تعادل حیات » 06/01/22, 14:57

سلام به همه و سال نو مبارک

چند سالی می شود که خانه ای خریدیم که در آن Okofen Pellematic نصب شده بود. ما هیچ اطلاعی از مالک سابق نداشتیم زیرا وی فوت کرده بود. بنابراین ما مجبور شدیم "در حین کار" یاد بگیریم که این دیگ چگونه کار می کند.

نصب و راه اندازی:
Pellematic 8-32 ظاهراً در 20 کیلو وات تنظیم شده است
بارگذاری دستی
12 عدد رادیاتور (که فقط 6 عدد برای طبقه همکف به صورت دائمی باز هستند، بقیه رادیاتورها در اتاق خواب ها به عنوان پشتیبان در مواقع سرمای بسیار زیاد ارائه می شوند) + سیستم آب گرم (در تابستان نیز کار می کند)
عایق متوسط ​​تا کم، خانه حدودا 1920 در آجر، شیشه دوجداره، سقف PU 12 سانتی متر + پشم چوب 5 سانتی متر

چند تا رو نگاه کردم forums تشریح موضوعات مربوط به کنترل آب و هوا و دیگهای بخار Okofen.
من از متخصص بودن در این زمینه فاصله زیادی دارم، اما با وجود مطالعه زیاد در این زمینه، هنوز موفق نشده ام که سیستم گرمایشی خود را به درستی تنظیم کنم.
این برای من بسیار حیاتی است زیرا فکر می‌کنم به عنوان یک مقررات اقلیمی کار نمی‌کند، که باعث مصرف گلوله‌ها می‌شود که به نظر من بیش از حد به نظر می‌رسد (8T / سال وقتی فقط 6 رادیاتور باز است) و ما یا خیلی گرم داریم، یا وقتی سعی می کنم تنظیمات را تغییر دهم خیلی سرد است (به عنوان مثال در وبلاگ Elyotherm توضیح داده شده است).
ما دوباره با نصب کننده تماس گرفتیم، که به نظر نمی رسد کار عجیبی داشته باشد (اما به زودی دوباره آن را راه اندازی خواهم کرد).

اگر توصیه‌هایی را برای تنظیم منحنی گرمایش توضیح داده شده در Elyotherm دنبال کنم، نمی‌توانم پیکربندی درستی پیدا کنم: وقتی همه شیرهای حرارتی باز هستند، جبران آن به 0، پایه منحنی روی 20 درجه سانتی‌گراد تنظیم می‌شود و شیب در 1 (که به نظر من حداقل پارامترها است)، همیشه در خانه 23-24 درجه سانتیگراد است در حالی که من 20.5 درجه سانتیگراد درخواست می کنم .... صحبت از شبی که آن هم کوره است.
سنسور اتاق نشان می دهد که 25 درجه سانتیگراد است، اما رادیاتورها گرمایش را متوقف نمی کنند

من چندین فرضیه دارم:
1) از دست دادن شیر 3 طرفه یا نصب برعکس ... من شیر 3 طرفه روی سیستم نمی بینم اما به نظرم می رسد که دیگ با عملکردش باید یک داخلی داشته باشد -> کسی می داند - اینجا چیست: آیا شما مطلقاً به یک V3V اضافی نیاز دارید؟
2) دیگ بخار بزرگ: 20 کیلو وات، این خیلی زیاد نیست؟

خلاصه برای داشتن راحتی توسط شیرهای حرارتی تنظیم می کنیم و جبران سیستم اوکوفن را روی 3 .... اما می خواهم قبل از گذاشتن جبران ها کل سیستم را به درستی کالیبره کنم که نمی توانم انجام دهم. .

حرف من این است:
1) من می خواهم از این دیگ بر اساس مقررات آب و هوا استفاده کنم زیرا فکر می کنم اینگونه باید کار کند
2) فکر می کنم به من در صرفه جویی در گلوله کمک می کند زیرا در حال حاضر تصور می کنم که اغلب شروع و متوقف می شود که منجر به مصرف بیش از حد می شود.

میشه به من کمک کنید؟ هزاران تشکر قبلا
1 x

Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 53
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 10

پاسخ: مشکلات تنظیم Okofen




تعادل Pilpoill » 06/01/22, 17:29

سلام،

تاریخ ساخت این دیگ کیست؟
آیا صفحه لمسی دارد که به پارامترهای زیادی دسترسی داشته باشید؟

برای v3v، در اصل باید بین دیگ بخار و ورودی / خروجی شبکه گرمایش شما قرار گیرد. اطراف سیرکولاتور گرمایش.
0 x
حیات
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 06/01/22, 13:26
X 2

پاسخ: مشکلات تنظیم Okofen




تعادل حیات » 06/01/22, 21:29

Pilpoill نوشت:سلام،

تاریخ ساخت این دیگ کیست؟
آیا صفحه لمسی دارد که به پارامترهای زیادی دسترسی داشته باشید؟

برای v3v، در اصل باید بین دیگ بخار و ورودی / خروجی شبکه گرمایش شما قرار گیرد. اطراف سیرکولاتور گرمایش.


سلام پیلپول،

از پیام شما بسیار سپاسگذارم :-)

تاریخ نصب به سال 2013 می رسد، صفحه نمایش لمسی وجود ندارد، اما یک صفحه نمایش (غیر لمسی) با چرخ امکان دسترسی به تنظیمات مختلف را فراهم می کند (عکس را ببینید).

عکس های عقب و سیرکولاتورها رو هم ضمیمه می کنم (سمت سمت راست از عکس تعویض شده) .... کوچکترین اثری از V3V به نظرم نمی رسد.

ماریان
فایل پیوست
271207278_660669235066689_5570827756157313975_n.jpg
271207278_660669235066689_5570827756157313975_n.jpg (92.39 KB) بار دیده 518
271207084_511127296803526_6673986556651996026_n.jpg
271207084_511127296803526_6673986556651996026_n.jpg (58.63 KB) بار دیده 518
271013090_447556726826607_5161368817327194493_n.jpg
271013090_447556726826607_5161368817327194493_n.jpg (84.58 KB) بار دیده 518
270835251_4670722809670345_4272015485536842633_n.jpg
270835251_4670722809670345_4272015485536842633_n.jpg (129.64 KB) بار دیده 518
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 53
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 10

پاسخ: مشکلات تنظیم Okofen




تعادل Pilpoill » 07/01/22, 08:47

سلام ویتا

اولین چیز، من مطلقاً هیچ اطلاعی از مقررات قدیمی ندارم :?
با فعلی من می توانستم شما را بدون مشکل برای همه چیز راهنمایی کنم در حالی که وجود دارد : اوه:

با دمای فعلی حداقل دمای جریان (قابل تنظیم) وجود دارد.
آیا تنظیمات مشابهی در مورد قبلی وجود دارد که شاید دلیل مشکلات شما باشد.
درست مانند هیسترزیس روی ترموستات که در دمای 25 درجه سانتیگراد خاموش نشود.

دوتا سیرکولاتور میبینم چندتا مدار گرمایشی هست؟

در مورد v3v، ممکن است توضیحی داشته باشم، اما از یک متخصص فنی تایید می خواهم:

35FA34E8-E3A2-4903-827D-87A200DDB424.jpeg
0 x
حیات
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 06/01/22, 13:26
X 2

پاسخ: مشکلات تنظیم Okofen




تعادل حیات » 08/01/22, 14:49

سلام پیلپول،

اوه من فکر می کنم شما خود را دست کم می گیرید ;-) من مطمئن هستم که شما می توانید به من کمک کنید.
از نظر مقررات هم همینطور نیست؟ فقط این که در مدل های قدیمی (مثل من) باید پارامترها را به صورت دستی وارد کنید در حالی که با رابط های "لمسی" یک رابط گرافیکی است اما به همان روش کار می کند، درست است؟

دمای شروع به خوبی قابل تنظیم است، اما من کدی برای تغییر این پارامتر ندارم. دو سطح از پارامترها وجود دارد: آنهایی از P100 تا P198 که من یک کد برای تغییر آنها دارم و پارامترهای P200 و بیشتر که فقط با کد نصب کننده قابل تغییر هستند (که من ندارم) ... .Rectification: که فکر نمی‌کردم داشته باشم، اما با مراجعه به دکتر، فقط کد را پیدا کردم : LOL
من فقط رفتم دیدم دمای 70 درجه سانتیگراد، تنظیمات کارخانه (P263) است. به نظر من خوب است، درست است؟

من می توانم هیسترزیس را تغییر دهم، اما در اینجا تمام پارامترهایی که وارد کردم وجود دارد:
- راحتی: 20.5 درجه سانتیگراد
- کاهش یافته: 18 درجه سانتی گراد
- منحنی گرمایش (از اولین اندازه‌گیری‌ها پارامترها را تغییر داده‌اند):
- قانون آب: 1.2
- نقطه ثابت: 25 درجه سانتی گراد
- محدودیت راحتی: 18 درجه سانتیگراد
- حد کاهش یافته: 2 درجه سانتیگراد
- پیش بینی: 60 دقیقه
- جبران: 3 (همچنین از پیام اول تغییر کرد: صفر بود اما خیلی گرم بود)
- نقطه تنظیم پسماند: 0,5 درجه سانتی گراد
- پیش بینی: 120 دقیقه

چرخه ها حدود 30 دقیقه هستند (بسیار کوتاه .....)

در واقع دو مدار وجود دارد:
1) مدار با مخزن آب گرم + 2 رادیاتور (عجیب اما از آنجایی که یکی از رادیاتورها در حمام است، این امکان را به ما می دهد که حتی در صورت قطع شدن مدار اصلی، حمام بسیار گرم داشته باشیم)
2) مدار اصلی با 10 رادیاتور

در مورد V3V، بله، من واقعاً این متن را در دفترچه راهنما دیده ام و ناگهان به همین دلیل با خودم گفتم که شاید نباید یک نسخه اضافی نصب شود.. .. با این حال، این تصور را دارم که در همه forums ما در مورد این V3V "خارج از دیگ بخار" صحبت می کنیم که ضروری به نظر می رسد. آیا فکر می‌کنید که در مدل‌های قدیمی‌تر این واقعاً ضروری نیست؟

ممنون از کمک ارزشمند شما :-)
ماریان

PS: من نمی دانم چگونه به پیام های خصوصی پاسخ دهم :-)
0 x

Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 53
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 10

پاسخ: مشکلات تنظیم Okofen




تعادل Pilpoill » 08/01/22, 18:13

ویتا نوشت:سلام پیلپول،

اوه من فکر می کنم شما خود را دست کم می گیرید ;-) من مطمئن هستم که شما می توانید به من کمک کنید.
از نظر مقررات هم همینطور نیست؟ فقط این که در مدل های قدیمی (مثل من) باید پارامترها را به صورت دستی وارد کنید در حالی که با رابط های "لمسی" یک رابط گرافیکی است اما به همان روش کار می کند، درست است؟


سلام،

بله همینطور است با این تفاوت که من تمام تنظیمات ممکن روی تاچ را می دانم و فکر می کنم عمیق تر از قبل هستند.
در حالی که طبق مقررات شما، من اصلاً امکانات را نمی دانم بنابراین در مورد همه چیزهایی که بعداً در مورد اصولی که از مقررات لمسی فعلی می دانم خواهم گفت.

دمای شروع به خوبی قابل تنظیم است، اما من کدی برای تغییر این پارامتر ندارم. دو سطح از پارامترها وجود دارد: آنهایی از P100 تا P198 که من یک کد برای تغییر آنها دارم و پارامترهای P200 و بیشتر که فقط با کد نصب کننده قابل تغییر هستند (که من ندارم) ... .Rectification: که فکر نمی‌کردم داشته باشم، اما با مراجعه به دکتر، فقط کد را پیدا کردم : LOL
من فقط رفتم دیدم دمای 70 درجه سانتیگراد، تنظیمات کارخانه (P263) است. به نظر من خوب است، درست است؟


با توجه به مقدار، بدون شک حداکثر دمای راه اندازی است و در تمام تاسیساتی که من دیده ام بالا است.
معمولاً نزدیک به 60 درجه سانتیگراد است.
اگر حداقل مقدار جریان مدار گرمایش وجود دارد، باید آن را روی 25 درجه سانتیگراد تنظیم کنید.


من می توانم هیسترزیس را تغییر دهم، اما در اینجا تمام پارامترهایی که وارد کردم وجود دارد:
- راحتی: 20.5 درجه سانتیگراد
- کاهش یافته: 18 درجه سانتی گراد
- منحنی گرمایش (از اولین اندازه‌گیری‌ها پارامترها را تغییر داده‌اند):
- قانون آب: 1.2
- نقطه ثابت: 25 درجه سانتی گراد
- محدودیت راحتی: 18 درجه سانتیگراد
- حد کاهش یافته: 2 درجه سانتیگراد
- پیش بینی: 60 دقیقه
- جبران: 3 (همچنین از پیام اول تغییر کرد: صفر بود اما خیلی گرم بود)
- نقطه تنظیم پسماند: 0,5 درجه سانتی گراد
- پیش بینی: 120 دقیقه


محدودیت آسایش در 18، دیگ اگر در بیرون 18 درجه سانتیگراد باشد، سیرکولاتور را قطع می کند و هنگامی که دما به 17 درجه سانتیگراد کاهش یافت، دوباره آن را راه اندازی می کند. اگر به دمای تنظیم شده داخلی نرسیده باشد، مهم نیست
محدودیت به 2 درجه سانتیگراد کاهش می یابد، تا زمانی که دمای بیرون <= 2 درجه سانتیگراد -> باشد، در حالت کاهش گرمایش وجود نخواهد داشت. این مقدار به نظر من بسیار کم است.

غرامت در 3 -> مقدار برای عملکرد در قانون آب خالص روی صفر تنظیم شود، اما ناراحتی را که این موقعیت 0 ایجاد می کند فراموش می کنیم.
برای شبکه ای از رادیاتورها، اگر حداکثر محدوده تنظیم 5 باشد، روی 10 تنظیم کنید.


هیسترزیس در 0,5. بنابراین سیرکولاتور بین 20,5 تا 21 (یا 18 تا 18,5) کار می کند. مقدار بسیار پایین برای مرحله تنظیم، روی 1,5 تنظیم شده است، حتی اگر باعث سرما یا گرمای بیش از حد شود، حداقل سیرکولاتور قطع نمی شود و اجازه کار مداوم را می دهد.

پیش بینی در 60، مراقب باشید این زمان 60 دقیقه نخواهد بود، یک محاسبه کامل توسط مقررات انجام شده است و در واقع زمان نشان داده شده حداکثر زمان برای دمای -10 درجه سانتیگراد خواهد بود! من حداقل 120 را توصیه می کنم

چرخه ها حدود 30 دقیقه هستند (بسیار کوتاه .....)

حداقل قابل تحمل طبق اوکوفن 20 هست با 30 بهتون میگن خیلی خوبه...
هیچ معجزه ای از این طرف نمی توان انتظار داشت، به خصوص اگر دیگ بخار بزرگ باشد.

در واقع دو مدار وجود دارد:
1) مدار با مخزن آب گرم + 2 رادیاتور (عجیب اما از آنجایی که یکی از رادیاتورها در حمام است، این امکان را به ما می دهد که حتی در صورت قطع شدن مدار اصلی، حمام بسیار گرم داشته باشیم)
2) مدار اصلی با 10 رادیاتور

در مورد V3V، بله، من واقعاً این متن را در دفترچه راهنما دیده ام و ناگهان به همین دلیل با خودم گفتم که شاید نباید یک نسخه اضافی نصب شود.. .. با این حال، این تصور را دارم که در همه forums ما در مورد این V3V "خارج از دیگ بخار" صحبت می کنیم که ضروری به نظر می رسد. آیا فکر می‌کنید که در مدل‌های قدیمی‌تر این واقعاً ضروری نیست؟

ممنون از کمک ارزشمند شما :-)
ماریان


دکمه پاسخ برای پیام های خصوصی به طور شگفت انگیزی در بالای پیام قرار دارد و نه در انتهای آن :)

فکر می‌کنم قبلاً با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارم، آن را تقریبی کرده‌ام تا دنبال کنم 8)
0 x
حیات
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 06/01/22, 13:26
X 2

پاسخ: مشکلات تنظیم Okofen




تعادل حیات » 13/01/22, 20:36

سلام پیلپول،

بابت اطلاعات ممنوم. در حال حاضر کمی سرم شلوغ است و وقت زیادی برای بررسی این تنظیمات ندارم.
از طرف دیگر من ندیدم که کجا می توانم دمای شروع را تغییر دهم، بنابراین مطمئن نیستم که قابل تنظیم است.
برای بقیه به زودی تست می کنم و نتایج را اینجا می گذارم.
شما به زودی
0 x
Pilpoill
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 53
سنگ نوشته : 12/11/17, 09:55
X 10

پاسخ: مشکلات تنظیم Okofen




تعادل Pilpoill » 14/01/22, 10:27

سلام ویتا

برای پارامتری که در دمای 70 درجه سانتیگراد پیدا کردید، پس از کمی تحقیق (و من در اینجا به مشکل برخوردم که این تنظیم قدیمی است) نباید تغییر کند زیرا ربطی به دمای شروع رادیاتور ندارد.
این نقطه تنظیمی است که مخزن داخلی دیگ باید سعی کند آن را حفظ کند.

اگر @Did67 از آنجا عبور کند، او باید تمام دانشی را داشته باشد که من در مورد این مقررات ندارم 8)
0 x
حیات
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 06/01/22, 13:26
X 2

پاسخ: مشکلات تنظیم Okofen




تعادل حیات » 16/01/22, 15:42

لعنتی عوضش کردم و روی 65 درجه سانتیگراد گذاشتم .... میروم دوباره روی 70 درجه سانتیگراد بگذارم.

ما یک قرار ملاقات با نصاب داریم که تعمیر و نگهداری و تنظیمات را در 14 فوریه (فقط!) انجام می دهد.
1 x


برگشت به بخش "گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ..."

چه کسی آنلاین است؟

کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 34