تعادل darwenn » 05/01/18, 11:44

سلام ، من 2 سال تنظیم کننده mppt 30A دارم ، برای 3 پنل خورشیدی هر کدام 12 ولت 110 ولت. و باتری 130 آمپر / ساعت من بود ، هنگامی که خورشید غروب می کرد تنها 65 درصد یا 70 درصد شارژ می شد حتی اگر تمام روز آفتابی بود و تنظیم کننده هنگام شارژ باتری شارژ را کاهش می داد. من قبلاً عجیب فهمیدم که ولتاژ باتری به 12.5 V / 65 یا 70٪ (باتری تخلیه کند) کاهش یافته است. من یک باتری جدید از همان نوع قرار داده ام و پدیده همان است. بنابراین یا طبیعی است که یک باتری فقط 70 درصد شارژ شود یا تنظیم کننده اشتباه تنظیم شود. هنگامی که شارژ کامل است ، مازاد آن را به لامپ 4W 12V که من گذاشتم می فرستد (من هیچ چیز دیگری برای قرار دادن آن ندارم) ، اما نکته عجیب این است که اگر من باتری را بکشم ، این لامپ می ماند. هنگامی که باید خاموش شود و تنظیم کننده شارژ را از سر بگیرد. او آن را به خوبی باز می گرداند ، اما لامپ روشن می ماند. عادی؟

من تنظیم کننده پیکربندی کرده ام که یک بار 13.8 ولت (PV خاموش) در باتری برسد شارژ را کاهش دهد
اما من ارتباط با LOAD ON در 12.8 ولت و LOAD-OFF را در 10.8 ولت نمی فهمم

در عکس شارژ 78٪ است زیرا روز طلوع کرده است اما آسمان خاکستری است (تنها 2A قدرت)

بنابراین چگونه می توانم تنظیم کننده خود را به درستی پیکربندی کنم؟ از آنجا که من تصور این را دارم که او قبلاً 2 باتری به من شلیک کرده است ، و با یک مورد جدید که نمی خواهم دوباره شروع کنم.

DSC_0102.JPG


از Merci à VOUS.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
گاستون
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1910
سنگ نوشته : 04/10/10, 11:37
X 88

پاسخ: به پیکربندی تنظیم کننده من کمک کنید




تعادل گاستون » 05/01/18, 13:54

darwenn نوشت:هنگامی که شارژ کامل است ، مازاد آن را به لامپ 4W 12V که من گذاشتم می فرستد (من هیچ چیز دیگری برای قرار دادن آن ندارم) ، اما نکته عجیب این است که اگر من باتری را بکشم ، این لامپ می ماند. هنگامی که باید خاموش شود و تنظیم کننده شارژ را از سر بگیرد. او آن را به خوبی باز می گرداند ، اما لامپ روشن می ماند. عادی؟
فکر می کنم شما اشتباهی مرتکب شده اید: پایانه های "LOAD" برای اتصال یک دستگاه دارای نیرو در صورت اضافه بار نیستند ، بلکه برای اتصال آنچه شما نیاز به برق دارید (به جای اتصال مستقیم آنها به باتری).
یک تنظیم کننده PV (برخلاف یک توربین بادی) در صورت اضافه بار به سیستم دفع نیازی ندارد ، بلکه به سادگی شارژ باتری را متوقف می کند.
در صورت استفاده از مصرف کنندگان بزرگ ، به قدرت موجود در پایانه های LOAD دقت کنید ...

darwenn نوشت:من تنظیم کننده پیکربندی کرده ام که یک بار 13.8 ولت (PV خاموش) در باتری برسد شارژ را کاهش دهد
برای باتری سرب ، شارژ کامل بیش از 14 ولت است. (به طور کلی 14,4 ولت). این ممکن است توضیح دهد که چرا باتری شما هرگز پر نمی شود.

darwenn نوشت:اما من ارتباط با LOAD ON در 12.8 ولت و LOAD-OFF را در 10.8 ولت نمی فهمم
این باید با آستانه های ایمنی در تخلیه مطابقت داشته باشد: اگر باتری به 10,8 ولت کاهش یابد ، مصرف کنندگان متصل به LOAD متوقف می شوند (برای اینکه به باتری آسیب نرسانند) و فقط وقتی از بالای 12,8 ولت باز می گردند شارژ می شوند.
0 x
darwenn
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 510
سنگ نوشته : 16/07/09, 17:43
X 9

پاسخ: به پیکربندی تنظیم کننده من کمک کنید




تعادل darwenn » 05/01/18, 14:15

ممنون گاستون

آه ، باشه بنابراین باید تنظیمات PV OFF را روی 14.4V تنظیم کنم و 13.8V درست نیست؟

از طرف دیگر من نگران خروجی LOAD هستم ، زیرا این بدان معنی است که من باید مبدل خود را 12 ولت -> 220 ولت بر روی این خروجی وصل کنم آیا این درست است (زیرا در حال حاضر مستقیماً به باتری متصل است)؟ من یک قسمت سیم 10 مربعی دارم ، این یک مبدل 1500 وات است. آیا هنوز هم می توانم آن را به خروجی LOAD متصل کنم؟ آیا می دانید که من هرگز همزمان بیش از 300 وات (تابستان) مصرف نمی کنم؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
گاستون
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1910
سنگ نوشته : 04/10/10, 11:37
X 88

پاسخ: به پیکربندی تنظیم کننده من کمک کنید




تعادل گاستون » 05/01/18, 14:21

darwenn نوشت:آه ، باشه بنابراین باید تنظیمات PV OFF را روی 14.4V تنظیم کنم و 13.8V درست نیست؟
بهترین کار اینست که حداکثر ولتاژ شارژ را با مشخصات باتری خود بررسی کنید.

darwenn نوشت:از طرف دیگر من نگران خروجی LOAD هستم ، زیرا این بدان معنی است که من باید مبدل خود را 12 ولت -> 220 ولت بر روی این خروجی وصل کنم آیا این درست است (زیرا در حال حاضر مستقیماً به باتری متصل است)؟ من یک قسمت سیم 10 مربعی دارم ، این یک مبدل 1500 وات است. آیا هنوز هم می توانم آن را به خروجی LOAD متصل کنم؟ آیا می دانید که من هرگز همزمان بیش از 300 وات (تابستان) مصرف نمی کنم؟
به نظر من ، خروجی LOAD از 1500W پشتیبانی نمی کند و احتمالاً فقط 300 W است.
اگر می خواهید از امنیت ارائه شده توسط تنظیم کننده بهره ببرید ، می توانید از خروجی LOAD برای تهیه رله (یا معادل آن) استفاده کنید که هنگام کاهش ولتاژ باتری ، مبدل را کاهش می دهد. همچنین ممکن است که این خاموش شدن اتوماتیک از قبل در مبدل وجود داشته باشد. در این حالت ، فقط باید خروجی LOAD را نادیده بگیرید.
0 x
darwenn
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 510
سنگ نوشته : 16/07/09, 17:43
X 9

پاسخ: به پیکربندی تنظیم کننده من کمک کنید




تعادل darwenn » 05/01/18, 14:32

بله ، خاموش شدن خودکار مبدل از یک آستانه مشخص انجام می شود و به محض شارژ مجدد باتری ، دوباره روشن می شود ، به همین دلیل است که من هیچ وقت به این خروجی LOAD علاقه ای نداشته ام.