اعتبارسنجی نمودار اجاق گاز Thermo Royal 720 MBS روی دیگ بخار مازوت




تعادل کوین 1854 » 15/09/21, 22:56

سلام بر همه
من تازه وارد هستم forum و برای اتصال اجاق دیگ بخار به دیگ روغن در حال حاضر به توصیه شما نیاز دارم.
من پست های قبلی را در این زمینه به طور طولانی مطالعه کرده ام forum و دیگر برای رسیدن به این نمودار زیر ، می خواهم بدانم نظر شما در مورد آن چیست تا بتوان آن را تأیید کرد و به آثار حمله کرد.

من می خواهم همه چیز را تا حد ممکن بدون مخزن بافر در حال حاضر ساده نگه دارم ، با این پیکربندی امیدوارم بتوانم اجاق گاز را بدون خطر اجرا کنم و در صورت لزوم از دیگ بخار روغن استفاده کنم.

دیگ بخار و یک لامبورگینی کوچک که در انبار است 3 رادیاتور را که در سطح این یک قرار دارند گرم می کند و 1 رادیاتور که در طبقه بالا و در کنار اجاق گاز بعدی قرار دارد.
اجاق گاز و ترمو رویال 720 از MBS.

من نمی دانم آیا همه عناصر مورد نیاز است (مانند ظرف توسعه 1 ثانیه ...) یا آیا چیزی کم است ،
من از شما سپاسگزارم در پیش
.
بدون عنوان 2.jpg
Untitled 2.jpg (225.83 KB) مشاهده شده 5445 بار
0 x
phil59
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2214
سنگ نوشته : 09/02/20, 10:42
X 506

پاسخ: اعتبار نمودار اجاق گاز دیگ بخار روی دیگ بخار روغن سوخت




تعادل phil59 » 16/09/21, 15:32

روی اجاق گاز ، من یک شیر ایمنی را به شدت توصیه می کنم ، به این معنی که در صورت گرم شدن بیش از حد ، آب را از مدار تخلیه می کند و آن را با آب سرد جایگزین می کند.

این یک بار با خرابی آب میوه به من خدمت کرد و گردش خون متوقف شد ... در حال حاضر ، گردش خون به اینورتر متصل است و می تواند چند ساعت دوام بیاورد ...

با رادیاتور بسیار کم ، بدون بادکنک ، می تواند سخت باشد.

اجاق جوش من فقط 7.5 کیلو وات به آب می دهد و گرما باید تخلیه شود ...

همچنین قطر مناسب لوله را ارائه دهید.

یک گلدان هم برای اجاق گاز گذاشتم.
0 x
هومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.

: اوه: : گریه: :( : شوک:
کوین 1854
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 2
سنگ نوشته : 15/09/21, 22:51

پاسخ: اعتبار نمودار اجاق گاز دیگ بخار روی دیگ بخار روغن سوخت




تعادل کوین 1854 » 16/09/21, 16:11

از پاسخ سریع شما متشکرم ، اگر یک شیر ایمنی حرارتی درست در خروجی داغ اجاق گاز بگذارم ، نماد عالی نیست به شما می دهم :D
آیا فکر می کنید بدون مخزن بافر من به سختی خانه را گرم می کنم؟

و در مورد اینورتر ، فهمیدن اینکه چگونه می تواند در صورت قطع EDF کنترل شود را دشوار می دانم ، این کار به طور خودکار از لحظه ای که آب میوه دیگر نمی رسد یا دستکاری وجود دارد که باید به صورت دستی انجام شود ؟ من از سیستم بسیار خوشم می آید زیرا قبلاً یک باتری GEL 100aH و یک مبدل 12v / 220v در اختیار دارم که با یک کیت خورشیدی خودمختار و ظاهرا اینورتر و مبدل خریداری کرده ام ، این همان چیزی است ، اینطور نیست؟
اما نمی دانم آیا در صورت قطع شدن مبدل من آن را تشخیص می دهد تا بتواند پمپ معروف را کنترل کرده و کار کند.
در غیر این صورت نکته اصلی این است که به نظر می رسد مدار من کار می کند ، همانطور که توصیه می کنید ، قطر خوبی را در لوله قرار نمی دهم ، متشکرم.
0 x
phil59
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2214
سنگ نوشته : 09/02/20, 10:42
X 506

پاسخ: اعتبار نمودار بخاری Thermo Royal 720 MBS روی دیگ بخار مازوت




تعادل phil59 » 16/09/21, 21:33

خالی کردن خوب است ، اما هنوز باید آب را پر کنید!

یک "دستگاه" دیگ بخار نمی تواند بدون آب کار کند.

سر ، من می گویم که شیر حدود 70 یورو است ، در صورت گرم شدن بیش از حد تخلیه می شود و همزمان آب را از شبکه خارج می کند.

یک اینورتر قدیمی از رایانه ، با باتری hs ، با قیمت 10-20 یورو پیدا خواهید کرد ... من یک باتری ماشین مرده را روی آن قرار دادم ، ایده آل نیست ، زیرا برای این کار طراحی نشده است ، اما 3 بار نگه داشته است. سال ها. اینورتر به برق متصل است و در صورت عدم وجود شبکه ، از باتری استفاده می کند.

اینورتر خورشیدی ساده فقط به دلایل ایمنی ، در صورت سالم بودن شبکه ، در غیر اینصورت تولید متوقف می شود.

اینورترهای ترکیبی وجود دارند که هر دو را انجام می دهند ، اما در صورت عدم وجود آب میوه از شبکه اصلی برق جدا می شود و فقط "خانه" شما را تامین می کند.

در مورد شما ، من فکر می کنم آنچه دارید برای آنچه که برای سایت جدا شده نامیده می شود ، بدون شبکه اصلی است.

بادکنک 500 لیتری من ، آن را از OCCAZ با 100 یورو پیدا کردم ، خوب ...
حدود 250 یورو برای 2-300 لیتر ، قیمت LBC.

شما باید فکر کنید که اجاق من ، به عنوان مثال برای 7.5 ، می تواند برای مدت کوتاهی 10-12 کیلو وات بدهد ، و نمی توانید خاموش کنید ، تا زمانی که می سوزد ، می سوزد ...

من بیشتر از این به نمودار شما نگاه نکردم ، وقت نداشتم ...
0 x
هومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.

: اوه: : گریه: :( : شوک:
dede2002
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1111
سنگ نوشته : 10/10/13, 16:30
محل سکونت: حومه ژنو
X 189

پاسخ: اعتبار نمودار بخاری Thermo Royal 720 MBS روی دیگ بخار مازوت




تعادل dede2002 » 21/09/21, 12:28

سلام کوین ،

بسیار زیبا نقاشی شماست!

-چرا در خروجی دیگ هیچ v3v وجود ندارد؟ شما چه مقرراتی دارید؟

-خروجی v3v از اجاق گاز باید یک "ترمووار" باشد ، تا دیگ بخار را در دما نگه دارد و مازاد آن را به رادیاتورها ارسال کند ، که به طور کامل گرم شده و گرما را در خانه ذخیره می کند. با این مجموعه لازم است دیگ بخار را به صورت دستی خاموش کنید.

دومین مخزن انبساطی اختیاری است ، زیرا تنها یک مدار وجود دارد ، اما لازم است که نسبت به افزایش حجم آب اندازه گیری شود و در طرف سرد متصل شود.

-با گرمای اضافی دیگ بخار می توانید مقداری آب گرم گرم کنید.

A+
0 x

 