Solar Rotex sanicube solaris مشکل الکتریکی !!




تعادل Chaboum » 09/06/09, 21:48

Bonjour در à توس،
با نصب و راه اندازی CESI Rotex Solaris از ژانویه 2009 ، چند مشکل فنی کوچک بدون راه حل تا به امروز: مشکل من: سنسور ورودی ورودی T در مخزن (که به عنوان سنسور جریان نیز عمل می کند) که راهنمایی می کند به آیین نامه شروع و توقف پمپ ها (FLS گفته می شود) و هر چیزی را بازگو می کند: هر چیزی را به عنوان یک مقدار می دهد ، گاهی اوقات در زیر (از 10 درجه تا 30 درجه) گاهی در در بالا. بنابراین این مقادیر نادرست است ، تنظیم کننده به پمپ ها می گوید تا زمانی که آب باید در گردش باشد ، متوقف شوند !!! ما سعی کردیم آن را تغییر دهیم: همان مشکل! لوله کش نمی فهمد: مداخله تکنسین روتکس: او می گوید که این امر از اختلالات اتصال برق ناشی می شود. اما به چه معنا است ؟؟؟ کجا اندازه گیری می شود؟ چگونه؟ یا 'چه؟ وی به عنوان یک راه حل برای ایجاد سیم کشی مستقیم از پانل ورود مستقیم برق من به بالون روتکس من پیشنهاد می کند. او می گوید که همیشه باید به صورت زنده وصل شود ، نه چیز دیگری. به گفته وی ، نصب من خوب نیست: امروز ، از تابلوی برق اصلی من (در یک قطع کننده مدار 32 A که به طور کامل به این خط اختصاص داده شده است) کابل را ترک می کند که به گاراژ اتاق دیگ بخار می رود تا یک تابلوی فرعی با قطع کننده مدار را تأمین کند ، با مدارهای سوکت ، روشنایی ... روتکس به یک قطع کننده مدار سوکت متصل است. بنابراین من مشکل را نمی بینم !!!
نصب کننده ها !! برقکار !! لوله کش !!! کمک !! به من بگویید نصب مثل من بد است !! شما هرگز مثل من آبگرمکن خورشیدی وصل نمی کنید ؟؟؟؟ او هنوز در هیئت مدیره زنده است ؟؟؟

در غیر این صورت ، چه چیزی می تواند به عنوان آشفتگی وجود داشته باشد ؟؟؟ ایده ای از این دست ، چون نمی دانم چه چیزی می تواند مزاحم شود: من EJP را دارم ، سیگنال های ارسالی از طرف edf برای ejp بد هستند؟ میتونیم فیلترشون کنیم ؟؟
در غیر این صورت من جریان حامل ندارم ، نه ....... چه خبر است ؟؟؟
0 x
خطرناک
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 2
سنگ نوشته : 17/12/09, 18:25
محل سکونت: OUEST

مشکل یخ زدگی ROTEX و مخزن خورشیدی (sanicube)




تعادل خطرناک » 17/12/09, 18:39

نصب من شامل یک مخزن (sanicube) و 2 صفحه خورشیدی با نام تجاری Rotex instal 2008 ، با یک پمپ حرارتی زمین گرمایی (کاوشگرهای عمودی) و مدار رادیاتور آب است.
مزیت من خودم را با محیط زیست 600E / A روی مازوت گرم می کنم. عیب: آب گرم خانگی حداکثر 42 درجه است ، بنابراین آب کافی برای گلدان های کثیف و حمام بیشتر نیست ، فقط دوش است.
در زمستان امسال نیز در سرمای زیاد دچار اختلال می شود. در یک دوره یخ زدگی بسیار سرد -10 درجه ، چراغ های نشانگر روشن می شوند ، پمپ های مدار آب از مخزن به صفحات خورشیدی در خلا کار می کنند.
0 x
خطرناک
آواتار د l 'utilisateur
manet42
من نوشته شده پیام 500!
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 631
سنگ نوشته : 22/11/08, 17:40
محل سکونت: لورن




تعادل manet42 » 17/12/09, 20:20

Bonsoir،
من روتکس هم دارم ، تا الان کار میکنه ..
بخاری پشتیبان روتکس در صورت آفتابی نبودن چیست؟
سرپوش یا مقاومت الکتریکی؟
این میزان مصرف است که باید بادکنک را تا دمای اتاق گرم کند. تحت تعقیب ...
در تابستان ، بالون به 85 درجه سانتیگراد می رسد
برای پمپ ها ، انتظار می رود که آنها کار کنند:
-برای دوره های بی تحرکی بیش از 24 ساعت ، به طور خلاصه فعال می شوند (صفحه 39)
- برای محافظت از یخ زدگی ، اگر درجه حرارت کمتر از 25 درجه سانتیگراد باشد ، پمپ ها برای یک دوره P2 = 150s به کار می افتند ، اما ترجمه مشخص نیست (صفحه 41).
با احترام.
0 x
خطرناک
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 2
سنگ نوشته : 17/12/09, 18:25
محل سکونت: OUEST

روتکس و خورشیدی




تعادل خطرناک » 17/12/09, 21:09

من دیگ بخار روغن سوخت خود را با یک پمپ حرارتی آب گمانه / پمپ حرارتی آب رادیاتور جایگزین کردم ، بنابراین پمپ حرارتی اصلی ترین و تنها سیستم گرمایش من است. خوب است اگر هفته ها در -10 وجود داشته باشد ، بیشتر می شود ، اما به طور کلی سابقه من بهتر از نفت کوره است.
دو صفحه خورشیدی روتکس آب گرم رایگان را از ماه مه تا اوایل ماه اکتبر تأمین می کنند (قطع کلاهک به جز در هفته آب و هوای خاکستری). باید گفت که صفحات خورشیدی برای منطقه شمال غربی من در زمستان ناکارآمد هستند (آفتاب کافی نیست).
داشتن عایق صحیح و بهبود آن ، و همچنین رادیاتورهای چدنی با اندازه خوب در صورت عدم تغییر ، برای قرار دادن رادیاتورهای خوب ، پمپ حرارتی کمتر کار می کند. هنگام بازسازی ، در ساخت گرمایش از کف دریغ نکنید. تنها مشکلی که با پمپ های بالون (sanicube) خود در خلأ کار می کنم به دلیل نشت آب در یکی از صفحات خورشیدی است (نشت قابل مشاهده در سقف) کلیپ های پیچ شکسته بود. بنابراین حجم آب در ماسوره کاهش یابد.
0 x
خطرناک
آواتار د l 'utilisateur
vinzman
من درک می کنم econologic
من درک می کنم econologic
پست ها: 193
سنگ نوشته : 01/07/09, 16:35
محل سکونت: کبک

پاسخ: مشکل برق خورشیدی Rotex sanicube solaris !!




تعادل vinzman » 19/12/09, 20:32

Chaboum نوشت:Bonjour در à توس،
با نصب و راه اندازی CESI Rotex Solaris از ژانویه 2009 ، چند مشکل فنی کوچک بدون راه حل تا به امروز: مشکل من: سنسور ورودی ورودی T در مخزن (که به عنوان سنسور جریان نیز عمل می کند) که راهنمایی می کند به آیین نامه شروع و توقف پمپ ها (FLS گفته می شود) و هر چیزی را بازگو می کند: هر چیزی را به عنوان یک مقدار می دهد ، گاهی اوقات در زیر (از 10 درجه تا 30 درجه) گاهی در در بالا. بنابراین این مقادیر نادرست است ، تنظیم کننده به پمپ ها می گوید تا زمانی که آب باید در گردش باشد ، متوقف شوند !!! ما سعی کردیم آن را تغییر دهیم: همان مشکل! لوله کش نمی فهمد: مداخله تکنسین روتکس: او می گوید که این امر از اختلالات اتصال برق ناشی می شود. اما به چه معنا است ؟؟؟ کجا اندازه گیری می شود؟ چگونه؟ یا 'چه؟ وی به عنوان یک راه حل برای ایجاد سیم کشی مستقیم از پانل ورود مستقیم برق من به بالون روتکس من پیشنهاد می کند. او می گوید که همیشه باید به صورت زنده وصل شود ، نه چیز دیگری. به گفته وی ، نصب من خوب نیست: امروز ، از تابلوی برق اصلی من (در یک قطع کننده مدار 32 A که به طور کامل به این خط اختصاص داده شده است) کابل را ترک می کند که به گاراژ اتاق دیگ بخار می رود تا یک تابلوی فرعی با قطع کننده مدار را تأمین کند ، با مدارهای سوکت ، روشنایی ... روتکس به یک قطع کننده مدار سوکت متصل است. بنابراین من مشکل را نمی بینم !!!
نصب کننده ها !! برقکار !! لوله کش !!! کمک !! به من بگویید نصب مثل من بد است !! شما هرگز مثل من آبگرمکن خورشیدی وصل نمی کنید ؟؟؟؟ او هنوز در هیئت مدیره زنده است ؟؟؟

در غیر این صورت ، چه چیزی می تواند به عنوان آشفتگی وجود داشته باشد ؟؟؟ ایده ای از این دست ، چون نمی دانم چه چیزی می تواند مزاحم شود: من EJP را دارم ، سیگنال های ارسالی از طرف edf برای ejp بد هستند؟ میتونیم فیلترشون کنیم ؟؟
در غیر این صورت من جریان حامل ندارم ، نه ....... چه خبر است ؟؟؟


امتحان دادن:
همه قطع کننده های مدار را به غیر از Rotex خاموش کنید.
آیا کاوشگرهای شما اکنون دمای صحیحی را نشان می دهند؟
در این صورت ، شما باید در واقع یک منبع تغذیه اختصاص داده شده به Rotex قرار دهید و من حتی به شما توصیه می کنم سیم های Rotex را از هر منبع برق خارجی که مربوط به سیستم شما نیست ، دور نگه دارید.
اگر خیر باشد ، واقعاً نمی دانم.
0 x

 