پاسخ: نظارت بر زمان کار بر روی دیگ OKOFEN




تعادل طعام » 07/10/16, 22:01

Bonsoir،
من تازه در حال خواندن این موضوع با عکس دیرک پیت در صفحه اول هستم:

تصویر

من فکر می کنم اوکوفن این مقدار P114 را عالی ارزیابی می کند.
با چه نوع سیستم هیدرولیکی این مقدار به دست آمد؟ [با یا بدون تمبر؟ رادیاتور؟ PCBT؟ دیوارهای گرم؟ ...] احتمالاً این اطلاعات داده شده است ، اما من هنوز آن را پیدا نکرده ام.
0 x

پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 67

پاسخ: نظارت بر زمان کار بر روی دیگ OKOFEN




تعادل پیت خنجر زدن » 08/10/16, 07:21

هیچ مخزن بافر ، رادیاتور چدن اما تنظیم و تنظیم طولانی مدت تنظیم شده توسط اتوماتیک دیگ بخار و نه توسط تنظیم کننده TEM (یک موضوع خاص در بالا وجود دارد)
0 x
تصویر
کلیک کنید امضای من
طعام
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 187
سنگ نوشته : 26/09/16, 21:57
X 10

پاسخ: نظارت بر زمان کار بر روی دیگ OKOFEN




تعادل طعام » 08/10/16, 21:59

خوب برای نصب.
خوب برایاستفاده از درگاه UW در دیگ اوکوفن و تنظیماتی که با آن انجام می شود من با نمونه مقایسه می کنم که از حافظه کاملاً مشابه است.
0 x
طعام
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 187
سنگ نوشته : 26/09/16, 21:57
X 10

پاسخ: نظارت بر زمان کار بر روی دیگ OKOFEN




تعادل طعام » 10/10/16, 17:10

درک پیت نوشت:برای فعال کردن پورت UW ، P180 را به 1 تغییر دهید.
عبور از P181 به 100 (مانند 100٪) تعدیل٪ گردش خون است. پمپ من از هشدار PWM پشتیبانی نمی کند
سپس P281 را به مقدار 2 درجه بالاتر از مقدار بسته شدن V3V تغییر دهید. در مورد من ، V3V در 65 بسته می شود. بنابراین من 67 را در P281 قرار می دهم ، سپس P282 را به 1 تغییر می دهم. این هیسترزیس است.
بنابراین هنگامی که دمای دیگ بخار کاهش می یابد ، اگر از زیر 66 درجه پایین بیاید ، چرخنده بلافاصله متوقف می شود و از خاموش شدن بیش از حد دیگ جلوگیری می کند.
چرخنده در 68 درجه شروع مجدد خواهد کرد

پس از تأیید ، پیکربندی من این است:
  • 68 درجه تنظیم دیگ بخار (یعنی در نیمه راه بین حداقل (60 درجه) و حداکثر آن (76 درجه)
  • آستانه پمپ در 65 درجه (هیسترزیس = 0)
  • بسته شدن v3v در 60 درجه (فکر می کنم مقدار اصلی)
0 x


 