DIY و خود ساخت و ساز: ساختمان و یا سوار خود نصبVMC: تولید شکارچی گرما دو جریان

کمک و مشاوره برای همه کار در ساختمان خود و ارائه DIY کار خود و یا خود ساخت انجام شده است. از آنجا که ساخت خود اغلب econological است اما مراقب باشید اعتماد به نفس کاذب!
آواتار د l 'utilisateur
chatelot16
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 237

پیام غیر لوتعادل chatelot16 » 11/01/12, 23:42

ساده است

در برابر جریان = 2eme جریان موازی با 1er معکوس است
همكاری جریان = 2eme موازی با 1er در همان جهت است
cross = 2eme جریان در سراسر اول

غیرممکن بودن یکباره و متقابل!
0 x

dedeleco
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 6

پیام غیر لوتعادل dedeleco » 11/01/12, 23:57

le
در برابر جریان = 2eme جریان موازی با 1er معکوس است

تنها موردی است که می تواند تفاوت بسیار کمی در T بین جریان ورودی و خروجی در هر انتهای مبدل داشته باشد.
در غیر این صورت ، به جای داشتن 1 ° C و 90 با راندمان 95٪ ، 10 ° C و 50٪ در حداکثر.

چگالش بسیار مهم است ، اگر جریان مضاعف VMC مفید و بسیار ضعیف باشد ، با داشتن خانه تحت اشغال ، تقریباً امکان تهویه مناسب نیز وجود ندارد.
0 x
grami49
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 14/01/15, 11:02
محل سکونت: ماین و لیر

پیام غیر لوتعادل grami49 » 14/01/15, 12:32

سلام بر همه!

Flytox: آیا می توانید کمی از مبدل "خانگی" شما با کلاسیک جریان ساده 2 VMC همراه شوید (به صفحه 4 این موضوع مراجعه کنید)

در واقع ، من بسیار علاقه مند هستم ، زیرا مبدل حرارتی را بازیابی می کنم اما بدون موتور!

من از جریان ساده vmc به موقع فکر کردم که حرکتی: استخراج و انسداد ، اما در مورد جریان نهایی (از بین رفتن بار) شک دارم.
0 x
grami49
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 14/01/15, 11:02
محل سکونت: ماین و لیر

پیام غیر لوتعادل grami49 » 14/01/15, 20:41

برای علاقه مندان ، در اینجا عکس های مبدل ای که من بازیابی کردم 2 است: این یک Aldes E150H است (اواخر 1999 است).

تصویر

تصویر

پس از تمیز کردن خوب و برخی از اصلاحات: بهبود استخراج میعانات ، عایق بندی بزرگ جعبه ، عبور دهان در 125mm (اکنون 150) ، آب بندی و تنظیم سیستم تصفیه.
من فکر می کنم می توانم کارهایی را انجام دهم که خیلی هم بد نیست :D (و بگوید که او قصد داشت کمپرسی را تمام کند ...)

فقط باید موتورهای تهویه را پیدا کنم که بتوانند کار را خیلی گران نکنند!
و در این مرحله است که من کمی خشک می کنم .... fan torin ، UFO گریز از مرکز RVK 125 ، جریان ساده Vmc یا دیگران؟ :|
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Flytox
مدیر
مدیر
پست ها: 13833
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 544

پیام غیر لوتعادل Flytox » 14/01/15, 21:54

سلام grami49

Flytox: آیا می توانید کمی از مبدل "خانگی" شما با کلاسیک جریان ساده 2 VMC همراه شوید (به صفحه 4 این موضوع مراجعه کنید)


متأسفم که شما را ناامید کردم اما هرگز تحقق نیاوردم.
به دلیل کمبود وقت / تغییر اولویت ، اجازه می دهم چند ماه منتظر بمانم که جعبه مبدل آن در "پلاستیک" در اتاق زیر شیروانی و سیلندرها به داخل آشیانه باشد ..... مبدل غیرقابل تفکر برای تمیز کردن صحیح و بسیار شکننده : گریه: سوراخ به اندازه کوچک ، برنامه خوبی برای تمیز کردن و از بین رفتن بار نیست….

در ضمن من دستاوردهای دیگری را دیدم ..... برای درک اینکه آنچه من برای مدیریت میعانات برنامه ریزی کرده ام بود بسیار ناکافی .... : گریه: آن را مستقیم به جعبه چوبی که rots می رود ، زیرا نمی تواند ناوگان را تخلیه کند.

این پروژه در آنجا متوقف شد ، زیرا لازم بود همه چیز را از سر بگیریم و به دلیل کمبود وقت (بیش از حد در رقابت با Pantonizations من). : گریه: : Mrgreen:

از آن زمان من یک VMC را برای بازیافت در خانه بازی می کردم (در جریان ساده) و دیگری را برای ضربه زدن به هوای بیرون پشت درج چوب برای دمیدن هوای گرم در اتاق نشیمن به جای آوردن هوا جریان هوای سرد در درها

Citro باید ایده هایی در مورد این موضوع داشته باشد ...
0 x
دلیل جنون از قوی است. به همین دلیل برای کمتر قوی آن دیوانگی است.
[اوژن یونسکو]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132

آواتار د l 'utilisateur
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 9

پیام غیر لوتعادل citro » 14/01/15, 23:55

اصلی است یا شما هستید ، grami49، که اجاق گاز مبادله را جوید. ::

به طور معمول ، مبدل باید به آسانی از بین برود برای نگهداری. :?
در VMC Helios من ، نوارهایی را پوشانده با مهر و موم فوم یا مهر و موم بین جعبه و مبدل در حالی که حذف آن را برای کنترل و تمیز کردن تسهیل می کند.

VMC Helios مجهز به فیلترهای 2 G4 و فیلتر "ضد گرده" F7 است که به طور موثری مبدل را از رسوب حفظ می کند اما بسته به محیط و کیفیت هوا باید حداقل 2 بار در سال جایگزین شود.
من روی forum عکس از فیلترهای جدید و کثیف من. : شوک:
لازم به ذکر است که صافی که در هوای داخل خانه می گیرد ، بسیار کثیف تر از آن است که هوای خارج را قبل از لکه بینی درمان می کند. بسته شدن فصول گرده بسته به فصل متفاوت است ... اما دیدن آن هم خوش نیست.

من برای هر گونه سؤال در اختیار شما هستم. : Arrowl:

Flytoxدریغ نکنید که اگر به بوردو بروید ، به من هشدار دهید ، بیایید کمی گپ بزنیم ، خیلی وقت است : Mrgreen:
0 x
grami49
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 14/01/15, 11:02
محل سکونت: ماین و لیر

پیام غیر لوتعادل grami49 » 15/01/15, 09:19

سلام،

با تشکر از Flytox برای پاسخ شما :D

Citro: با توجه به بتونه ، اصل است! علاوه بر این ، من تلاش کردم تا آن را باز کنم .... بدون اینکه چیزی را بشکنم.

این مبدل است که 16 سال در حال حاضر ، و در آن زمان تصفیه نادر بود. با نگاهی به اسناد ALDES در مورد VMPH ، فیلتراسیون اختیاری بود. : شوک:

البته ، من سعی می کنم همه چیز را در اینجا بهبود بخشم و یک مبدل حرارتی به راحتی در دسترس برای نگهداری و فیلتر صحیح بالادست و پایین دست (سبک هود در لولا ، با واشر و پشتیبانی فیلتر) داشته باشم.
اتاق وجود دارد ، باید باشد.

جایی که برای من گیر کرده است در انتخاب طرفداران است. من به طرفداران غلاف گریز از مرکز (به سبک اوونی پریما کلیما 125mm و 2 220 سرعت و 320 m "/ ساعت) رفتم.

تصویر


اما من نمی دانم چرا فقط از 2 vmc ساده و ساده جریان اتوماتیک کلاسیک استفاده نمی کنیم (که برای 40 € در GSB پیدا می کنیم)؟ از این رو سؤال من از Flytox است.

آیا از دست دادن فشار شبکه (طول غلاف ، فیلترها) برای یک کلاسیک vmc خیلی مهم نیست و ممکن است با عدم خروجی دهان دچار افت ناخوشایند شوم؟

آنچه من را از نوع فن استخراج کننده گریز از مرکز می ترساند ، این خطر است که کمی بیش از حد قدرتمند باشد و حتی 220m3 در ساعت جریان دمیده خیلی بلند باشد و ناگهان خیلی پر سر و صدا باشد ...
یا شما باید آنها را تنظیم کنید ، اما به نظر نمی رسد یک کاهنده ساده صریح و مناسب باشد: برای بعضی از موتور شروع به وزوز می کند.

آیا تجربه یا اطلاعاتی در مورد آن دارید؟ ::
0 x
MICH
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
سنگ نوشته : 19/11/10, 18:46

پیام غیر لوتعادل MICH » 15/01/15, 10:13

grami49 نوشت:آیا احتمال کاهش فشار شبکه (طول غلاف ، فیلترها) برای یک Vmc کلاسیک خیلی مهم نیست



سلام،

به ویژه از دست دادن مبدل شما و این فیلترها است که نباید از آنها غفلت کرد.

مزیت vmc خود تنظیم این است که توان ثابت است. اما اگر اتلاف شارژ زیاد باشد ، مقدار زیادی مصرف خواهید کرد. و اگر خیلی زیاد باشد کار نمی کند
اگر افت فشار مبدل حرارتی ندارید ، فقط باید آزمایش کنید که بدانید.

در جریان دوتایی ، خود تنظیم vmc کافی است ، اما مبدل من 70m² است. با گذشت سالها و رسوبگذاری مدار ، میزان مصرف برق من از سیستم افزایش یافته است بنابراین موتورهای من افزایش فشار ناشی از رسوب را جبران می کنند.

نتیجه گیری من فکر می کنم این کار خواهد کرد زیرا به نظر می رسد مبدل شما دارای بخش عبور بزرگی است بنابراین از دست دادن بار کمی دارد.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 9

پیام غیر لوتعادل citro » 15/01/15, 11:29

اینجا هستیم grami49، شما فقط انگشت خود را بر روی آنچه که باعث می شود کیفیت یک جریان مضاعف VMC باشد ...

VMC HELIOS I دارای یک بازوی است (3000 Euro فقط برای نیروگاه و به همان اندازه برای شبکه و دهان هوایی ، من خودم را مطرح کردم) ، اما کیفیت اجرای آن اهمیت اهمیت را نشان می دهد طراحی ...
موتورهای فن های گریز از مرکز جریان مستقیم ، راندمان بسیار بالایی دارند و با سرعت در سطح 8 قابل کنترل هستند و بسیار بی سر و صدا هستند.

من همچنین می توانم فشار خانه (یا حتی افسردگی) خانه خود را با کنترل دیفرانسیل هر موتور قرار دهم ، که در حال حاضر این مورد من است زیرا من مدل های ضد آب را جایگزین ویندوزهای خود نکرده ام.
0 x
grami49
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 14/01/15, 11:02
محل سکونت: ماین و لیر

پیام غیر لوتعادل grami49 » 15/01/15, 15:15

و بله ، سیترو ، من می دانم که تفاوت زیادی در طراحی و کیفیت وجود دارد ، اما در اینجا با قیمتی وجود دارد.

فقط کافی است به vmc DF فروخته شده در GSB ، 499 € نگاهی بیندازید ... هیچ حسودی به شما نمی دهد .... مورد پلاستیکی ، عایق کاری ، آب بندی غیرمجاز ، فیلتر G3 کمی نازک ، بست چفت و بست ، بسیار شکننده ، تخلیه میعانات بیش از مشکوک ... و بدترین ، مبدل جریان متقابل با عملکرد 60٪ به عنوان بازده بالا فروخته می شود!

اما مانند ، من نمی توانم استطاعت ... زنده باد DIY !: پنیر:

Mich ، شما به من اطمینان می دهید :D بنابراین من به تمرین می روم!

این آخر هفته آزمون را با یک جریان ساده انجام می دهم تا ببینم.
مبدل من که 15m² می کند ، می تواند این کار را انجام دهد.
0 x