اتصال به مدار گرمایش با کاهش قطر

گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
ژان مارک
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 1
سنگ نوشته : 26/09/22, 18:12

اتصال به مدار گرمایش با کاهش قطر




تعادل ژان مارک » 26/09/22, 18:32

سلام،
یک مهندس گرمایش در حال حاضر مشغول نصب دیگ جدید در خانه من است.
از آنجایی که دیگ جدید در مکانی متفاوت از دیگ قدیمی نصب می شود، باید به مدار گرمایش قبلی (از فولاد) متصل شود.
مهندس گرمایش می خواهد از طریق یک لوله فولادی با قطر کمتر به مدار قدیمی متصل شود تا در نهایت به قطر بزرگ فولادی متصل شود.

یک نمودار کوچک برای خلاصه کردن:

بویلر - لوله چند لایه 20 - لوله فولادی 15 - لوله فولادی 30 (بیشتر ببینید) - مدار گرمایش

(از هر دو جهت)

متوجه توضیح مهندس گرمایشی می شوم که به من می گوید نمی توان مستقیماً به بزرگترین لوله فولادی وصل شد زیرا به طبقات پایین می رود.

در ابتدا قرار بود به بزرگترین قطر متصل شود که برای من منطقی ترین و معقول ترین به نظر می رسید، امروز بحث های من تمام شده است و "نمی دانم مشکل چیست" مهندس گرمایش من کافی نیست. برای من نه در توضیح

من اطلاعات زیادی در مورد این رشته ندارم اما دوست داشتم نظری داشته باشم که به من اطمینان دهد و اگر خیلی پیچیده نیست توضیح دهد که چگونه کاهش قطر مشکلی در مدار گرمایش ایجاد نمی کند.

در تشکر از شما
0 x
phil59
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2212
سنگ نوشته : 09/02/20, 10:42
X 504

پاسخ: اتصال به مدار گرمایش با کاهش قطر




تعادل phil59 » 26/09/22, 18:48

بیشتر از این بلد نیستم ولی بستگی به قدرت دیگ هم داره چون وقتی گرم میشه باید هرچه سریعتر گرما تخلیه بشه.

دیگ قدیمی من 28-30 بود، به نظر من به عنوان خروجی، برای یک 52 کیلووات ساعت بود.

فعلا 20 هست و از طریق "reducer-enlarger" از نصبم مستقیم وصل شدم و خوب کار میکنه، بهینه نیست، شاید نمیدونم ولی کار میکنه.
0 x
هومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.

: اوه: : گریه: :( : شوک:
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79117
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972

پاسخ: اتصال به مدار گرمایش با کاهش قطر




تعادل کریستف » 26/09/22, 18:51

تنها مشکل کاهش قطر، افت فشار است: برای همان مصرف سیرکولاتور جریان کمتری خواهید داشت... اما این بدان معنا نیست که امکان پذیر نیست (بدیهی است که کاهش تلفات بهتر است)…

من به شما توصیه می کنم، اگر قبلاً این کار را انجام نداده اید، به یک سیرکولاتور الکترونیکی کم مصرف و نه چندان گران تر تغییر دهید ... این تا حد زیادی کاهش شارژ را جبران می کند ...
0 x
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79117
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972

پاسخ: اتصال به مدار گرمایش با کاهش قطر




تعادل کریستف » 26/09/22, 18:53

من به تدریج تمام سیرکولاتورهای قدیمی خود را با دستگاه های الکترونیکی جایگزین می کنم: chauffage-isolation/biral-mx12-1-bloque-remplace-par-circulateur-electronique-biral-ax-25-4-180-red-t17021.html
0 x
phil59
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2212
سنگ نوشته : 09/02/20, 10:42
X 504

پاسخ: اتصال به مدار گرمایش با کاهش قطر




تعادل phil59 » 26/09/22, 19:31

من نتایج مشابه شما را نمی‌گیرم، یکی را جایگزین می‌کنم که به خوبی اجرا می‌شود، و 5 سال، 24/24 7/7 است، بنابراین 10 سال با در نظر گرفتن متناوب. اگر HS، واقعاً آنجا، وضعیت دیگر همان حالت قبلی نیست...

با قیمت پایین برق .... 30-40 سنت در هر کیلووات ساعت، که همه چیز را تغییر خواهد داد.
0 x
هومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.

: اوه: : گریه: :( : شوک:

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست

برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."

چه کسی آنلاین است؟

کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 280