یخچال - در هنگام راه اندازی، اوج را کاهش دهید

پیام غیر لوتعادل از Valo » 20/08/18, 09:32

سلام،

سوالات من در مورد نصب و راه اندازی خورشیدی در 24V تبدیل شده به 220V توسط مبدل که تغذیه خانه:

از آن زمان مدت طولانی قبل از در نهایت به یک یخچال 220V که مصرف بسیار (75W)، فقط در اینجا آن است، در اوج شروع من پیدا بوق مبدل 24 / 220V (4800W) من که در آن زمان در یخچال می تواند 10 بار ارزش اسمی آن، در مورد من در مورد 750W مصرف، باید آن را در فضا از یک دوم فکر می کنم به بیش از حد بر روی باتری (باتری 4V 12Ah 130 2 متصل سری / موازی 2 بنابراین 24V / 260Ah) چرا که یک بار این مرحله، همه چیز خوب کار می کند تا زمانی که باتری به درستی پر ...

من در چندین انجمن خوانده ام که می توانم یک لامپ برق بزرگ را در سری با یخچال من وصل کنم تا شدت را در هنگام راه اندازی محدود کنم، به طوری که کمپرسور به آرامی شروع می شود و پیک در هنگام راه اندازی برای نصب من قابل قبول است.

من در حال رفتن به پرتاب خود را به این شغل های کوچک امروز زمانی که من در مورد چیزی فکر:

اگر من برق وصل کردن یک لامپ در سری، در زمان بوت، به شدت از یخچال باید به آن از لامپ (سری از آن را نگه می دارد کمترین شدت) برابر باشد، اما یک بار کمپرسور یخچال من راه اندازی لامپ آن را بین 100 و 150W (150 / 220 = 0.68A) پس از آن مصرف بیش از یخچال من که 75W (75 / 220 = 0.35A) منطقی شدت در منبع تغذیه من در این زمان باید که از شود یخچال من این است که ضعیف تر اما من می ترسم لامپ من باعث که در آن زمان مازاد مصرف کننده.

در اینجا سوالاتم هستم:

آیا کسی تا به حال سعی کرده است این سری لامپ یا سری مقاومت را به یخچال خود وصل کند؟
آیا می توانم اضافه کردن این لامپ را به مصرف یخچال من افزایش دهم؟

چیز دیگری:

بدون داشتن کابل 6mm²، من نشانه من و MPPT من باتری من در مبدل با 3G / 2.5 قرار دادن هر زمان 3 پسر مجموعه برای افزایش بخش در هر ترمینال متصل است، من آن را می دانم است "استانداردهای" اما هر اشکالاتی را به انجام این کار وجود ندارد؟
0 x

لئو ماکسیموس (Maximus)
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1918
سنگ نوشته : 07/11/06, 13:18
X 30

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

پیام غیر لوتعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 20/08/18, 10:19

ما باید قادر به لامپ (به طور خودکار ...!) شتاب کنیم. هنگامی که کمپرسور راه اندازی می شود.
0 x
"این نظریه زمانی است که شما همه چیز را می دانید، اما هیچ چیز کار نمی کند، تمرین این است که وقتی همه چیز کار می کند، اما هیچ کس نمی داند چرا." آلبرت انیشتین
از Valo
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 05/08/18, 07:06

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

پیام غیر لوتعادل از Valo » 20/08/18, 10:57

سلام دوستان!

شما به صورت خودکار چه می کنید؟ آیا به این معنی است که یک بار کمپرسور شروع به کار کند؟
از آنجا که یخچال چندین بار در روز فعال می شود، من نمی توانم اقدامی انجام دهم که هر بار لامپ را قطع کند ...
0 x
لئو ماکسیموس (Maximus)
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1918
سنگ نوشته : 07/11/06, 13:18
X 30

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

پیام غیر لوتعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 20/08/18, 11:23

"به طور خودکار"، منظورم با مدار الکترونیکی رله یا ترایاک است. این باید وجود داشته باشد

این باید جستجو را با کلید واژه "شروع نرم" انجام دهد.

شخصا، من یک آزمایش با یک لامپ و یک سوئیچ به صورت موازی در لامپ انجام می دهم، فقط برای دیدن آنچه که یک کتاب "شروع نرم" می دهد.

و هنگام شروع باید از مدار الکتریکی یخچال استفاده شود. لامپ 1 دوم پس از شروع با یک رله زمان بندی شده است. این فقط ایده ای است مثل این ... :)

هزار عذرخواهی، باید ترک کنم ...
0 x
"این نظریه زمانی است که شما همه چیز را می دانید، اما هیچ چیز کار نمی کند، تمرین این است که وقتی همه چیز کار می کند، اما هیچ کس نمی داند چرا." آلبرت انیشتین
از Valo
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 8
سنگ نوشته : 05/08/18, 07:06

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

پیام غیر لوتعادل از Valo » 20/08/18, 11:51

خوب، چه سعی می کنید مثل نمودار من به شما متصل است؟

ابتدا سعی می کنم مبدل خود را در کنار باتری های خود قرار دهم تا فاصله کابل را کاهش دهم و ببینم آیا هنوز صدای بوق می شود یا بعد از آن من شاتل لامپ را امتحان می کنم.
فایل پیوست
طرح لامپ در سری + سوئیچ 001.jpg
لامپ شماتیک سری + سوئیچ
طرح لامپ در سری + 001.jpg (442.93 KIO) 783 بار مشاهده شده است
0 x

لئو ماکسیموس (Maximus)
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1918
سنگ نوشته : 07/11/06, 13:18
X 30

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

پیام غیر لوتعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 20/08/18, 13:16

این دقیقا برای طرح است.
0 x
"این نظریه زمانی است که شما همه چیز را می دانید، اما هیچ چیز کار نمی کند، تمرین این است که وقتی همه چیز کار می کند، اما هیچ کس نمی داند چرا." آلبرت انیشتین
لئو ماکسیموس (Maximus)
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1918
سنگ نوشته : 07/11/06, 13:18
X 30

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

پیام غیر لوتعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 20/08/18, 15:12

چیزی اضافه می کنم: رشته یک لامپ تنگستن معمولی دارای ضریب دما مثبت است. مقاومت آن کم است و سرد است اما با دمای آن افزایش می یابد. این یک ترمیستور PTC است.

در مورد این مورد، مخالف، یعنی ترمیستور با ضریب دما منفی، CTN (یا NTC) ضروری است.

در آغاز یخچال NTC یک مقاومت بالا در برابر اما با گرم کردن، به تدریج نزدیک 0 اهم ایده آل کاهش خواهد یافت. آن باقی مانده است برای پیدا کردن حق ... یک NTC پیشینی که مقاومت به سرما که از لامپ تنگستن سرد (فرض کنید که آن را با لامپ کار می کند) برابر خواهد شد.

مشاهده در RS: https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/ ... 4294138050
1 x
"این نظریه زمانی است که شما همه چیز را می دانید، اما هیچ چیز کار نمی کند، تمرین این است که وقتی همه چیز کار می کند، اما هیچ کس نمی داند چرا." آلبرت انیشتین
آواتار د l 'utilisateur
izentrop
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3123
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 172
تماس با ما:

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

پیام غیر لوتعادل izentrop » 20/08/18, 15:25

سلام،
اغلب لازم است بیش از اندازه یک اینورتر برای کنترل بارهای القایی استفاده شود.

رله زمانبندی شده. مثلا
اگر چیزی برای سعی نکنید، متغیر سرعت متغیر تنظیم کننده خلا است، در خلاء که موتور مرده است، بازیابی می شود.
حتی به حداکثر تنظیم می شود، آنها شروع به نرمی می کنند. من متوجه شدم که در مدل بزرگ Hoover یا Electrolux.
من هرگز سعی نکرده ام، بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که آن را در یک موتور کوچک کار کند. :)
0 x
تقدیر حواس پرتی حسی ... به عبارت دیگر: همبستگی علیت نیست.
dede2002
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 782
سنگ نوشته : 10/10/13, 16:30
محل سکونت: حومه ژنو
X 76

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

پیام غیر لوتعادل dede2002 » 20/08/18, 19:02

سلام،

با تمام آنچه که در بالا نوشته شده بود، خوب بود، اما من با یخچال دیگری (یا دیگر اینورتر) امتحان کردم. فشار در کمپرسور در هنگام راه اندازی ممکن است زیاد باشد. و به همین ترتیب حتی با سختی کمتر نیز شروع می شود، اگر مقاومت کنید ...

قدرت موتور یخچال بسیار مهم نیست، زیرا آن را متناوب عمل می کند.

در غیر این صورت، برای سوال کابل هیچ مشکل 3 x 2.5 = 7.5 mm2.
0 x
لئو ماکسیموس (Maximus)
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1918
سنگ نوشته : 07/11/06, 13:18
X 30

Re: یخچال - کاهش پیک در هنگام راه اندازی

پیام غیر لوتعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 20/08/18, 20:22

به همین دلیل من یک ترمیستور CTN را پیشنهاد دادم، نه یک لامپ که یک ترمیناتور CTP است.

با یک TNC مناسب، 230V را بعد از مدت کوتاهی از زمان مقاومت به ایکس های 0 سقوط خواهیم کرد.

با لامپ، ولتاژ راه اندازی سقوط خواهد کرد به دلیل وجود 2 کویل قبل از شروع یخچال: شروع پیچ در پیچ و کار پیچ در پیچ و خطرات که آن را حتی شروع نشده است.

در هر صورت، در کنار مبدل (سیگنال خروجی) و / یا باتری (مقاومت داخلی) باید مشکل باشد.
0 x