Bonjour در à توس،
من کلکتورهای حرارتی خورشیدی را روی پشت بام با یک مخزن ذخیره و یک کف گرم در نظر دارم.
با فرض اینکه آب مخزن در دمای 27 درجه سانتیگراد باشد، چه وسیله ای به شما اجازه می دهد تا آب را با دمای 90 درجه سانتیگراد به داخل زمین بفرستید؟
تشکر از شما برای مشاوره خود را.
گرمایش حرارتی خورشیدی
پاسخ: گرمایش حرارتی خورشیدی
پاسخ دادن به سوال شما دشوار است
بخاری های کویل دمای یکنواختی ندارند، بین ورودی کویل و خروجی آن کاهش تقریبا خطی دما خواهید داشت.
اگر جریان کم باشد، انتهای دیگر در دمای اتاق خواهد بود، اگر بسیار زیاد باشد، آب زمان خنک شدن را نخواهد داشت و تقریباً به 90 درجه در مخزن باز می گردد.
میزان دبی سیرکولاتور و همچنینیک ترموستات روی آب برگشتی برای فعال کردن یا عدم فعال کردن آن باید مشکل شما حل شود.
باید اختلاف دمای کافی بین آب در گردش و کف وجود داشته باشد، در غیر این صورت تبادل حرارت بسیار کند است.
برای گرمایش تعمیر و نگهداری، دمای 35 درجه سانتیگراد و برای گرمایش سریعتر، 45 درجه سانتیگراد توصیه می شود.
بخاری های کویل دمای یکنواختی ندارند، بین ورودی کویل و خروجی آن کاهش تقریبا خطی دما خواهید داشت.
اگر جریان کم باشد، انتهای دیگر در دمای اتاق خواهد بود، اگر بسیار زیاد باشد، آب زمان خنک شدن را نخواهد داشت و تقریباً به 90 درجه در مخزن باز می گردد.
میزان دبی سیرکولاتور و همچنینیک ترموستات روی آب برگشتی برای فعال کردن یا عدم فعال کردن آن باید مشکل شما حل شود.
باید اختلاف دمای کافی بین آب در گردش و کف وجود داشته باشد، در غیر این صورت تبادل حرارت بسیار کند است.
برای گرمایش تعمیر و نگهداری، دمای 35 درجه سانتیگراد و برای گرمایش سریعتر، 45 درجه سانتیگراد توصیه می شود.
1 x
پاسخ: گرمایش حرارتی خورشیدی
ممنون، آیا به یک سیرکولاتور با سرعت متغیر نیاز دارید یا همه کار می کند یا هیچ؟
احمقانه به یک میکسر فکر کردم که کمی آب بسیار گرم از مخزن و مقدار زیادی آب سرد از کویل تامین می کند.
نمی دانم وجود دارد یا نه؟ من چیز زیادی در مورد گرمایش نمی دانم.
احمقانه به یک میکسر فکر کردم که کمی آب بسیار گرم از مخزن و مقدار زیادی آب سرد از کویل تامین می کند.
نمی دانم وجود دارد یا نه؟ من چیز زیادی در مورد گرمایش نمی دانم.
0 x
پاسخ: گرمایش حرارتی خورشیدی
این شیر 3 یا 4 طرفه نامیده می شود و در واقع اجازه می دهد تا آب گرم کمتری از برگشت با آبی که مستقیماً از منبع گرم می آید مخلوط شود. یک اهرم مدرج ساده به شما این امکان را می دهد که دمای مورد نظر را با تغییر جریان های مربوطه تنظیم کنید...
1 x
"بیش از هر چیز ، آنچه را که به تو می گویم باور نکن."
پاسخ: گرمایش حرارتی خورشیدی
من فکر می کنم آب شما در دمای 90 درجه سانتی گراد از ابتدا خیلی گرم است. طبقات معمولی گرم دارای استاندارد حداکثر 50 درجه سانتیگراد هستند تا از 28 درجه سانتیگراد روی سطح تجاوز نکنند.
شما در معرض خطر داشتن یک زمین بسیار بسیار داغ در ورودی سیم پیچ هستید که می تواند پاهای شما را بسوزاند یا باعث انبساط مواد با مشکلات ترک یا سایش ناشی از چرخه های حرارتی شود.
کف گرم دقیقا طوری طراحی شده است که با آب خیلی داغ کار نکند. مخزن آب گرم شما نباید بیش از 50 درجه سانتیگراد باشد. محدود کردن آن از همان ابتدا به جای داشتن سیستم های پیچیده ضروری است. خیلی داغ کردن و اضافه کردن آب سرد اصلا منطقی به نظر نمی رسد.
شما در معرض خطر داشتن یک زمین بسیار بسیار داغ در ورودی سیم پیچ هستید که می تواند پاهای شما را بسوزاند یا باعث انبساط مواد با مشکلات ترک یا سایش ناشی از چرخه های حرارتی شود.
کف گرم دقیقا طوری طراحی شده است که با آب خیلی داغ کار نکند. مخزن آب گرم شما نباید بیش از 50 درجه سانتیگراد باشد. محدود کردن آن از همان ابتدا به جای داشتن سیستم های پیچیده ضروری است. خیلی داغ کردن و اضافه کردن آب سرد اصلا منطقی به نظر نمی رسد.
0 x
-
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9843
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2678
پاسخ: گرمایش حرارتی خورشیدی
Remundo نوشت:من فکر می کنم آب شما در دمای 90 درجه سانتی گراد از ابتدا خیلی گرم است.
من هیچ تجربه ای در مورد گرمایش حرارتی خورشیدی ندارم، اما رسیدن به 90 درجه سانتیگراد در مخزن بافر در طول دوره گرمایش به نظر من غیر واقعی می رسد.
0 x
پاسخ: گرمایش حرارتی خورشیدی
Remundo نوشت:من فکر می کنم آب شما در دمای 90 درجه سانتی گراد از ابتدا خیلی گرم است. طبقات معمولی گرم دارای استاندارد حداکثر 50 درجه سانتیگراد هستند تا از 28 درجه سانتیگراد روی سطح تجاوز نکنند.
شما در معرض خطر داشتن یک زمین بسیار بسیار داغ در ورودی سیم پیچ هستید که می تواند پاهای شما را بسوزاند یا باعث انبساط مواد با مشکلات ترک یا سایش ناشی از چرخه های حرارتی شود.
کف گرم دقیقا طوری طراحی شده است که با آب خیلی داغ کار نکند. مخزن آب گرم شما نباید بیش از 50 درجه سانتیگراد باشد. محدود کردن آن از همان ابتدا به جای داشتن سیستم های پیچیده ضروری است. خیلی داغ کردن و اضافه کردن آب سرد اصلا منطقی به نظر نمی رسد.
بله موافقم، کف گرم به دلایل سلامتی برای گردش خون پاها نباید از 27 درجه سانتیگراد بیشتر شود.
من تصور می کنم که آب می تواند کمی فراتر از 27 درجه سانتیگراد باشد، اما نه به 90 درجه سانتیگراد، مطمئناً.
مشکل من این است که چگونه می توان تا حد امکان انرژی حرارتی خورشیدی را در زمانی که هوا بسیار خوب است ذخیره کرد.
ذخیره آب در دمای 40 یا 50 درجه سانتیگراد من را مجبور می کند که حجم ذخیره سازی را افزایش دهم یا انرژی را هدر دهم.
قبلاً در تابستان به دلیل کاهش حجم ذخیره سازی، مقدار زیادی از آن را هدر می دادم.
این نوع گرمایش مستقیماً با سنسورها کار می کند، ما سرعت گردش را برای تنظیم دما تغییر می دهیم.
ایده این است که کمی بهتر از خورشید مستقیم عمل کنیم.
این توپ است که همه چیز را پیچیده می کند.
0 x
پاسخ: گرمایش حرارتی خورشیدی
sicetaitsimple نوشت:Remundo نوشت:من فکر می کنم آب شما در دمای 90 درجه سانتی گراد از ابتدا خیلی گرم است.
من هیچ تجربه ای در مورد گرمایش حرارتی خورشیدی ندارم، اما رسیدن به 90 درجه سانتیگراد در مخزن بافر در طول دوره گرمایش به نظر من غیر واقعی می رسد.
این می تواند در پایان تابستان قبل از فصل گرما رخ دهد.
در حال بررسی بدترین حالت هستم.
Dernière همتراز نسخه که 29 / 10 / 23، 11: 23، 1 بار ویرایش شده است.
0 x
پاسخ: گرمایش حرارتی خورشیدی
sicetaitsimple نوشت:Remundo نوشت:من فکر می کنم آب شما در دمای 90 درجه سانتی گراد از ابتدا خیلی گرم است.
من هیچ تجربه ای در مورد گرمایش حرارتی خورشیدی ندارم، اما رسیدن به 90 درجه سانتیگراد در مخزن بافر در طول دوره گرمایش به نظر من غیر واقعی می رسد.
بستگی به سنسورهای حرارتی دارد.
اگر آنها لوله های خلاء باشند، می تواند بسیار بالاتر برود.
2 x
پاسخ: گرمایش حرارتی خورشیدی
به دلایل هزینه من از یک سنسور تخت استفاده می کنم.
اگرچه عملکرد سنسور با افزایش دمای آب کاهش می یابد، اما امکان جوشاندن آب وجود دارد.
من قبلاً آن را در تابستان با یک سنسور تخت خانگی کوچک انجام دادم تا ببینم.
به همین دلیل دمای 90 درجه سانتی گراد را در نظر می گیرم.
هر درجه به دست آمده انرژی ذخیره شده است، حتی اگر مقدار زیادی از دست رفته باشد.
اگرچه عملکرد سنسور با افزایش دمای آب کاهش می یابد، اما امکان جوشاندن آب وجود دارد.
من قبلاً آن را در تابستان با یک سنسور تخت خانگی کوچک انجام دادم تا ببینم.
به همین دلیل دمای 90 درجه سانتی گراد را در نظر می گیرم.
هر درجه به دست آمده انرژی ذخیره شده است، حتی اگر مقدار زیادی از دست رفته باشد.
0 x
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 121