پیام غیر لوتعادل مانو 38 » 22/12/12, 19:14

Bonsoir à توس،

من با Okofen دیگ من مشکل دارم!
من متوجه شدم که در شب عروسی که بوی سیگار می کشد (مهم است، ببینید مشکل است) رکود در زیرزمین که در آن دیگ نصب شده است. به دنبال جایی که بوی دود از آن به وجود آمد، به نظر می رسید که آن را از پشت دیگ بخار در ارتفاع فن دود آمد
من با مهندس گرمای خود تماس گرفتم، که کنترل تاسیساتش را بر عهده گرفت (اما من حاضر نبودم!) او هیچ چیز دقیقی پیدا نکرد، او در ابتدای سال با تکنسین Okofen باز خواهد گشت.
با این حال، اگر کسی قبلا با این نوع مشکل مواجه شده بود، من علاقه مند بودم که راه حل هایی را که در نظر گرفته بودم ببینم.
پیش از این، از کمک شما متشکرم، و برای همه من آرزو یک فصل تعطیلات شاد.

مانو
0 x

پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2075
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 54

پیام غیر لوتعادل پیت خنجر زدن » 22/12/12, 20:25

کمبود گازهای پیش رونده و خروجی با دوده مسدود شده است.
به راحتی درب دور درب بالای دیگ را باز کنید تا بررسی شود.
0 x
تصویر
کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
مانو 38
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 29/08/12, 18:39
محل سکونت: Isère

پیام غیر لوتعادل مانو 38 » 23/12/12, 17:59

Bonsoir،

بخار از دیگ بخاطر فقدان تهویه در زیرزمین، پس از نصب یک آبگرمکن حرارتی پویا بود که پایه را در "افسردگی" قرار می دهد ...
از سوی دیگر، من از توصیه دیرک پیت به دنبال این بودم، کل قوطی و صفحه دیگ بخار را تمیز کردم (به این ترتیب عکس هایی از قطعات که من از صفحه حذف کردم و بعد از آن تنها نتیجه 2 ماه شروع به کار ؟؟؟).
با تشکر از Dirk Pitt برای کمک شما!
Bonne به شب نشینی،

مانو



تصویر
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 12606
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 4215

پیام غیر لوتعادل Did67 » 23/12/12, 18:07

شما صفحات این اندازه را روی دیسک سوراخ شده داشتید ؟؟؟ بنابراین مناطق که به درستی کار نمی کنند ؟؟؟

هرگز در سال 5 در خانه دیده نمی شود.

احتمالا مشکل دود شما "جاده ای" بود. از آنجا که به طور معمول، "فشار سنج" وجود دارد که افسردگی را در خانه اندازه گیری می کند. اگر کافی نیست، چرخ دستی در گسل قرار دارد. هنگامی که خازن من خیس شد، من آن را در معدن گرفتم. غیر ممکن است که به زمین برسد و سپس ...

بنابراین من در خانه فکر می کنم افسردگی باقی می ماند خوب، به لطف بخار فن. اما پس از آن بود که دیگر از تخلیه نشد، قرعه کشی شما توسط معکوس ایجاد شده توسط بخاری آب خود را معکوس.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
مانو 38
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 29/08/12, 18:39
محل سکونت: Isère

پیام غیر لوتعادل مانو 38 » 23/12/12, 18:37

سلام آیا

نه روی دیسک سوراخ شده در داخل کوره.

تصویر


بله قرعه کشی معکوس شد، مشکل با باز کردن درب گاراژ حل شد.
من از تعطیلات برای شکستن شکست استفاده خواهم کرد.

تشکر از شما یک +

مانو.
0 x

bidouille23
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1155
سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
X 2

پیام غیر لوتعادل bidouille23 » 23/12/12, 22:12

شلخته،

یک سوال کوچک وقتی از بشقابهایی که در بوته صحبت میکنید صحبت میکنید یا سقوط میکنید و پلت را میسوزانید ؟؟؟

اگر درست باشد، به نظر می رسد جویدن، یک دوست مشکل خود را با اجاق گاز پلت داشت.

چه چیزی است که گرانول است که سوزانید؟

میزان گرد و غبار
ترکیب؟

Dinplus؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 12606
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 4215

پیام غیر لوتعادل Did67 » 24/12/12, 11:59

مانو 38 نوشت:سلام آیا

نه روی دیسک سوراخ شده در داخل کوره.
.


OK را بزنید.

من نیز یک "چوب" از "کارامل" در اطراف لوله بازیابی، در نزدیکی دیسک.

من فکر می کنم این گلوله ها (از زیر در Okofen)، که "گرم" و "caramelized" هستند. این مکروه نیست

و من فکر می کنم که اگر توسعه یابد، این پوسته ها با فشار گلوله ها برداشته می شوند، بر روی دیسک بوجود می آیند و مثل زغال سنگ یا کک ذوب می شوند ... (من از لودو صحبت نمی کنم، اما ممکن است هنوز هم پیرزاده ها می دانند این "تخم مرغ" از زغال سنگ فشرده و زغال سنگ؟).

در هر صورت، سالهای 5، صرف نظر از نگهداری سالانه (و در صورت لزوم، تقویت در هنگام خالی کردن خاکستر در صورتی که مشعل سرد است)، من هرگز در مورد هر چیزی نگران نباشم. و این کار بسیار خوب است ...

من وسوسه خواهم شد بگویم "صبر کنید و ببینید ..."
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2075
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 54

پیام غیر لوتعادل پیت خنجر زدن » 24/12/12, 13:37

این مکاشفه است
آن را از کیفیت گلوله می آید
من تنها یک سال دارم
از آن زمان تا به حال هیچ چیز نیست.
بدون سنسور فشار در دیگ من من فکر می کنم تنها کسانی هستند که با اندازه گیری خانه مجهز شده اند.
0 x
تصویر

کلیک کنید امضای من
bidouille23
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1155
سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
X 2

پیام غیر لوتعادل bidouille23 » 24/12/12, 13:51

پایان

خوب، گلوله بر روی این ماشین ها سقوط نمی کند، اما تحت فشار قرار می گیرد ...

اگر نه به طور موثر، اگر گلدان به اندازه کافی گرما داشته باشد، لیگنین باید ذوب شود و این پوسته را تشکیل دهد

http://www.valbiom.be/files/gallery/rap ... 320328.pdf

dixit: ساختار شیشه ای، آهن ماچه شیشه ای نیست

"لیگنین یک پلیمر آمورف سه بعدی است که از آن تشکیل شده است
متیل فنیل پروپان. 31، 32، 33 این یک پلیمر گرمانرم است که می تواند
برای ساخت کامپوزیت ها با اکثر ترموپلاستیک ها استفاده می شود. 34
به طور کلی، لیگنین های چوب نرم Tg (دمای انتقال شیشه)
کمی بالاتر از چوب سخت، که می تواند توسط یک توضیح داده شود
بیشتر در جنگل های نرم ليگنين بدون تغيير در چوب، کمترین مقدار Tg دارد
(65-105 ° C). برای لیگنین ها اصلاح شده، Tg بالاتر است: 110-160 ° C برای لیگنین
استخراج شده از چوب خردل و 124-174 ° C برای لیگنین کرافت (یافت لیگنین
در مشروب سیاه و سفید در میلز pulp.35 "


لیگنین می سوزد (26.63 MJ / کیلوگرم) بنابراین هیچ نگرانی در واقع یک پیش فرض نیست.

با توجه به کک :) حتی جوانتر از آنهایی که من می دانم، هنوز هم در انگلستان در اجاق های زغال سنگ استفاده می شود.

این چیزی است که من فکر کردم می دانستم، کک (من فقط در ویکی بررسی شده) از چوب، اما زغال نیست؛) که یک ماده معدنی است بنابراین هیچ تاریخی از گاز چوب :) .

اما ظاهر شیشه ای مانند لیگنین است؛).

این می گوید که بوی دود را توضیح نمی دهد ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 12606
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 4215

پیام غیر لوتعادل Did67 » 25/12/12, 08:10

بله، بله، کک می آید از زغال سنگ. من گفتم که این "کراس" ها، زمانی که از بین می روند، کک می سوختند ...

بوی به نظر می آید که با این واقعیت که دستگاه به طور معمول کار می کند توضیح داده می شود، دشمن دود را از چرخ دستی استخراج می کند (که بدون آن ضعیف است، افسردگی در محفظه مصرف به طور دائمی اندازه گیری می شود؛ این یک آستانه مشخص برای یک دقیقه است، شاتل متوقف می شود).

بنابراین lma chauidère "استخراج" شد.

از سوی دیگر، آرزوی بالون ترمودینامیکی باعث ایجاد افسردگی در اتاق می شود. در عوض، هوا به جای بالا رفتن، پایین میرود ...

بنابراین این افسردگی بوسیله بالون ترمودینامیکی ایجاد شده "برخی از گازهای" استخراج شده "را از دیگ بخار گرفت.

بنابراین ما باید هوا، همه چیز را برای بالکن ترمودینامیک و دیگ بخار برآورده کنیم ...

یکی دیگر از نصب "نه به استاندارد": تولید کنندگان دیگ مقررات ورودی هوا را تنظیم می کنند، دقیقا برای جلوگیری از آن. وحشتناک، بسیاری از مهندسین گرما روی آن نشسته اند!