موضوع دیگری در مورد تنظیم دیگ بخار (Easypell)




تعادل لوئیلوز » 17/12/21, 00:15

سلام،

خواهد بود طولانی، به خاطر آن متاسفم !

والدین من صاحبان جدید Easypell 12 کیلووات ساعتی هستند. خانه تقریباً 130 متر مربع، 2 رادیاتور چدنی و 9 رادیاتور فولادی. سنسور فضای باز، سنسور اتاق و دریچه های ترموستاتیک.

مستقیم میرم سر اصل مطلب:
نصب کننده به ما گفت که کافی است دمای نقطه تنظیم را روی 22 درجه بگذاریم (توقف هیسترزیس 1,5k، شروع هیسترزیس 1,0k، "تأثیر کاوشگر اتاق" در 5) و تنظیم دمای مورد نظر در اتاق های مختلف با استفاده از دریچه های ترموستاتیک... بنابراین، ما در درک مفید بودن حسگر فضای باز و ترموستات اتاق مشکل داشت.

من توضیح می‌دهم که پس از صرف ساعت‌های زیادی برای خواندن هر چیزی که به نظرم مربوط به این تنظیمات است، کجا هستم forums :

1. اکنون، نقطه تنظیم آسایش در 18,5 درجه است، همچنان با توقف پسماند در 1,5k، و پسماند در 1,0k شروع می شود (دیگ بخار در 20 درجه قطع می شود و دوباره در 19 درجه روشن می شود ... وجود رقم "18.5" بنابراین یک عدد را از دست می دهد. معنای کمی برای من…). نفوذ کاوشگر اتاق در 1.

1a. کاهش نقطه تنظیم برای شب 16,5 درجه (هیسترزیس و غیره، idem).
دیگ دوباره در دمای 17 درجه، معمولاً در حدود 3-4 صبح روشن می شود تا کمتر از یک ساعت بعد به نقطه تنظیم، مستعار 16,5 + 1,5 برسد.

2. "اتاق مرجع" با رادیاتورهایش کاملاً به راحتی به این دماها می رسد: امروز دیگ بخار 6 بار قطع کرده است (تمام روز در خانه هستیم، مادر و پسر از خانه کار می کنند + پدر و پسر در حال بازسازی) و او زمان هایی بین دویدن داشته است. 22 دقیقه و 90 دقیقه.
این "اتاق مرجع" سریعتر از بقیه گرم می شود، به همین دلیل است که ما آن را انتخاب کردیم (معمولا توصیه می کنیم از اتاق نشیمن استفاده کنید، اما والدین من "اتاق نشیمن" ندارند... عصرها مادرم همه چیز را سرگرم می کند. تنها در گوشه خود، و پدر من همان).

3. نتیجه: من در مورد قانون آب زیاد مطالعه کردم و حتی تنظیمات را امتحان کردم (برای داشتن آب "کمتر گرم"). با این حال، حتی با پایین آوردن پایه منحنی تا حد ممکن، دیگ بخار آب را در حدود 60 درجه حداقل به رادیاتورها می فرستد (تاثیر کاوشگر محیط در واقع در این موارد 0 بود)، که تا حد زیادی برای رسیدن و فراتر از حد کافی است. دمای نقطه تنظیم، بنابراین اگر دریچه های اتاق مرجع باز بماند، چرخه های بسیار طولانی غیرممکن است.
(تنظیمات اصلی وابسته به آب: پای منحنی در 35 درجه، شیب در 1,4).

اساساً، من (/ فکر می‌کنم متوجه شده‌ام) متوجه شدم که دیگ‌های گلوله چرخه‌های طولانی‌تری را بدون برش‌های زیاد دوست دارند (و سطح مصرف گلوله ممکن است ارجح باشد).
این چیزی است که من سعی می کنم انجام دهم - اما، بدون اینکه به طور مصنوعی رسیدن به دمای تنظیم شده را با کمی بستن شیرهای آب در اتاق مرجع غیرممکن کنم، نمی دانم چه کار دیگری انجام دهم.

هنگامی که ما از این روش استفاده می کنیم، دیگ برش نمی دهد (یا بسیار بسیار بندرت)، بین مدولاسیون قدرت خود برای گرم کردن آب و "پس از احتراق" زیگزاگ می شود.

در طول ~ 10 روز گذشته ما ~ 16 کیسه گلوله (کیسه های 15 کیلوگرمی) مصرف کرده ایم.

ناگفته نماند که ما در واقع به دنبال بهترین بازده ممکن و همچنین تنظیماتی هستیم که دیگ را راضی کند. حداقل ما دیگر سرد نیستیم (سیستم اواسط نوامبر نصب شد و قبل از آن ... هیچ چیز)! با این حال، ما در درک چیزی که در حال حاضر پیچیده به نظر می رسد کمی مشکل داریم.

آیا یک نکته کوچک یا نکته ساده وجود دارد که از قلم افتاده باشد؟ من واقعاً شروع به فکر کردن واضح در مورد این موضوع کرده ام.

هر گونه اطلاعات و دیدگاه استقبال خواهد شد!

احترام.

(لطفا هر گونه ویژگی زبانی را ببخشید، متأسفانه فرانسوی زبان مادری من نیست.)
1 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: موضوع دیگری در مورد تنظیم دیگ بخار (Easypell)




تعادل Pilpoill » 17/12/21, 11:09

سلام،

Easypell فقط یک Okofen با پیچیدگی کمتر است و اگر در ابتدا نیاز به صرف زمان کمی داشته باشید این کار را انجام می دهد.

نکته بسیار خوب این است که یک سنسور در فضای باز، یک ترموستات اتاقی، و تمایل شما برای پیروی احمقانه از توصیه های مهندس گرمایش تعجب آور است. : شوک:
آیا v3v موتوری روی واحد هیدرولیک وجود دارد؟

آیا این دیگ وصل است؟
آیا منحنی عملیاتی دارید که به ما نشان دهید؟

PS: دیگ بخاری که سیرکولاتور گرمایش را قطع می کند تا در حالت ON / OFF دوباره راه اندازی شود، خطای تنظیمات نامناسب است.
مگر اینکه ورودی گرمای خارجی (آفتاب، شومینه، اجاق گاز) وجود داشته باشد، سیرکولاتور باید از ابتدای محدوده گرمایش شروع به کار کند تا در پایان محدوده گرمایش خاموش شود.
1 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: موضوع دیگری در مورد تنظیم دیگ بخار (Easypell)




تعادل Pilpoill » 19/12/21, 09:25

من می خواهم به شما کمک کنم، اما بدون هیچ پاسخی، بدون مشاهده منحنی ها یا حتی سوالات اضافی، کمک بیشتر به شما پیچیده خواهد شد. :?

تو باید اتو را بزنی در حالی که در خانه من گرم است : چشمک:
1 x
لوئیلوز
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 13/12/21, 19:17
X 1

پاسخ: موضوع دیگری در مورد تنظیم دیگ بخار (Easypell)




تعادل لوئیلوز » 19/12/21, 11:30

سلام پیلپول!

اول اینکه خیلی ممنون از وقتی که برای پاسخ دادن به من میزارید خیلی جای تشکر داره و از تاخیر پاسخم ببخشید. از آنجایی که ما در اینجا در مرحله بازسازی نسبتاً سنگینی هستیم، در پایان روز یک لیوان شراب و خواب است ... می خواستم وقت بگذارم تا به شما پاسخ مناسبی بدهم.

Pilpoill نوشت:آیا v3v موتوری روی واحد هیدرولیک وجود دارد؟

بله.
تصویر

Pilpoill نوشت:آیا این دیگ وصل است؟
آیا منحنی عملیاتی دارید که به ما نشان دهید؟

دیگ وصل نیست، ما کنترل پنل Easytouch را داریم که به نظر می رسد نسخه بسیار سبک Pelletronic Touch باشد.
من به منحنی های موجود در آن دسترسی دارم اما نمی دانم چگونه آنها را صادر کنم. من بارها تمام منوها را مرور کردم، در منوی "عمومی" دکمه "ذخیره" وجود دارد، اما به نظر می رسد کاری انجام نمی دهد ... یک USB در سوکت پشت Easytouch گذاشتم. و "ذخیره" را بزنید ... هیچ چیز.

شاید بتوانم به طور قیاسی بنویسم به چه جزئیاتی نیاز دارید؟

Pilpoill نوشت:سیرکولاتور باید از ابتدای محدوده گرمایش شروع به کار کند تا در پایان محدوده گرمایش خاموش شود.

این اساساً همان چیزی است که ما توانستیم با تنظیم دریچه‌های ترموستاتیک در اتاق مرجع با دقت زیاد شبیه‌سازی کنیم تا در اطراف دمای تنظیم شده شناور شوند.
من این روش را با نظارت دقیق منحنی‌ها در این آخر هفته به‌طور پیوسته‌تر آزمایش کردم، و دیگ بخار (یک بار فکر می‌کنم به اشتباه از طرف من) تا پایان محدوده گرمایش، سیرکولاتور را قطع نکرد، بدیهی است که پسماند T ° متوقف نمی‌شود.

در واقع، تمام شک و تردیدهای من در مورد عملکرد سیستم از خوانش های من در مورد قانون آب نشات می گیرد، روشی که استفاده از آن در مورد ما غیرممکن به نظر می رسد (بهتر) زیرا دمای شروع به نظر نمی رسد قادر به کاهش باشد. زیر ~ 60 درجه T ° شروع هرگز با مجموعه شروع T ° مطابقت ندارد ... که به هر حال به نظر من منطقی است زیرا نمی دانم این آب سرد از کجا می آید تا یک مخلوط دقیق درست کند ...

می بینید که من کمی با خودم صحبت می کنم در حالی که سعی می کنم بفهمم چگونه کار می کند ... بنابراین همان جا متوقف می شوم!

دوباره به نواز دعوت احترام.
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: موضوع دیگری در مورد تنظیم دیگ بخار (Easypell)




تعادل Pilpoill » 19/12/21, 14:22

لویی لاوز نوشت:سلام پیلپول!

اول اینکه خیلی ممنون از وقتی که برای پاسخ دادن به من میزارید خیلی جای تشکر داره و از تاخیر پاسخم ببخشید. از آنجایی که ما در اینجا در مرحله بازسازی نسبتاً سنگینی هستیم، در پایان روز یک لیوان شراب و خواب است ... می خواستم وقت بگذارم تا به شما پاسخ مناسبی بدهم.

Pilpoill نوشت:آیا v3v موتوری روی واحد هیدرولیک وجود دارد؟

بله.


Pilpoill نوشت:آیا این دیگ وصل است؟
آیا منحنی عملیاتی دارید که به ما نشان دهید؟

دیگ وصل نیست، ما کنترل پنل Easytouch را داریم که به نظر می رسد نسخه بسیار سبک Pelletronic Touch باشد.
من به منحنی های موجود در آن دسترسی دارم اما نمی دانم چگونه آنها را صادر کنم. من بارها تمام منوها را مرور کردم، در منوی "عمومی" دکمه "ذخیره" وجود دارد، اما به نظر می رسد کاری انجام نمی دهد ... یک USB در سوکت پشت Easytouch گذاشتم. و "ذخیره" را بزنید ... هیچ چیز.

شاید بتوانم به طور قیاسی بنویسم به چه جزئیاتی نیاز دارید؟

Pilpoill نوشت:سیرکولاتور باید از ابتدای محدوده گرمایش شروع به کار کند تا در پایان محدوده گرمایش خاموش شود.

این اساساً همان چیزی است که ما توانستیم با تنظیم دریچه‌های ترموستاتیک در اتاق مرجع با دقت زیاد شبیه‌سازی کنیم تا در اطراف دمای تنظیم شده شناور شوند.
من این روش را با نظارت دقیق منحنی‌ها در این آخر هفته به‌طور پیوسته‌تر آزمایش کردم، و دیگ بخار (یک بار فکر می‌کنم به اشتباه از طرف من) تا پایان محدوده گرمایش، سیرکولاتور را قطع نکرد، بدیهی است که پسماند T ° متوقف نمی‌شود.

در واقع، تمام شک و تردیدهای من در مورد عملکرد سیستم از خوانش های من در مورد قانون آب نشات می گیرد، روشی که استفاده از آن در مورد ما غیرممکن به نظر می رسد (بهتر) زیرا دمای شروع به نظر نمی رسد قادر به کاهش باشد. زیر ~ 60 درجه T ° شروع هرگز با مجموعه شروع T ° مطابقت ندارد ... که به هر حال به نظر من منطقی است زیرا نمی دانم این آب سرد از کجا می آید تا یک مخلوط دقیق درست کند ...

می بینید که من کمی با خودم صحبت می کنم در حالی که سعی می کنم بفهمم چگونه کار می کند ... بنابراین همان جا متوقف می شوم!

دوباره به نواز دعوت احترام.


سلام لویی لاوز،

اگر یک لیوان شراب مولد برای من هم هست، حاضرم صبر کنم! : Mrgreen:

با جدیت بیشتر : چشمک:
من عکس v3v شما را نمی بینم.

شما در مورد EasyTouch به من بگویید که به شما امکان می دهد منحنی های عملیاتی را تجسم کنید. به نظر می رسد با آنچه من می خواهم ببینم مطابقت دارد.
به عنوان مثال، در اینجا منحنی هایی (برگرفته از Easypell) هستند که برای کمک بهتر به شما نیاز دارم:

51EDA3F4-EAE3-416E-9972-F926548EFD93.jpeg


برای دریافت فایل ها هنگامی که آنها مانند تصویر من پیکربندی می شوند، کافی است یک کلید usb خالی و فرمت شده را وارد کنید و بدون هیچ گونه دستکاری دیگری آن را به مدت ده دقیقه وصل کنید.
(برای گزینه ذخیره به نظر من باید در دسترسی نصب کننده باشید تا بتوانید پیکربندی پارامترهای خود را ذخیره کنید اما در این مرحله برای ما بی فایده هستند).

اگر دیگ شما فقط می داند که چگونه آب را در دمای 60 درجه سانتیگراد به رادیاتورهای شما بفرستد، این به هیچ وجه عادی نیست، باید مشخص شود که ناهنجاری در کجا قرار دارد.
v3v آب برگشتی رادیاتورها را با آب گرم شده توسط دیگ مخلوط می کند تا دمای جریان مطابق با آنچه توسط قانون آب محاسبه می شود را بدست آورد.

در اسرع وقت ادامه دارد :)
0 x
لوئیلوز
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 13/12/21, 19:17
X 1

پاسخ: موضوع دیگری در مورد تنظیم دیگ بخار (Easypell)




تعادل لوئیلوز » 19/12/21, 19:59

سلام دوباره پیلپول!

با عرض پوزش، من از روش اشتباهی برای به اشتراک گذاشتن تصویر استفاده کردم، اینجاست:

IMG_20211217_145554.jpg
IMG_20211217_145554.jpg (124.34 KB) بار مشاهده 7991


و در اینجا منحنی امروز است، "DHW1 T start" و "DHW1 Setpoint" متاسفانه به عنوان گزینه در دسترس نبودند. برش کوچک در ساعت 17 بعد از ظهر به دلیل کمبود گلوله ...

graph_20211219.png
graph_20211219.png (166.66 کیلوبایت) 7991 بار مشاهده شده


Pilpoill نوشت:اگر دیگ شما فقط می داند که چگونه آب را در دمای 60 درجه سانتیگراد به رادیاتورهای شما بفرستد، این به هیچ وجه عادی نیست، باید مشخص شود که ناهنجاری در کجا قرار دارد.

من خودم را ضعیف بیان کردم، همانطور که روی منحنی می بینید، اینطور نیست که دیگ در حال ارسال است که 60 درجه، این است که در طول یک محدوده گرمایش، دمای جریان هرگز با دمای جریان تنظیم شده مطابقت ندارد، آن در حد اقل 55-60 درجه، تا 70 درجه (اگر منحنی ها را به درستی درک کنم).

باز هم متشکرم و یک لیوان شراب مولد بخورید، این تور (مجازی) من است!
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: موضوع دیگری در مورد تنظیم دیگ بخار (Easypell)




تعادل Pilpoill » 19/12/21, 20:24

خطا از طرف من، باید حذف شود : اوه:
Dernière همتراز نسخه Pilpoill 19 / 12 / 21، 20: 26، 3 بار ویرایش شده است.
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: موضوع دیگری در مورد تنظیم دیگ بخار (Easypell)




تعادل Pilpoill » 19/12/21, 20:25

اولین کاری که باید انجام داد SI شبکه شما از رادیاتورها تشکیل شده است که در پست اول شما نشان داده شده است !!

در حال حاضر سیرکولاتور روی 6 در سمت راست است (همانطور که با فلش قرمز من نشان داده شده است).

باید مانند فلش سبز من در سمت چپ باشد، آن را برای لحظه روی مقدار 2,5 / 3 قرار دهید.

BAFC6A15-0899-429E-A469-C48D133624E5.jpeg



دومین کاری که باید انجام دهید، بررسی کنید که سنسور دمای جریان کجا به شبکه گرمایش متصل است.
منطقاً باید روی لوله ای که بالای دماسنج قرمز قرار دارد ثابت شود و من در مورد این واقعیت شک دارم.
با توجه به مقادیر داده شده توسط پروب TD (دمای جریان)، مطمئناً v3v باید به طور دائم باز و بسته شود. : شوک:
0 x
لوئیلوز
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 13/12/21, 19:17
X 1

پاسخ: موضوع دیگری در مورد تنظیم دیگ بخار (Easypell)




تعادل لوئیلوز » 20/12/21, 20:30

دوباره متشکرم پیلپول!

برای کاوشگر فکر کنم جایی که باید باشه خوبه؟
IMG_20211220_084122.jpg
IMG_20211220_084122.jpg (110.2 KB) بار مشاهده 7934


واقعیت جدید: نصب کننده امروز آمد. او هنوز چند کار عجیب و غریب برای انجام داشت (عایق کاری لوله، و غیره) زیرا نمی توانست نصب را 100% یکباره انجام دهد - او از ابتدای فصل بسیار شلوغ بوده است.
با توجه به مشاهدات شما در مورد پمپ شروع کردم به صحبت با او در مورد تنظیم دیگ بخار... و او به من گفت، "پنجشنبه اینجا هستید؟ تکنسین ÖkoFEN برای مرتب کردن همه جزئیات کوچک وارد می شود."

: شوک:

من خنگم من نمی دانستم که راه اندازی یک تکنسین بخشی طبیعی از نصب است.

ما در روز پنجشنبه خواهیم دید که چگونه پیش می رود و من شما را در جریان تنظیمات و تغییرات انجام شده توسط تکنسین قرار خواهم داد.

عصر خیلی به شما بخیر!
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 164
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 37

پاسخ: موضوع دیگری در مورد تنظیم دیگ بخار (Easypell)




تعادل Pilpoill » 20/12/21, 20:49

عصر بخیر لوئیس لاوز،

شما بدون هیچ مشکلی می توانید سیرکولاتور را اصلاح کنید، من مطمئنم و مطمئنم، و این من بودم که به نصابم گفتم اشتباه می کند ...
اکثر حرفه ای ها از مشتریانی که دوست دارند چرایی و چگونه بودن را مثل من بفهمند متنفرند : قشنگ:
و وقتی اخطار Wilo می گوید خوب نیست، حرفه ای در جلوی نمودار یک نمای کم نگه می دارد!


برای کاوشگر که در جای مناسب قرار دارد، به نظر می رسد که تماس آن محکم به یک قسمت داغ متصل است.
من بیشتر به دیدن کاوشگرهای "مدادی" در Okofen عادت دارم، شاید آنها بین سال 2017 و اکنون آنها را جایگزین کرده اند؟

برای تکنسین، من مطمئن نیستم که او به منحنی های شما نگاه می کند.
دوتای که جلوی دیگم دیدم یا دوتا دیگه ای که تو گوشی داشتم هیچوقت ازش استفاده نکردن چون نمیدونن چطوری تفسیر کنن چون کارشون فرق میکنه!
برای سابقه (بدانید که من انتظار هیچ شکوهی ندارم)، من در دوجین نصب هستم که روی آنها کار کرده ام، از جمله دو مورد که باید از راه دور به تکنسین توضیح می دادم که تجزیه و تحلیل آنها همه چیز بود. به جز حرفه ای ... : رول:


مشکلی که باید به آن اشاره کرد این است که TDepart به هیچ وجه از TCset پیروی نمی کند.
یا پروب به کانکتور درست وصل نیست یا v3v بد سیم شده یا ?? اما لزوماً دلیلی برای یافتن وجود دارد : چشمک:

یک توصیه اضافی، اجازه ندهید به خودتان گفته شود که اگر با یک سیرکولاتور در حالت روشن / خاموش گرم شود، طبیعی است.
یک سیستم تهویه مطبوع مانند شما با یک TD سازگار است که دقیقاً به طور مداوم در محدوده گرمایش کار می کند، راحتی غیر قابل مقایسه است. 8)
و اگر او به شما پیشنهاد می دهد که چگونه آن را وصل کنید، ممکن است برای شما مفید باشد.

ما را در جریان بگذارید و عصر بخیر :)
0 x

 