سلام،
من به شما می آیم زیرا مشکلی دارم که نمی توانم آن را برطرف کنم.
وقتی دیگ بخار من به حالت کاهش یافته ، روز یا شب تغییر می کند ، به نقطه تنظیم اتاق اختصاص داده شده برای آن احترام نمی گذارد.
دمای کاهش یافته برنامه ریزی شده 18 درجه و راحتی 20 درجه است ، بدون هیچ نگرانی نقطه تنظیم Tambiante در 20 درجه است. با این حال وقتی این مقدار کاهش می یابد ، نقطه تنظیم Tambiante به جای 8 درجه در 18 درجه تنظیم می شود. به طوری که در شب خانه تقریبا به زیر 16 درجه می رسد.
من نمی فهمم مشکل از کجاست.
در اینجا تنظیمات من وجود دارد:
شیب 1,2
30 درجه پا منحنی
Lim T ext راحتی 15 درجه
Lim T ext 5 درجه کاهش یافت
مدت زمان انتظار 180 دقیقه
شاخ T محیط 4
صاف کردن 10 دقیقه
خاموش شدن هیسترزیس محیط 1.5K
هیسترزیس محیطی روی 0.5K
اگر کسی قبلاً این مشکل را داشته و آن را برطرف کرده است ، من می خواهم او مرا روشن کند .. ممنون
Setpoint درخواست شده در Okofen smart xs است که توسط تنظیم کننده احترام نمی گذارد
-
- من کشف econologic
- پست ها: 4
- سنگ نوشته : 19/01/21, 20:06
پاسخ: Setpoint درخواست شده در Okofen smart xs است که توسط تنظیم کننده احترام نمی گذارد
سلام،
نقطه تنظیم T محیطی که 8 درجه را نشان می دهد طبیعی است ، در Okofen مانند این عمل می کند و تا زمانی که درخواست گرمایشی وجود نداشته باشد و T محیط به 8+ توقف پسماند نرسد ، 17 درجه نمایش می دهد - هیسترزیس در 18 درجه کار می کند.
با تنظیمات فعلی ، به محض اینکه T داخلی کاملاً برابر با 18,5 باشد ، گردش خون گرمایش دوباره شروع به کار می کند.
اما فقط اگر بیش از 5 درجه باشد به سنسور خارج زیرا: "کاهش محدودیت T 5"
این محدودیت 5 درجه نسبت به محیط مشاهده شده T اولویت دارد.
نقطه تنظیم T محیطی که 8 درجه را نشان می دهد طبیعی است ، در Okofen مانند این عمل می کند و تا زمانی که درخواست گرمایشی وجود نداشته باشد و T محیط به 8+ توقف پسماند نرسد ، 17 درجه نمایش می دهد - هیسترزیس در 18 درجه کار می کند.
با تنظیمات فعلی ، به محض اینکه T داخلی کاملاً برابر با 18,5 باشد ، گردش خون گرمایش دوباره شروع به کار می کند.
اما فقط اگر بیش از 5 درجه باشد به سنسور خارج زیرا: "کاهش محدودیت T 5"
این محدودیت 5 درجه نسبت به محیط مشاهده شده T اولویت دارد.
0 x
-
- من کشف econologic
- پست ها: 4
- سنگ نوشته : 19/01/21, 20:06
پاسخ: Setpoint درخواست شده در Okofen smart xs است که توسط تنظیم کننده احترام نمی گذارد
سلام،
می خواهم از شما بخاطر اختصاص دادن وقتم برای پاسخگویی به من تشکر کنم.
چیزی که من نمی فهمم این است که من در محیط T تا دمای 16 درجه پایین آمدم بدون اینکه سیرکولاتور یا کفش تحریک شود ، این بدان معناست که من باید حد متن را اصلاح کنم؟
می خواهم از شما بخاطر اختصاص دادن وقتم برای پاسخگویی به من تشکر کنم.
چیزی که من نمی فهمم این است که من در محیط T تا دمای 16 درجه پایین آمدم بدون اینکه سیرکولاتور یا کفش تحریک شود ، این بدان معناست که من باید حد متن را اصلاح کنم؟
0 x
-
- من کشف econologic
- پست ها: 4
- سنگ نوشته : 19/01/21, 20:06
پاسخ: Setpoint درخواست شده در Okofen smart xs است که توسط تنظیم کننده احترام نمی گذارد
Pilpoill نوشت:اما فقط اگر بیش از 5 درجه باشد به سنسور خارج زیرا: "کاهش محدودیت T 5"
این محدودیت 5 درجه نسبت به محیط مشاهده شده T اولویت دارد.
در کتابچه راهنمای کاربر عکس این گفته شده است. فراتر از 5 درجه گردش خون متوقف شده است. در زیر استنباط می کنم ، اگر من تنظیمات محیط خود را نداشته باشم ، باید آن را برگرداند.
0 x
پاسخ: Setpoint درخواست شده در Okofen smart xs است که توسط تنظیم کننده احترام نمی گذارد
adrien0063 نوشت:سلام،
می خواهم از شما بخاطر اختصاص دادن وقتم برای پاسخگویی به من تشکر کنم.
چیزی که من نمی فهمم این است که من در محیط T تا دمای 16 درجه پایین آمدم بدون اینکه سیرکولاتور یا کفش تحریک شود ، این بدان معناست که من باید حد متن را اصلاح کنم؟
adrien0063 نوشت:Pilpoill نوشت:اما فقط اگر بیش از 5 درجه باشد به سنسور خارج زیرا: "کاهش محدودیت T 5"
این محدودیت 5 درجه نسبت به محیط مشاهده شده T اولویت دارد.
در کتابچه راهنمای کاربر عکس این گفته شده است. فراتر از 5 درجه گردش خون متوقف شده است. در زیر استنباط می کنم ، اگر من تنظیمات محیط خود را نداشته باشم ، باید آن را برگرداند.
من زحمت کشیدم تا مشخص کنم که سنسور خارجی در محیط مشاهده شده دارای اولویت است
بنابراین لازم است تا حد خارجی کاهش یابد تا بتوانید در شب از 5 درجه گرم کنید.
بیش از 5 درجه در خارج ، سیرکولاتور در خانه شما 10 ، 12 یا 16 درجه خاموش خواهد ماند
شما کمک می خواهید ، من آن را برای شما می آورم و از خودم مطمئن هستم. تست کنید و ما دوباره در مورد آن صحبت خواهیم کرد
0 x
-
- من کشف econologic
- پست ها: 4
- سنگ نوشته : 19/01/21, 20:06
پاسخ: Setpoint درخواست شده در Okofen smart xs است که توسط تنظیم کننده احترام نمی گذارد
Pilpoill نوشت:شما کمک می خواهید ، من آن را برای شما می آورم و از خودم مطمئن هستم. تست کنید و ما دوباره در مورد آن صحبت خواهیم کرد
من حد خارجی را کاهش دادم و واقعاً کار می کند ...
بسیار ممنون از کمک گرانبهای شما ، تنظیم این XS هوشمند آسان نیست ..
0 x
پاسخ: Setpoint درخواست شده در Okofen smart xs است که توسط تنظیم کننده احترام نمی گذارد
adrien0063 نوشت:Pilpoill نوشت:شما کمک می خواهید ، من آن را برای شما می آورم و از خودم مطمئن هستم. تست کنید و ما دوباره در مورد آن صحبت خواهیم کرد
من حد خارجی را کاهش دادم و واقعاً کار می کند ...
بسیار ممنون از کمک گرانبهای شما ، تنظیم این XS هوشمند آسان نیست ..
اگر س otherال دیگری دارید ، دریغ نکنید.
0 x
-
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
-
- 15 پاسخ ها
- 3850 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Pilpoill
نمایش آخرین ارسال
11/02/23, 07:05یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 2 پاسخ ها
- 2214 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل jmproneau
نمایش آخرین ارسال
15/01/23, 19:47یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 24 پاسخ ها
- 18812 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل EasyGui
نمایش آخرین ارسال
16/02/23, 16:58یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 9 پاسخ ها
- 3590 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Did67
نمایش آخرین ارسال
18/11/14, 12:35یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
-
- 8 پاسخ ها
- 6728 نمایش ها
-
آخرین پست تعادل Did67
نمایش آخرین ارسال
12/02/10, 10:01یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 361