sicetaitsimple نوشت:Remundo نوشت:می توانید تصور کنید که من در حال فکر کردن به این موضوع برای تجهیز پارکینگ هستم ...
بیایید در مورد 10 مکان استدلال کنیم: اگر من بخواهم به هر مکان 10A بدهم، این باعث می شود قدرت مشترک را منفجر کنم.
باید یک سیستم الکترونیکی برای نظارت بر پریزهای برق با اولویت قرار دهم ... یک سیستم تخلیه بار ...
خوب، همه چیز بستگی به این دارد که این پارکینگ برای چه مشتریانی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، بین هتلی که در آن شارژ مجدد بیشتر در شب انجام می شود بدون اینکه قصد بیدار کردن مشتری در سحرگاهی برای جابجایی وسیله نقلیه خود را داشته باشد و مرکز خریدی که در روزی کار می کند که حداکثر گردش مالی مورد بررسی قرار می گیرد. ، فکر می کنم از نظر طراحی و قیمت تفاوت های احتمالی وجود دارد.
همانطور که برای مثال شما گفته شد، 24kVA حدود 350 یورو در سال اشتراک یا 1 یورو در روز است. نه دریا برای نوشیدن.
Forhorse نوشت:اگر برای باری است که می تواند تمام شب دوام بیاورد، 10 آمپر کافی است.
سپس باید ببینید که آیا 10 سوکت به طور بالقوه به طور همزمان مورد استفاده قرار خواهند گرفت یا "تکثیر" وجود خواهد داشت که به این معنی است که در نهایت تنها بخشی از کل توان لازم است.
امکان کاهش بار نیز وجود دارد، اما این امکان با یک سوکت ساده امکان پذیر نیست، برای آن شما نیاز به یک ترمینال دارید که به شما امکان می دهد قدرت شارژ را تعدیل کنید (با این مزیت که می توانید در صورت وجود برق بیشتر، سریعتر شارژ کنید) اما دیگر همان قیمت نصب نیست... مطمئن نیستم که با توجه به اشتراک EDF بزرگتر سودآورتر است.
10 پایانه + سیستم نظارت برای مدیریت برق بین پایانه ها به راحتی 15.000 یورو است و شما به اشتراک 10x6A = 12kVA یا 17 یورو در ماه نیاز دارید.
10 سوکت تقویت شده بدون مدیریت برق 1500 یورو است و شما به اشتراک 10x10A = 20kVA پس 24kVA یا 28.28 € ماهانه نیاز دارید.
به طور خلاصه، 100 سال طول می کشد تا صرفه جویی در اشتراک با نصب پایانه ها سودآور شود.
چه کسی شرکتهایی را میشناسد که این نوع نرمافزارهای درایور و سختافزاری را که همراه آن هستند تولید میکنند؟
من به نوبه خود اسناد مربوط به بارریزکن های cascadocyclic را خواندم، اما به نظر من به عنوان یک روش کمی خام است، حتی اگر بتواند کار کند.