من با تنظیم دیگ بخارم که به تازگی مرا رها نکرده است ، مشکلی ندارم. دیگ بخار حتی هنگامی که به اندازه کافی گرم است شروع می شود و DHW داغ است (سیستم پنل خورشیدی همراه).
من متوجه شدم که دمای DHW نشان داده شده در منوی "دستورالعمل های کلی / اندازه گیری" کاملاً متناقض است (-30,6 درجه سانتیگراد در حالی که پروب مخزن خورشیدی 70 درجه سانتیگراد را نشان می دهد).
من شرکتی را ارائه داده ام که با توضیح مشاهداتم در مورد آنها ، تعمیر و نگهداری می کند. پاسخ ، پس از مشورت با توزیع کننده ofkofen در Chambéry: تعویض کنترلر و تنظیم ، حدود 3000 یورو هزینه دارد.
چند ماه پیش سنسور دیگ بخار تعویض شد زیرا این بار دمای دیگ بخار بود که متناقض نبود ...
در مورد این تشخیص چه باید کرد؟
Pellematic S15 - گسل تنظیم Pelletronic +
پاسخ: Pellematic S15 - گسل تنظیم مقادیر Pelletronic
Salut،
تشخیص بسیار گران به نظر می رسد ...
خودکار چیست؟ به نظر می رسد عجیب به نظر می رسد که دو مؤلفه را همزمان تغییر دهید.
برای شروع ، لازم است بررسی کنید که آیا کاوشگر دمای DHW به درستی به مقررات وصل شده است ، یا دارای یک مقدار مقاومت صحیح است.
تشخیص بسیار گران به نظر می رسد ...
خودکار چیست؟ به نظر می رسد عجیب به نظر می رسد که دو مؤلفه را همزمان تغییر دهید.
برای شروع ، لازم است بررسی کنید که آیا کاوشگر دمای DHW به درستی به مقررات وصل شده است ، یا دارای یک مقدار مقاومت صحیح است.
2 x
پاسخ: Pellematic S15 - گسل تنظیم مقادیر Pelletronic
... بوی پاره شدن
نوشتن داری؟
نوشتن داری؟
2 x
هومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.
پاسخ: Pellematic S15 - گسل تنظیم مقادیر Pelletronic
کنترل کننده CMP 1.4 است ، در پشت جلوی دیگ مخفی است. اگر تخمین را به درستی رمزگشایی کنم ، با آیین نامه جدید سازگار نیست ...
و بله ، من یک مقاله ، نقل قول دارم.
من خواستم که یک تکنسین برای توضیحات با من تماس بگیرد.
مسئله این است که بدون دیگ ، اگر خورشید به پایان برسد ، من دیگر آب داغ ندارم ... ناگهان کمی گیر کرده ام و به آن نیاز دارم تا سریع بروم. از آنجا به آنچه آنها از این فرصت استفاده می کنند که مرا از بین ببرند ، می توانم امیدوارم که این نقشه آنها نباشد.
و بله ، من یک مقاله ، نقل قول دارم.
من خواستم که یک تکنسین برای توضیحات با من تماس بگیرد.
مسئله این است که بدون دیگ ، اگر خورشید به پایان برسد ، من دیگر آب داغ ندارم ... ناگهان کمی گیر کرده ام و به آن نیاز دارم تا سریع بروم. از آنجا به آنچه آنها از این فرصت استفاده می کنند که مرا از بین ببرند ، می توانم امیدوارم که این نقشه آنها نباشد.
0 x
پاسخ: Pellematic S15 - گسل تنظیم مقادیر Pelletronic
به وضوح به نظرم می رسد که این مشکل در سنسور دما است.
بنابراین بررسی کنید که آیا مقادیر خوب است ... در ورودی مقررات (که امکان بررسی کابل را نیز می دهد)
می توانید اندازه گیری را با یک فنجان آب گرم شده در حدود 80 درجه سانتیگراد انجام دهید و به دلیل سرد شدن ، دما و مقادیر کاوشگر را یادداشت کنید. اغلب پروب ها ترموکوپل K ساده هستند.
یک ترموکوپل K کمتر از 5 € قیمت دارد.
یا آنها ترمیستور هستند ، با همان قیمت.
مشاهده کنید که جزوه در مورد آن چه می گوید.
همه افراد حرفه ای نیستند ... به معنای فنی اصطلاح!
بنابراین بررسی کنید که آیا مقادیر خوب است ... در ورودی مقررات (که امکان بررسی کابل را نیز می دهد)
می توانید اندازه گیری را با یک فنجان آب گرم شده در حدود 80 درجه سانتیگراد انجام دهید و به دلیل سرد شدن ، دما و مقادیر کاوشگر را یادداشت کنید. اغلب پروب ها ترموکوپل K ساده هستند.
یک ترموکوپل K کمتر از 5 € قیمت دارد.
یا آنها ترمیستور هستند ، با همان قیمت.
مشاهده کنید که جزوه در مورد آن چه می گوید.
همه افراد حرفه ای نیستند ... به معنای فنی اصطلاح!
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
پاسخ: Pellematic S15 - گسل تنظیم مقادیر Pelletronic
متأسفانه مشکل از کاوشگر نیست. تأیید شده است این اتومات معیوب است. و از آنجا که دیگر تمام نشده است ، باید تغییر یابد ... و صفحه نمایش نیز از آنجایی که دیگر با PLC جدید سازگار نیست.
0 x
پاسخ: Pellematic S15 - گسل تنظیم مقادیر Pelletronic
تأیید شده توسط چه کسی؟ شما یا آنها؟
جای تعجب است که یک کنترلر دما روی اندازه گیری دما خراب می شود ... زیرا هنوز بی اهمیت و اساس عملکرد آنها است!
من یکی دارم که 40 سال کار میکنه!
اما اگر واقعاً چنین است ، آن را باز کنید و ببینید آیا چیزی در مادربرد سوخته است یا خیر. اگر یک مقاومت کالیبراسیون متغیر یا مقاومت وجود دارد که در حال آشفتگی است ... تغییر آن آسان است.
Okofen یک شرکت جدی است ، فکر می کنم می توانید از آنها بخواهید نمودار مدار را ببینید ... ببینید آیا آنها هنوز هم یک مدل یا مادربرد در انبار دارند ...
در غیر این صورت ، اگر پیچیده تر باشد ، ممکن است به تعمیرکارهای جوشکاری در منطقه شما نگاه کنید ... آنها می توانند برای چند ده یورو شگفتی کار کنند!
من شخصاً توانستم پلی استیشن را که تراشه HDMI آن پیچ خورده بود تعمیر کنم ... برای 30 یورو آن مرد تراشه HDMI را به من تغییر داد!
جای تعجب است که یک کنترلر دما روی اندازه گیری دما خراب می شود ... زیرا هنوز بی اهمیت و اساس عملکرد آنها است!
من یکی دارم که 40 سال کار میکنه!
اما اگر واقعاً چنین است ، آن را باز کنید و ببینید آیا چیزی در مادربرد سوخته است یا خیر. اگر یک مقاومت کالیبراسیون متغیر یا مقاومت وجود دارد که در حال آشفتگی است ... تغییر آن آسان است.
Okofen یک شرکت جدی است ، فکر می کنم می توانید از آنها بخواهید نمودار مدار را ببینید ... ببینید آیا آنها هنوز هم یک مدل یا مادربرد در انبار دارند ...
در غیر این صورت ، اگر پیچیده تر باشد ، ممکن است به تعمیرکارهای جوشکاری در منطقه شما نگاه کنید ... آنها می توانند برای چند ده یورو شگفتی کار کنند!
من شخصاً توانستم پلی استیشن را که تراشه HDMI آن پیچ خورده بود تعمیر کنم ... برای 30 یورو آن مرد تراشه HDMI را به من تغییر داد!
0 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
پاسخ: Pellematic S15 - گسل تنظیم مقادیر Pelletronic
کاملا موافق ....
ما می خواهیم شما چیزهایی را باور کنید و وقتی نمی دانیم ، تغییر کل ماژول آسان تر از جایگزینی "فیوز" است ...
31 سال پیش ، در اتومبیل ، کلاچ هیدرولیک ، به من گفته شد ، فرستنده و گیرنده HS ...
در آن زمان 20 سی سی از فرانسه ...
ما می خواهیم شما چیزهایی را باور کنید و وقتی نمی دانیم ، تغییر کل ماژول آسان تر از جایگزینی "فیوز" است ...
31 سال پیش ، در اتومبیل ، کلاچ هیدرولیک ، به من گفته شد ، فرستنده و گیرنده HS ...
در آن زمان 20 سی سی از فرانسه ...
1 x
هومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.
پاسخ: Pellematic S15 - گسل تنظیم مقادیر Pelletronic
حق با شماست ، دردناک است که نتوانید چیزی ثابت کنید. مشکل اینجاست که زمان مقابل من است. من به تعطیلات می روم و اگر هنگام بازگشت دوباره خورشید کمتر باشد ، آب گرم تر!
کسی ایده ای دارد که چگونه می توانیم این کاوشگر را آزمایش کنیم؟ اتصالات کجاست؟ در کدام ترمینال؟ قرار است چه چیزی را برای ارزش پیدا کنیم؟ اگر این یک TCK باشد می توانم عملکردی را اندازه گیری کنم ، من آن را در کار خودم استفاده می کنم ، اما من یک پروب PT100 در دست ندارم.
کسی ایده ای دارد که چگونه می توانیم این کاوشگر را آزمایش کنیم؟ اتصالات کجاست؟ در کدام ترمینال؟ قرار است چه چیزی را برای ارزش پیدا کنیم؟ اگر این یک TCK باشد می توانم عملکردی را اندازه گیری کنم ، من آن را در کار خودم استفاده می کنم ، اما من یک پروب PT100 در دست ندارم.
0 x
پاسخ: Pellematic S15 - گسل تنظیم مقادیر Pelletronic
اگر ترموستات روی دیگ وجود دارد ، با دور زدن مقررات ، دیگ را به طور دائم کار کنید. در صورت تمدید تنظیم مقررات ، بطور خودکار خاموش می شود.
0 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 15 پاسخ ها
- 1623 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل izentrop
نمایش آخرین ارسال
14/12/23, 10:52یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
-
- 1 پاسخ ها
- 921 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Remundo
نمایش آخرین ارسال
02/10/23, 10:46یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
-
- 2 پاسخ ها
- 1066 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کریستف
نمایش آخرین ارسال
02/10/23, 12:41یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
-
- 11 پاسخ ها
- 2569 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کریستف
نمایش آخرین ارسال
21/06/23, 12:11یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
-
- 7 پاسخ ها
- 1514 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل phil59
نمایش آخرین ارسال
28/03/23, 21:21یک موضوع ارسال شده در forum : شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟
برگشت به بخش "شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟ "
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 121