دیگ بخار روتکس GCU 524

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
دوچرخه 68
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 02/01/21, 17:24

دیگ بخار روتکس GCU 524




تعادل دوچرخه 68 » 02/01/21, 17:42

عصر به خیر
من یک مشکل بزرگ با دیگ بخار Rotex GCU کامپکت 524 دارم. مدت زمان زیادی است که دیگ بخار من ضرب و شتم می کند ، به حالت خود می رود
گرم شدن و موتور سوپاپ 3 طرفه در حالت DHW باقی می ماند. مشکل این است که برای 2 یا 3 روز خوب کار می کند سپس
، از من نپرس چرا ، او این کار را دوباره انجام می دهد. نتیجه ، برای دیگ بخار او می خواهد برای من بخاری را در کف ارسال کند
اما سوپاپ 3 طرفه باز نمی شود. امروز صبح ، دوباره در حالت گرمایش ، شیر 3 ولت من بسته می شود و به DHW می رود. ناگهان ، دما
بخاطر اینکه گرمایش خیلی سریع بالا می رود (گرمایش از کف) و مشعل را برش می دهد من اخیراً راه حل را پیدا کردم ، موتور را جدا کردم
شیر 3 ولت را تعویض کنید و بدون فشار دادن محور آن را تعویض کنید و دریچه باز شود و تمام آبی که مسدود شده بود به کف می رود و کمی بعد
دوباره شروع به گرم شدن می کند و آنجاست ، همه چیز خوب است. من فکر کردم این شیر است که مسدود می کند ، من آن را تعویض کردم اما امروز صبح همان بود.
آیا کسی تصوری از مشکل دارد؟
با تشکر از من
دوچرخه 68
0 x
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33

پاسخ: دیگ بخار روتکس GCU 524




تعادل فیلیپ Schutt » 02/01/21, 21:04

سلام
شیر 3 ولت چیست؟ چند سیم کنترل موتور است؟ یک عکس ؟
با استفاده از آن می توانید ببینید که آیا موتور فرمان درستی دریافت می کند یا خیر.
0 x
دوچرخه 68
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 02/01/21, 17:24

پاسخ: دیگ بخار روتکس GCU 524




تعادل دوچرخه 68 » 03/01/21, 09:48

سلام فیلیپ
در حال حاضر ، از پاسخ شما متشکرم ، من عکس دریچه 3v و جعبه Honeywell VC6983-42 را ضمیمه می کنم.
مشکل اصلی این است که این جعبه اطلاعات درستی دریافت می کند اما هفته ای 2 یا 3 بار با هم مخلوط می شود
برس یا بعد از چرخه DHW دیگ بخار به حالت گرمایش تغییر می کند اما واحد در DHW باقی می ماند
یا به سادگی در حالت گرمایش ، به تنهایی در DHW پیش می رود اما نه همه وقت ، این مشکل است !!
بنابراین جعبه یا تنظیم کننده؟
با احترام
فایل پیوست
IMG_0647.JPG
مسکن
IMG_0647.JPG (80.08 KB) بار مشاهده 9247
IMG_0645.JPG
شیر 3 ولت
IMG_0645.JPG (78.67 KB) بار مشاهده 9247
0 x
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33

پاسخ: دیگ بخار روتکس GCU 524




تعادل فیلیپ Schutt » 03/01/21, 21:34

آیا این آلودگی با توپ است که یا در سمت راست یا در سمت چپ بسته می شود ، و موتور فقط در یک جهت می چرخد ​​، بازگشت بهار است؟
Je نفرت این اتاق ضعیف ، و من به دلیل قطر مسخره عبور با متولی خود درگیر شدم.
خوب که احساس خوبی است! : قشنگ:
این موتور توسط کارت تغذیه می شود و سپس آب را به بالون می رساند. وقتی منو او را قطع می کند ، بهار شیر را به موقعیت گرمایش برمی گرداند.
اگر موتور به حالت DHW می رود ، به این دلیل است که در حال کار است و آب دریافت می کند. اما می تواند آویزان شود و بنابراین به درستی بر نمی گردد
سوپاپ ، شما قبلاً آن را عوض کرده اید
مقررات ... که من نمی دانم ، اما به طور کلی الکترونیک سخت است.

بنابراین من سراغ موتور می روم ، خصوصاً اینکه هندلینگ شما در حذف آن مفید بود. و سپس من آن را دوست ندارم : پیچ خورده:
0 x
دوچرخه 68
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 02/01/21, 17:24

پاسخ: دیگ بخار روتکس GCU 524




تعادل دوچرخه 68 » 05/01/21, 07:09

شیر تعویض شده است ، بله! اگر این موتور باشد ، و هرچه بیشتر به آن فکر می کنم ، بیشتر به آن شک می کنم ، زیرا شنبه در حالت گرمایش ،
این موتور به خودی خود به DHW رفت و دیگ بخار همچنان گرم می شود. فکر نمی کنید ما باید به جای آن جستجو کنیم
در چه چیزی می تواند بدون اطلاع دیگ بخار از DHW استفاده کند؟ کاوشگر ، کارت؟
از Merci پور TA واکنش
0 x
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33

پاسخ: دیگ بخار روتکس GCU 524




تعادل فیلیپ Schutt » 27/01/21, 17:10

منظورت از "حالت گرمایش" چیست؟ گرمایش بدون DHW؟

در هر صورت ، موتور جدا از بازگشت به موقعیت گرمایش (توسط فنر) به تنهایی کاری انجام نمی دهد.
اگر سوئیچ شود ، به این معنی است که توسط کارت تأمین می شود.
بنابراین کارت.
0 x
دوچرخه 68
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 02/01/21, 17:24

پاسخ: دیگ بخار روتکس GCU 524




تعادل دوچرخه 68 » 28/01/21, 07:59

سلام فیلیپ

من این شیر 3 طرفه را در شب کریسمس عوض کردم ، شنبه این تصور را داشتم که دوباره این خرابی را برای من ایجاد کرد ، اما از آن زمان به بعد چوب را لمس کرده ام ،
کار می کند . به شرط اینکه همین !! اما اگر اینگونه باشد ، شرم آور برای همه این شرکت هایی که با من دخالت کردند.
این من بودم که منبع این شکست را پیدا کردم.
بازم ممنون
0 x
STEPH68
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 2
سنگ نوشته : 30/11/21, 20:08

پاسخ: دیگ بخار روتکس GCU 524




تعادل STEPH68 » 30/11/21, 20:13

سلام،

من هم با شیر VC6983 روی همین دیگ مشکل دارم.
چگونه بفهمم موتور کار می کند؟
موتور یا سوپاپ رو عوض کردی؟

در تشکر از شما
0 x
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33

پاسخ: دیگ بخار روتکس GCU 524




تعادل فیلیپ Schutt » 30/11/21, 20:27

سلام،

- پوشش پلاستیکی را بردارید تا 2 سیمی که موتور را تامین می کنند، قرار دهید. (ممکن است افراد دیگری وجود داشته باشند که به سوئیچ های محدود متصل شده اند)
-آنها را به 220 ولت وصل کنید. موتور باید روشن باشه
-جریان را قطع کنید و موتور باید تحت تاثیر فنر به حالت استراحت بازگردد.
0 x
STEPH68
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 2
سنگ نوشته : 30/11/21, 20:08

پاسخ: دیگ بخار روتکس GCU 524




تعادل STEPH68 » 30/11/21, 20:51

شب بخیر فیلیپ شوت،

از Merci پور votre واکنش!
دیدم که شما هم مثل من در آلزاس هستید، اتفاقاً نمی توانید در بخش کولمار دخالت کنید؟ پیدا کردن کسی که روی این دیگ کار می کند بسیار پیچیده است ... و من با گرمایش (بیش از 16 درجه) مشکل بزرگی دارم.
0 x

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست

برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."

چه کسی آنلاین است؟

کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 368