دیگ Okofen، درجه حرارت بسیار پایین

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
لولوئتالکس
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 08/12/21, 20:59

دیگ Okofen، درجه حرارت بسیار پایین




تعادل لولوئتالکس » 08/12/21, 21:15

Bonjour در.
من یک دیگ Okofen PE20 دارم که رادیاتورها را تامین می کند. سنسور فضای باز و شیر 3 طرفه موتوری. خانه نسبتاً عایق بندی ضعیفی دارد اما آنقدرها هم بد نیست، من فقط 2 درجه در شب هنگام خاموش شدن گرمایش از دست می دهم.
نگرانی من این است که دمای خانه پایین بماند و هرگز به دمای تعیین شده نرسد.
من نقطه تنظیم 21 درجه دارم و برای رسیدن به 19.5 با دمای بیرون 7 درجه مشکل دارم.
من سعی کردم روی منحنی آب خود (45 پا و منحنی 1.2) بازی کنم اما هیچ کمکی نکرد. چیزی که من متوجه شدم تعجب آور نیست، حداکثر دمای تنظیم شده من 55 درجه سانتیگراد است، و با دیدن روی صفحه نمایش که این دما تنظیم شده است، فکر می کنم که دیگ بخار حتی با در نظر گرفتن قانون آب من تنظیم نمی کند. همیشه به حداکثر مقداری که حق دارد ارسال می کند. V3v راضی است که بین دمای 70 درجه سانتیگراد دیگ و آب برگشتی مخلوط شود.
دمای برگشت من اغلب بسیار پایین است، وقتی رادیاتورهایم را لمس می کنم، اغلب در قسمت پایین سرد می شوند.
آیا تحلیل من درست است؟
آیا اقدام بر روی دستگاه گردش خون برای بهبود وضعیت من مفید است؟
آیا باید حداکثر دمای جریان خود را به 60 درجه سانتیگراد برسانم تا دیگ بخار منحنی آب من را تنظیم کند؟
از Merci پور VOS réponses.
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: دیگ Okofen، درجه حرارت بسیار پایین




تعادل Pilpoill » 10/12/21, 20:43

Bonsoir،

آیا منحنی عملیاتی دارید که به ما نشان دهید؟
آیا فایل‌های csv. و png. مربوطه را دارید تا ببینید مشکل ممکن است چیست؟
آیا دیگ وصل است؟
1 x
لولوئتالکس
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 08/12/21, 20:59

پاسخ: دیگ Okofen، درجه حرارت بسیار پایین




تعادل لولوئتالکس » 10/12/21, 21:02

Bonsoir.
نه، دیگ وصل نیست.
من دمای شروع را به 68 رساندم و اکنون با رعایت قانون آب، نیکل را تنظیم می کند.
و من قدرت سیرکولاتورم را افزایش دادم، به این دلیل است که خیلی کم تنظیم شده بود که رادیاتورها همه به خوبی تامین نشدند و باعث شد دمای برگشت کم شود.
با این دو اصلاح، گرمایش در نهایت به طور رضایت بخشی کار می کند، من هنوز باید تنظیمات خود را بهینه کنم (در حال حاضر پا در 45، شیب در 2.0 و جبران در 3).
به هر حال از پاسخ شما متشکرم : چشمک:
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: دیگ Okofen، درجه حرارت بسیار پایین




تعادل Pilpoill » 10/12/21, 21:35

برای تنظیم سرعت سیرکولاتور بدون ایجاد فشار زیاد در مغز (و به شرطی که همه چیز از نظر پارامترها در Okofen به درستی کار کند):
تمام رادیاتورها را کاملا باز کنید، دورترین اتاق باید به دمای مطلوب برسد.

با تنظیم نادرست (به عنوان مثال در سنسور اتاق)، سیرکولاتور می تواند روشن / خاموش شود، از این رو مطالعه فایل ها مفید است.

منحنی آب به نظر من بسیار قوی است و اصلاح کننده خیلی ضعیف است، برای رادیاتورها معمولاً توصیه می شود آن را روی 5 قرار دهید.
1 x
لولوئتالکس
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 08/12/21, 20:59

پاسخ: دیگ Okofen، درجه حرارت بسیار پایین




تعادل لولوئتالکس » 10/12/21, 22:53

قانون آب تغییر خواهد کرد، مشکل سیرکولاتور من باعث شد که دمای آب خود را به زور افزایش دهم، با این که سیرکولاتور کار خود را انجام دهد، می توانم آن را پایین بیاورم.
5 تصحیح؟ بنابراین اگر من 18 در اتاق و 20 در سر صحنه داشته باشم، آب را 10 درجه افزایش می دهد. من در پایه 0 داشتم (بنابراین هیچ جبرانی وجود ندارد : Mrgreen: ). اگر بیشتر بروم باید پای گوشه ام را پایین بیاورم. بله چرا که نه. من آن را تست خواهم کرد. اما آیا قرار نیست گرمایش با سنسور بیرونی و قانون آب بدون در نظر گرفتن دمای داخل بهتر عمل کند؟
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: دیگ Okofen، درجه حرارت بسیار پایین




تعادل Pilpoill » 11/12/21, 07:01

loloetalex نوشت:قانون آب تغییر خواهد کرد، مشکل سیرکولاتور من باعث شد که دمای آب خود را به زور افزایش دهم، با این که سیرکولاتور کار خود را انجام دهد، می توانم آن را پایین بیاورم.
5 تصحیح؟ بنابراین اگر من 18 در اتاق و 20 در سر صحنه داشته باشم، آب را 10 درجه افزایش می دهد. من در پایه 0 داشتم (بنابراین هیچ جبرانی وجود ندارد : Mrgreen: ). اگر بیشتر بروم باید پای گوشه ام را پایین بیاورم. بله چرا که نه. من آن را تست خواهم کرد. اما آیا قرار نیست گرمایش با سنسور بیرونی و قانون آب بدون در نظر گرفتن دمای داخل بهتر عمل کند؟


اگر تصحیح کننده <> 0 باشد، با توجه به T ° خوانده شده توسط ترموستات اتاق، جبران می شود.
هنگامی که تصحیح صفر است، این یک عملیات در قانون آب خالص است. بدون در نظر گرفتن T ° مشاهده شده در داخل رادیاتورها، هیچ اصلاح اضافی در T ° شروع نمی شود.

اگر شکاف‌های زمانی گرمایشی قرار دهید، هرگز نمی‌توانید با قانون آب کاملاً تنظیم شده راضی باشید، زیرا بازیابی درجه‌های از دست رفته در طول شب زمان معینی طول می‌کشد.
بنابراین شما باید با تنظیمی راضی باشید که از هیسترزیس ترموستات اتاق تجاوز نکند، که باعث می شود سیرکولاتور روشن/خاموش شود، همانطور که من اغلب می بینم.

به سیرکولاتورها (در هر صورت آنهایی که توسط Okofen نصب شده اند) توجه کنید، یک تنظیم در فشار متناسب یا دیگری در فشار ثابت وجود دارد.
میشه یه عکس از گروه سیرکولاتور و v3vش برامون بذارید؟
0 x
لولوئتالکس
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 08/12/21, 20:59

پاسخ: دیگ Okofen، درجه حرارت بسیار پایین




تعادل لولوئتالکس » 11/12/21, 10:43

بله میفهمم چی میگی، غرامت فکر میکنم میذارم ببینم چقدره.

تصویر
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: دیگ Okofen، درجه حرارت بسیار پایین




تعادل Pilpoill » 11/12/21, 11:19

به نظر می رسد دیگ شما قدیمی تر از دیگ من است، واحد هیدرولیک من متفاوت است.

خوب نکته اصلی این است که سیرکولاتور شما در فشار متناسبی قرار دارد که با نگاهی به دفترچه راهنمای سازنده آن این مورد را نشان می دهد. 8)
1 x
لولوئتالکس
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 08/12/21, 20:59

پاسخ: دیگ Okofen، درجه حرارت بسیار پایین




تعادل لولوئتالکس » 11/12/21, 11:46

Pilpoill نوشت:به نظر می رسد دیگ شما قدیمی تر از دیگ من است، واحد هیدرولیک من متفاوت است.

خوب نکته اصلی این است که سیرکولاتور شما در فشار متناسبی قرار دارد که با نگاهی به دفترچه راهنمای سازنده آن این مورد را نشان می دهد. 8)


مربوط به سال 2015 است.
و بله در ماکسی متناسب است.