صفحه 1 سور 13

مبدل حرارتی هوا به هوا

ارسال شده: 19/09/10, 16:19
تعادل ecnaroui
آیا تهویه مکانیکی دارید؟ خوب است
علاوه بر این ، مبدل حرارتی دارید؟ بهتر است

بنابراین پیشنهاد می کنم ، اگر می خواهید ، در اینجا را با این موضوع مقایسه کنید ، عملکرد مبدل شما - از نظر تولید آن - صنعتی یا غیر از آن - با معدن است.

دمای بیرون ضبط شده در پناهگاه ، دمای داخل خانه من و دمای خروجی هوای تازه مبدل من را همزمان به شما می دهم.

یکشنبه 19 سپتامبر 2010 بدون هیچگونه گرمایش.

8 ساعت (سردترین روز)
دمای هوای آزاد T: 5 °
دمای داخلی: 17.6 درجه سانتیگراد
دمای خروج: 17.2 درجه
بازده فوری: 97٪

14 بعد از ظهر (گرمترین .... فعلاً چون به نظر می رسد خورشید می خواهد ظاهر شود)
دمای هوای آزاد T: 11.5 °
دمای داخلی: 19 درجه سانتیگراد
دمای خروج: 19.1 درجه
بازده فوری: 101٪

17 بعد از ظهر (گرمترین روز)
دمای هوای آزاد T: 15 °
دمای داخلی: 18.7 درجه سانتیگراد
دمای خروج: 18.9 درجه
بازده فوری: 105٪

وقتی می گویم سیستم مبدل من خاص است ، من نمی گویم برای گرفتن ..... دنیا بلکه واقعاً برای به اشتراک گذاشتن با بیشترین تعداد افراد استفاده خالص و ساده از قوانین عادی ترمودینامیک را دارم.
به این دلیل نیست که در درس های فیزیک اینگونه نیست که روند من کار نمی کند.

به سه برنامه خوب نگاهی بیندازید و توجه داشته باشید که مبدل من ، به محض افزایش دمای خارج ، هوای تازه در خروجی T ° می افتد. این "اثر برگشت پذیر" آن است که مثر است. از طرف دیگر ، از ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر درجه حرارت T در فضای باز پایدار بود اما "اثر بهبودی" گرمای آن مانند زمان افت T درجه حرارت در فضای باز کار می کند.

چگونه این را "درک" کنیم؟

من قصد دارم به شما یک راز برای شما بگویم.

دو سال پیش این مبدل حرارتی را در خانه نصب کردم (اما هزاران نفر از شما اکنون می دانند).
با دیدن عملکرد "باورنکردنی" آن برای کسانی که کمی ترمودینامیک انجام می دهند ، قصد ساخت همان مبدل اما بسیار کوچکتر را دارم. مورد دوم به طور کامل در وبلاگ من شرح داده شده است.
http://hommedutempslibre.over-blog.com/

چرا کوچکتر؟ خیلی ساده برای "تسلط" بر پارامترهای ممکن. در این مبدل کوچک ، دماسنج های پروب در ورودی و خروجی سه برابر می شوند. بسیاری از دماسنج های پروب دیگر نیز در داخل مجرا و اطراف آن و غیره هستند.
این اندازه "کوچک" از نظر عملکرد "بزرگ" است.
اما برای "توضیح" این فقط یک و تنها احتمال دارم که یک بار دیگر تکرار می کنم.

ساخت این مبدل کوچک (هزینه حدود پنجاه یورو) و از آنچه می خواهید با دیدن آن کار کنید ، مفهوم را در جایی که می خواهید تطبیق دهید.

بدون بحث و گفتگو موضوعی قبلی را مشابه این مطلب ارسال کرده بودم و از شما می خواهم اگر به هیچ وجه علاقه ای به بحثی که من پیشنهاد می کنم ندارید از دیگران متنفر نشوید.

@+

ارسال شده: 19/09/10, 17:24
تعادل dedeleco
درجه حرارت خروجی در خارج وجود دارد و نه تنها در داخل !!
در مبدل جریان دوگانه 4 درجه وجود دارد !!
همه چیز باید سازگار باشد !!
حتی لازم است که دما در مبدل در طی فرایند مبادله اندازه گیری شود.

لازم است با توجه به سرعت جریان اندازه گیری شود و اطمینان حاصل شود که هیچ نشتی در خانه وجود ندارد. پس مطمئن باشید نرخ ورودی و خروجی یکسان است !! در غیر این صورت بازده با نشت اشتباه است!

اگر پریز داخلی T بیشتر از فضای داخلی باشد و حتی خیلی نزدیک باشد ، در اندازه گیری و مبدل تردید وجود دارد !!

به راحتی می توان خطاهای اندازه گیری و فیزیک اساسی را ایجاد کرد !!

ارسال شده: 19/09/10, 17:47
تعادل aerialcastor
نگران Dedeleco نباشید که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم ICI و همه نتیجه گیری های لازم را به دست آوردند.

ارسال شده: 19/09/10, 20:21
تعادل ecnaroui
dedeleco نوشت:درجه حرارت خروجی در خارج وجود دارد و نه تنها در داخل !!
در مبدل جریان دوگانه 4 درجه وجود دارد !!
همه چیز باید سازگار باشد !!
حتی لازم است که دما در مبدل در طی فرایند مبادله اندازه گیری شود.

لازم است با توجه به سرعت جریان اندازه گیری شود و اطمینان حاصل شود که هیچ نشتی در خانه وجود ندارد. پس مطمئن باشید نرخ ورودی و خروجی یکسان است !! در غیر این صورت بازده با نشت اشتباه است!

اگر پریز داخلی T بیشتر از فضای داخلی باشد و حتی خیلی نزدیک باشد ، در اندازه گیری و مبدل تردید وجود دارد !!

به راحتی می توان خطاهای اندازه گیری و فیزیک اساسی را ایجاد کرد !!


اگر می خواهید در مورد قدرت یک مبدل صحبت کنید کاملاً موافقید و من از این فرصت استفاده می کنم تا به شما بگویم اگر چهره های مبادله خود را در این زمینه می دادم بیشتر از یک تعجب می کردم.
من کاملاً می خواهم در یک بحث عمومی عمومی بمانم. دیگران هستند forums برای مضامین قوی.

نکته مهم: مبدل من دارای Double Flux نیست بلکه فقط یک و فقط Flux دارد.

مبدل حرارتی هوا برگشت پذیر

ارسال شده: 10/01/11, 18:13
تعادل ecnaroui
Bonjour در

من با استفاده از پایگاه "EXCEL" از یک نرم افزار بسیار آسان برای استفاده استفاده کردم.

سپس از دو خوانش دما در روز (سردترین و گرمترین) یک جدول تولید کردم که تمام داده های سال 2010 را نشان می دهد.
یا 321 روز از 365 ممکن است
تفاوت (دلتا) بین T ° داخلی منهای T ° خارجی داده های عددی است که برای مقایسه بازده مبدل در هر دما خاص ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

همه خواهند فهمید که هرچه دلتا کمتر باشد ، "عملکرد" ​​بالاتر است.
حتی در مواردی که دلتا تا حد زیادی مثبت باشد (گرمای شدید خارجی) "بازده" عالی است زیرا از نظر عددی بیشتر "ضعیف" است. (این ، در این مورد و بالاتر از همه ، اثر مورد نظر است).

http://hommedutempslibre.over-blog.com/

مبدل حرارتی هوا به هوا

ارسال شده: 01/08/11, 00:34
تعادل ecnaroui
Bonjour در à توس

تازه وبلاگ خود را به روز کردم

دیاگرام 1 http://hommedutempslibre.over-blog.com/pages/ECHANGEUR_SCHEMA_01-5503552.html
&
دیاگرام 2 http://hommedutempslibre.over-blog.com/pages/ECHANGEUR_SCHEMA_02-5527159.html

مبدل حرارتی هوا به هوا

ارسال شده: 16/10/11, 00:41
تعادل ecnaroui
امروز ، 15 اکتبر 2011 ،
چه اتفاقی در فلات ورکورس در 850 متر از سطح دریا افتاد؟


هیچ چیز خاصی به جز این که همه همسایگان من شومینه خانه های خود را داشتند که سیگار می کشید اما در خانه من نبود.

من رفتار ، ساعت به ساعت ، حتی نیم ساعت و نیم ساعت مبدل حرارتی ECNAROUI من ، اما از قبل چند کلمه از زمان ها را شرح خواهم داد: تمام روز خورشید سخاوتمندانه بود ، نه (یا خیلی کمی از باد ، در بیرون از خانه کمترین درجه حرارت ثبت شده 4.5 درجه سانتیگراد (در ساعت 9:30 صبح) و بیشترین درجه حرارت ثبت شده 16 درجه (در ساعت 17 بعد از ظهر) .

بنابراین ، من طی یک دوره دوازده ساعت به طور مداوم ، نوزده مطالعه دما را انجام دادم.
بدون هر گرم کردن در خانه من از روز قبل یا ALL DAY


از شما دعوت می کنم اطلاعات بیشتری را در وبلاگ من بخوانید

http://hommedutempslibre.over-blog.com/ ... 93700.html

http://hommedutempslibre.over-blog.com/

مبدل حرارتی هوا به هوا

ارسال شده: 22/10/11, 22:06
تعادل ecnaroui
من نمی توانم در مقابل مقایسه داده های دیجیتال از دو پست نوشته شده در همان روز مقاومت کنم forum Econology.

این CITRO است (بزرگ است forumیورو که من از آن استقبال می کنم) ، که غیرقانونی فرض می کنم ، این امکان را به من می دهد تا سیستم خودم (VMI + بازیابی حرارت) و مبدل حرارتی VMC DF + را با هم مقایسه کنم.

CITRO می نویسد و من نقل می کنم:

<< در آن زمان که این سطرها را می نویسم VMC DF من نمایش می دهد؛
<< خارج از هوا 14 درجه
<< هوا را به داخل 22 درجه برگردانید
<< هوا در داخل 21 درجه دمیده می شود
<< هوای خارج شده به بیرون 15 درجه

پیام وی تاریخ شنبه 15 اکتبر ساعت 22:42 بعد از ظهر است.

پیام من تاریخ یکشنبه 16 اکتبر ساعت 0:41 صبح است اما مربوط به همین روز 15 اکتبر است.
(پیام کاملاً در وبلاگ من قابل مشاهده است. من هنوز نمی دانم چگونه یک جدول را کپی و چسباندن در اینجا ، باید در آخر یاد بگیرم !!!)

اما من دمای زیر را در ساعت 21:30 بعد از ظهر ذکر کردم (نزدیکترین ساعت 22:42 بعد از ظهر)
<< خارج از هوا 8 درجه
<< هوای داخل 19.1 درجه
<< هوا در داخل 19.1 درجه دمیده می شود

et

در ساعت 18 بعد از ظهر وقتی دمای هوای بیرون 14 درجه بود (مطابق با نمونه ای که توسط CITRO داده شده است دمای یکسان)
<< خارج از هوا 14 درجه
<< هوای داخل 19.3 درجه
<< هوا در داخل 19.3 درجه دمیده می شود

اگرچه دمای هوای بیرون در 3h30 درجه شش کاهش می یابد ، خانه ی منزل نشده من فقط دو دهم درجه را از دست می دهد ، اما در این مدت زمان ، مبدل من راندمان 100٪ و بیشتر را حفظ می کند.


پیام از CITRO: https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... 3-200.html

مبدل حرارتی هوا به هوا

ارسال شده: 22/12/11, 00:37
تعادل ecnaroui
Bonjour در

برخی ارقام 2011

چرا 2 جدول زیر؟
روی Vercors در سال 2011 (و فعلاً)
ژانویه سردترین روز است
et
آگوست گرم ترین روز است.
به همین دلیل ، برای من جالب بود که رفتار مبدل خود را در مرحله "بازیابی حرارت" (عمدتا در ژانویه) بلکه در ماه اوت مشاهده کنم.

با تفکیک روزهای صبح و عصر ، همانطور که در 2 جدول نشان داده شده است ، جدول مخصوص ماه آگوست ، به طور دقیق ، دقیقاً نشان می دهد که وقتی مبادله وارد مقادیر بار گرمای خود می شود ، هنگام مواجهه با تابستان گرم

سپس با توجه به دمای هوا در داخل خانه یا دمای بیرون از آن ، روزهای ژانویه و آگوست را با عدم مصرف ، برای تحقق این جداول ، که سردترین صبح و آن گرمترین صبح است بلکه سردترین عصر و گرمترین عصر.

بنابراین 8 لحظه کلیدی ژانویه و آگوست به عنوان عکس گرفته شده است


http://hommedutempslibre.over-blog.com/pages/quelques-chiffres-2011-6163389.html

ارسال شده: 23/12/11, 08:42
تعادل antoinet111
دوست دارم عکس مونتاژ شما را ببینم.