Bonjour در
من سیلوین هستم، 44 ساله هستم، 20 سال است که در اعماق مراکش زندگی می کنم و خانه من همیشه 100٪ خودمختار بوده است.
من یک پارک پنل خورشیدی و یک توربین بادی دارم.
اینجا سیستم من است.
2 باتری LiFePo4 هر کدام 5,2 کیلووات ساعت.
1 رگولاتور Outback flexmax FM60.
1 اینورتر Victron 2000VA.
1300 وات پنل های خورشیدی.
من اخیراً ناوگان 4 باتری ژلی خود را با 2 باتری لیتیوم فسفات آهن با BMS تعویض کردم.
من شارژ کنترلر خود را که هنوز outback flexmax 60 است عوض نکردم. طبق گفته شرکت outback مدل من با تکنولوژی lifePo4 سازگار است. اینم تنظیماتی که انجام دادم:
جذب 28,6 ولت
شناور 28,4 ولت
حد فعلی 60A
بسته 28,1 ولت
زمان جذب 0,0 ساعت
آمپر نهایی 00 آمپر را جذب کنید
من خودم را با یک مشکل می بینم: به محض اینکه باتری ها در 100٪ هستند، برق من متوقف می شود (بازیابی می شود، سپس دوباره متوقف می شود و غیره، باید شارژ خورشیدی را قطع کنم تا بی صدا باشد، زمانی که باتری ها مقداری از آن را از دست بدهند. شارژ آنها) من نمی توانم تنظیمات مناسب را در flexmax پیدا کنم. آیا شما راه حلی دارید؟ (مزاحمات: اعلام حریق که با هر بریدگی خاموش می شود و همچنین جعبه محافظ پمپ آب که می پرد و هر بار باید دوباره راه اندازی کنم. خانه من دیگر مستقل نیست...)
خیلی ممنون که به پرونده من رسیدگی کردید.
ساکن جنگل
تنظیم کننده باتری خورشیدی عمر / درگیری BMS
پاسخ: تنظیم کننده باتری خورشیدی عمر / درگیری BMS
قبل از صحبت در مورد مشکل: آیا برق PV مشکلی دارد؟
10.4 کیلووات ساعت باتری برای 1300 وات PV کمی سفت به نظر می رسد؟ حتی در مراکش؟ نه؟
برای نگرانی شما: آیا به تنظیمات BMS دسترسی دارید؟
سرد وجود دارد، من فرض می کنم ایمنی BMS در خروجی MosFET اضافه ولتاژ؟
آیا کنترلر و BMS با یکدیگر ارتباط دارند؟
10.4 کیلووات ساعت باتری برای 1300 وات PV کمی سفت به نظر می رسد؟ حتی در مراکش؟ نه؟
برای نگرانی شما: آیا به تنظیمات BMS دسترسی دارید؟
سرد وجود دارد، من فرض می کنم ایمنی BMS در خروجی MosFET اضافه ولتاژ؟
آیا کنترلر و BMS با یکدیگر ارتباط دارند؟
1 x
انجام دهید جستجوی تصویر و یا یک جستجوی متن - نتیکت از forum
پاسخ: تنظیم کننده باتری خورشیدی عمر / درگیری BMS
سلام،
از پاسخ شما بسیار متشکرم.
نه ظهر باتری های جدید LiFePo4 پر شده و ژل 4 قدیمی Victrons من 220Ah کمی طولانی تر بود اما بعد از ظهر پر بود. من تقریباً برای روزهای ابری زیاد شدم، اما آنها در جایی که هستم بسیار نادر هستند که آن را اینطور رها کردم. آنها 20 ساله هستند.
نه، من به BMS دسترسی ندارم، اینها باتری هایی هستند که روی شبکه در سایتی که تجهیزات خورشیدی می فروشد فروخته می شود و آن مرد به من گفت که آنها باتری های NEC از خودرو هستند که برای استفاده خانگی در یک جعبه فولادی ضد زنگ بازسازی شده اند. من پارامترهای بار را ندارم بنابراین. آیا تمام فناوری LiFePo4 تنظیمات یکسانی دارند ....؟
BMS و رگولاتور فقط با این واقعیت مرتبط هستند که 2 باتری 24 ولتی من مستقیماً به رگولاتور متصل هستند. بدون کابل دیگه
با تشکر از شما.
از پاسخ شما بسیار متشکرم.
نه ظهر باتری های جدید LiFePo4 پر شده و ژل 4 قدیمی Victrons من 220Ah کمی طولانی تر بود اما بعد از ظهر پر بود. من تقریباً برای روزهای ابری زیاد شدم، اما آنها در جایی که هستم بسیار نادر هستند که آن را اینطور رها کردم. آنها 20 ساله هستند.
نه، من به BMS دسترسی ندارم، اینها باتری هایی هستند که روی شبکه در سایتی که تجهیزات خورشیدی می فروشد فروخته می شود و آن مرد به من گفت که آنها باتری های NEC از خودرو هستند که برای استفاده خانگی در یک جعبه فولادی ضد زنگ بازسازی شده اند. من پارامترهای بار را ندارم بنابراین. آیا تمام فناوری LiFePo4 تنظیمات یکسانی دارند ....؟
BMS و رگولاتور فقط با این واقعیت مرتبط هستند که 2 باتری 24 ولتی من مستقیماً به رگولاتور متصل هستند. بدون کابل دیگه
با تشکر از شما.
0 x
پاسخ: تنظیم کننده باتری خورشیدی عمر / درگیری BMS
از فاصله دور مانند آن می توانم بگویم که این BMS است که حفاظت از اضافه ولتاژ را کاهش می دهد.
شما باید سعی کنید پارامترهای شارژ رگولاتور خورشیدی خود را تغییر دهید (بهترین کار این است که ویژگی های باتری ها را داشته باشید و رگولاتور را مطابق با آن تنظیم کنید)
با تنظیم پارامترهای جذب و شناور روی 27 ولت شروع کنید تا ببینید چه اتفاقی میافتد، سپس وقتی به این ولتاژ رسید BMS در مورد SOC چه میگوید.
شما باید سعی کنید پارامترهای شارژ رگولاتور خورشیدی خود را تغییر دهید (بهترین کار این است که ویژگی های باتری ها را داشته باشید و رگولاتور را مطابق با آن تنظیم کنید)
با تنظیم پارامترهای جذب و شناور روی 27 ولت شروع کنید تا ببینید چه اتفاقی میافتد، سپس وقتی به این ولتاژ رسید BMS در مورد SOC چه میگوید.
2 x
پاسخ: تنظیم کننده باتری خورشیدی عمر / درگیری BMS
شناور و جذب را روی 27 ولت تنظیم کردم. قبلاً به من توصیه شده بود در صورت امکان از مرحله جذب برای lifePo4 اجتناب کنم، بنابراین در منوی پیشرفته، زمان جذب روی 0,0 ساعت تنظیم شده است و آمپر پایانی جذب 00A است.
و برای نتیجه تنظیم در 27 ولت
امروز بعدازظهر در 100٪ بار، دوباره برش دهید. من به منوی BMS دسترسی ندارم، داخلی است.
مشخصات BMS را از فروشنده پرسیدم جوابی نداد...
voila voila ....
و برای نتیجه تنظیم در 27 ولت
امروز بعدازظهر در 100٪ بار، دوباره برش دهید. من به منوی BMS دسترسی ندارم، داخلی است.
مشخصات BMS را از فروشنده پرسیدم جوابی نداد...
voila voila ....
0 x
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13742
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1528
- تماس با ما:
پاسخ: تنظیم کننده باتری خورشیدی عمر / درگیری BMS
سلام، من چیزی در مورد آن نمی دانم اماsurfpac44 نوشت:2 باتری LiFePo4 هر کدام 5,2 کیلووات ساعت.
1 رگولاتور Outback flexmax FM60.
1 اینورتر Victron 2000VA.
1300 وات پنل های خورشیدی.
من اخیراً ناوگان 4 باتری ژلی خود را با 2 باتری لیتیوم فسفات آهن با BMS تعویض کردم.
من شارژ کنترلر خود را که هنوز outback flexmax 60 است عوض نکردم. طبق گفته شرکت outback مدل من با تکنولوژی lifePo4 سازگار است. اینم تنظیماتی که انجام دادم:
جذب 28,6 ولت
شناور 28,4 ولت
حد فعلی 60A
بسته 28,1 ولت
زمان جذب 0,0 ساعت
آمپر نهایی 00 آمپر را جذب کنید
من خودم را با یک مشکل می بینم: به محض اینکه باتری ها در 100٪ هستند، برق من متوقف می شود (بازیابی می شود، سپس دوباره متوقف می شود و غیره، باید شارژ خورشیدی را قطع کنم تا بی صدا باشد، زمانی که باتری ها مقداری از آن را از دست بدهند. شارژ آنها) من نمی توانم تنظیمات مناسب را در flexmax پیدا کنم. آیا شما راه حلی دارید؟ (مزاحمات: اعلام حریق که با هر بریدگی خاموش می شود و همچنین جعبه محافظ پمپ آب که می پرد و هر بار باید دوباره راه اندازی کنم. خانه من دیگر مستقل نیست...)
خیلی ممنون که به پرونده من رسیدگی کردید.
ساکن جنگل
https://battlebornbatteries.com/set-out ... n-battery/برای یک سیستم 24 ولت، توصیه می کنیم تنظیمات را بررسی کنید. برای حجم و جذب باید خروجی 28,8 ولت داشته باشد و برای شناور باید 27,2 باشد. لطفاً در صورت امکان اکولیزاسیون خود را غیرفعال کنید و در غیر این صورت آن را روی 28,8 ولت تنظیم کنید.
آیا EQ را خاموش کرده اید؟ که با باتری های PB انجام می شود اما برای lifepo4 انجام نمی شود؟
شناورهای ولتاژ نیز کمکی نمی کنند.
چرا این محدودیت زمان جذب وجود دارد؟ lifepo4 می تواند در دمای 1 درجه سانتی گراد شارژ شود. https://www.power-sonic.com/blog/how-to ... batteries/
https://www.outbackpower.com/downloads/ ... french.pdf
0 x
پاسخ: تنظیم کننده باتری خورشیدی عمر / درگیری BMS
متشکرم.
بله تساوی غیرفعال است.
در واقع من در تنظیمات گم شده ام.
کمی از همه چیز به من گفته می شود و ناگهان دستم را تازی می کنم.
چیز خاصی نیست
بله تساوی غیرفعال است.
در واقع من در تنظیمات گم شده ام.
کمی از همه چیز به من گفته می شود و ناگهان دستم را تازی می کنم.
چیز خاصی نیست
0 x