بافر کم ، به حداکثر دیگ بخار (70 درجه) نزدیک می شوید. کمی قبل ، شما باید دیگ را خاموش کنید و پمپ انتقال را کمی بگذارید تا آخرین کالری ها را بازیابی کنید ...

به طور معمول ، اگر بافر شما به خوبی محاسبه شده باشد ، برای چند ساعت ساکت هستید ، دیگ را خاموش کنید (اما گرم است ، تا چگال نشود).

هنگامی که بافر خالی باشد ، جبهه سرد موجود در بافر به پروب بالا می رسد که باعث افت دما می شود و دیگ را دوباره شروع می کند ...

به طور معمول ، تابلوهای الکترونیکی خوب با پیکربندی کافی این کار را می کنند. شما باید به دیگ بخاطر داشته باشید که بافر وجود دارد، و همه چیز را بر این اساس پیکربندی کنید.