نیاز به مشاوره ... چه تنظیمات برای یک دیگ بخار پلت؟

پیام غیر لوتعادل Phil532140 » 02/03/18, 06:21

سلام به همه.
من فقط یک خانه خریدم این دستگاه مجهز به دیگ بخار پمپ Hapéro HP2 است. تا به حال خیلی خوب کار کرد ... و این هفته X-NXXXXXC ° C من را به تنظیمات نگاه کرد. چون به جای 8 ° درجه تنظیم به 19 نزدیک تر بود ... غیر ممکن است که بیشتر انجام شود.
دیگ بخار "مرتب" در v3v که تامین پمپ و مدار رادیاتور.
این گردش دایره ای زمانی عمل می کند که درجه حرارت آب شیرین 3v بیشتر از 55 ° باشد.
مشکلی که در این است که اگر من نیاز به 65 19 درجه (ما می توانیم منحنی حرارت بحث بعد ...) آب برای گرفتن درجه من، پمپ روشن به عنوان به زودی به عنوان آب به 55 درجه، به جای ارسال یک 65 درجه آب، آن را می فرستد آن را به 55 درجه سانتی ... آن است که اگر دیگ بخار هیچ زمان برای گرم کردن بود ...
بنابراین من پارامتر 55 ° را تغییر دادم (که گردشگر را منجر می شود)، من 65 ° را قرار می دهم. من احساس می کنم که این کار کمی بهتر انجام می شود اما من می خواهم نظر شما را بپذیرم.
من همچنین در مورد سرعت گردشگر فکر می کنم؟
Qu'en pensez-VOUS؟

برای منحنی گرما من:
-10 ° => 80
20 ° => 35
35 آب مینی دما

این یک خانه قدیمی است که بسیار گران است و قسمت بازسازی شده را بهتر از هم جدا می کند. ترموستات رادیاتور را تجهیز می کند (به جز در قسمت قدیمی که به ندرت به دمای تنظیم می رسد)
برای این، این منحنی خوب است؟

از نظرات شما متشکریم
فیلیپ.
0 x

فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1521
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 7
تماس با ما:

Re: نیاز به مشاوره ... چه تنظیمات برای یک دیگ بخار پلت؟

پیام غیر لوتعادل فیلیپ Schutt » 02/03/18, 16:52

سلام،

آیا می توانید یک نمودار را ارائه دهید؟ آیا دیگ بخار با یک V3V ترموستاتیک وجود دارد؟
موتور V3V شما با استفاده از XXXXXXXXX در خارج از محیط باز است؟

و بالاخره:
DPE خود را چه می گوید و دیگ بخار شما چقدر قدرتمند است؟
1 x
Phil532140
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 29
سنگ نوشته : 01/03/18, 14:49

Re: نیاز به مشاوره ... چه تنظیمات برای یک دیگ بخار پلت؟

پیام غیر لوتعادل Phil532140 » 02/03/18, 18:07

Bonjour در فیلیپ،
از Merci پور تا واکنش.
من یک نمودار ندارم اما یک عکس دارم:

تصویر

https://photos.google.com/share/AF1QipM ... o1NGFfRzl3

من نمی دانم در داخل دیگ بخار ...
بله V3V کاملا باز است زمانی که تقاضا احساس می شود
دیگ بخار قدرت 15 KW دارد

برای ECD که ارقام مهم هستند؟
متوسط ​​مصرف گرمایش سالانه: 16500 کیلووات ساعت گرانول PCI
مسکن دارای امتیاز C است (مانند چیزی است که DPE چیزی است ...)

امیدوارم این به شما اجازه تجزیه و تحلیل بدهد.
فیلیپ.
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2048
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 335

Re: نیاز به مشاوره ... چه تنظیمات برای یک دیگ بخار پلت؟

پیام غیر لوتعادل sicetaitsimple » 02/03/18, 18:47

Bonsoir،

این بسیار ساده است به عنوان یک سوال و شما من را به من اگر شما انجام داده ام، اما آیا شما انجام آزمایش با باز کردن تمام شیرهای ترموستات به طور کامل؟
0 x
Phil532140
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 29
سنگ نوشته : 01/03/18, 14:49

Re: نیاز به مشاوره ... چه تنظیمات برای یک دیگ بخار پلت؟

پیام غیر لوتعادل Phil532140 » 02/03/18, 19:25

Sic'etait آسان ... این بدتر ... من فقط قطع برخی از رادیاتور در اتاق استفاده نشده اگر قدرت کافی نیست ... من خوب است؟
0 x

sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2048
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 335

Re: نیاز به مشاوره ... چه تنظیمات برای یک دیگ بخار پلت؟

پیام غیر لوتعادل sicetaitsimple » 02/03/18, 19:35

Phil532140 نوشته است:Sic'etait آسان ... این بدتر ... من فقط قطع برخی از رادیاتور در اتاق استفاده نشده اگر قدرت کافی نیست ... من خوب است؟


نه، من فکر نمی کنم!

من در مورد تلاش برای دیدن صحبت کردم. رادیاتور شما می تواند به صورت جهانی یا به طور ضمنی کم عمق باشد، اتفاق می افتد. و شیر ترموستاتیک خود را در بهترین خواهد کاری انجام ندادن (باقی بماند به طور کامل باز) وقتی که سرد است، اما اغلب "محدود" یک جریان کمی چرا که آنها "دمای واقعی" احساس نه در اتاق آن است و نه سرد است.

هدف از آزمایش این است که حداکثر جریان آب را برای اطمینان از اینکه دیگ بخار شما با انجام کارهای طولانی به عنوان مثال یک ساعت دنبال می شود، دنبال کنید.

آسان برای بررسی با یک زمان کمی و تایمر.
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2048
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 335

Re: نیاز به مشاوره ... چه تنظیمات برای یک دیگ بخار پلت؟

پیام غیر لوتعادل sicetaitsimple » 02/03/18, 20:53

مکمل: به عبارت دیگر، بسته به اندازه از رادیاتور و از بخش مربوطه (قرار گرفتن در معرض، عایق)، لزوما غیر طبیعی برای تنظیم شیر ترموستاتیک در 23 درجه (به عنوان مثال) به 20 ° C زمانی که آن را نمی بسیار سرد در خارج بدیهی است که آنها هنوز دستگاه های بسیار روستایی هستند که بسیار کاربردی هستند مخصوصا برای حفظ قطعات غیرقانونی در دماهای معتدل، اما نسبتا کم هستند.

در حال حاضر دیگ بخار باید دنبال کند 15kW این بزرگ نیست. خانه شما چه سطحی و چه سال ساخت؟
0 x
Phil532140
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 29
سنگ نوشته : 01/03/18, 14:49

Re: نیاز به مشاوره ... چه تنظیمات برای یک دیگ بخار پلت؟

پیام غیر لوتعادل Phil532140 » 03/03/18, 06:19

خانه من 150 m2 است. 1 بخش قدیمی (70m2) قبل از 1948 (به آنها می گویند و ...) و یکی دیگر از بخش جدید (80m2) مجاور اولین 2000. یک پنجره واحد در سمت شمال، بقیه قسمتها به جنوب و غرب.
من می ترسم دیگ بخار به اندازه کافی قدرتمند نیست. اما من باید برای لحظه ای با آن برخورد کنم. به نظر شما چه چیزی باید قدرت مینی باشد؟ و مقادیر منحنی حرارت من درست است؟
0 x
sicetaitsimple
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2048
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 335

Re: نیاز به مشاوره ... چه تنظیمات برای یک دیگ بخار پلت؟

پیام غیر لوتعادل sicetaitsimple » 03/03/18, 10:14

Phil532140 نوشته است: به نظر شما چه چیزی باید قدرت مینی باشد؟ و مقادیر منحنی حرارت من درست است؟


با توجه به منحنی حرارتی، اگر شما می گویند که در بخش قدیمی به طور معمول (نه سرد) شما به طور کلی مدیریت نمی برای رسیدن به درجه حرارت مورد نظر، شما می توانید علاقه برای رفتن به عقب کمی.

برای قدرت دیگ بخار، واقعا به خانه بستگی دارد. در اینجا لینک به یک شبیه ساز کوچک، بدون تضمین!

https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2076
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 56

Re: نیاز به مشاوره ... چه تنظیمات برای یک دیگ بخار پلت؟

پیام غیر لوتعادل پیت خنجر زدن » 03/03/18, 10:32

این مسئله از یک مشکل بی اهمیت است و از همه مهمتر، شناسایی علت دشوار است. این کاملا مطمئن نیست که مشکل شما یک مشکل قدرت است. من در برابر غلبه بر دیگ گرانول هشدار می دهم زیرا اغلب بدتر از قدرت کافی نیست.

اول، که پمپ خود را در زیر یک مقدار مشخص را کاهش دهد، آن را فقط برای حفاظت از دیگ بخار بازده سرد خود را.
برای افزایش این مقدار به 65 ° بهتر از دیگ بخار محافظت خواهد شد اما این همه.
اولین چیزی که باید آن را تحلیل کنید این است که آنچه که می بینید یک پدیده گذرا یا پایدار است.
در واقع، توصیف شما شبیه پدیده ای گذرا نسبتا کلاسیک است:
دیگ بخار زیر آستانه رسوب و افزایش درجه حرارت است
دمای آستانه عبور می کند و گردش دایره چرخش می یابد
بیش از حد انرژی ناگهانی در شبکه رادیاتور
دمای دیگ بخار پایین می رود و زیر آستانه پایین می رود
گردشگر خود را خاموش می کند
و غیره.
به عنوان یک نتیجه، سیستم رادیاتور فقط بینظیر "چشمک می زند" را می بیند و دمای لازم هرگز پایدار نیست.
اگر این اتفاق بیافتد، پیشنهاد میکنم 2:
1: جریان جریان دهنده خود را به مینی کاهش می دهد
2: اگر شما یک شیر دستی روی بازگشت رادیاتور داشته باشید، آن را تا حدی ببندید، که فشار برگشتی ایجاد می کند و جریان را کاهش می دهد.
باید خیلی بهتر باشد
0 x
تصویر
کلیک کنید امضای من