من در حال ساخت یک نمونه اولیه هستم، هیچ چیز انقلابی نیست، گرمایش مستقیم با گرم کردن دیوار بدون جداسازی گلیکول
و DHW انباشته آب و گرمایش نیست.
من چند سوال دارم در مورد:
- گرمایش آب گرم خانگی، مجزا یا غیر یک یا دو مخزن
چه صرفه جویی در انرژی
پیکربندی نصب:
ذخیره سازی سنسور هیدرولیک 60 لیتر در متر مربع
- سنسورهای تخت 10 متر مربع
- جهت 0 درجه جنوب
- شیب 70 درجه
- مخزن (1) 200 لیتر و مخزن (2) 400 لیتر در سری مخزن DHW اولویت 1 (مقاومت مخزن 1 ارتفاع متوسط یا تقریباً 100 لیتر)
ou
- مخزن دو سیم پیچ 600 لیتر کویل مخزن با اولویت بالا (مقاومت مخزن نیم ارتفاع، یعنی تقریباً 300 لیتر)
- عایق بادکنک فوم PU 10 سانتی متری
- اتاق فنی زیر خانه
کمی اطلاعات اضافی، آب با بازیابی گرما در آب خاکستری از قبل گرم می شود، بنابراین آب سرد حداقل 20 درجه سانتیگراد
خورشیدی آب گرم یک یا دو بالن؟
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
پاسخ: خورشیدی آب گرم یک یا دو بالن؟
سوال بسیار مرتبط
مخزن پیشینی 2 بهتر از یک است (اگر بتوانید آن را بپردازید) زیرا برای دوش گرفتن به DHW در دمای 60 درجه سانتیگراد نیاز ندارید!
همچنین به دلیل گرم بودن آن مرتب با آب سرد مخلوط می شود! خیلی اسراف بنابراین مخزن دوم اجازه می دهد تا در دمای بالاتر، حداقل به مدت 1 هفته، ذخیره شود، که یک بافر در تولید بین دو دوره تحت پوشش فراهم می کند. من آن را اینطور می بینم.
در غیر این صورت کل خانه های غیرفعال حتی به لطف یک مخزن غول پیکر گرم می شوند!
مخزن پیشینی 2 بهتر از یک است (اگر بتوانید آن را بپردازید) زیرا برای دوش گرفتن به DHW در دمای 60 درجه سانتیگراد نیاز ندارید!
همچنین به دلیل گرم بودن آن مرتب با آب سرد مخلوط می شود! خیلی اسراف بنابراین مخزن دوم اجازه می دهد تا در دمای بالاتر، حداقل به مدت 1 هفته، ذخیره شود، که یک بافر در تولید بین دو دوره تحت پوشش فراهم می کند. من آن را اینطور می بینم.
در غیر این صورت کل خانه های غیرفعال حتی به لطف یک مخزن غول پیکر گرم می شوند!
0 x
-
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 534
- سنگ نوشته : 15/11/15, 13:36
- محل سکونت: ایالات متحده
- X 56
پاسخ: خورشیدی آب گرم یک یا دو بالن؟
سلام،
احتمالاً مخزن دوگانه "مخزن در مخزن" وجود دارد که می تواند راه حلی ارائه دهد. این نوع مخزن در ترکیب با DHW و گرمایش (درجه حرارت متفاوت) استفاده می شود.
احتمالاً طرف سیم پیچ دوتایی را ببینید که به شما امکان می دهد چندین دمای خروجی متغیر را بسته به استفاده از آن بدست آورید.
در هر صورت، 2 مخزن برای خورشیدی بهتر از یک مخزن است، اما در مدیریت خودکار نباید خیلی پیچیده شود.
موفق باشید.
احتمالاً مخزن دوگانه "مخزن در مخزن" وجود دارد که می تواند راه حلی ارائه دهد. این نوع مخزن در ترکیب با DHW و گرمایش (درجه حرارت متفاوت) استفاده می شود.
احتمالاً طرف سیم پیچ دوتایی را ببینید که به شما امکان می دهد چندین دمای خروجی متغیر را بسته به استفاده از آن بدست آورید.
در هر صورت، 2 مخزن برای خورشیدی بهتر از یک مخزن است، اما در مدیریت خودکار نباید خیلی پیچیده شود.
موفق باشید.
0 x
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
پاسخ: خورشیدی آب گرم یک یا دو بالن؟
"مخزن در یک تانک"اگر... درجه بین دو درجه حرارت را از گرمتر پمپاژ کند تا نقطه تعادل با سردتر را پیدا کند، فایده چندانی ندارد، آنگاه قدر eXergy شما از بین می رود: باید محتاط باشید... زیرا در اینجا حفظ دمای نسبتاً بالا برای بیش از 1 هفته قلع و قمع است!
و یکی "مخزن در یک تانک"با عایق دوبل، من جرات قیمت را ندارم..
یه چیز دیگه برای اینکه حرارت خورشیدی خوب کار کنه بهتره در ارتفاع (بالاتر از گوشته استراتوس) باشه!
و یکی "مخزن در یک تانک"با عایق دوبل، من جرات قیمت را ندارم..
یه چیز دیگه برای اینکه حرارت خورشیدی خوب کار کنه بهتره در ارتفاع (بالاتر از گوشته استراتوس) باشه!
Dernière همتراز نسخه Obamot 02 / 05 / 16، 18: 10، 1 بار ویرایش شده است.
0 x
پاسخ: خورشیدی آب گرم یک یا دو بالن؟
لطفاً توجه داشته باشید که دو فلاسک بهداشتی به صورت سری وجود دارد ، بنابراین محلول در یک دیگ بخار دوتایی ، دو در یک نوع امکان پذیر نیست ...
سوال این است که آیا با دو مخزن ضرر بیشتری داریم یا فقط یکی با این نوع پیکربندی ، آیا واقعاً قابل توجه است؟
سوال این است که آیا با دو مخزن ضرر بیشتری داریم یا فقط یکی با این نوع پیکربندی ، آیا واقعاً قابل توجه است؟
0 x
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
پاسخ: خورشیدی آب گرم یک یا دو بالن؟
در چه ارتفاعی هستید؟
آیا میانگین منحنی های آفتاب در طول سال را دارید؟ این پایه خوبی خواهد بود.
پس مراقب باشید، نباید نیازها را با محاسبات اشتباه بگیرید. خوب است قبل از ساخت آنها نیازهای 200 لیتری و 400 لیتری را مشخص کنید. تا زمانی که همه داده ها را نداشته باشیم مبهم است، برای مثال اگر لوله ها/کلکتورها واقعاً از مس ساخته شده باشند و دارای عایق حرارتی خوب باشند، تلفات تخمینی کل سیستم و غیره (و محاسبات این ترتیب در ترمودینامیک، اینطور نیست. نقطه قوت من)
آیا میانگین منحنی های آفتاب در طول سال را دارید؟ این پایه خوبی خواهد بود.
پس مراقب باشید، نباید نیازها را با محاسبات اشتباه بگیرید. خوب است قبل از ساخت آنها نیازهای 200 لیتری و 400 لیتری را مشخص کنید. تا زمانی که همه داده ها را نداشته باشیم مبهم است، برای مثال اگر لوله ها/کلکتورها واقعاً از مس ساخته شده باشند و دارای عایق حرارتی خوب باشند، تلفات تخمینی کل سیستم و غیره (و محاسبات این ترتیب در ترمودینامیک، اینطور نیست. نقطه قوت من)
0 x
پاسخ: خورشیدی آب گرم یک یا دو بالن؟
در چه ارتفاعی هستید؟
آیا میانگین منحنی های آفتاب در طول سال را دارید؟ این پایه خوبی خواهد بود. ؟؟؟
پس مراقب باشید، نباید نیازها را با محاسبات اشتباه بگیرید. خوب است قبل از ساخت نیازها را مشخص کنید (و ترمودینامیک نقطه قوت من نیست)
چه رابطه ای با سیستم ذخیره سازی که به اضافه 10 یا منهای 10 آفتاب است در مورد سیستم 1 یا 2 بدون اندازه صحبت می کنیم.
اندازه گیری قبلا انجام شده است: 600 لیتر برای 10 متر مربع سنسور
در یک طرف ما داریم:
200 لیتر برای گرم کردن و سپس گرم کردن با دیوار گرمایش، پس از رسیدن به T محیط خانه، مخزن 400 لیتری دیگر را گرم می کنیم.
ou
300 لیتر از 600 لیتر مخزن به دلیل اینکه توسط یک سیم پیچ بالایی گرم می شود، سپس با حرارت دادن به دیواره گرما پس از رسیدن به T محیط، سیال از سیم پیچ پایینی عبور می کند تا قسمت های پایینی آن گرم شود.
اما خسارات ناشی از:
- حجم آب بر حسب لیتر
- تلفات بالون (ثابت خنک کننده)
- مصرف الکتریکی مقاومت بر حسب کیلووات ساعت
که نمیدونم چجوری حساب کنم...
آیا میانگین منحنی های آفتاب در طول سال را دارید؟ این پایه خوبی خواهد بود. ؟؟؟
پس مراقب باشید، نباید نیازها را با محاسبات اشتباه بگیرید. خوب است قبل از ساخت نیازها را مشخص کنید (و ترمودینامیک نقطه قوت من نیست)
چه رابطه ای با سیستم ذخیره سازی که به اضافه 10 یا منهای 10 آفتاب است در مورد سیستم 1 یا 2 بدون اندازه صحبت می کنیم.
اندازه گیری قبلا انجام شده است: 600 لیتر برای 10 متر مربع سنسور
در یک طرف ما داریم:
200 لیتر برای گرم کردن و سپس گرم کردن با دیوار گرمایش، پس از رسیدن به T محیط خانه، مخزن 400 لیتری دیگر را گرم می کنیم.
ou
300 لیتر از 600 لیتر مخزن به دلیل اینکه توسط یک سیم پیچ بالایی گرم می شود، سپس با حرارت دادن به دیواره گرما پس از رسیدن به T محیط، سیال از سیم پیچ پایینی عبور می کند تا قسمت های پایینی آن گرم شود.
اما خسارات ناشی از:
- حجم آب بر حسب لیتر
- تلفات بالون (ثابت خنک کننده)
- مصرف الکتریکی مقاومت بر حسب کیلووات ساعت
که نمیدونم چجوری حساب کنم...
0 x
پاسخ: خورشیدی آب گرم یک یا دو بالن؟
Obamot نوشت:سوال بسیار مرتبط
مخزن پیشینی 2 بهتر از یک است (اگر بتوانید آن را بپردازید) زیرا برای دوش گرفتن به DHW در دمای 60 درجه سانتیگراد نیاز ندارید!
همچنین به دلیل گرم بودن آن مرتب با آب سرد مخلوط می شود! خیلی اسراف بنابراین مخزن دوم اجازه می دهد تا در دمای بالاتر، حداقل به مدت 1 هفته، ذخیره شود، که یک بافر در تولید بین دو دوره تحت پوشش فراهم می کند. من آن را اینطور می بینم.
در غیر این صورت کل خانه های غیرفعال حتی به لطف یک مخزن غول پیکر گرم می شوند!
سلام،
چرا این یک اتلاف است؟ با افزودن آب سرد، آب گرم کمتری مصرف می کنید.
شما باید بدانید که یک بادکنک در روز چند درجه از دست می دهد (برای نگهداری بیش از 1 هفته)، در حدس می زنم که یک بالون بزرگ کمتر از دو بادکنک کوچک از دست می دهد؟
با قرار دادن دو سیم پیچ به صورت سری، ابتدا بالا و سپس پایین، نیازی به تنظیم پیچیده ای نداریم، زمانی که بالا گرم است، پایین را گرم می کند.
0 x
پاسخ: خورشیدی آب گرم یک یا دو بالن؟
ثابت خنک کننده در واقع در یک مخزن کوچک بیشتر است،
آن را می دهد
مخزن خنک کننده ثابت 300 لیتری
-CR 0,190
- 2855 وات
مخزن خنک کننده ثابت 150 لیتری
-CR 0,24
- 1794 وات
بنابراین اگر یک تناسبی انجام دهیم می دهد
1794 x 2 = 3588 Wh
بنابر این
200 لیتر DHW برای گرم کردن و سپس گرم کردن با دیوار گرمایش، پس از رسیدن به T محیط خانه، مخزن 400 لیتری DHW دیگر را نیز گرم می کنیم.
یا/یا
300 لیتر از 600 لیتر DHW مخزن به دلیل اینکه توسط یک سیم پیچ بالایی گرم می شود، سپس با گرم کردن دیواره حرارتی پس از رسیدن به T محیط، سیال از سیم پیچ پایینی عبور می کند تا قسمت های پایینی آن گرم شود.
اما در این مورد از یک طرف فقط 200 در مقابل 300 لیتر گرم می کنیم
یا تلفات بیشتر
300 لیتر DHW را از 15 درجه سانتیگراد تا 60 درجه گرم کنید
چه
VxdeltaTx1.16/t
300x(60-15)x1.16= 15,6kWh
150 لیتر DHW را از 15 درجه سانتیگراد تا 60 درجه گرم کنید
چه
VxdeltaTx1.16/t
300x(60-15)x1.16= 7.8kWh
بنابراین در مخزن کوچک ثابت سرمایش بیشتر است اما تقاضای توان کمتری دارد
چه می گویید؟؟؟
آن را می دهد
مخزن خنک کننده ثابت 300 لیتری
-CR 0,190
- 2855 وات
مخزن خنک کننده ثابت 150 لیتری
-CR 0,24
- 1794 وات
بنابراین اگر یک تناسبی انجام دهیم می دهد
1794 x 2 = 3588 Wh
بنابر این
200 لیتر DHW برای گرم کردن و سپس گرم کردن با دیوار گرمایش، پس از رسیدن به T محیط خانه، مخزن 400 لیتری DHW دیگر را نیز گرم می کنیم.
یا/یا
300 لیتر از 600 لیتر DHW مخزن به دلیل اینکه توسط یک سیم پیچ بالایی گرم می شود، سپس با گرم کردن دیواره حرارتی پس از رسیدن به T محیط، سیال از سیم پیچ پایینی عبور می کند تا قسمت های پایینی آن گرم شود.
اما در این مورد از یک طرف فقط 200 در مقابل 300 لیتر گرم می کنیم
یا تلفات بیشتر
300 لیتر DHW را از 15 درجه سانتیگراد تا 60 درجه گرم کنید
چه
VxdeltaTx1.16/t
300x(60-15)x1.16= 15,6kWh
150 لیتر DHW را از 15 درجه سانتیگراد تا 60 درجه گرم کنید
چه
VxdeltaTx1.16/t
300x(60-15)x1.16= 7.8kWh
بنابراین در مخزن کوچک ثابت سرمایش بیشتر است اما تقاضای توان کمتری دارد
چه می گویید؟؟؟
0 x
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
پاسخ: خورشیدی آب گرم یک یا دو بالن؟
SUN34 نوشت:این چه ربطی به سیستم ذخیره سازی دارد که به علاوه 10 یا منهای 10 آفتاب است
این برای دانستن اینکه چه ظرفیتی در سخت ترین شرایط ایده آل خواهد بود استفاده می شود. زیرا هرچه ظرفیت بیشتر باشد، گرمای جمع آوری شده بیشتر در باقیمانده رقیق می شود. (اما شاید من اشتباه می کنم چون اطلاعات کافی ندارم...؟)
0 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 1 پاسخ ها
- 5688 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
نمایش آخرین ارسال
13/09/20, 15:01یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
-
- 5 پاسخ ها
- 6934 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل پنجشنبه 63
نمایش آخرین ارسال
06/12/20, 10:09یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
-
- 0 پاسخ ها
- 5807 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل tribalwar
نمایش آخرین ارسال
29/03/19, 21:12یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
-
- 0 پاسخ ها
- 5924 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Dudule
نمایش آخرین ارسال
15/11/17, 00:14یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
-
- 3 پاسخ ها
- 5773 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل کریستف
نمایش آخرین ارسال
22/08/17, 13:23یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 113