Cesi SONNENKRAFT Compact E از سپتامبر 2013 به صورت غیرقانونی

انرژی خورشیدی حرارتی در تمام اشکال آن: گرمایش خورشیدی، آب گرم، انتخاب یک کلکتور خورشیدی، غلظت خورشیدی، کوره ها و اجاق خورشیدی، ذخیره سازی انرژی خورشیدی توسط بافر حرارت، استخر خورشیدی، تهویه مطبوع و سرد خورشیدی ..
کمک های اولیه، مشاوره، وسایل و نمونه هایی از دستاوردهای ...
حداکثر 01
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 36
سنگ نوشته : 20/01/14, 14:20

Cesi SONNENKRAFT Compact E از سپتامبر 2013 به صورت غیرقانونی




تعادل حداکثر 01 » 22/11/14, 18:55

Bonjour در à توس
من در سپتامبر سال 2013 من همان صنعتگر نصب یک دیگ بخار پلت چوب Okofen و a CESI Sonnenkraft Compact E
این CESI به درستی کار نمی کند زیرا درجه حرارت سنسورها اشتباه است.
صنعتگری که آن را نصب کرده در سپتامبر 2014 سنسور دما واقع در پنل ها را تغییر داد اما همیشه پس از تغییر دمای بد این کار را نشان می داد.
او "کمی بیشتر در دستکش فرو رفته" یا "کمی بیشتر از دستکش بیرون کشید" آن را دوباره تغییر مکان داد ... یادم نیست.

1 من بسیار تعجب می کنم که قرار گرفتن کاوشگر در دستکش سنسورها در یک نقطه مشخص ثابت نیست بلکه به تقدیر مهندس گرمایش واگذار شده است. من در مورد آن به او گفتم ، اما او توضیحی به من نداد.
آیا کسی در این مورد پاسخی دارد؟

T درجه سنسورها به نظر می رسد درست است ، اما دوباره درجه دمای سنسورها نادرست است.

به عنوان مثال در نیمه شب هنگامی که 6 درجه سانتیگراد باشد دمای جمع کننده ها 55 درجه را نشان می دهد ، درجه حرارت مخزن خورشیدی 16 درجه را نشان می دهد و بنابراین گردش خون به 100٪ می رسد که به همین دلیل آب را در مخزن خورشیدی خنک می کند. ......
برای چند روز در شماره گیری ، یک پیام هشدار ظاهر می شود
"888,88 درجه با کلید و مثلث خطر" که نشان دهنده سو a عملکرد است.

من دوباره 10 روز به مهندس گرمایشی هشدار دادم اما هیچ خبری از او ندارم ، به نظر می رسد او از این وضعیت غافل شده است.

بنابراین من به دنبال کسی هستم که بتواند راه حل فنی این مشکل را به من نشان دهد.

از Merci D'avance
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 22/11/14, 19:12

کاوشگر به عقب وصل شد.
0 x
تصویر
کلیک کنید امضای من
حداکثر 01
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 36
سنگ نوشته : 20/01/14, 14:20




تعادل حداکثر 01 » 22/11/14, 19:36

با تشکر از شما دیرک پیت اول برای نظر شما

من نمی فهمم که هیچ "امنیتی" برای قرار دادن کاوشگر در مسیر درست وجود ندارد!

آیا پاسخ شما ثمره دانش شما از این محصول است؟

اگر Sonnenkraft Compact E را می دانید می توانید به من بگویید که قرار گرفتن کاوشگر در دستکش باید در مکانی با اجبار مکانیکی باشد ......؟

برای اینکه بتوانم با نصب کننده مداخله کنم آیا می توانید کمی بیشتر پاسخ خود را در مورد نکاتی که به شما نشان می دهم توسعه دهید تا "توپ" هایی برای گفتگو با او داشته باشم.

از Merci
0 x
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68




تعادل پیت خنجر زدن » 22/11/14, 20:01

نه ، تأیید این پیشنهاد ساده است و من قبلاً این مشکل را در دیگ داشتم.
0 x
تصویر

کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
1360
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 447
سنگ نوشته : 26/07/13, 07:30
محل سکونت: سویس
X 36




تعادل 1360 » 22/11/14, 20:44

سلام،

تنظیم بخاری (یا هر چیز دیگری) به موقعیت یک پروب در یک ترموول بستگی ندارد. سنسور دما (پروب) باید "در جای خود" باشد و تنظیم سیستم است که باید با استفاده از پارامترها تنظیم شود.

من فقط فکر می کنم مهندس گرمای شما کاملاً از سیستم نصب شده خود چیزی نمی داند.

A+
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 23/11/14, 10:20

1) من با 1360 موافقم

2) من فکر می کنم منظور دیرک "وارونگی" کاوشگرها بود. بالایی که به جای بالون وصل شده و بالعکس ... [به نظر من فکر نمی کنم ، در غیر این صورت ، هرگز کارساز نبود]

3) من اضافه می کنم:

الف) هرچه بیشتر پروب "high" را به داخل ترموول فشار دهید خروج پانل ها (بالا بنابراین) و هرچه دما "صحیح" باشد: این کاوشگر قرار است دمای مایع خارج شده از صفحه را اندازه گیری کند ، بنابراین لازم است که تا حد ممکن "در" مایع باشد. حتی برای شروع کار "حساس" تر است: وقتی پنل قبل از راه اندازی صبح توسط خورشید گرم می شود ، مایع گرم با "ترموسیفون" بالا می رود. بنابراین مهم است ، به طوری که سیرکولاتور به موقع شروع به کار می کند ، کاوشگر بالایی این افزایش دما را "حس" کند. بنابراین برای من ، فقط یک پاسخ ممکن: تا آنجا که ممکن است در ترموول عمیق باشد ...

ب) یک پروب یک مقاومت متغیر ساده است (مقاومت آن به دما بستگی دارد) ؛ بنابراین هر چیزی که بتواند مقاومت موجود در خط را "افزایش" دهد ، "رگولاتور را" از بین می برد: اکسیداسیون اتصالات ، "دومینو" بد سفت شده ، کابل برق را خیلی بلند / خیلی نازک یا آسیب دیده ببینید ...

ج) دقیقاً همان پروب "پایین بالون"

d) اختلاف دما که گردش گردش از آن شروع می شود به طور کلی پارامتر می شود (من به طور خاص Sonnenkraft را نمی شناسم)

4) اگر یک اهم متر (یک "کنترل کننده الکتریکی" کوچک دارید که می توانید مقاومت های نشان داده شده توسط امگا را اندازه گیری کنید) ، می توانید پروب ها را هنگامی که در جعبه تنظیم می رسند ، جدا کنید و مقاومت را اندازه بگیرید. شما به راحتی یک جدول همبستگی بین مقاومت و برابر بودن دما را پیدا خواهید کرد - با جستجو در پیوست های کتابچه راهنمای کاربر ، اغلب برای "پاره کردن" پروب ها یا به عنوان ابزاری برای "یافتن عیب" وجود دارد. کاملاً بدون هیچ خطری: گویی مقاومت سیم را اندازه گیری می کنید!
0 x
حداکثر 01
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 36
سنگ نوشته : 20/01/14, 14:20




تعادل حداکثر 01 » 23/11/14, 12:16

با تشکر از 1360 و آیا 67 برای پاسخ های شما

درجه درجه حرارت مشخص شده برای سنسورها در 1 ثانیه از 15 تا 60 درجه متغیر است
مثلاً
همچنین گاهی اوقات یک کد خطا 888.8 به جای T ° نمایش داده می شود.

در دفترچه راهنما آمده است:
"پروب خطا - کانال نمایشگر پروب مربوطه به جای نمایش دما ، کد خطایی را نشان می دهد."
"888.8 : هادی شکسته. بررسی وضعیت راننده "

"- 888.8: اتصال کوتاه. اتصال برق را بررسی کنید"
برای بررسی وضعیت کاوشگرهای دما Pt1000 جدا شده ، باید از اهم سنج استفاده شود. جدول زیر مقادیر مقاومت را مطابق با درجه T کاوشگرها نشان می دهد.
.................................................. .................................................. .....
آیا پاسخ 67 با تفسیر من (بدون اطلاع از موضوع) کتابچه سازگار است.

از طرف دیگر ، من نمی دانم که در صورت وجود T ° در نوسان با تغییرات بسیار زیاد در ثانیه همچنان نمایش داده می شود "شکست هادی ".

توضیحی داری؟

از طرف دیگر اندازه گیری های توصیه شده را با اهم سنج انجام می دهم (وقتی یکی را دارم).
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 23/11/14, 12:55

بله ، ساده است:

- یک بار دیگر ، "جعبه" شما دمایی را به عنوان اطلاعات دریافت نمی کند. او اندازه une مقاومت الکتریکی : سیم (معمولاً ناچیز) + کاوشگر (که به ساخت و ساز بستگی به دما دارد)
- و او تبدیل این مقاومت در دما: معادل کمی: 1 اهم = 000 درجه ، 50 اهم = 1010 درجه ، و غیره [این ارقام خیالی هستند؛ هر کاوشگر ، بسته به ساخت آن ، به جدول هم ارزی]
- بنابراین اگر کابل شما در جایی "خراب" باشد ، به جای داشتن مقاومت 1 اهم ، مونتاژ سیم + پروب مقاومت بسیار بیشتری خواهد داشت (در مورد اکسیداسیون که "کند" می شود) جریان یا همان چیزی که من یک بار داشتم ، پیچ محکم نشده است = تماس بد!) ، جعبه 000 اهم خوانده می شود ...
- و آن را به درجه های زیادی تبدیل می کند ...
- بدون تردید این تغییرات مقاومت است که باعث می شود تا ظروف سرباز یا مسافر رخ دهد ...

بنابراین شروع به بررسی اتصالات روی جعبه کنید ، اگر همه چیز تمیز است ، محکم پیچ کنید اما خیلی محکم نیست (گاهی اوقات این سیم "را خرد می کند" و می تواند منجر به شکستگی شود).

سپس احتمالاً در بالا ، یک "اتصال" بین سیم و پروب وجود دارد (این یک نقطه "حساس" است ؛ اگر بد انجام شود احتمالاً آنجاست ؛ مانند ، در بدترین حالت، دو سیم به هم تابیده شده و کل "جدا شده" توسط یک قطعه چترون است که اکسید می شود. اکسید ، اگر مرطوب باشد ، اجازه می دهد تا جریان عبور کند ، اگر خشک باشد ، کمتر ...). بنابراین نگاه کنید ، سیم ها را تمیز کنید و یک رابط واقعی قرار دهید ، همه خشک است ...

سرانجام ، بدشانسی ، این می تواند کابل آسیب دیده باشد. بنابراین یک قرقره سیم بکشید (اگر بزرگتر باشد ، زحمت نمی کشد! مثل یک پسوند) و سیم خود را تعویض کنید ...

یکی از این سه چک باید یک عنصر راه حل ارائه دهد ...

نگران نباشید ، هیچ جریان در این قسمت وجود ندارد ... شما سیم را می خواهید ، همین طور خواهد بود. فقط جدا شده
0 x
حداکثر 01
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 36
سنگ نوشته : 20/01/14, 14:20




تعادل حداکثر 01 » 23/11/14, 16:24

با تشکر از Did67 برای توضیحات شما.

از آنجایی که نصب فقط 14 ماهه است ، من به مهندس گرمایشی اجازه می دهم این مشکل را برطرف کند زیرا نمی خواهم مداخله من زیر سوال برود .....
من در صورت لزوم از طریق توضیحات شما به مهندس گرمایش بیشترین توضیحات شما را خواهم داد.

اما من سعی خواهم کرد که یک اهم متر را پیدا کنم تا اقدامات لازم را برای شناسایی بهتر مشکل انجام دهم.
0 x
آواتار د l 'utilisateur
Did67
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685




تعادل Did67 » 23/11/14, 17:16

هنوز هم باید در فروشگاه DIY ("مولتی متر" ساخته شده در چین) 9,99 یورو ارزش داشته باشد

در اینجا: http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... #mpos=2|mp
0 x

 