تعادل gégé46 » 04/01/09, 12:17

آیا می توان آن را در 1 هود قرار داد که به راحتی از پشت 1 رادیاتور یا مبدل به صورت سری با نصب فعلی من قابل دسترسی باشد؟ هدف این است که خودم را از گاز که گران شده است خلاص کنم در این هود با وجود منافذ 1 کوره وجود دارد. : ایده:
0 x
bobono
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 355
سنگ نوشته : 08/09/07, 16:58
محل سکونت: بریتنی
X 1

یک درج را به یک طبقه گرم متصل کنید




تعادل bobono » 04/01/09, 14:24

من به تازگی دمای دود خروجی از دودکش را اندازه گرفته ام = نتیجه بیش از 150 درجه است، من می گویم بیش از 150 درجه، زیرا دماسنج من نمی تواند بالاتر از آن اندازه گیری کند، بنابراین 200 درجه را فرض می کنم.

بنابراین بازیابی این گرما از طریق مبدل امکان پذیر خواهد بود.یکی از محدودیت ها این است که بتوانیم سالی یک بار آن را تمیز کنیم، نوعی جارو کردن مبدل ها.

این مبدل یک دیگ روغن قدیمی خواهد بود و آب من را رایگان گرم می کند، من دود را از پایین و خروجی را از بالا وارد می کنم.

من در ابتدا هستم، چندین ماه طول می کشد تا کار را کامل کنم، بنابراین مطمئناً نتایج سال آینده به دست می آید
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Hasardine
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 350
سنگ نوشته : 26/07/08, 22:01
محل سکونت: آلزاس




تعادل Hasardine » 04/01/09, 15:16

تقریباً 20 سال پیش، والدینم از مردی دیدن کردند که خانه ای 3 طبقه در دامنه تپه، نزدیک دول ساخته بود.

در جبهه جنوبی، پنجره های بزرگ خلیجی، و در جبهه شمالی (سمت کوه) یک شومینه بزرگ درج شده (1/2 دایره شیشه ای به قطر تقریبا 1.5 متر) در پشت این شومینه پله ها و بین (پله ها و دودکش) قرار داشت. دودکش) شبکه ای از لوله ها را عبور داد که در آن آب گرم خود را برای 2 حمام و رادیاتورهای طبقه بالا تولید می کرد.

برای آب در آشپزخانه و اتاق رختشویی از سیستم مشابهی استفاده کرد که از دیگ چوب عبور می کرد.

یادمه اونجا خیلی گرم بود!
0 x
آواتار د l 'utilisateur
حلقه زنی
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 816
سنگ نوشته : 03/10/07, 06:33
محل سکونت: پیکاردی




تعادل حلقه زنی » 04/01/09, 18:34

Bonjour در

بر روی مجرای خروجی دود درج، ریکاورهای حرارتی نصب می‌شوند که کالری را مستقیماً به آب در مدار گرمایش مرکزی منتقل می‌کنند.
این راه حل نسبتا مقرون به صرفه است، اما اشتباه نکنید، شما باید همان ایمنی دیگ چوب را تضمین کنید و مقرراتی را برای راه اندازی سیرکولاتور و شنت خودکار سیستم تنظیم کنید.
همچنین لازم است خطر تشکیل بیستر در سردترین مکان مجرا، احتمالاً در سطح مبدل، در نظر گرفته شود. برای جلوگیری از این خطر انسداد، می توان بازگشت گرم را در مبدل با یک حلقه چرخش یا با محدود کردن سرعت جریان با توجه به دمای آب برگشت تضمین کرد.
من یک عکس از یک مدل موجود را برای الهام بخشیدن به شما پیوست می کنم.

A+
تصویر
0 x
bobono
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 355
سنگ نوشته : 08/09/07, 16:58
محل سکونت: بریتنی
X 1

بازیابی حرارت گاز دودکش




تعادل bobono » 04/01/09, 19:50

براوو دقیقا همونیه که دنبالش میگشتم ولی بازم مشکل دارم میشه بگید کی میسازه و کجا میتونم پیداش کنم؟

این انرژی در اکثر دستگاه ها از دست می رود، ایده آل این است که آب را در یک مخزن عایق و بدون استفاده از آن از طریق رادیاتور بسته به نیاز گرم کنید.






از Merci avance همتراز
0 x
lolosoph
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 06/01/09, 12:14
محل سکونت: آلزاس




تعادل lolosoph » 06/01/09, 12:41

سلام،

برای پاسخ به سؤال اولیه، لازم است تنظیم حرارتی کف گرم را فراهم کنید، که نباید از 32 درجه سانتیگراد (تقریباً بالا) تجاوز کند. با بخارهایی که می توانند از 400 درجه سانتیگراد بالاتر بروند، دمای خروجی از مبدل ممکن است بالاتر باشد.

من 2 ماه است که به این اصل مبدل فکر می کنم. در فرانسه چیزی پیدا نکردم. از سوی دیگر، در e-bay آلمان، در اینجا چیزی است که ما پیدا می کنیم: ICI.

از طرفی باید آلمانی صحبت کنید...

من شخصاً ترجیح می دهم این سازنده (بسیار خوب و خسیس با اسناد از طریق ایمیل) برای اصل مبدل دوگانه متحدالمرکز: مبدل دوگانه.

اما من هنوز بین این راه حل یا سرمایه گذاری در دیگ احتراق معکوس مردد هستم.

Cdlt،
0 x
آواتار د l 'utilisateur
حلقه زنی
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 816
سنگ نوشته : 03/10/07, 06:33
محل سکونت: پیکاردی




تعادل حلقه زنی » 06/01/09, 12:50

Bonjour در

مبدل در عکس از تامین کننده زیر است که در لهستان است.
تماس از طریق ایمیل به زبان فرانسوی امکان پذیر است.

http://www.kratki.eu/index.php?cPath=127&osCsid=e8a9124b5713095e7cdfbc461361e807

A+
0 x
gégé46
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 3
سنگ نوشته : 03/01/09, 20:40

درج کف




تعادل gégé46 » 06/01/09, 19:29

سلام! من می بینم که موضوع مورد علاقه افراد زیادی است و از پاسخ های شما تشکر می کنم. برای بازگشت به حلقه و پاسخ مستند آن برای جلوگیری از خنک شدن و تشکیل بیستر در مجرا، در عین حال محدود کردن گرمای اضافی با البته مقررات اجباری در مورد من، راه حلی به جای دیگ بخار روی مجرا نمی توانیم برای آن متصور باشیم. به عنوان مثال، هر سیستم، کویل مسی، رادیاتور چدنی، که در کاپوت قرار می گیرد و در عین حال از مشکلی که برادرم با 1 عدد دیگ بخار با آن مواجه شده است، نشتی در بلوک مخزن، که تعمیر آن ساده شده است، جلوگیری می کند؟ : ایده:
0 x
gégé46
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 3
سنگ نوشته : 03/01/09, 20:40

درج گرمایش کف همراه




تعادل gégé46 » 06/01/09, 20:27

resalut این است که lolosoph موفق به ترجمه سایت آلمانی شده است زیرا من به هیچ وجه sprechen deutch نیستم فکر می کنم آن را بد نوشته ام و با توجه به عکس ها سیستم بسیار جالب به نظر می رسد! :D
0 x
آواتار د l 'utilisateur
حلقه زنی
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 816
سنگ نوشته : 03/10/07, 06:33
محل سکونت: پیکاردی




تعادل حلقه زنی » 06/01/09, 21:25

عصر به خیر

آب را می توان در یک مخزن بافر در حداکثر دما ذخیره کرد. این در واقع یک شیر ترموستاتیک یا یک شیر موتوردار با تنظیم است که از محدود کردن دمای جریان گرمایش مراقبت می کند. این برای یک کف گرم معتبر است، همانطور که برای تاسیسات گرمایش مرکزی اگر بخواهیم دمای آب در گردش را محدود کنیم، راندمان بهبود می یابد.

برای مبدل روی دودکش دودکش:

سطح لوله در هود به تنهایی یک مبدل را تشکیل می دهد. اگر دما در هود بسیار بالا به نظر می رسد، به این دلیل است که کالری ها بیش از حد پخش می شوند و/یا به اندازه کافی تخلیه نمی شوند.
رادیاتوری که در هود قرار می گیرد واقعاً بی فایده خواهد بود زیرا هوا رسانای ضعیفی است و آب موجود در آن چیزی را جذب نمی کند.
یک سیم پیچ بهتر است اما شما باید اندازه مناسب را پیدا کنید و یک سیستم قابل جابجایی پیدا کنید.
اولاً، چرا نباید با ایجاد دهانه های بازتر یا تهویه با وسیله الکتریکی یا سیستم توزیع هوای گرم، گردش هوا را در هود بهبود بخشید؟

A+