نصب و راه اندازی حرارتی Viessmann 300L: مبدل اضافه می کنید؟




تعادل 35 » 18/05/15, 16:12

سلام و تشکر از شما برای استقبال من در این امر عالی forum

من یک نصب و راه اندازی حرارتی Viessman ، سنسور شیشه ای خلاء + مخزن 300l دارم.

نصب خوب کار می کند به جز اینکه گروه امنیتی نصب گلیکول را هر از گاهی آزاد می کند. (وقتی آب مخزن داغ است ، نصب تا 120 درجه می رود بنابراین به هیچ وجه مناسب نیست)

ایده من نصب مدار تخلیه بر روی مبدل 40kw است زیرا ما یک استخر کوچک 30m3 داریم.

ناگهان ، آب این یکی را گرم می کند. من قصد دارم خودم آن را نصب کنم و می خواهم مبدل را در محل خروجی مخزن (روی مدار گلیکول) سوار کنم

مانند این که هیچ تنظیم کننده ای برای تغییر وجود ندارد ، هیچ دریچه ای 3 طرفه برای نصب ...

ممنون از نظر شما
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79473
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11098




تعادل کریستف » 18/05/15, 19:19

سلام و خوش آمدگویی به شما!

با تشکر از "بزرگ forum"، ما آنچه را که می توانیم برای بهبود امور انجام می دهیم ؛)

برای پروژه شما بله این امکان پذیر است که مبدل را به سمت استخر شنا کنید ... نگرانی که من می بینم مدیریت جریانهای گرم و سرد است.

در واقع؛ شما باید استخر خود را گرم کنید (= شروع پمپ استخر شنا = مبدل حرارتی ثانویه) فقط در هنگام آفتابی یا بهتر بودن در صورت خطر گرمای بیش از حد ...

بنابراین شما هنوز هم باید یک آیین نامه را مطالعه کنید ...
0 x
44 م
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 667
سنگ نوشته : 15/04/15, 15:32
محل سکونت: در جای من
X 251

پاسخ: نصب و راه اندازی حرارتی Viessmann 300L: اضافه کردن مبادله




تعادل 44 م » 18/05/15, 20:08

Salut،

benbzh35 نوشت:نصب خوب کار می کند به جز اینکه گروه امنیتی نصب گلیکول را هر از گاهی آزاد می کند.


گلیکول توسط گروه ایمنی ؟؟؟

منظورت از شیر ایمنی!؟ گروه باید فقط از آب (بالون) فرار کنند.

این شیر ایمنی (معمولاً در 5 یا 6 میله خسته شده است) فقط در آنجا به عنوان آخرین دزد دریایی وجود دارد. قبل از باز شدن این شیر (در مدار اولیه) ، مخزن انبساط باید نقش خود را با جذب منبسط خنک کننده انجام دهد.

آیا همه چیز به درستی کالیبره شده است؟ فشار مدار بر روی فشار سنج و رگ؟

benbzh35 نوشت:(وقتی آب مخزن داغ است ، نصب تا 120 درجه می رود بنابراین به هیچ وجه مناسب نیست)


چه چیزی 120 درجه را نشان می دهد؟

اگر این سنسور باشد ، برای لوله ها واقعاً کمی است. اگر توپ باشد ، این کاملاً خطرناک است (سایش زودرس پوشش ، ضعیف شدن مفاصل و اندامها ، ...).
0 x
35
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 18/05/15, 16:02




تعادل 35 » 18/05/15, 20:41

بله دریچه ببخشید ، این گروه برای من است (از همین نوع)

مدار خالی است ، یک نشت گلیکول در سطح تخلیه سقف وجود داشت.

من در گوشه سمت راست یک مبدل 70 کیلو وات پیدا کردم ، آیا می توانید مبدل بزرگتر را روی یک نصب کوچک قرار دهید؟

در صورت امکان من بدون تنظیم مقررات را انجام می دهم ، اگر من فقط در مبدل خروجی بالون ، مبدل خود را انجام دهم ، به طور معمول مایع آب بالون و سپس آب استخر توسط مبدل را گرم می کند؟

برای 120 درجه ، آن را در منوی قرمز کنار شتاب دهنده جریان قرار دارد
0 x
44 م
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 667
سنگ نوشته : 15/04/15, 15:32
محل سکونت: در جای من
X 251




تعادل 44 م » 18/05/15, 21:01

benbzh35 نوشت:بله دریچه ببخشید ، این گروه برای من است (از همین نوع)


خوب ، خوب که بارها و بارها باز می شود ، طبیعی نیست. ما باید این را مرور کنیم.

benbzh35 نوشت:مدار خالی است ، یک نشت گلیکول در سطح تخلیه سقف وجود داشت.


اوه ، شما واقعاً باید کل نصب را دوباره مرور کنید.


benbzh35 نوشت:برای 120 درجه ، آن را در منوی قرمز کنار شتاب دهنده جریان قرار دارد


120 درجه در نزدیکی گردش خون پس از آن؟ دوباره ، خوب نیست. گردش خون و تمام اندام ها دوست ندارند در معرض چنین درجه ای قرار گیرند. حداکثر 110 درجه بزرگ است و هنوز هم بسیار گاه است. سیرک بلکه گلدان هم اصلاً آن را دوست ندارند.

قبل از در نظر گرفتن هرگونه افزودنی از مواد سبک تخلیه ، نصب کننده باید نسخه آن را بررسی کند. این CESI ابتدا باید به درستی کار کند.
0 x
35
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 18/05/15, 16:02




تعادل 35 » 18/05/15, 21:21

خوب ، خب من نصب را توسط یک متخصص به هر حال بررسی خواهم کرد ، اما

درجه حرارت به طور خودکار بالا می رود زیرا آب موجود در بالون گرم است.

در غیر این صورت برای ایده تخلیه در استخر ، می تواند از نصب محافظت کند.

آیا چرخ دنده ها را به صورت سری یا موازی سوار می کنید؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 19/05/15, 18:19

من در مورد مخزن انبساط شما شک جدی دارم.

من یک نصب دی دیتریش دارم و یکی دیگر از مواقع را داشته ام ، بدون توقف بیش از حد در دمای 120 درجه یا حتی بیشتر متوقف شده ام.

اما من هیچوقت تخلیه ای از طریق شیر ایمنی نداشته ام. گلدان همیشه این بسط ها را دریافت کرده است! فشار در مدار در 3 نوار باقی مانده است.

بدون تنظیم ، از طریق یک مبدل ، در فصل کوتاه (متوسط) ، در تابستان در هوای مخلوط ، آب گرم شما تمام می شود ، زیرا مایع شما همیشه تا "درجه حرارت خاصی" خنک می شود (مثلاً 30 درجه خارج از مبدل استخر ) ، بسته به آفتاب ، 10 یا 15 یا 20 درجه در طول عبور از صفحات ، "پیروز" می شود و در 40 یا 50 درجه به آماده کننده خود باز می گردد ...

بنابراین آماده ساز شما در این دما کلاه خواهد گذاشت !!!

آنچه در CESI "عادی" اتفاق می افتد این است که آب مخزن به تدریج گرم می شود. بنابراین مایع دوباره به پانل ها برمی گردد داغ تر شدن، و به همین دلیل بیشتر و بیشتر گرم می شود ، که به شما کمک می کند تا کالری حداکثر کالری را ذخیره کند. در نصب خوب و با سرعت مناسب ، میزان افزایش در پانل ها در حدود 15 درجه است. در غیر این صورت ، چیزی اشتباه است!

همچنین شک جدی دارم که مدار شما به 120 درجه رسیده است در عملکرد عادی. مگر اینکه چند روز چیزی نگیرید. به نظرم می رسید که پس از آن وایسمان ، با تنظیم آن ، یک واژگونی در شب داشت: مدار با گرم کردن پرندگان در شب ، شروع به خنک کردن بادکنک می کند.

بنابراین من فکر می کنم شما ابتدا با عملکرد سیستم خود مشکل دارید! چه کسی گیر کرد و بیش از حد گرم شده و گلدان به عنوان من پول نقد نکرد. باید داشته باشد و این باعث شد مدار شما در ضعیف ترین نقطه "منفجر شود" ...

من با چک کردن فشار موجود در گلدان خود شروع می کنم. احتمالاً اندازه آن در مقایسه با طول مدار شما ...
0 x
44 م
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 667
سنگ نوشته : 15/04/15, 15:32
محل سکونت: در جای من
X 251




تعادل 44 م » 19/05/15, 18:44

دوباره،

برای شک در مورد گلدان (تمامیت و یا فشار آن) موافقت کنید.

و احتمالاً چیزی وجود دارد که در کل نصب بررسی کند.

این دریچه به این صورت باز می شود ، خالی بودن مدار سقف وجود دارد و T ° 120 در نزدیکی گردش هوا (یا بعد از مبدل بالون) نمایش می دهد :اخم:).

این نوع عملکرد نه تنها تجهیزات را از بین نمی برد بلکه به ویژه خطرناک است ... از خنک کننده که از لوله ها روی سقف یا در خانه بیرون می آید تمام وقت ...

AMHA یک ارزیابی جدی و به همان اندازه جامع که ممکن است ضروری است ...

برای شروع با نصب پانل ها (جهت گیری ، تمایل). سپس تله سقف (احتمالاً یک تله اتومبیل ... که ممکن است توسط کتابچه راهنمای کاربر جایگزین شود یا با یک دریچه جدا شود). همچنین ممکن است پاکسازی ناقص باشد. گلدان برای بررسی البته و در نهایت تنظیمات تنظیم (دلتا عامل ، تخلیه شب احتمالی ، آستانه بار بالون ... و غیره).
0 x
35
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 18/05/15, 16:02




تعادل 35 » 19/05/15, 20:11

خوب ، اشتباه کردم ، روی مانو آبی 120 درجه بود.

هنوز فشار در گلدان من است.

مشکل اینجاست که من با نصاب نصب کننده آن صحبت کردم ، او به من گفت که باید توپ را عوض کنم ، آن را برای نصب جدید تنظیم کنم ، ...

نتیجه فاکتور 4500 یورو.

در حال حاضر زیاد نیست.

برای تنظیم کننده ، آیا viessman برای تنظیم 2 مدار تنظیم کننده ها را تنظیم می کند؟
0 x
44 م
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 667
سنگ نوشته : 15/04/15, 15:32
محل سکونت: در جای من
X 251




تعادل 44 م » 19/05/15, 20:53

benbzh35 نوشت:خوب ، اشتباه کردم ، روی مانو آبی 120 درجه بود.


بله خوب به هر حال عالی نیست.

benbzh35 نوشت:هنوز فشار در گلدان من است.


چگونه آن را آزمایش کردید با کاهش فشار مدار و همه چیز سرد است؟