پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell

پیام غیر لوتعادل فیلیپ Schutt » 26/12/18, 15:49

Phil31 نوشته است:سلام همه

من تنظیم دمای دیگ آسانسور من را مشکل دارم. کسی می تواند توضیح دهد:
هیسترزیز، جبران در جعبه الکترونیکی و جبران ترموستات داخلی داخلی.
متشکرم.

هیسترزیس تفاوت T ° بین باز و بسته شدن یک تماس خشک است. در دیگ بخار، تفاوت T ° از بدن گرما. به طور معمول 10 ° در دیگهای نفتی. بنابراین یک دیگ بخار بر روی 60 ° قطع می شود، هنگامی که به 50 ° می رود، دوباره روشن می شود.
همانطور که پروب دارید، نقشه هیستریزی را با برنامه ایجاد می کند.

جبران
پراکندگی ویژگی های پروب وجود دارد، آنها T ° واقعی را اندازه گیری نمی کنند، یک خطا وجود دارد. به عنوان مثال، پروب محیطی 19 ° را اندازه می گیرد در حالی که 20 ° است، یا اندازه گیری های شروع پرونده 40 ° به جای 38 °. این خطا یک ثابت است. جبران خسارت این خطا را تصحیح می کند.

پس از آن، جبران قانون آب توسط ترموستات محیطی، اما من فکر نمی کنم که آن را در مورد آن است.
0 x

Thomas80
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 13
سنگ نوشته : 04/12/18, 08:13

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell

پیام غیر لوتعادل Thomas80 » 26/12/18, 20:04

Pilippe Schutt: من در پای شیب در 30 ° C و شیب 1.2 هستم.
برای کنسول من، ما در پایان زمستان خواهیم دید ...
0 x
Thomas80
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 13
سنگ نوشته : 04/12/18, 08:13

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell

پیام غیر لوتعادل Thomas80 » 09/01/19, 14:21

سلام به همه

من هنوز دو سوال دارم:
- امروز 4 ° C در خارج است. من یک پا برای منحنی گرم من به 30 درجه سانتی گراد و شیب 1,3. کسی می تواند به من فرمول برای محاسبه دمای نظری شروع ارائه (من فکر می کنم این یک ترفند از نوع است 30 1.3 + * (T درجه سانتی بپرسید - درجه سانتی OT) اما این به آن با درجه حرارت مناسب نیست تئوری نمایش داده شده بویلر 43.9 ° C). من مشخص می کنم که دمای مورد نظر 19.5 در اتاق نشیمن وجود دارد.
- سوال دوم: من یک درجه حرارت در حال حرکت 42,9 ° C و برای بازگشت 39 ° C (نمایش داده شده توسط گروه از کانال های 3 دریچه). آیا تفاوت به نظر می رسد طبیعی یا خیلی کوچک است؟ (نصب و راه اندازی با رادیاتور فونت و فولاد)

از Merci D'avance
توماس
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 13605
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 4626

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell

پیام غیر لوتعادل Did67 » 09/01/19, 14:45

بعد از مخلوط کردن با V3V باید زمان شروع را در مدار بررسی کنید. این جایی است که "شروع دما" (در مدار) شماست. دمای دیگ بخاطر مخلوط کردن مجدد، چیزی نیست. دیگ من بین 60 و 75 ° است، اما 25 من شروع می شود و نمی دانم چقدر

از این رو دو چیز:

- اگر درجه حرارت دیگ بخار باشد، نگران کننده است: مطلوب نیست که آنها تحت 60 ° قرار بگیرند، در معرض خطر چگالی

- و در واقع، این تفاوت برای رادیاتورها با "سطوح کوچک" کوچک است ...
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 13605
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 4626

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell

پیام غیر لوتعادل Did67 » 09/01/19, 14:49

من به یاد نمی آورم: حسگر اتاق فعال دارید؟

زمان شروع بر اساس یک فرمول از نوع (برخی از تغییرات کوچک بر اساس نرم افزار) محاسبه می شود:

TDep = TPied + شیب (دمای تنظیم - دمای خارجی) - k (دمای داخلی اندازه گیری شده - تنظیم دمای داخلی)

k عامل سنسور اتاق (از 0 به 10)
0 x

Thomas80
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 13
سنگ نوشته : 04/12/18, 08:13

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell

پیام غیر لوتعادل Thomas80 » 09/01/19, 16:04

Did67 با تشکر از شما

42,9 ° C به دمای آب برای شروع در مدار مربوط می شود (نه دیگ بخار که حدود 68 ° C است).

من سنسور اتاق را با جبران 3 حس کردم، اما از آنجایی که هیچ آفتابی وجود ندارد، پروب نباید دمای جریان را کاهش دهد.

برای محاسبه دمای شروع، من نمی فهمم که چگونه بویلر آن را محاسبه می کند، زیرا با فرمول شما باید نزدیک به 49 ° C باشد. اما همانطور که با 42,9 ° C، دمای مورد نیاز را می خواهم ...

برای تفاوت های کوچک بین جریان و دمای بازگشت، آیا می توانم این را با کاهش، به عنوان مثال، کاهش سرعت گردش آب و چه تاثیری خواهد بود؟
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 13605
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 4626

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell

پیام غیر لوتعادل Did67 » 09/01/19, 16:34

اگر درجه حرارت مورد نظر را دارید، پس خوب است.

ممکن است اختلاف بین شروع حرارتی شما و "تعداد" باشد که مقررات در نظر گرفته شده است. با توجه به روش تنظیم، شما می توانید فقط با اعداد که اشتباه هستند تنظیم کنید!

خوب اگر دمای مناسب با چنین دلتا کم باشد ...

در اصل مقدار گرما به داخل یک اتاق یا مسکن منتج از محصول جریان دلتا x (اختلاف دما) می شود.

اگر جریان را افزایش دهید، دلتا t کاهش می یابد ... آب گرم تر می شود! علاقه زیادی نیست به دلایل پس انداز الکتریسیته (در صورتی که گردشگر شما نسل نباشد، مصرف کننده بزرگ برق است، زیرا حتی اگر فقط 50 یا 70 W مصرف می کند، ساعت هاست و ساعت ها!) نسل جدید بسیار کمتر حریصانه است، تا جایی که جایگزینی "سودآور" است (سه سالی است که سهامتان را بازیابی میکنید).
0 x
Thomas80
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 13
سنگ نوشته : 04/12/18, 08:13

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell

پیام غیر لوتعادل Thomas80 » 09/01/19, 16:47

محرک من با نام تجاری جدید است و باید کمی مصرف کند.
بنابراین وقتی که من به درجه حرارت مطلوب برسیم نیازی به تغییر دلتا نیست؟ این افزایش به یک کنسول بزرگتر منجر خواهد شد؛ زیرا آب بازگشتی سردتر می شود و به این ترتیب انرژی گرم تر می شود: همه چیز را می فهمم : قشنگ: ?
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 13605
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 4626

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell

پیام غیر لوتعادل Did67 » 10/01/19, 14:00

Thomas80 نوشت:محرک من با نام تجاری جدید است و باید کمی مصرف کند.
بنابراین وقتی که من به درجه حرارت مطلوب برسیم نیازی به تغییر دلتا نیست؟ این افزایش به یک کنسول بزرگتر منجر خواهد شد؛ زیرا آب بازگشتی سردتر می شود و به این ترتیب انرژی گرم تر می شود: همه چیز را می فهمم : قشنگ: ?


1) کامل. بنابراین مصرف کم است (برای چند سال اجباری است).

2) نه، بحث خوب نیست. Conso یک سوال از کالری است که از یک طرف فرار می کند و باید از طرف دیگر (در دیگ بخار، جایی که مصرف آن تولید می شود) تولید شود.

من به شما یادآوری می کنم که مقدار انرژی حمل شده محصول میزان جریان با اختلاف دما است.

دلیل برای افزایش نمی دما و آهسته چرخش شده و منجر به دلتا بالاتر (آب "می گذرد" به آرامی در رادیاتور)، تلفات (به جز مسکن - بر روی خطوط خود را، چرخش از V3V گرم هستند، و آنها پرتو افکندن و از دست دادن حرارت در اتاق دیگ بخار).

خیلی کم دمای پایین و افزایش سرعت (برای آوردن همان مقدار انرژی) کاهش شکاف، کاهش خسارت، اما افزایش مصرف پمپ خود را! شما ممکن است بتوانید 0,5٪ عملکرد را خراشیده کنید. اما کنسو برق خود را با 2 یا 3 ضرب کنید !!!

به طور معمول، رادیاتور، برای قدرت نشان داده شده در برچسب، 10 ° را از دست می دهد. اگر شکاف کوچکتر باشد، قدرت آن پایین خواهد آمد.

بنابراین، به عنوان اغلب در زندگی، لازم است به دنبال یک سازش !
0 x
Thomas80
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 13
سنگ نوشته : 04/12/18, 08:13

پاسخ: تنظیمات بویلر Easypell

پیام غیر لوتعادل Thomas80 » 10/01/19, 18:13

خوب، من کمی بیشتر خواهم رفت.
اما علاوه بر این، آیا جریان جریان دایره المعارف می تواند تنظیم شود یا توسط مقررات مدیریت شود؟

و من یک سوال دیگر دارم گاهی اوقات درباره نقطه شبنم می شنوم از آنجا که دیگ بخار دارای درجه حرارت بازگشتی در اطراف 40 C است، هیچ نقطهای نقطه شبنم وجود دارد؟
0 x